	 |  GOLD ModBus, Ethernet, Web , вопросы |  |  |  
	
		|  | 
				  28.6.2007, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 20.2.2006
 Пользователь №: 2185
 
 
 
  
 | 
				Господа.может у кого есть описание протокола на руссокм? а то неспециалисту по воздухоподготовке разбираться в английском варианте сложно.
 а еще можете подсказать какие параметры необходимо обязательно выводить в АСДУ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 26)
	 
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  2.7.2007, 5:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Воьмите любой электронный словарь типа Lingvo и и разбирайтесь. Потом берите бук и Gold и начинайте его "мучить". Мы именно так и поступили.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2008, 4:51 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				господа, поделитесь описанием голдовского модбаса. и, если есть, выложите плз что-нить типа инсталляции и/или сервисмана на какой-нить голд в простой комплектации: только водяной нагрев.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2008, 11:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 20.2.2006
 Пользователь №: 2185
 
 
 
  
 | 
				много всякой документации здесьhttp://www.njord.ru/GOLD.htm |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2008, 12:01 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				нет там ничего кроме рекламных брошюрок и техкаталога.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2008, 11:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2008, 21:18 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Вот ссылка хм, точно.. спасибо! я долго шарился по тому сайту, все въехать не мог где и чего они прячут...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2008, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				У меня одна система работает по modbus, при настройке никаких проблем не возникло.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2008, 13:12 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				мне нужен минимум.нужно выдать интегратору по УД описание протокола, чтоб юзер имел возможность вкл/откл, поменять-посмотреть температуры, производительность увеличить/уменьшить и получить сообщение об аварийной остановке.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2008, 14:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				Если у тебя современный арегат, то у него уже встроенный ethernet + web server + modbus over tcp/ip, и в web server можно настроить посылку алармов по почте, также можно посмотреть простенькую scada и в довесок менять все параметры в агрегате, по modbus можно делать всё тоже самое. Описание протокола: http://www.swegon.com/upload/airhandling/s...a/Modbus480.pdf Вот несколько скриншотов  vent1.JPG  ( 57,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 207  vent2.JPG  ( 106,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160  vent3.JPG  ( 91,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126  vent4.JPG  ( 80,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_koma_* | 
				  8.8.2008, 17:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Здрасьте Уважаемые Специалисты ! Если кто силен в GOLDах, ПОМОГИТЕ!!! Такая проблема. На GOLD 40 "вылетел" порт пульта, пробовали другие подключать - ничего, только мигание экрана и усё. Но и без пульта установка работает в автоматическом режиме, правда через несколько часочков она останавливается. Естественно, что "там" и из-за чего, непонятно. В общем нарыл я в инете, как её можно к РС подлючить через ethernet. Открылась страничка, типа той которая сверху, тока пустая. А на ней написано "Enter Login.........", "Enter Pasword.........."        . Дальше пройти мне не удалось. Мож кто знает какие нибудь стандартные - заводские "логин - пароли" если такие есть в природе ???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2008, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 3.12.2008
 Из: санкт петербург
 Пользователь №: 26188
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте)У компании SWEGON в россии есть официальный представитель- ООО "PM Вент", можете обратиться к специалистам сервисного центра, по тел.
 (812)3216121 они точно могут помочь по любым вопросам, касающимся оборудования. ( по данному вопросу тоже)
 
 Сообщение отредактировал billipal - 3.12.2008, 11:24
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.5.2009, 21:48 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				седня попытался подключиться к голду с ноута по ethernet напрямую, но толи я дурак, толи лыжи...где взять подробную пошаговую инструкцию для ламеров на это дело?
 или хотяб може кто знает - кабель юзать нужно директ(как PC-Switch) или кросс(PC-PC)?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.5.2009, 22:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 28.5.2009, 21:48) [snapback]393615[/snapback] седня попытался подключиться к голду с ноута по ethernet напрямую, но толи я дурак, толи лыжи...где взять подробную пошаговую инструкцию для ламеров на это дело?
 или хотяб може кто знает - кабель юзать нужно директ(как PC-Switch) или кросс(PC-PC)?
 Если через switch  то обыкновенный кабель, если напрямую то перевёрнутый. Пошаговая инструкция: Мануал |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2009, 8:22 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				спасибо за инструкцию. еще вопросы: если использую прямое соединение PC-Gold, то настройки IP, Mask и т.д. можно оставить по умолчанию? а комп найдёт Gold? как-то этот момент слабо раскрыт.. кто-нить включался к Голду, хоть в двух словах опишите момент физического подключения и настройки соединения там и тут (айпи, шлюзы и т.д.) до момента ввода в строке браузера  Код http://10.200.1.1 p.s. насколь я понял никакую спец.программу для связи с голдом юзать не надо, все работает через браузер. так?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2009, 8:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 29.5.2009, 8:22) [snapback]393695[/snapback] если использую прямое соединение PC-Gold, то настройки IP, Mask и т.д. можно оставить по умолчанию? а комп найдёт Gold? как-то этот момент слабо раскрыт.. кто-нить включался к Голду, хоть в двух словах опишите момент физического подключения и настройки соединения там и тут (айпи, шлюзы и т.д.) до момента ввода в строке браузера  Код http://10.200.1.1 p.s. насколь я понял никакую спец.программу для связи с голдом юзать не надо, все работает через браузер. так?Суть подключения в том, что компьютер и Голд должны быть в одной подсети, то есть, если Голд айпи 10.200.1.1 то у компьютера например 10.200.1.2, или поменять у Голбда айпи на подсеть компьютера. Дальше в браузере нужно набрать адрес Гольда, который поставлен(или по умолчанию 10.200.1.1 если ничего не меняли). Дальше в окошке User name = admin, Password = admin и полный вперёд    Если компьютер напрямую в Голд, то кабель "кроссовер"
				Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 29.5.2009, 8:50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2009, 9:19 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				спасибо! именно это я и хотел услышать прежде чем снова пытаться подключиться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.6.2009, 8:01 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				вопщем с танцами и бубнами удалось подцепить ноут к голду по эзернету. для памяти. кабель - кроссовер в голде обязательно выставить DNS1 = DNS2 = 192.168.1.3  (я так подозреваю, что последняя цифра м.б. любой, но в моём варианте прокатила именно эта, другие не пробовал, потому её и пишу)  IP, Subnet Mask, Gateway и прочее в голде оставить по умолчанию DCHP в голде - не активировать! если же он был активирован, то придётся вручную восстановить дефолтные значения IP, Subnet Mask, Gateway и прочее. в компе прописать IP = 10.200.1.100(последняя цифирь м.б. любая != той что в голде на этом месте) Subnet Mask в компе - оставить тот, что подставится автоматом, в моём случае = 255.0.0.0 и все.  покраймере браузер сходил по ссылке http://10.200.1.1  и вывел на экран зеленую картинку. p.s. если инета под руками небудет, то следует озаботится заранее об установке Java и еще ей нужны какие-то ActiveX. а какие именно - хз.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2010, 12:25 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				у кого-нить есть этот документ Webpage Manual for the GOLD GOLD RX/PX/CX/SD, Program Version 5.00
 GOLD LP, Program Version 2.00
  webbD.pdf  ( 2,36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 130 на русском языке? или быть может есть слегка расширенное описалово по аглицки.. задача: нужно поднастроить регулятор по воде, и очень не хочется делать это методом НТ. кому-нибудь удавалось настроить голдовский регулятор для устойчивой работы на "длинный" контур см.узла? что за что в регуляторе отвечает, какие параметры связаны и на что влияют - буду благодарен за любое инфо по теме.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2010, 15:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 53
 Регистрация: 21.11.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 13115
 
 
 
  
 | 
				Всем доброго дня!Буквально на днях столкнулся с задачей сделать диспетчеризацию установок GOLD RX. Написано, что  контроллеры поддерживают протокол Modbus RTU. Однако в представительстве Swegon мне сообщили, что мол у вас никак не получится принять данные по Modbus RTU в стандартную SCADA, мол только с помощью специально разработанной программы для GOLD. По-моему полный бред, иначе зачем городить поддержку Modbus, Lon и т.д.
 У кого-нибудь был опыт по диспетчеризации Gold в стандартной скаде?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2010, 15:29 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата специально разработанной программы для GOLD може они так назвали свой опс-сервер?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2010, 19:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 53
 Регистрация: 21.11.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 13115
 
 
 
  
 | 
				все-таки наберут же по объявлениям....нашел-таки здравомыслящих людей, которые сказали Да, можно.)) а то странно как-то...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2010, 8:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Цитата може они так назвали свой опс-сервер? Своего ОРС-сервера у них нет. 2alexander1 Два свегона подцеплены на WinCC через айкониковский модбас ОРС-сервер. Пока вроде работают:)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2010, 18:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 53
 Регистрация: 21.11.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 13115
 
 
 
  
 | 
				Цитата Два свегона подцеплены на WinCC через айкониковский модбас ОРС-сервер. Пока вроде работают:) Это очень хорошо. У меня на вооружении будет OPC от  Lectus'а. Список переменных Modbus для Gold уже посмотрел. Думаю должно работать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2010, 20:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Лекстус пробовал, работает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.2.2016, 6:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Ну зачем же, ну зачем же, ну зачем же, там 1475 переменных? Такую пестню я пою, пытаясь сблокировать это с системой газообнаружения... На мотив "из чего же, из чего же, из чего же..." Выставляю High speed, смотрю фидбек - low speed... Выставляю low speed - все равно low speed...
				
 Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.2.2016, 6:55
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2017, 18:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 205
 Регистрация: 4.9.2012
 Из: санкт-петербург
 Пользователь №: 162122
 
 
 
  
 | 
				Кто имели дело с установкой GOLD RX? прошивка пульта 5.03, необходимо по модбас изменять скорость, регистры знаю,есть мануал, но по факту не работает,получается только включить и выключить, а скорости только на пульте изменяются...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 