Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> деаэрация, производительность
Гость_Таля_*
сообщение 27.6.2007, 7:44
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. helpsmilie.gif Есть два атмосферных деаэратора ДСА-75. Срок службы ок. 45 лет. Баки (по V=16м. куб)пришли в негодность. Решили заменить один без замены колонки. Финансы не позволяют оба. Вскрыли колонку, а там противни 4 шт. Раскрошились, лежат один на другом. На пред-ии имеются еще два деаэратора с баками по 25куб. документов нет , но похоже производительность колонок 100. Руководство настаивает на том, чтобы мы взяли колонку с ДСА-100. Я считаю что проще изготовить новые противни, чертежи имеются. Вопрос такой - до какого нижнего предела производительности можно эксплуатировать деаэраторы, если мин. потребность в питательной воде около 6тн/ч, велика ли зависимость объема бака от произ-ти колонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
zyUKR1
сообщение 27.6.2007, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Производительность гловка деаэратора должна покрывать полный расход пара- 100%. Бак запаса мы ставим от 6 до 80% от часового полного расхода пара. То есть если рпоизв-ть котлов 10 т/час. голвку берем на 10т/ч, а бак на 7 м3. Это при условии , что правильно подобраны питательные насосы. Еще особенность как часто работают котлы.. если постоянно то головку на 100% надо.. Если например 5 раз в день по пол часа.. то тут можно поменьше головку и бак. Обратите внимание, что в баке есть барботаж и труба барботажная должна быть ВСЕГДА быть под слоем воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Таля_*
сообщение 27.6.2007, 10:17
Сообщение #3





Guest Forum






Еще раз хочу сказать, что деаэраторы старые. Устанавливались с расчетом работы трех котлов с пр-тью 10т/ч и одного 25т/ч. В данный момент необходимости в такой мощности нет , но призводство есть производство. Вдруг развернемся. А пока денег нет, но есть головка еще большей производительности. Установить ее вместе с баком 25куб. технически невозможно, так можно ли устанавливать на меньший бак при нынешних малых нагрузках??? Или лучше восстановить тарелки старой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 27.6.2007, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Деаэраторные головки ДСА работают на 30-110%. Вот и думайте.

Цитата
велика ли зависимость объема бака от произ-ти колонки.

бак- это емкость запаса.. буфер.. барботаж только держит в нем нужную температуру и подушку паровую, что бы не накислораживать. головка -100м3/ч. , а бак 6 м3. это слишком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Таля_*
сообщение 27.6.2007, 13:12
Сообщение #5





Guest Forum






Ну не 6 куб., а 16. И к тому же два деаэратора с баками по 16куб.м. работают как сообщающиеся сосуды, т.е. одна головка в работе, а вторая как резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.6.2007, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Таля @ 27.6.2007, 14:12) *
Ну не 6 куб., а 16. И к тому же два деаэратора с баками по 16куб.м. работают как сообщающиеся сосуды, т.е. одна головка в работе, а вторая как резерв.

А барботаж в резервном идет?

Сообщение отредактировал zeman - 27.6.2007, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Таля_*
сообщение 28.6.2007, 6:08
Сообщение #7





Guest Forum






Да, барботаж в обоих баках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaloniusDoomflam...
сообщение 12.9.2012, 15:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162997



Давно уж пора устанавливать вихревой деаэратор, к примеру, из «Новых Технологий». И все Ваши проблемы слетят в мгновение ока.
Вот такие параметры у него, если интересно,
• Максимальная площадь контакта фаз в деаэраторе СВД достигается за счет распыления потока деаэрируемой воды при помощи блока вихревых узкоконусных форсунок. При этом размер капель воды получается очень маленьким – от 100 до 300 мкм, а площадь контакта фаз – предельно большой.
• Максимальная движущая сила процесса достигается за счет применения двухступенчатой противоточной схемы удаления выпара из внутренней полости деаэратора.
• Максимальный коэффициент массопередачи обеспечивается за счет высоких скоростей движения фаз в рабочем пространстве деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2012, 16:47
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to MaloniusDoomflame

Кто-то из участников этой темы нуждался в "в максимальной движущей силе процесса" ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dadario
сообщение 5.10.2012, 15:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165660



Цитата(MaloniusDoomflame @ 12.9.2012, 16:08) *
Давно уж пора устанавливать вихревой деаэратор, к примеру, из «Новых Технологий». И все Ваши проблемы слетят в мгновение ока.
Вот такие параметры у него, если интересно,
• Максимальная площадь контакта фаз в деаэраторе СВД достигается за счет распыления потока деаэрируемой воды при помощи блока вихревых узкоконусных форсунок. При этом размер капель воды получается очень маленьким – от 100 до 300 мкм, а площадь контакта фаз – предельно большой.
• Максимальная движущая сила процесса достигается за счет применения двухступенчатой противоточной схемы удаления выпара из внутренней полости деаэратора.
• Максимальный коэффициент массопередачи обеспечивается за счет высоких скоростей движения фаз в рабочем пространстве деаэратора.


Сказал бы что заявление похож на рекламу, но в Новых Технологиях", создают надёжные деаэраторы. Проблемы, "слетают" ,а вот аппаратты, как раз нет! Срок эксплуатации новообретённого нашей компанией деаэратора исчисляется 4-м месяцем, всё работает без сбойно. Конечно это не вечный двигатель, но то что надёжно - факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.10.2012, 19:08
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dadario @ 5.10.2012, 16:32) *
Сказал бы что заявление похож на рекламу, но в Новых Технологиях"

Что Вы, на рекламу не похоже ни грамма! unsure.gif

Цитата(Dadario @ 5.10.2012, 16:32) *
Срок эксплуатации новообретённого нашей компанией деаэратора


Хотя, кажется, будто Вы с MaloniusDoomflame - из одной компании... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 7.10.2012, 18:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Если есть желание поэкспериментировать, то наверно можно вертикальными перегородками уменьшить сечение для встречного прохода воды и пара в деаэрационной колонке, тем самым уменьшить производительность сотой колонки до необходимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных