> Насосная пожаротушения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Имеется жилой дом с подвалом, в подвале насосная с питьевыми и пожарными насосами, я правильно понимаю, что выход на улицу из такой насосной через техпомещение (расстояние 3 метра) не считается отдельным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:51
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Насосы под жильём вообще нельзя ставить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Жилье со второго этажа начинается, на первом магазины и ток потом подвал, в котором насосная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:54
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тады можно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Так че выход-то считается одтельным или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 21:08
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А фиг его знает. Я ж жильё не делаю... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2007, 21:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Выход отдельный от подвала нужен. А ежели насосная длинная(12 м.), то второй через подвал.Эвакуационный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 21:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



по снипу на нарсети в заглубленной насосной ПК ставить надо, а если она в подвале жилого дома тада как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2007, 21:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В ней очень пожароопасно?Положено значит ставте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 21:37
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чему гореть в насосной, окромя насосов? Так они - железные... Ставим на наружке. Но удивляемся. На канажке хоть понятно, а на водопроводной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 6:29
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Если площадь насосной более 54 м кв., то надо предусматривать 2,5х1 по СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 12:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



День добрый! Может кто подскажет в каких нормах написано, что на всасывающих трубопроводах в насосной станции пожаротушения необходимо устанавливать две ручные задвижки. Источник- резервуар. СЕЙСМИКА.


Сообщение отредактировал Katrycja - 27.10.2010, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.10.2010, 12:47
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fireman @ 6.6.2007, 21:55) *
Так че выход-то считается одтельным или нет

нет...это точно не непосредственный выход наружу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 12:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



Если я не ошибаюсь, то тема называется Насосная пожаротушения!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.10.2010, 12:53
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fireman @ 6.6.2007, 22:23) *
по снипу на нарсети в заглубленной насосной ПК ставить надо, а если она в подвале жилого дома тада как?

надеюсь речь идёт о насосной для этого же здания?
если у вас насосная будет с непосредственным выходом наружу, то не надо ПК ставить...у вас получется обособленное помещение от общего объёма здания...



Цитата(Katrycja @ 27.10.2010, 13:49) *
Если я не ошибаюсь, то тема называется Насосная пожаротушения!!!!!!!

Ну да)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 13:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



Ну да)))
[/quote]
Ну так если знаете ответ, подскажите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 27.10.2010, 13:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Katrycja

Вы прям выбиваете информацию... Вашу фразу так и хочется продолжить: Ну так если знаете ответ, подскажите, а то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 14:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



Вы меня, конечно, извините, но мне казалось, что это форум АВОК , а не чат для тех, кому нечего делать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 27.10.2010, 14:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Вы меня, конечно, извините, но мне казалось, что это форум АВОК , а не чат для тех, кому нечего делать!


Мне удалиться с форума?

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 27.10.2010, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.10.2010, 14:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Обожаю вопросы, в которых спрашивают "в каких нормах написано?" Katrycja, право, мне было бы гораздо интереснее узнать, какие нормы вы уже читали и где не нашли того, что вас интересует. Может, тогда и не было бы вопроса "а в каких нормах", потому что сами бы знали, где и что написано или не написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 15:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



Что Вы не нужно! Помогайте людям!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 27.10.2010, 15:06
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Katrycja @ 27.10.2010, 15:35) *
Вы меня, конечно, извините, но мне казалось, что это форум АВОК , а не чат для тех, кому нечего делать!

Так и есть. Вам совершенно правильно казалось. И какие выводы Вы делаете из этого прискорбного факта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katrycja
сообщение 27.10.2010, 15:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997



Лучше к Вам не обращаться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.10.2010, 16:43
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да с сейсмикой обычно редко кто встречается....если не из того самого региона...ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 27.10.2010, 17:26
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 27.10.2010, 17:43) *
Да с сейсмикой обычно редко кто встречается....если не из того самого региона...ИМХО

Не, ну, если так задуматься, то две ручные задвижки на всасе - очень удобно. Резервирование, все такое. Вот представим: землетрясение, в презервуаре - трещина, трубы винтом, насосная в хлам, считая задвижки. Одна не открылась - так вторая наверняка откроется... Пренепременно надо в нормативе такое прописать. Вот только понять, в каком.

Кстати, я всегда считал, что "отдельный выход" для жилого или общественного здания предусматривает эвакуацию вне основных путей эвакуации. Не в подъезд, проще говоря. А то, что есть дополнительное помещение промежуточное - не должно влиять, с моей точки зрения, если выход все равно отдельный.
А в данном случае я бы вооружился ФЗ "Техрегламент о ПБ", СНиП 31-01-2003 (п. 7.2.13) и СНиП 2.02.01-97 (п. 6.21), и отправился бы общаться с архитектором, а не на форум... И не забыл бы, что "технический этаж" и "техническое подполье" - разные вещи.
Интересный вопрос. на самом деле smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 27.10.2010, 20:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
Да с сейсмикой обычно редко кто встречается....если не из того самого региона...ИМХО

Hiro Nakamura как раз оттуда надо полагать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.10.2010, 21:14
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



)))))когда трубы винтом и насосы в хлам - это явно 9-и бальное землятресение))) даже нет...это метеорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 28.10.2010, 8:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Fireman @ 6.6.2007, 21:49) *
Имеется жилой дом с подвалом, в подвале насосная с питьевыми и пожарными насосами, я правильно понимаю, что выход на улицу из такой насосной через техпомещение (расстояние 3 метра) не считается отдельным?


не обязательно иметь не посредственно выход наружу из насосной, достаточно посположить в близи лестничной площадке. в насосной всегда предусматриваю пожарный кран (1стр-2,5л/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.10.2010, 9:40
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 27.10.2010, 22:14) *
это метеорит

А у нас - опаньки! clap.gif
Запасная задвижка, и ее можно будет немного покрутить clap.gif
Лучше всего, мне кажется, будет ее крутить в разные стороны. Например, если метеорит появился утром - то против часовой стрелки, а если вечером - то по часовой. Впрочем, можно и наоборот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.10.2010, 11:30
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(BUFF @ 28.10.2010, 10:40) *
А у нас - опаньки! clap.gif
Запасная задвижка, и ее можно будет немного покрутить clap.gif
Лучше всего, мне кажется, будет ее крутить в разные стороны. Например, если метеорит появился утром - то против часовой стрелки, а если вечером - то по часовой. Впрочем, можно и наоборот...

"гениально, Ватсон"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных