Дали проект супермаркета на переработку. Запроектирована система В1 и В2 в одну трубу. На мой взгляд неверно. Нужно В2 и В1 разделять. И ставить спринклера автоматической системы пожаротушения, а не пожарные краны по всему торговому залу. Рассудите. Здание 60*90 м. высота 1 етажа 3,70 и второго 2,70
Сообщение отредактировал vod30 - 2.7.2007, 16:46
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 35)
|
Гость_TimVic_*
|
2.7.2007, 16:55
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 2.7.2007, 17:45)  И ставить спринклера автоматической системы пожаротушения, а не пожарные краны по всему торговому залу. Это две разные системы пожаротушения - АПТ и через пожарные краны. Проектируются они по разным нормам и необходимость в той или иной системе определяется отдельно для каждой.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Пунк ВСН 54-87 гласит 3.22. Установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы: двухэтажные здания магазинов торговой площадью св. 3500 м2; здания магазинов в три этажа и более - независимо от торговой пло¬щади. Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудо¬ваны: помещения непродовольственных магазинов (при отсутствии в этих помещениях установок автоматического пожаротушения); помещения продовольственных магазинов (при оборудовании мага¬зина охранной сигнализацией). Не следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализа¬цию в помещениях, уборных, душевых, моечных, охлаждаемых камер, в помещениях хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в несгораемой упаковке), металлической посуды, несгораемых строительных материалов, в лестницах и т. п.
А у нас получается здание с двух этажей ( 2 этаж только по периметру торгового зала.) с площадью более 3500 м2. Вот и выходит что нужно автоматическую систему пожаротушения.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 17:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Наличие автоматической системы пожаротушения отнюдь не отменяет пожарные краны. Более того АПТ зачастую проектируют другие специализированные организации. У Вас может быть просто нет этого проекта.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
ПК одназначно нужны и их больше 12 => в здание двухтрубный ввод воды не говоря уж об АУПТ
Сообщение отредактировал Cherep - 2.7.2007, 17:24
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
ПК естественно нужны. Но не над торговой площадью. а в складских и вспомогательных помещениях. А над торговой площадью должна быть автоматическая система пожаротушения.
Если по торговому залу не тыкать ПК то можно и 5-7 ПК (расчет по площади ) в вспомогательных помещениях обойтись.
Сообщение отредактировал vod30 - 2.7.2007, 17:39
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(vod30 @ 2.7.2007, 17:45)  Дали проект супермаркета на переработку. Запроектирована система В1 и В2 в одну трубу. На мой взгляд неверно. Нужно В2 и В1 разделять. СНиП2.04.01-85* п.4.5: "Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них."
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2007, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(vod30 @ 2.7.2007, 18:36)  ПК естественно нужны. Но не над торговой площадью. а в складских и вспомогательных помещениях. На основании какого норматива Вы это утверждаете? И еще вопрос: почему Вы определяете необходимость устройства АУПТ не по НПБ 110-03, а по ВСН 54-87?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 8:23
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 2.7.2007, 18:05)  Пунк ВСН 54-87 гласит Этот документ уже не действует.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 8:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(TimVic @ 2.7.2007, 19:55)  Это две разные системы пожаротушения - АПТ и через пожарные краны. Кто вам такое сказал? Нужно знать площадь именно торгового зала. Площадь здания мало о чем говорит.
Сообщение отредактировал Михаил I - 3.7.2007, 8:29
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 8:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 9:28)  Кто вам такое сказал? А вы, Михаил, проектируете автоматическое пожаротушение? А если проектируете, то по одним и тем же нормам? Или может у вас и магистрали у этих систем общие? Будь на моем месте Андрей_R, он бы вам сказал: "Вы еще не проснулись, Михаил!" Что касается здания. Здание относится к общественным. Объем здания около 27000 м3. По таблице 1 п.4 СНиП 2.04.01-85 это получается 2 струи по 2,5л/с. И все дела!
Сообщение отредактировал TimVic - 3.7.2007, 8:39
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 8:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Вы говорите, что они РАЗНЫЕ. Они будут совмещенные. Магистрали будут общими. Нельзя повторять за Андреем. Он не всегда прав и стал спешить с выводами.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 8:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 9:42)  Вы говорите, что они РАЗНЫЕ. Они будут совмещенные. Магистрали будут общими. Нельзя повторять за Андреем. Он не всегда прав и стал спешить с выводами. Даже если автоматическое пожаротушение происходит тонкораспыленной струей, где минимальное давление перед головкой д/б 5 бар?  СНиП 2.04.01-85 п.6.1 ...Необходимость устройства СИСТЕМ автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно требованиям соответствующих сметных норм и правил и перечней зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения, утвержденных министерствами. Иболее в нашем родном снипе ничего по ватоматике НЕТ! Граждане!!! помогите разбудить Михаила!
Сообщение отредактировал TimVic - 3.7.2007, 8:50
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 8:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Т.е. Вы хотите внутреннее пожаротушение отделить от автоматического? Скажите почему? Вас спросит заказчик почему я должен тратить лишние 100 тыс рублей на трубы. Ваш ответ?....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 9:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 9:50)  Т.е. Вы хотите внутреннее пожаротушение отделить от автоматического? Скажите почему? Наконец я выяснил что к чему в этом вопросе. Если мы делаем раздельные системы хозяйственно-питьевого и проитвопожарного водопровода, то можно объединить систему автоматического пожаротушения (со спринклерами) и пожарные краны. Но если у нас объединенная ситсема хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного, то мы не имеем права объединять ее с автоматической системой пожаротушения! (НПБ 88-2001 п.п. 4.31, 4.32) Для данного здания, если расчетное давление в сети противопожарного водопровода будет более 45м (что сомнительно для двухэтажного здания), то нужно будет разделять системы, и тогда можно будет объединить автоматическое пожаротушение с пожарными кранами.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Вот как раз про давление и идет речь.
Если Эти системы обеденненные, то при любом из пожаров все краны повырывает давлением для пожара. К сожалению, сейчас только буду доставать давление, так как в проекте этот пункт по чему-то упущен.
И насчет совместимости.
Они могут быть соеденены через арматуру при входе. А в здании разделится по разным трубам.
Автоматическое пожаротушение с Пк по Ду 80*50
А В1 по ду 40 и менее.
И не нужно Ду 108 тянуть по всему залу.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 11:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(TimVic @ 3.7.2007, 11:45)  Даже если автоматическое пожаротушение происходит тонкораспыленной струей, где минимальное давление перед головкой д/б 5 бар?  Вы сами себе противоречите! 50 м. у спринклера? Проснитесь
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 9:50)  Т.е. Вы хотите внутреннее пожаротушение отделить от автоматического? Скажите почему? потому что это две отдельные системы вот хоз. питьевой водопровод с пожарным можно и нужно совмещать, а АПТ - оставьте в покое, оно же может быть не только водяным... вы, просто попутали, наверное но, почему АПТ рассматривается как альтернатива пож. кранам, мне не совсем понятно...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 11:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а я бы хоз-питье оставил бы в покое. А пожар объеденил и ПК и АПЖ. Одна система до 45 м., другая до 90м.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Наверное я не правильно выразился. Меня больше интересует объединение хоз-питевого и пожарного тр-да.
Где рагламентируется их обединение или разделение с установкой автоматического пожаротушения (спринклера+ПК)?
Для совмещенного тр-да нужен диаметр 100.
А вот теперь посчитайте какая скорость будет в этой трубе при расходе 3 л/с. что-то около 0,4 м/с при регламентированом от 1 м/с до 3м/с. Что и как с этого крана потечет?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
потекет - не сомневайтесь 1 и 3 м/с это макс а может и савсэм не быть
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 13:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 12:15)  Вы сами себе противоречите! 50 м. у спринклера? Проснитесь  Найдите в Интернете, если не знаете, информацию по головкам для ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ струи, и посмотрите, какое давление нужно обеспечить перед головкой. Спринклерная система и система с тонкораспыленной струей - это две разные системы!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(vod30 @ 3.7.2007, 13:15)  Наверное я не правильно выразился. Меня больше интересует объединение хоз-питевого и пожарного тр-да.
Где рагламентируется их обединение или разделение с установкой автоматического пожаротушения (спринклера+ПК)? Для совмещенного тр-да нужен диаметр 100. чего то теперь я выпала из понимания... в моем понимании так: есть следующие системы - хозяйственно-питьсевой водопровод, противопожарный водопровод, и трубопровод автоматического пожаротушения СНиП, внутряночный, рекомендует при наличии хоз.-питьевого водопровода объеденять его с противопожарным (это на котором ПК стоят) а автоматическое пожаротушение - не факт, что водяное, и проектируется по отдельным документам, и вообще, с какого перепуга ПК будут на нем стоять? конечно это не аргумент, но удержать пож. рукав, при напоре 45 м - проблематично, а при 90 м - это руки оторвет, или в потолок впечатает...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
3.7.2007, 13:54
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 3.7.2007, 14:34)  и вообще, с какого перепуга ПК будут на нем стоять? конечно это не аргумент, но удержать пож. рукав, при напоре 45 м - проблематично, а при 90 м - это руки оторвет, или в потолок впечатает... Не с перепугу а с НПБ 88-2001 п.п. 4.31, 4.32 А чтобы руки не оторвало перед кранами ПК ставят дроссельные шайбы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(TimVic @ 3.7.2007, 14:54)  ух ты )), и правда 4.30. Подводящие трубопроводы (наружные) установок водяного пожаротушения и трубопроводы противопожарного, производственного или хозяйственно-питьевого водопровода, как правило, могут быть общими. 4.31. Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается. 4.32. В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более допускается установка пожарных кранов по СНиП 2.04.01-85*. 4.33. Расстановку внутренних пожарных кранов, подсоединяемых к трубопроводам спринклерной установки, следует проектировать согласно СНиП 2.04.01-85*. спасибо вам, совершенно серьезно, большое-прибольшое у меня прямо картина мира изменилась я, почему то АПТ рассматривала как нечно обособленное, а раз можно на него ПК лепить, то совсем другое дело
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Цитата(sonsumerek @ 3.7.2007, 14:10)  4.31. Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается. Вот и получается по п.4,31 что нельзя подключать приборы к питающим пожтрубопроводам. Так что автоматически выходит что входят в здание два трубопровода. один в водомерный уел на хоз питевые нужды. другой на пожарку, либо автоматическую с ПК либо просто с ПК. Но так или этак все равно по помещению проходят два трубопровода, которые соеденены между собой только на входе. Но никак не садить поливочный кран с Ду 20 или унитаз Ду 15 на трубу 100 возле пожарного крана.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 14:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(vod30 @ 3.7.2007, 15:15)  А вот теперь посчитайте какая скорость будет в этой трубе при расходе 3 л/с. Откуда такой расход? Две струи по 2,5 - минимум 5л/с + 9,6 -АПЖ Набирается 20 л/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
был раньше такой документ СНиП 2.08.02-89* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ в нем в Прил 9 (обязательном) четко было прописано что автоматическая система пожаротушения ставится во всех магазинах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9* Обязательное
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
п. 14. Магазины Все помещения, кроме помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов, а также помещений, приведенных в примеч.1
А во всех остальных документах этот пункт размыт. есть ли сейчас четкий пункт насчет автоматической системы
Теперь насчет расходов.
Вот таблица из проекта м3/сутки 23,98 м3/час 2,1 л/с 2,68
+ пожар 2*5 л/с
данные 2* 5 л/с будут проходить через эту трубу раз в столетие(дай бог чтобы и этого небыло). А вот 2,68 будут всегда. Так зачем для них 100 городить. если можно и 40 обойтись.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
и просчитать диаметры и метры в ценах?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2007, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(vod30 @ 3.7.2007, 15:35)  Вот и получается по п.4,31 что нельзя подключать приборы к питающим пожтрубопроводам. vod30, Вы сами запутались и всех запутываете. Автоматическое пожаротушение проектируется по НПБ 88-2001. Необходимость устройства АУПТ предусматривается по НПБ110-03. СНиП 2.08.02-89* и сейчас существует, но в нем отменено приложение 9, т.к. для АУПТ сейчас действует НПБ110-03. Если Вы определили, что АУПТ на данном объекте обязательно, то согласно СНиП2.04.01-85* п.6.17.: "В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления". Какие помещения на объекте оборудуются автоматическими установками тоже расписано в НПБ110-03 в п.4. Хоз.-питье же проектируется по СНиП 2.04.01-85*, впрочем как и внутреннее пожаротушение из ПК и согласно п.4.5 объединяются. Таким образом, объединяется или хоз.-питье с противопожарным водопроводом и при этом на АУТП идет отдельно, или объединяется АУПТ с противопожарным и при этом хоз.-питье идет отдельно. Решается каждый раз по разному, но это не значит, что Ваши предшественники ошибались. А если Вы прочитаете последний абзац п.6.1 , то думаю откажетесь от своей первоначальной идеи: "И ставить спринклера автоматической системы пожаротушения, а не пожарные краны по всему торговому залу."
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2007, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(vod30 @ 3.7.2007, 15:23)  ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ кажется отличается от : Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) +Это НПБ действует
Сообщение отредактировал Яков - 4.7.2007, 6:01
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2007, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Мяня интересует кто будет бегать по залу площадью 5000 м2 когда все кругом горит и открывать пожарные краны.
Да пока их откроют все торговое помещение сгорит синим пламенем.
ксожалению я на Украине и нормы России у нас не проходят.
а вот наше ПНБ гласит что автоматическое пожаротушение обязательно ставиться в таких случаях ДОДАТОК С (обов'язковий) Таблиця С. 1 - ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ, ДЛЯ ЯКИХ ПОВИННІ БУТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ АВТОМАТИЧНА ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
20. Магазини а) у двоповерхових будинках мага¬зинів торговельною площею понад 3500 м2; б) у триповерхових будинках та вище - незалежно від торговель-ної площі; в) в усіх будинках з розташуван-ням торговельних залів у цоколь-ному або підвальному поверхах – незалежно від поверховості та торговельної площі
Усі приміщення, крім приміщень зберігання і підготовки до прода-жу м'яса, риби, фруктів та овочів (у не горючий упаковці), метале-вого посуду, негорючих будівель-них мате¬ріалів, і див. примітку 1
Примітка 1. Автоматичну пожежну сигналізацію, як правило, не передбачають у вбиральнях (туале¬тах), умивальних, кімнатах особистої гігієни жінок, охолоджувальних каме-рах, мийних, парильних, мильних, душових, басейнах та інших приміщеннях з мокрим процесом, венткамерах, насосних, бойлерних та інших приміщеннях для інженерного обладнання будинків, в яких відсутні горючі матеріали. У приміщен-нях, обладнаних установками автоматичного пожежогасіння, при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні може встановлю¬ватись пожежна сигналізація.
Примітка 2. Для будинків та споруд, не наведених у цій таблиці, необхідність влаштування автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння встановлюється завданням на проектування.
И вот мое помещение подпадает выходит под примечание 2.
Так как у меня одноэтажное здание с площадью 5400 м2.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
4.7.2007, 9:45
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 4.7.2007, 10:28)  Мяня интересует кто будет бегать по залу площадью 5000 м2 когда все кругом горит и открывать пожарные краны.
Да пока их откроют все торговое помещение сгорит синим пламенем.
ксожалению я на Украине и нормы России у нас не проходят.
а В украинских нормах, равно как и в украинском языке не силен! Извиняйте. Вам на протяжении двух или трех дней объясняют, как проекрировать в России... Может в незалежной понятия о пожарной безопасности совсем другие! Я ж не разумею!
Сообщение отредактировал TimVic - 4.7.2007, 9:47
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2007, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
У Вас по проще.
Все четко указано:
10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п.4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов): 10.1. Одноэтажные (за исключением п.13): 10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах 200 м и более Менее 200 м 10.1.2. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания При площади здания 3500 м и более При площади здания менее 3500 м
Торговая площадь более 3500 ставь автоматическое пожаротушение.
А у нас этот пункт очень размыт.
Ничего не остается как требовать у заказчика четкого прописания в Техусловиях. согласно нишим Примечаниям
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2007, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823

|
А еще есть такое:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Разработано к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" 5.29. При наличии систем автоматического пожаротушения следует предусматривать присоединение к этим системам пожарных кранов.
|
|
|
|
|
|