Помогите, пожалуйста! Внутреннее пожаротушение. |
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 11:40
|
Guest Forum

|
Очень на деюсь на вашу помощь. Сама уже не знаю, как решить этуот вопрос. СНиП зачитан до дыр, справочники и все остальное тоже. Нужен наглядный пример. Есть здание склада. Размеры в плане 65х26,7м, высотой 12,5 м. Незащищенные металлические конструкции. Перегородок нет - просто коробка такая пустая  Я определила, что мне надо 3 струи по 5 л/с. Правильно? Это значит, что каждую точку надо тушить от 3 пожарных кранов. Правильно? Если нет, напишите, может я все не правильно поняла. Пусть рукав будет 20м. Теперь вопросы основные: 1. Как расставлять ПК??? 2. Ввод водпровода должен быть один или два? 3. Какой диаметр водопровода?
Сообщение отредактировал evzheniya - 4.7.2007, 11:41
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
4.7.2007, 11:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. Шобы дотянуться в каждую точку из трёх мест 2. два 3. по расчёту
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 11:48
|
Guest Forum

|
При "дотягивании" длина рукава учитывается? Плюс высота компактной части струи или нет?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Первам делом необходимо определить категорию по пожарной опасности. Про склады в Снипе написано: Определять и расчитывать в соответствии с технологией. А заки как правило склады эксплуатируют как хотят сегодня там мыло а завтра макароны. Но вы требуйте от них хоть что то официальное пусть пишут в задании что склад для хранения чего то там... Т.Е в соответствии с категорией определитесь.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 11:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
учитавается длина рукава и все так то еще и АПЖ надо бы
Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 11:54
|
|
|
|
|
4.7.2007, 11:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Миш, а нафига тогда считать эту струю, если она не учитывается? Таблички там в СНиПе разные...
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 12:03
|
Guest Forum

|
АПЖ это что? III степень, категория В - но это уже пройденный этап, все решено. Вы мне расскажите как поставить ПК и радиус тушения от этого ПК как посчитать, да еще так чтоб 3 струи...
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Андрей, а хде написана длина струи? И как определить с какого расстояния потушится, а с какого нет?
Автоматическое Пожаротушение. Когда узнаете что скаладируется на складе, откроете НПБ 110-03. Там написано все.
Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 12:05
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 4.7.2007, 13:04)  Андрей, а хде написана длина струи? Таблица 3 Цитата(Михаил I @ 4.7.2007, 13:04)  Автоматическое Пожаротушение. Когда узнаете что скаладируется на складе, откроете НПБ 110-03. Там написано все. А это тут к чему? Вроде за пожарные краны разговор был?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Андрей, Вы всегда учитываете эту длину? т.е. шланг 20 м+струя 18 м?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Блин, а Вы? Кто то тут советовал на это наплевать. Я спросил, а зачем тогда? Иде ответ?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 15:20)  Блин, а Вы? А я, блин, только, блин, от ПК до удаленной точки длиной шланга. Вообще вопрос конечно интересный  где правда зарыта. СО струей то по идее шкафов в 2 раза меньше будет.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А Вы Ольгу спросите...
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 12:26)  А Вы Ольгу спросите...  Ну что у вас за привычка такая знаете а не говорите... Точно нужно под дамским ником зарегистрироваться. И фоток с сайтов знакомств накачать. Расскажите говорю про тиксотропные рубашки.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 13:42)  1. Шобы дотянуться в каждую точку из трёх мест Есть же пункт в том же СНиПе 6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: --------- В жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчётном числе струй две и БОЛЕЕ каждую точку помещения следует орошать ДВУМЯ струями – по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). А то что 3 струи по 5 л/с, это я думаю следует учитывать при расчёте расхода воды на пожаротушение. 15 л/с просить у водоканала на внутренний противопожарный водопровод.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 12:38
|
Guest Forum

|
Складировать будут "общий товар без химии" - больше ничего не известно. Уважаемые, вы поможете, а?
sol, у меня нет никаких коридоров. Мне нужно просто понять, как разместить ПК. По порядку можете объяснить?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 15:38)  По порядку можете объяснить? В первую очередь вешаете ПК у входов и выходов. Остальные в местах ВСЕМ ДОСТУПНЫМ. Размещаются с учетом длины шланга (а если как по-Андреевски  , то с учетом длины струи).
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Яков @ 4.7.2007, 13:31)  Ну что у вас за привычка такая знаете а не говорите... А что, лучше не знать но говорить?  И ваще, с чего Вы взяли, что я знаю? Мож притворяюсь?
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 12:47
|
Guest Forum

|
МихаилI, от ПК до ПК расстояние должно быть не более длины рукава, получается? Так надо чтобы 2 струи в одной точке могли тушить или три все таки?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 13:38)  По порядку можете объяснить? Когда точно определите, скока струй, берёте циркуль и крутите круги вокруг точек установки кранов. Нужно, чтобы любая точка перекрывалась двумя кругами (или тремя, если три струи). Не получается - двигаете краны.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 14:38)  sol, у меня нет никаких коридоров. Мне нужно просто понять, как разместить ПК. По порядку можете объяснить? у кажого ПК рисуете окружность с радиусом 20 м. (ну или 20 м + струя), а потом размещаете их так, чтоб в каждой точке пересекались хотя бы две окружности... ну и да размещать лучше у выходов, в доступных местах, в местах не мешающих проходу, работе или что там ещё в этом складе будет делаться. пока отвечала, все уже всё написали  Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 14:48)  Нужно, чтобы любая точка перекрывалась двумя кругами (или тремя, если три струи). и всё-таки именно вот эта фраза меня интересует, почему тремя? или ниже я писала в другой ветке, может ответите мне там? при расходе 8 струй по 5 л/с, я должна каждую точку перекрывать 8-ю окружностями?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(sol @ 4.7.2007, 15:53)  я должна каждую точку перекрывать 8-ю окружностями? да
|
|
|
|
|
4.7.2007, 13:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sol @ 4.7.2007, 13:53)  и всё-таки именно вот эта фраза меня интересует, почему тремя? Я не помню, сколько надо в Вашем случае, а разбираться - нет времени, уж извините.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 13:40
|
Guest Forum

|
У меня 3 струи по 5 л/с... Так у меня каждая точка точно тремя ПК должна тушиться или можно 2?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну не помню я СНиП наизусть, почитайте сами то... Или Ольгу спросите, она - помнит
|
|
|
|
|
4.7.2007, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 16:40)  У меня 3 струи по 5 л/с... Так у меня каждая точка точно тремя ПК должна тушиться или можно 2? Да, Андрей прав. В СНиПе есть исключения когда можно двумя, а по расчету - 3. Прочьтите уж снип хоть раз.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 14:18
|
Guest Forum

|
СНиП уже до дыр зачитан... Спасибо и на том, что подсказали...
|
|
|
|
|
4.7.2007, 14:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 17:18)  СНиП уже до дыр зачитан... Спасибо и на том, что подсказали... Сузим поиск. Глава 6 СНиПа. Прочитайте главу.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Миш, коли уж прочёл (искренне за тебя рад  ), так покажи барышне пальчиком. А то у меня в машине нету СНиПа...
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
4.7.2007, 14:52
|
Guest Forum

|
Раз уж я говорю о том, что СНиП зачитан, то я понимаю, о какой главе идет речь. Я решила, что здесь помогают людям разобраться в том, что непонятно, а здесь просто, оказывается, инструктируют в каком документе, какой пункт и главу почитать. Спасибо, читать я умею. Но есть вещи, которые лучше объяснить на примере, потому как методика, например, расставления ПК в нормативных документах по полочкам не разбирается, там даны только основные положения. Пример с циркулем мне помог, спасибо!
|
|
|
|
|
  |