высота дымовой трубы |
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
13.10.2005, 10:02
|
Guest Forum

|
Ставлю котел SuperRAC 1490кВт для ГВС на лето в помещении существующей котельной. Котел оборудован вентиляторной горелкой RIELLO RS 190 типа 835 Т1. По расчету на выбросы минимальная высота трубы получилась 5,7 м. Хотела сделать приставной дымоход, высота устья 9,61м над землей (на 0,5 м выше кровли - по СНиП). Остаточное давление 300Па. ГИП говорит, что высота маловата для такой мощности. Может, я чего-то не учла? Помогите, если можно.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 59)
|
13.10.2005, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Помочь можно, не вопрос. Данных только маловато. Для расчета нужно знать какую трубу предполагается использовать, её диаметр, конфигурацию дымохода (повороты, тройники, длину горизонтального участка), температуру отходящих газов на выходе из котла, тепловой кпд котла. Давайте эту информацию, и я за 5 сек Вам посчитаю высоту. Толку только Вам от этого не будет, потому что в проекте должен быть РАСЧЕТ, а не голая цифра.
|
|
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
13.10.2005, 14:13
|
Guest Forum

|
Приставные дымоходы из нержавеющей стали "Термостоик" внутр. диаметр 400. Т уходящих газов 149 С. КПД котла 91%. Давление, создаваемое горелкой в камере сгорания 10,6 мбар. Аэродинамическое сопротивление котла 6,8 мбар. Длина горизонтального участка дымохода 2 м. Один поворот 90. Расстояние от оси горизонтального дымохода до устья трубы 9,61 - 4,92 = 4,69м. (котел стоит на 2 этаже). Если не сложно.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
13.10.2005, 14:18
|
Guest Forum

|
Ну расчет в проекте необязателен, только если потребуют надзорные органы или заказчик. Он просто должен быть сделан и быть наготове под сукном , просто их должно быть 2 для летнего и зимнего режима. правда я, например, не понял, что такое остаточное давление - это от чего остаток? Нет ли ошибки? С уважением, ВА
|
|
|
|
|
13.10.2005, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
ГИП как всегда оказался прав. У меня получилась высота дымохода 24,3 м. Методику смотри http://forum.c-o-k.ru/ Только как учесть, что котел стоит на втором этаже не сообразил. Думаю, что погрешность от этого будет небольшая. Так что высота от земли будет
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
13.10.2005, 16:19
|
Guest Forum

|
Не согласен. Где-то ошибка. Чтоб на мизерные 1,5 мвт -24 м труба ? Это- несерьезно. С уважением, ВА
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
13.10.2005, 16:51
|
Guest Forum

|
Я посмотрел - это расчет для естественной тяги, уважаемый zeman? А в нашем случае имеем искусственную -вентилятор дует и преодолевает сопротивление топки, остаток динамического давления преодолевает сопротивление горизонтального участка, а величина естественной тги добавляется к нам в помощь на преодоление всех сопротивлений. С уважением, ВА
|
|
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
13.10.2005, 19:50
|
Guest Forum

|
Пошла по ссылке, скачать расчет почему-то не смогла. А для естественной тяги я считала по Щекину, так у меня при такой Т (149С) вообще запредельные значения получились. ГИПа смущает давление, создаваемое горелкой. По расчету получается, что на выходе из трубы остается давление 323 Па = 1060(давление, создаваемое горелкой - паспорт RIELLO RS 190 835 Т1) - 680(потери в котле - паспорт) - 57(расчетные потери в газоходе), и это без учета самотяги. Расчет аэродинамики делала по Щеголеву "Котельные установки". Давление, создаваемое горелкой, взяла из паспорта при мощности 1490 кВт. Паспорт прилагаю. Посмотрите, может я чего не так в нем поняла?
|
|
|
|
|
13.10.2005, 20:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Давление в топке будет равно - потери в дымовой трубе + "57(расчетные потери в газоходе)" + "680(потери в котле - паспорт)". Если получается величина, меньшая чем 10,5 мбар, то значит, горелка сможет работать с мощностью 1500 кВт.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
13.10.2005, 23:13
|
Guest Forum

|
Цитата Давление, создаваемое горелкой, взяла из паспорта при мощности 1490 кВт. Паспорт прилагаю. Посмотрите, может я чего не так в нем поняла? Да, к сожалению поняли Вы не правильно, Леночка  . Если посмотреть на диаграмму внимательно, то там нарисована не линия, а обведена целая область. Горелка будет работать внутри этой области, а её верхняя граница показывает (в первом приближении  ) характеристику при полностью открытой воздушной заслонке. А её наладчики обязательно будут прикрывать, добиваясь нужного коэффициента избытка воздуха. На практике избыточное давление бывает буквально в 10-15 см от выхода из котла, далее идет разряжение. Так что уважаемый Виталий А к сожалению не прав, и любую трубу без дымососа приходится считать на самотягу. Насчет скачивания там есть инструкция.Я же оставил там предупреждение недавно насчет опечатки. В принципе мне тоже показалось, что 24 м., это перебор, но факты-упрямая вещь, кто сомневается, может пересчитать. В принципе существует много методик по определению высоты трубы, но единственно верной является та, которая определена в СНиПе "Котельные установки"- расчет по ЦКТИ им.Ползунова. Могут быть расхождения по исходным данным, но результат изменится не на много. Я думаю, что получившаяся высота трубы - следствие низкой температуры газов на выходе из трубы. Я считал на летний режим- температура воздуха 20 гр.(кстати не понял, для чего нам нужен расчет для зимнего режима, мы что трубу будем зимой укорачивать что-ли :wacko: ).Величина самотяги, как Вы знаете, зависит от разности плотностей воздуха внутри и снаружи трубы. Если не изменять температуру на выходе, можно уменьшить высоту трубы, увеличив её диаметр, например до 500 мм. Еще один вопрос: а вы в курсе, что высота трубы определяется не только аэродинамическим расчетом, но и поверяется затем на рассеивание вредных веществ в разделе проекта ООС?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
13.10.2005, 23:15
|
Guest Forum

|
Звиняйте, что предыдущий пост без подписи, так как писал из дома. Подписываюсь: автор zeman
|
|
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
14.10.2005, 7:46
|
Guest Forum

|
Мой котел работает только летом - покрытие летней нагрузки на ГВС. СНиП II-35-76 "7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ." Согласно этому пункту, я расчитала рассеивание (мин. высота 5,7м, см. первый пост), затем откорректировала полученную высоту в соответствии требованиями СНиП (Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м. - получилось 9,61м) и посчитала аэродинамику (потери 737Па). Теперь я должна сравнить полученные потери с тем, что дает горелка. Позвоню-ка я в RIELLO, посмотрим, что они мне скажут. Кстати, посмотрите вот эту картинку, как она вам. По этой номограмме у меня получается около 7 м. Взяла ее с сайта компании "Галс" и никак не могу от них добиться, высота ли это от земли до устья трубы или это длина трубы.
|
|
|
|
|
14.10.2005, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата Позвоню-ка я в RIELLO, посмотрим, что они мне скажут. Лучше не позвонить, а съездить и выпросить у них полезную во всех отношениях книжку "Азбука горения". Она прямо таки настольная у меня в последнее время (я правда сейчас с мазутом мучаюсь). Цитата посмотрите вот эту картинку, как она вам Я уже писал, что сущетвуем много способов, но правильый только тот который в СНиПе. Такие диаграммы не учитывают горизонтальных участков, действительны только для определенной температуры отходящих газов и атмосферы и т.д. Я таким диаграммам не доверяю. Их дают производители дымовых труб для примерного потбора. Посмотрел аналогичную диаграмму для труб которые мы поставляем (см. http://www.bofill.ru/), так по ней вообще 40 метров выходит высота дымохода. Имеется ввиду естественно высота от устья трубы до выхода из котла. Еще обратите внимание, при температуреотходящих газов 200 градусов. Неизвестно, какую наружную температуру они при этом берут, ведь это Испания. А может это вообще экспериментальные данные?
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
14.10.2005, 12:00
|
Guest Forum

|
Насчет летнего и зимнего режима - обычно 2 расчета , зимой максимальная мощность, но низкая температура воздуха. летом другой расход, но другая температура. Но раз это будет эксплуатироваться только летом на этой мощности - вопрос отпадает. Высота, Елена. отсчитывается от горизонтальной оси (тут мы солидарны) горелки до устья . Величина 15 м ближе к истине - но надо считать ибо и эта величина мне кажется завышеннной [считать]. Может вы неправильно взяли расход газа - его надо брать для вашей рабочей точки 1,5 Мвт - а не максимальный паспортный горелки. И уточнить температуру отх. газов низкая и газ вообще-то у вас должен отличаться по калорийности. Еше вернемся. С уважением, ВА
|
|
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
14.10.2005, 22:29
|
Guest Forum

|
В RIELLO сказали, что горелку настраивают так, чтобы она покрывала сопротивление котла. Так что в расчете я его не учитывала. Удлинила трубу (задрала на 2м от кровли), увеличила ее диаметр до 550мм и, вроде, все сошлось. Расчет прилагаю, может, кому пригодится.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
17.10.2005, 16:32
|
Guest Forum

|
ВОт-вот. И я о том же. г-н zeman был прав, упрекнув меня в неточности. Так что признаю. Далее я проверил - в данном случае действительно т-ра низкая, но это связано с конструкцией котла. Поэтому соотв. тяга поменьше и отсюда возникшие проблемы. И сам понял, почему мое естество возмутилось- я просто припомнил сделанные обьекты, и только с тормозом сообразил, что мы на подобных обьектах увеличивали диаметр дымовой трубы. Все дело в диаметре трубы и хотел вам порекомендовать то, что вы уже сами сделали - увеличить диаметр. При увеличении до 500мм - приемлимые цифры - высота трубы получилась у меня 10м. а при 600 достаточно- 6м (от оси горелки до устья). Мы так и делали, просто благодаря вам освежил хоть эти расчеты. Не забудьте предусмотреть лючок для осмотра трубы - потребует пожарник и слив конденсата. С уважением, ВА.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
17.10.2005, 18:14
|
Guest Forum

|
Елена, посмотрел ваш расчет - а почему плотность дымовых газов при 0 вы взяли 1,3 ? точнее 1,315? Посмотрите в ссылке zeman - там 1,26. для прир. газа. - это определяющая величина в расчете. Откуда у вас в газоходе заслонка в местных сопротивлениях? У вас действительно она есть? А зачем? Котел работает на свою трубу - может это регулятор тяги имелся ввиду? С уважением, ВА
|
|
|
|
|
4.11.2005, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
Прошу прощения за долгое отсутствие. Плотность дымовых газов при моей температуре взяла в Краснощекове "Задачник по теплопередаче". Там в приложениях такая табличка есть. Заслонка осталась от предидущего варианта - я там пыталась подключить этот котел к существующей дымовой трубе, а к ней уже два котла подключены, поэтому заслонка была нужна. От такого подключения отказалась - далеко дымоходы тянуть, а задвижку убрать забыла. Виновата.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
5.11.2005, 22:42
|
Guest Forum

|
Раскопал-таки, у Висмана рекомендации по выбору размеров дымовых труб - для своих котлов под наддувом - итак, для 1,5 МВт рекомендуемая высота при 500мм диам. -7,5 м при условиях нар. темп. +15 сумма кмс -2,2 -2,5 (зависит от методик) общая длина соед. эл-тов <7м (и не более 1/4 высрты трубы) дымовые газы 140 -190 . Но там же есть и рекомендации для других производителей на наши параметры по диаграмме - 16м и для диам 550 -10м, но с оговорками типа консультируйтесь с производителем. Так что цифры коррелируются. Удачи. С уважением ВА.
|
|
|
|
|
8.11.2005, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
А в электронном виде нету? Очень бы хотелось заполучить.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
8.11.2005, 21:08
|
Guest Forum

|
В электронном виде нет. Можно отсканировать, но некогда, а когда есть, то лень.. Ну вобщем, если очень хочется, то, наверное, в выходные смогу сподобится. Если очень нужно. С уважением, ВА.
|
|
|
|
Гость_sasa1_*
|
16.11.2005, 9:52
|
Guest Forum

|
Занимаюсь аэродинамическими расчета газовых трактов котельных. Полностью согласен с г-ном Zemanом. Единственный источник "НОрмативный метод расчета". Там полностью описана методика расчета, есть примеры расчета. Выбор высоты трубы там описан. Из опыта столкнулись с потерей тепла в газоходах, что нормативный метод не учитывает. Особенно это актуально для металлических труб. Пример г.Старая Русса.Труба кирпичная 60 м. За экономайзером 146 град, у входа в трубу93. на выходе из трубы 63. Желающим пообщаться на эту тему и тему гидравлических сопротивлений прошу на ящик фирмы expertiza.spb@list.ru
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.11.2005, 12:48
|
Guest Forum

|
Подскажите где найти правельный расчет дымовых труб
|
|
|
|
|
30.12.2005, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665

|
Расчеты представленные в разной литературе все являются правильными, только некоторые поверхностные не требующие глубоких расчетов, а некоторые очень глубокие. Расчитывая Д.Т. разными способами, конечно есть расхождения, но небольшие. Вот один из расчетов. За качество не отвечаю, т.к. у самого копия плохая.
|
|
|
|
Гость_Таня_*
|
28.2.2006, 7:47
|
Guest Forum

|
Расчет дымовой трубы. Помогите, возможно в форуме это где-то и было. Пошла по ссылке http://forum.c-o-k.ru/, но она не открылась. Вообще с чего надо начинать? У меня паровой котел 100 кг/ч. расход газа- 11м2/ч. Больше нет никаких данных. Надо подобрать горелку и определить высоту дымовой трубы. Определить надо ли дымосос. Высота трубы будет 20 м не меньше. Помогите пожалуйста!
|
|
|
|
|
28.2.2006, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
на СОКе действительно пост снесли, не который я ссылку давал. Хорошо, что я её в своё время скопировал. Бери, Танюша, пользуйся
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.3.2009
Из: Томск
Пользователь №: 31376

|
|
|
|
|
Гость_neon21_*
|
17.5.2010, 1:14
|
Guest Forum

|
здравствуйте.Мне очень нужна помощь....я делаю аэродинамический расчет дымовой трубы....но й меня никак не получается...и не пойму где ошибка. Пожалуйста, если сможите,помогите! я пробую рассчитывать на летний период, нагрузка идет только на ГВС=2,26МВт. Мощность котла 2,5МВт. Проектирую от каждого котла (3 шт.) свою дымовую трубу. температура на выходе из котла 160 градусов; температура наружного воздуха 27,3 градуса барометрическое давление 759 мм.рт.ст горелка вентиляторная длина газохода 9,5м объем продуктов сгорания 11,24м3/м3, сухих газов - 9,56м3/м3 у самого длинного газохода есть подъем на 0,675м,2 отвода по 45 градусов и один на 90 -плавные газоход входит в дмовую трубу на отметке 2,5 м. Мне нужно рассчитать высоту дымовой трубы. Почему то при всех моих расчетах сопротивления большие, я беру внутренний диаметр 309мм, скорость получается 14,7м/с.....а если диаметр будет больше,то уж наверное лучше сделать одну дымовую трубу?
|
|
|
|
|
8.7.2010, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Втянулся в тему с дымовой трубой. Макс. разовый выброс диоксида азота(ПДК) увеличен с 0,085 до 0,2мг/м3. Сделал рассеивание для 3 МВт, высота трубы 1,5м. Просчитал все свои трубы , можно обрезать на 50%, а это менее 15 м. Т.е. все наши трубы ( 100 шт можно ополовинить). предвижу подводные камни, где они?
|
|
|
|
|
8.7.2010, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(neon21 @ 17.5.2010, 4:14)  здравствуйте.Мне очень нужна помощь....я делаю аэродинамический расчет дымовой трубы....но й меня никак не получается...и не пойму где ошибка. Пожалуйста, если сможите,помогите! я пробую рассчитывать на летний период, нагрузка идет только на ГВС=2,26МВт. Мощность котла 2,5МВт. Проектирую от каждого котла (3 шт.) свою дымовую трубу. температура на выходе из котла 160 градусов; температура наружного воздуха 27,3 градуса барометрическое давление 759 мм.рт.ст горелка вентиляторная длина газохода 9,5м объем продуктов сгорания 11,24м3/м3, сухих газов - 9,56м3/м3 у самого длинного газохода есть подъем на 0,675м,2 отвода по 45 градусов и один на 90 -плавные газоход входит в дмовую трубу на отметке 2,5 м. Мне нужно рассчитать высоту дымовой трубы. Почему то при всех моих расчетах сопротивления большие, я беру внутренний диаметр 309мм, скорость получается 14,7м/с.....а если диаметр будет больше,то уж наверное лучше сделать одну дымовую трубу? Скорость газов в трубе при естественной тяге до 10м/с. Если выше, то без диффузора будут очень большие потери с выходной скоростью и потери входа в трубу. Труба 426х10 для самонесущей конструкции (толщина стенки ориентировочно). Для нескольких котлов в одной трубе необходимы регуляторы тяги и защита от пропадания разряжения у входа в трубу (хотя в жизни пока не видел).
|
|
|
|
|
15.7.2010, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63851

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, люди опытные, будут ли НОРМАЛЬНО работать 4 котла Ишма100 с общей дымовой трубой высотой 30м и диаметром 300мм. По расчету, подгоняя диаметры, получила высоту трубы 23 м. Принимать диаметр дымовой трубы меньший, по-моему, уже нелепо, а высота здания, к которому пристраивается проектируемая котельная- в районе 30 м (ниже НЕЛЬЗЯ). Вот сижу и думаю, не придет ли потом ко мне заказчик и заставит самой шибера регулировать
|
|
|
|
|
16.7.2010, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Уменьшьить тягу всегда можно, что и будет сделано при наладке.
|
|
|
|
|
30.12.2016, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.10.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 249450

|
Есть мобильное приложение для Android по расчету дымовой трубы, лежит на Гугл плэй, называется "Аэродинамический расчет". В следующем ответе выложу ссылку может не забанят))) Ссылка на бесплатное мобильное приложение для аэродинамического расчета дымовой трубы: https://play.google.com/store/apps/details?...ics_calculation
|
|
|
|
|
7.9.2022, 20:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Может кто подскажет как рассчитать высоту дымовой трубы твердотопливного котла, а то все газовые. Тяга естественная. Или прогу даст.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 3:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983

|
Цитата(Sergiiy @ 8.9.2022, 1:28)  Может кто подскажет как рассчитать высоту дымовой трубы твердотопливного котла, а то все газовые. Тяга естественная. Или прогу даст. Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Иркутск @ 8.9.2022, 3:03)  Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать. Мощность котла никак не влияет на расчет высоты дымовой трубы. Высота определяется сопротивлением дымового тракта и проверочный расчет на рассеивание вредных веществ..
|
|
|
|
|
8.9.2022, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Цитата(Иркутск @ 8.9.2022, 3:03)  Расчёт идёт от характеристик топлива и мощности, если и есть программа то специальная. Но проще а экселе посчитать. Если бы еще знать как?
|
|
|
|
|
8.9.2022, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 8.9.2022, 15:49)  Если бы еще знать как? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977 можно немного покопаться в литературе, там есть ссылки. Для трубы нет особой разницы что горит в котле.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2022, 20:09
|
|
|
|
|
9.9.2022, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Имея опыт эксплуатации ДКВр 6,5-13ПМ на отходах производства березового шпона, могу сказать, что при форсировании топки высота дымовой трубы прямо пропорциональна количеству народа, готового бить вам в лицо, так как чем она выше, тем большую площадь вы сможете засеять золой.
|
|
|
|
|
9.9.2022, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Должна быть квадратичная зависимость
|
|
|
|
|
9.9.2022, 22:18
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Не, квадратичная - это если бы ветер дул во все стороны сразу равномерно. Так не бывает.
|
|
|
|
|
9.9.2022, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
А на подсолнечной шелухе запах, слюнки текут. Хотя это возможно не из трубы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.9.2022, 23:31
|
|
|
|
|
12.9.2022, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Цитата(CNFHSQ @ 8.9.2022, 20:04)  http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977 можно немного покопаться в литературе, там есть ссылки. Для трубы нет особой разницы что горит в котле. Спасибо.
|
|
|
|
|
12.9.2022, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 12.9.2022, 15:19)  Спасибо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.9.2022, 15:55
|
|
|
|
|
14.9.2022, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Цитата(CNFHSQ @ 8.9.2022, 13:00)  Мощность котла никак не влияет на расчет высоты дымовой трубы. Высота определяется сопротивлением дымового тракта и проверочный расчет на рассеивание вредных веществ.. От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно. CNFHSQ--- расчет эксперту сдал. Сделал с четвертого захода. С помощью книг. Тепловой расчет по нормативному методу, состав топлива по Роддатису, аэродинамику по Гусеву. Теперь надо самому прогу в Эксцеле написать. Раньше была у меня такая. Но где заложил, не помню.
|
|
|
|
|
24.9.2022, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Доброго вечера. Эксперт требует сделать отвод конденсата от котлов твердотопливных, чтобы он не замерз. Поставил емкости снизу под трубой, утеплил их, но требует отвод. Куда не говорит. Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор?. Может есть какие варианты?
|
|
|
|
|
24.9.2022, 11:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Sergiiy @ 24.9.2022, 10:38)  Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор? Предполагается, что дымовая труба будет длительно работать с конденсатообразованием?
|
|
|
|
|
24.9.2022, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 24.9.2022, 10:38)  Доброго вечера. Эксперт требует сделать отвод конденсата от котлов твердотопливных, чтобы он не замерз. Поставил емкости снизу под трубой, утеплил их, но требует отвод. Куда не говорит. Можно ли в канализацию, или понадобится нейтрализатор?. Может есть какие варианты? Конденсат образуется на стенках трубы. Если сделать изоляцию дымовой трубы, а учитывая видимо большой избыток воздуха при твердом топливе конденсата и быть не должно. Точка росы какая.? Цитата(Sergiiy @ 14.9.2022, 13:57)  От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно.
CNFHSQ--- расчет эксперту сдал. Сделал с четвертого захода. С помощью книг. Тепловой расчет по нормативному методу, состав топлива по Роддатису, аэродинамику по Гусеву. Теперь надо самому прогу в Эксцеле написать. Раньше была у меня такая. Но где заложил, не помню. Посмотрите здесь в программах. От мощности зависит диаметр, но не высота. Я же вам ссылку давал. Цитата(tiptop @ 24.9.2022, 11:57)  Предполагается, что дымовая труба будет длительно работать с конденсатообразованием?  мало, лет 30.
|
|
|
|
|
24.9.2022, 14:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2022, 13:40)  мало, лет 30. Это, наверное, не на угле?
|
|
|
|
|
24.9.2022, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 24.9.2022, 14:37)  Это, наверное, не на угле?  про трубу тоже ничего. Кирпичные по 100 лет стоят в чистом поле. Уже ничего кроме трубы нет. Нет конденсата нет коррозии. Почему не запроектировать трубу с изоляцией и уходящие без конденсата. Не даром в ГОСТах ограничена температура снизу.
|
|
|
|
|
24.9.2022, 22:13
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2022, 16:58)  про трубу тоже ничего. Кирпичные по 100 лет стоят в чистом поле. Уже ничего кроме трубы нет. Нет конденсата нет коррозии. Почему не запроектировать трубу с изоляцией и уходящие без конденсата. Не даром в ГОСТах ограничена температура снизу. Кирпичные трубы по 100 лет стояли, пока котлы топили углем в три смены без остановки. В сентябре затопили, в мае остановили. Ни росы, ни конденсата они не знали и знать не хотели. Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы.
|
|
|
|
|
24.9.2022, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Машинист @ 24.9.2022, 22:13)  Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы. Речь о твердом топливе. Что с ней случится, отчего развалится труба в котельной? Труба кирпичная прогревается, имеет инерцию , нет конденсата, а кроме того, современные котлы закрывают естественную циркуляцию при остановке. В нашей Теплосети стоит более 50 лет и как новая. Точка росы угля ниже 42 градусов. Это надо постараться чтоб кирпич так охладить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.9.2022, 23:29
|
|
|
|
|
24.9.2022, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 14.9.2022, 13:57)  От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно. . Высотатрубы от мощности не зависит, если соблюдены условия рассеивания вредных веществ, на газе они соблюдены с гарантией, а на угле хз.
|
|
|
|
|
10.10.2022, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2022
Из: Пинск
Пользователь №: 408505

|
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?
|
|
|
|
|
11.10.2022, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? В дымовых газах нет конденсата.
|
|
|
|
|
12.10.2022, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах. Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости.
|
|
|
|
|
12.10.2022, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:54)  СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах. Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости. Это 8 класс  . Думаю спрашиваюший в школе учился.
|
|
|
|
|
12.10.2022, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(CNFHSQ @ 12.10.2022, 20:50)  Это 8 класс  . Думаю спрашиваюший в школе учился. Вы думаете? Тогда бы не спрашивал.
|
|
|
|
|
12.10.2022, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Химсостав угля нужно принять какой-то
|
|
|
|
|
12.10.2022, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15)  Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах? Точка росы для угля ниже 42 градусов. Утеплите трубу так, чтобы внутри стенка была не ниже 45 градусов. Все, вопрос решен. Конденсата нет. Насколько я понимаю уходяшие газы далеко за 100.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|