Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Контроль влажности и температуры, выбор контроллера
Gizmo
сообщение 9.7.2007, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



приточная установка имеет:
-водяной (в холодное время года) и электрический нагрев[+] 0-10В
-водяное охлаждение[-] 0-10В
-сотовый увлажнитель[x] (дискр управление - вкл\выкл)

->[+водяной][-][x][+электрический]->[канальный термомерт сопротивл]->[комнатный термометр сопротивл и датчик влажности 0-10В]
таким образом:
контуры:
1. каскадное управление температурой по каналу и по комнате,
2. управление влажностью по комнате
DI (3-....):
1. 1 или 2 - термостаты по воде или воздуху
2. реле перепада давления на вентиляторе
3. реле перепада давления на электр. калорифере
4. пуск\стоп
5. хз - еще чего-н....
DO (3):
1. запуск двигателя вентилятора
2. вкл. электрического калорифера
3. запуск увлажнителя
4. насос гор. воды
AI (5): 3 датчики + 2 ДУ
AO (3): 2 калориферы + 1 охлаждение

посоветуйте контроллер для всего этого
бюджет на контроллер порядка 600евро, желательно со встроенной панелью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Nick
сообщение 9.7.2007, 15:55
Сообщение #2


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



BMR410-CWEB - на 100 Euro дешевле! + можете управлять всем через WEB интерфейс!

Сообщение отредактировал Nick - 9.7.2007, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.7.2007, 16:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 9.7.2007, 16:55) *
BMR410-CWEB - на 100 Euro дешевле! + можете управлять всем через WEB интерфейс!

Покажите хоть один пример щита на приточки, и ссылочку на web плиз. Интересно глянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 9.7.2007, 16:32
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 9.7.2007, 18:52) *
посоветуйте контроллер для всего этого
бюджет на контроллер порядка 600евро, желательно со встроенной панелью

И, конечно же, это... (многозначительная пауза для оваций)
СЕГНЕТИКС! (восторженный рёв с трибун)
www.segnetics.com
smile.gif

Сообщение отредактировал Slavik - 9.7.2007, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 9.7.2007, 16:33
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Хм... а мне кто-нибудь сможет объяснить о чем это написано
Цитата
3. реле перепада давления на электр. калорифере
что оно там делает вообще?
Кибак по ходу тут всем фору даст для конкретно этого варианта. Очень выгодное предложение однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 9.7.2007, 16:37
Сообщение #6


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 9.7.2007, 17:18) *
Покажите хоть один пример щита на приточки, и ссылочку на web плиз. Интересно глянуть.

С какой целью интересуемся? Вы хотите попробовать!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.7.2007, 17:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Конечно. Прайсов и софта я не дождался. В интернете ничего не найти, или яндекс тупой. Может хоть примеры покажете. Особенно интересует web интерфейс. Я в отличие от многих не считаю это лишней игрушкой, и уже наверное привык к такого рода вещам... не выходя из дома видеть свои объекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 9.7.2007, 19:40
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 9.7.2007, 19:52) *
приточная установка имеет:
-водяной (в холодное время года) и электрический нагрев[+] 0-10В
-водяное охлаждение[-] 0-10В
-сотовый увлажнитель[x] (дискр управление - вкл\выкл)

На картинке почти подобная установка. Скорость вентилятора задается сигналом 0-10 Вольт, подаваемым на вход ЧП.
Количество входов/выходов:
DI=8
AI=5
DO=8
AO=4
Используем свободно-программируемый контроллер Carel pCO3 со встроенным терминалом pGD0
PCO3000BS0 Типоразмер Small, 4 Мб флэш-память ? 549

Опционально диспетчеризация:
PCOS00HBB0 Плата CANbus ? 133
PCOS004850 Плата RS485 с оптической развязкой ? 116
PCO100MDM0 Плата RS232 без оптической развязки для модема ? 70
PCO10000F0 Последовательный интерфейс LON FTT10 (*)(требует предварительного программирования) ? 203
PCO1000WB0 Интерфейс Ethernet™ ? 406

ЗЫ: Для разового употребления не подойдет: софт платный.

Сообщение отредактировал mike-altai - 9.7.2007, 20:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p2.JPG ( 13,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  pco3sm.JPG ( 38,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.7.2007, 22:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 9.7.2007, 16:52) *
приточная установка имеет:
-водяной (в холодное время года) и электрический нагрев[+] 0-10В
-водяное охлаждение[-] 0-10В
-сотовый увлажнитель[x] (дискр управление - вкл\выкл)
...

На данный момент такая установка решается на базе МС8+БП24+8 реле. Цена для разработчика менее 20 000 руб. Диспетчеризация входит в комплект бесплатно, как локальная, так и интернет-скада. Несколько по-другому распределяются аналоговые выходы. Происходит переключение тепло/холод, и один выход управляет нагре/холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 9.7.2007, 22:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Лихо,
стоимоть автоматики, без работ по монтажу оной, а также пуско-наладки :3500 евро.
С важением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 9.7.2007, 23:55
Сообщение #11


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 9.7.2007, 18:32) *
Конечно. Прайсов и софта я не дождался. В интернете ничего не найти, или яндекс тупой. Может хоть примеры покажете. Особенно интересует web интерфейс. Я в отличие от многих не считаю это лишней игрушкой, и уже наверное привык к такого рода вещам... не выходя из дома видеть свои объекты.

Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Пока на этом форуме, особого интереса у Вас не заметил, кроме того, как измерить длину контроллера, обсуждения процессоров, и иногда поучений коллег технологии... На софт я Вам выложил ссылку, прайс не выслал, так как Вы нашли другой прибор... Чувствую с Вашим интересом скоро появиться МС8-WEB laugh.gif

Цитата(mike-altai @ 9.7.2007, 20:40) *
На картинке почти подобная установка. Скорость вентилятора задается сигналом 0-10 Вольт, подаваемым на вход ЧП.

Используем свободно-программируемый контроллер Carel pCO3 со встроенным терминалом pGD0
PCO3000BS0 Типоразмер Small, 4 Мб флэш-память ? 549

Опционально диспетчеризация:
PCO1000WB0 Интерфейс Ethernet™ ? 406
ЗЫ: Для разового употребления не подойдет: софт платный.


На картинке с VTS' кой, не хватает увлажнителя, а так похоже...
Но вот контроллер уже дороже получается, а если еще и Ethernet™ добавить, то вообще космическая цена = 955 Euro!!!

Цитата(Kass @ 9.7.2007, 23:03) *
На данный момент такая установка решается на базе МС8+БП24+8 реле. Цена для разработчика менее 20 000 руб. Диспетчеризация входит в комплект бесплатно, как локальная, так и интернет-скада. Несколько по-другому распределяются аналоговые выходы. Происходит переключение тепло/холод, и один выход управляет нагре/холод.


20000 руб ~ 570 Euro, почти уложились! Если добавить интернет СКАДу, то уже не впишемся, с аналоговыми входами у Вас не стыковка (а да точно вы же их переключать можете) ИМХО изобретение, а зачем 8 реле? Давайте ради интереса еще Ethernet добавим, то сколько получиться!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.7.2007, 8:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(Kass @ 9.7.2007, 18:32) *
Конечно. Прайсов и софта я не дождался. В интернете ничего не найти, или яндекс тупой. Может хоть примеры покажете. Особенно интересует web интерфейс. Я в отличие от многих не считаю это лишней игрушкой, и уже наверное привык к такого рода вещам... не выходя из дома видеть свои объекты.


Подождете пару недель? Как соберем выложу в теме о творениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 9:18
Сообщение #13


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 9:50) *
2. Что не так с аналоговыми входами? У MC8, насколько помню, 8 универсальных аналоговых входов.

извиняюсь не входами, а выходами, их всего 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 9:30
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Nick @ 10.7.2007, 13:18) *
извиняюсь не входами, а выходами, их всего 2

Переключать аналоговые выходы - не лучшее решение.
При необходимости использовать ЧП, видимо придется им управлять по ModBUS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 9:36
Сообщение #15


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 10:30) *
Переключать аналоговые выходы - не лучшее решение.
При необходимости использовать ЧП, видимо придется им управлять по ModBUS.

Вот и я о том. В поставленной задаче нужно как минимум 3 AO, а если будут ЧП, то караул, а ModBUS у них по моему кривой!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.7.2007, 9:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Fanat @ 9.7.2007, 17:33) *
Хм... а мне кто-нибудь сможет объяснить о чем это написано
Цитата
3. реле перепада давления на электр. калорифере
что оно там делает вообще?...

Эл. калорифер нельзя включать без протока воздуха.

Цитата(mike-altai @ 9.7.2007, 20:40) *
...
Используем свободно-программируемый контроллер Carel pCO3 со встроенным терминалом pGD0
PCO3000BS0 Типоразмер Small, 4 Мб флэш-память ? 549...
ЗЫ: Для разового употребления не подойдет: софт платный.

Carel железом подходит, но софт пока нет смысла покупать.

Цитата(mike-altai @ 9.7.2007, 20:40) *
...Опционально диспетчеризация...

к сожалению вся диспетчеризация на шкафу - лампочками и тумблерами... =\

BMR, насколько я понял из их проспекта, свободно конфигурируемый? Или параметризуемый - это другое понятие?
Погуглил - доков неувидел...
MC8 смущает релейной частью

ЧП по идее управлять не надо - только вкл\выкл, поскольку подача воздуха в помещение фиксированная и определяется проектировщиками вентиляции, или заказчиками...

Сообщение отредактировал Gizmo - 10.7.2007, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.7.2007, 10:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Нормальный и быстронастраиваемый вариант - Corrigo E28 (под данную систему конфигурируется за 10 мин.). Ну а если нужны сетевые протоколы - Corrigo сейчас поддерживает (опционально) кроме LONWorks - TCP/IP, ModBUS, так что и с диспетчеризацией проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 10:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 10:30) *
Переключать аналоговые выходы - не лучшее решение.

А можно какие то доводы. Сколько не думаю, не могу найти ни одного минуса. Полуается, что переключать насосы можно, а выходы нельзя. Где логика то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 10:21
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 13:49) *
что оно там делает вообще?...
Эл. калорифер нельзя включать без протока воздуха.

Достаточно диф. манометра на вентиляторе.
Цитата(Gizmo)
Carel железом подходит, но софт пока нет смысла покупать.
к сожалению вся диспетчеризация на шкафу - лампочками и тумблерами... =\

Лампочки и переключатели - дело хорошее. А в зоне обслуживания можно панель оператора за 200 Евро прицепить smile.gif
Цитата(Gizmo)
ЧП по идее управлять не надо - только вкл\выкл, поскольку подача воздуха в помещение фиксированная и определяется проектировщиками вентиляции, или заказчиками...

С частотником удобно запускать приточку в холодное время года. Разгон вентилятора ставишь секунд 80 и меньше шансов, что установка уйдет в аварию по защитному термостату. Кстати, когда воздух греется электро калорифером, то экономия электроэнергии при снижении скорости вентилятора весьма ощутима.

Сообщение отредактировал mike-altai - 10.7.2007, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 10:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 10.7.2007, 0:55) *
Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Пока на этом форуме, особого интереса у Вас не заметил, кроме того, как измерить длину контроллера, обсуждения процессоров, и иногда поучений коллег технологии...


Попробуйте набрять в Яндексе BMR410-CWEB или просто BMR410. Просто тишина, если не считать одной ссылки на этот форум. Такое ощущение, что никто и никогда такого на этих контроллерах не делал. Это просто ваши теоретические выкладки. Я хотел, что бы всех нас разубедили в этом. Ан нет, вы только подтердили. Ни одного примера нет. Вы мне как то дали ссылку на софт, но он на немецком. Каких либо примеров вообще не видел. На основе чего у меня должен появиться "дикий" интерес к контроллерам, которых никто не видел, и ничего на них не видел. Кроме рекламы на этом сайте нет вообще ничего. Вместо примеро есть только топики про то, как плохо на всех остальных контроллерах что то делать. Высылать материалы вы отказыаетесь, прайсов нет, софта русского нет, мануалов нет, но в каждой теме есть топики, как на них теоретически можно что то сделать. Очевидно, это какое то новое слово в маркетинговой политике, которое мы по своему невежеству не понимаем. Простите нас за наше невежество. Очевидно вы благо нам несете, мы по идее в ноги должны упасть вам, а мы недалекие не понимаем этого...

Цитата(Nick @ 10.7.2007, 0:55) *
20000 руб ~ 570 Euro, почти уложились! Если добавить интернет СКАДу, то уже не впишемся, с аналоговыми входами у Вас не стыковка (а да точно вы же их переключать можете) ИМХО изобретение.

Я уже все прибавил. Интернет-скада как и весь софт - бесплатны. У вас же все платно, вот вы и прибавьте среду разработки, скаду и вэб интерфейс. Интересно посмотреть, что получится.
Вот это вообще здорово. Вы ради интереса поделите аналоговый выход на стоимость любого контроллера, и узнаете его уельную стоимость. Потом сравните ее со стоимостью хорошей релюшки. ИМХО весьма не сопоставимо получается. И если два различных устройства не могут регулироваться одновременно, то по закону жанра должно иметь место переключение. Знакомым со схемотехникой это известно, программистам врятли.

Сообщение отредактировал Kass - 10.7.2007, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 10:41
Сообщение #21


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 10:49) *
BMR, насколько я понял из их проспекта, свободно конфигурируемый? Или параметризуемый - это другое понятие?
Погуглил - доков неувидел...


BMR - свободно конфигурируемый.

Более подробную информацию, могу отправить по e-mail
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BMR410_Data_Sheet.pdf ( 491,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 10:44
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Kass @ 10.7.2007, 14:16) *
А можно какие то доводы. Сколько не думаю, не могу найти ни одного минуса. Полуается, что переключать насосы можно, а выходы нельзя. Где логика то?

К выбору реле надо тщательно подходить. Есть такой параметр: минимальный коммутируемый ток. У приводов с управлением 0-10V входное сопротивление 100 кОм. Ток в цепи управления будет весьма мал. Когда переключаем нагрев/охлажение, необходимо замыкать вход неиспользуемого привода т.е. использовать переключающий контакт. Экранировать сигнал, проходящий через реле сложнее...

Сообщение отредактировал mike-altai - 10.7.2007, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 11:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 10.7.2007, 11:41) *
BMR - свободно конфигурируемый.

Более подробную информацию, могу отправить по e-mail

А дисплей у него русифицирован?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 11:01
Сообщение #24


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 12:00) *
А дисплей у него русифицирован?

А как же rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 11:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 11:44) *
К выбору реле надо тщательно подходить. Есть такой параметр: минимальный коммутируемый ток. У приводов с управлением 0-10V входное сопротивление 100 кОм. Ток в цепи управления будет весьма мал. Когда переключаем нагрев/охлажение, необходимо замыкать вход неиспользуемого привода т.е. использовать переключающий контакт. Экранировать сигнал, проходящий через реле сложнее...

Ну начнем с того, что не 100кОм, а от 2 до 10кОм. Но такие же токи, если не меньше используют в звуковой технике, и тем не менее тав во всю используют реле. А в каком мануале вы видели такой параметр, как минимальный ток? Я такое только у симисторов видел. У Файндеров такого нет вообще, или я просто не встречал. Позолоченные контакты все решают. Контакты в клемниках значительно хуже.

Цитата(Nick @ 10.7.2007, 12:01) *
А как же rolleyes.gif

Скинь более подробную информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 11:16
Сообщение #26


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 12:05) *
Ну начнем с того, что не 100кОм, а от 2 до 10кОм. Но такие же токи, если не меньше используют в звуковой технике, и тем не менее тав во всю используют реле. А в каком мануале вы видели такой параметр, как минимальный ток? Я такое только у симисторов видел. У Файндеров такого нет вообще, или я просто не встречал. Позолоченные контакты все решают. Контакты в клемниках значительно хуже.
Скинь более подробную информацию.


К сожалению не могу... Так как на Немецком Вы не читаете, а по переводу пока не закончены работы.

Сообщение отредактировал Nick - 10.7.2007, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.7.2007, 11:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Господа, зачем переключать AO? На Corrigo E28 без всего это легко обойтись! И предпрогрев калорифера легко организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 10.7.2007, 11:37
Сообщение #28


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 11:16) *
А можно какие то доводы. Сколько не думаю, не могу найти ни одного минуса. Полуается, что переключать насосы можно, а выходы нельзя. Где логика то?

Мне вот интересно а как вы точку росы держать будете :-) с 2 аналоговыми выходами - для ее поддержания необходимо одновременное управление и калорифером и охладителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 11:51
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Kass @ 10.7.2007, 15:05) *
Ну начнем с того, что не 100кОм, а от 2 до 10кОм.

Начните с приведения технических характеристик конкретного привода.
JONSON CONTROLS VA-7152 series Electric Actuator 0...10V Control:
IP40
24V~,+15/-10%,50/60Hz,4 VA
0...10V, ≥100kOm
Цитата(Kass)
Позолоченные контакты все решают. Контакты в клемниках значительно хуже.

Все проблемы можно решить. А можно их не создавать smile.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 10.7.2007, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 12:22
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Kass @ 10.7.2007, 15:05) *
А в каком мануале вы видели такой параметр, как минимальный ток? Я такое только у симисторов видел. У Файндеров такого нет вообще, или я просто не встречал. Позолоченные контакты все решают.

См. параметр "Минимальная нагрузка на переключение".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  finder2.pdf ( 1001,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.7.2007, 12:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(wise_fox @ 10.7.2007, 12:29) *
Господа, зачем переключать AO? На Corrigo E28 без всего это легко обойтись! И предпрогрев калорифера легко организовать.

каг?
а еще:
вкл. и откл. электр калорифера
пуск вентилятора
защиту от замораживания
реле или дополнительный логический контроллер? =\ (погуглил про Е серию - конфигурируемые)
сюда, имхо, программируемый контроллер - carel к примеру, но, блин, с более дешевым софтом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.7.2007, 12:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



To Gizmo:
Очень просто - Corrigo E28 имеет 5 AO, каждый конфигурируется под свой объект регулирования. Далее - точку росы здесь держать без проблем, этот алгоритм в ней заложен, с помощью управления одновременно охлаждением и последующим нагревом при осушении. Релейная обвязка там элементарная получается, просто промежуточные реле, и все. вкл. и откл. электр калорифера
пуск вентилятора
защиту от замораживания - все это тоже в ней есть. Защита от замораживания - по датчику обратной воды и капиллярному термостату одновременно. ну и масса удобных функций типа планировщика годового, режимов ночного охлаждения и т.д. и т.п.
И не нужно тратить время на программирование свободно-программируемого контроллера.
Если есть еще вопросы - спрашивайте.

Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 13:34) *
сюда, имхо, программируемый контроллер - carel к примеру, но, блин, с более дешевым софтом!

О чем речь? если о Corrigo - то софт, а именно E-Tool - бесплатен, но можно и вообще без него, а с панели контроллера - только тогда не 10 мин. конфигурация займет, а 30, вот и все.
Таких систем масса сделана на ней была, все работают отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 12:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 10.7.2007, 12:16) *
К сожалению не могу... Так как на Немецком Вы не читаете, а по переводу пока не закончены работы.

Ну а когда они будт закончены, то можно будетознакомиться? А может на английском есть?

Цитата(Fanat @ 10.7.2007, 12:37) *
Мне вот интересно а как вы точку росы держать будете :-) с 2 аналоговыми выходами - для ее поддержания необходимо одновременное управление и калорифером и охладителем.

Точка росы "держится" увлажнителем зимой. А зимой нет охлаждения. Летом же воздух и так слишком влажный. Если будет осушитель, то им и будем держать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.7.2007, 12:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



осушение происходит за счет конденсирования на охладителе. после него воздух догревается эл. калорифером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 12:55
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 12:51) *
Все проблемы можно решить. А можно их не создавать smile.gif

Ну тогда по вашей логике нельзя использовать клемники, а надо пропаивать се соединения.
Давате начнем с законов физики. Давайте на формулах и законах разберем, почему нельзя коммутировать? Вы знаете, что головка в магнитофоне коммутируется релюшкой, хотя токи при воспроизведении наноамперы. При этом никаких слышимых искажений. КМОП ключи же 547-й серии имеют гораздо большие искажения, определяемые переменным напряжением между затвором и каналом. Поэтому давайте рассуждать как инженеры, а не как электрики после ПТУ.

ЗЫ. А вы хоть догадываетесь, что универсальные входы/выходы в контроллерах, которые могут быть как аналоговыми, так и цифровыми, это коммутиреме входы и выходы?

Сообщение отредактировал Kass - 10.7.2007, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 13:00
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 16:49) *
осушение происходит за счет конденсирования на охладителе. после него воздух догревается эл. калорифером

Если электрический калорифер стоит после водяного, то при отрицательной температуре наружного воздуха и отсутствии теплоносителя, Вы заморозите водяной калорифер. Т.е использовать только электрический калорифер не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 13:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 13:49) *
осушение происходит за счет конденсирования на охладителе. после него воздух догревается эл. калорифером

Вы говорите об относительной влажности, или абсолютной? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 13:13
Сообщение #38


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 11:35) *
Попробуйте набрять в Яндексе BMR410-CWEB или просто BMR410. Просто тишина, если не считать одной ссылки на этот форум. Такое ощущение, что никто и никогда такого на этих контроллерах не делал. Это просто ваши теоретические выкладки. Я хотел, что бы всех нас разубедили в этом.
.....
Я уже все прибавил. Интернет-скада как и весь софт - бесплатны. У вас же все платно, вот вы и прибавьте среду разработки, скаду и вэб интерфейс. Интересно посмотреть, что получится.
.....


Попробуйте поискать на google.com и yahoo.com, yandex.ru - от части коммерческий поисковик!
У многих на этом форуме, уже есть контроллер, мало того уже делают на них обьекты, так что не совсем понятно кто это мы, в ваших цитатах!?
У Вас получилось 570, у меня 500 (Web включен, у Вас нужно СКАДу делать, у BMR 'а всё внутри).



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 13:45) *
Ну а когда они будт закончены, то можно будетознакомиться? А может на английском есть?
Точка росы "держится" увлажнителем зимой. А зимой нет охлаждения. Летом же воздух и так слишком влажный. Если будет осушитель, то им и будем держать.

На английском на данный момент тоже нет. Кончно можно, только не понятно зачем Вам, Вы же сделали свой выбор? По технологии и процесами, в Ваших цитатах проглядываеться пробелы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 13:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 10.7.2007, 14:13) *
Попробуйте поискать на google.com и yahoo.com, yandex.ru - от части коммерческий поисковик!

Меня интересует продукция представленная на отечественном рынке, а не на немецком.
Цитата(Nick @ 10.7.2007, 14:13) *
У многих на этом форуме, уже есть контроллер, мало того уже делают на них обьекты...

Так где же примеры?
Цитата(Nick @ 10.7.2007, 14:13) *
У Вас получилось 570, у меня 500 (Web включен, у Вас нужно СКАДу делать, у BMR 'а всё внутри).

вэб интерфейс и скада ИМХО абсолютно равные вещи. Это как сравнить тяжелый грузовик с велосипедом. Вэб интерфейс имеют простые роутеры Длинковские по 1500 руб. ценой. Речь идет именно о мнемосхемах. Если я вам напишу просто "Давление после ЦНО3" и выеду значение, то вы сможете ответить, это до обратного клапана, или после? Это до задвижки, или после? А "Давление ХВС" это из города, или после насосов? До редуктора или после? До задвижки перед насосом, или после и перед насосом? Или вообще перед баком? Поэтому нужны именно мнемосхемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.7.2007, 13:28
Сообщение #40


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 14:23) *
Меня интересует продукция представленная на отечественном рынке, а не на немецком.

Скоро будут Вам примеры, контроллеры только вышли на Российский рынок, я уже об этом писал не однократно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.7.2007, 13:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 14:00) *
Если электрический калорифер стоит после водяного, то при отрицательной температуре наружного воздуха и отсутствии теплоносителя, Вы заморозите водяной калорифер. Т.е использовать только электрический калорифер не получится.

К сожалению, мы не видим, что там после чего стоит, схемы установки нет. Алгоритм работы Corrigo может быть следующим: при росте необходимости в нагреве сначала активируется водяной нагрев, если его не хватает - подключается электрический. Можно сделать и наоборот - водяной после электрического.
А ситуация с отсутствием теплоносителя не совсем штатная, посему, при угрозе замораживания, сработает защита, и система выключится, полностью открыв клапан водяного калорифера и обесточив электрический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 13:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 10.7.2007, 14:28) *
Скоро будут Вам примеры, контроллеры только вышли на Российский рынок, я уже об этом писал не однократно!

Но если он у всех уже есть, то неужели никто вообще ничего еще не сделал? Неужели еще никаких отзывов? Ведь на реализацию хоть чего то на новом контроллере надо максимум месяц. Надеюсь, они же больше уже на рынке. Может быть у вас хоть какие то макеты рабочие есть?

Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 13:49) *
осушение происходит за счет конденсирования на охладителе. после него воздух догревается эл. калорифером

По энергоэффективности - это просто ужас. Это после 2003 года, после принятия закона об энергосбережении уже не в ходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.7.2007, 14:03
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Kass @ 10.7.2007, 14:00) *
Вы говорите об относительной влажности, или абсолютной? wink.gif

относительной (;

Цитата(wise_fox @ 10.7.2007, 14:33) *
К сожалению, мы не видим, что там после чего стоит, схемы установки нет.

схема:
забор возд. из атм->[+водяной][-водяной][x][+электр. нагр]->[канальный терм сопротивл]->[комнатный терм сопротивл, датчик влажности]
[+] - нагреватель (0-10В)
[-] - охладитель (0-10В)
[х] - сотовый увлажнитель (вкл.\выкл)
эл. нагреватель должен стоять после охладителя, поскольку производит догрев после осушения и должен работать в теплое время года (водяной подключен к сети отопления, поэтому он только зимой работает)

Цитата(Kass @ 10.7.2007, 14:38) *
По энергоэффективности - это просто ужас. Это после 2003 года, после принятия закона об энергосбережении уже не в ходу.

сушить можно еще с помощью хим. поглотителей влаги - но их нужно менять или регенерировать, других способов не нашел. Если знаете другие варианты - подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 14:22
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Kass @ 10.7.2007, 16:55) *
...Поэтому давайте рассуждать как инженеры, а не как электрики после ПТУ.
Цитата
Цитата(Kass @ 10.7.2007, 15:05) Ну начнем с того, что не 100кОм, а от 2 до 10кОм.

Цитата
Цитата(Kass @ 10.7.2007, 15:05) А в каком мануале вы видели такой параметр, как минимальный ток? Я такое только у симисторов видел. У Файндеров такого нет вообще, или я просто не встречал. Позолоченные контакты все решают.

Как инженер, я привел Вам технические характеристики привода JONSON CONTROLS VA-7152 со входным сопротивлением 100кОм и выложил мануал по техническим характеристикам реле Finder. Вы этими характеристиками, видимо не интересовались. Как электрик после ПТУ smile.gif
Цитата(mike-altai)
К выбору реле надо тщательно подходить.

Для коммутации аналоговых выходов 0-10V, крайне нежелательно ставить реле общего назначения, например Finder 55 серии. Для этой цели необходимо подобрать реле, подходящее по параметру "Минимальная нагрузка переключения".
Цитата
Цитата(Kass @ 10.7.2007, 14:16) А можно какие то доводы. Сколько не думаю, не могу найти ни одного минуса. Полуается, что переключать насосы можно, а выходы нельзя. Где логика то?

Вы просили привести доводы, я их привёл. Как решить проблемы коммутации слаботочных сигналов я знаю. Вы об этих проблемах даже не догадывались. Чувствуете разницу? smile.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 10.7.2007, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.7.2007, 14:34
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 15:03) *
схема:
забор возд. из атм->[+водяной][-водяной][x][+электр. нагр]->[канальный терм сопротивл]->[комнатный терм сопротивл, датчик влажности]
[+] - нагреватель (0-10В)
[-] - охладитель (0-10В)
[х] - сотовый увлажнитель (вкл.\выкл)
эл. нагреватель должен стоять после охладителя, поскольку производит догрев после осушения и должен работать в теплое время года (водяной подключен к сети отопления, поэтому он только зимой работает)

Ну что же, суть не меняется, при отсутствии теплоносителя будет запущен насос (эта ситуация решаема - контроллер обманывается релейно), а все остальное замечательно будет работать на той же Corrigo E28, без дополнительных модулей и т.д., без необходимости программирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.7.2007, 14:59
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
других способов не нашел. Если знаете другие варианты - подскажите.


Поменять увлажнитель. Сотовый у Вас все равно в труху через год-два превратиться - проверено на 15 приточках smile.gif Поставьте форсуночный или пьезоэлеткрический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 15:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 15:03) *
относительной (;

А когда говорят об осушении воздуха при охлаждении, то говорят об абсолютной влажности. Если вы теплый воздух с влажностью 70% охладили до точки росы, то получите относительню влажность под 100%. О каком тогда осушении речь? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.7.2007, 15:39
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 15:59) *
Поменять увлажнитель. Сотовый у Вас все равно в труху через год-два превратиться - проверено на 15 приточках smile.gif Поставьте форсуночный или пьезоэлеткрический.

я делаю только систему управления на те агрегаты которые ставятся. В данном случае приточка уже смонтирована и запущена без контроля влажности но с указаным оборудованием - я приводил схему.
Учту ваш совет в дальнейшем.

Цитата(Kass @ 10.7.2007, 16:10) *
А когда говорят об осушении воздуха при охлаждении, то говорят об абсолютной влажности. Если вы теплый воздух с влажностью 70% охладили до точки росы, то получите относительню влажность под 100%. О каком тогда осушении речь? wink.gif

Охлаждаем воздух таким образом, чтобы лишняя влага сконденсировалась на охладителе, а затем догреваем до требуемой температуры - в итоге воздух имеет необходимую относительную влажность (задавая температуру, мы устанавливаем точку росы, конденсируя лишнюю влагу или добавляя недостающую - регулируем ее содержание в воде, таким образом - относительная или абсолютная влажность - роли не играет, но датчик стоит относительно влажности) (;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.7.2007, 16:24
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 19:39) *
я делаю только систему управления на те агрегаты которые ставятся. В данном случае приточка уже смонтирована и запущена без контроля влажности но с указаным оборудованием - я приводил схему.

А какой контроллер используется для управления приточкой? Всю тему перечитал, так и не понял smile.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 10.7.2007, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.7.2007, 20:48
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 15:22) *
Вы просили привести доводы, я их привёл. Как решить проблемы коммутации слаботочных сигналов я знаю. Вы об этих проблемах даже не догадывались. Чувствуете разницу? smile.gif

Вы привели сего один ошибочный довод, который не имеет никакого отношения к реле. Это имеет место только в симисторных коммутарторах. Я думал, что вы поймете это, но увы... Попробуйте потроить график сопротивления контактов от приложенного напряжения для реле и сисмисторов. ;-) Может быть так и поймете.

Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 16:39) *
Охлаждаем воздух таким образом, чтобы лишняя влага сконденсировалась на охладителе, а затем догреваем до требуемой температуры - в итоге воздух имеет необходимую относительную влажность (задавая температуру, мы устанавливаем точку росы, конденсируя лишнюю влагу или добавляя недостающую - регулируем ее содержание в воде, таким образом - относительная или абсолютная влажность - роли не играет, но датчик стоит относительно влажности) (;

Да я то это понял. Теперь попробуйте обосновать, для чего переохлаждать воздух выше требуемого, что бы потом нагревать? Вы себе представляете перерасход энергетический? А все это ради чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 11.7.2007, 5:26
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Kass @ 11.7.2007, 0:48) *
Вы привели сего один ошибочный довод, который не имеет никакого отношения к реле.

Ну конечно, я допустил неточность! Вместо характеристики "Минимальная нагрузка на переключение", я назвал "Минимальный коммутируемый ток". Но к характеристикам контактов реле он имеет непосредственное отношение. dry.gif
Привожу цитату из документации Finder с описанием технических характеристик реле:
Цитата
МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ – Минимальное значение мощности, напряжения и тока, которые контакт может коммутировать. Например, если минимальные значения равны 300 мВт, 5 В/5 мА, это означает следующее:
- при напряжении 5 В ток должен составлять 60 мА;
- при напряжении 24 В ток должен составлять 12,5мА;
- при токе 5 мА напряжение должно быть 60В;

Для справки:
1. Входное сопротивление привода "JONSON CONTROLS VA-7152 series Electric Actuator 0...10V Control" ≥100кОм.
2. Минимальная нагрузка на переключение для реле Finder 55 серии составляет 300 мВт. Минимальный ток коммутации 5mA. Очевидно - эта серия реле не подходит для коммутации нагрузки мощностью менee 300мВт.
На картинке характеристики материалов контакта.
Какую серию реле Finder Вы будете использовать?
Цитата(Kass)
Это имеет место только в симисторных коммутарторах. Я думал, что вы поймете это, но увы...

Ошибаетесь! "Минимальное значение мощности, напряжения и тока, которые контакт может коммутировать" необходимо учитывать при выборе реле. bestbook.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 15.7.2007, 9:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kont.JPG ( 58,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 11.7.2007, 8:13
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(mike-altai @ 10.7.2007, 17:24) *
А какой контроллер используется для управления приточкой? Всю тему перечитал, так и не понял smile.gif
Synco 200 + реле
Цитата(Kass @ 10.7.2007, 21:48) *
... Да я то это понял. Теперь попробуйте обосновать, для чего переохлаждать воздух выше требуемого, что бы потом нагревать? Вы себе представляете перерасход энергетический? А все это ради чего?
Представляю
Для осушения воздуха. link
Приточку спроектировали инженеры ТГВ с учетом того, что автоматика с помощью этих агрегатов и по указанному алгоритму должна контролировать температуру и влажность.
Цитата(Gizmo @ 10.7.2007, 15:03) *
... Если знаете другие варианты - подскажите.

может у кого-н есть Carel Easy Tools? .)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 11.7.2007, 8:20
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Gizmo @ 11.7.2007, 12:13) *
Synco 200 + реле

А какой смысл его менять? В алгоритмах неувязка?

Цитата(Gizmo)
может у кого-н есть Carel Easy Tools? .)

Есть. Только ключ для программирования в единственном экземпляре. Без него программа работает в демонстрационном режиме.

Сообщение отредактировал mike-altai - 11.7.2007, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 11.7.2007, 8:41
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



смысл менять - отработка логики с помощью релейной схемы: 10 реле + 2 реле времени щас, и она усложняется с эл. калорифером
там уже - не айс - много занимают коммутации
+ субъективное отношение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.7.2007, 9:11
Сообщение #55


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Gizmo @ 11.7.2007, 9:41) *
смысл менять - отработка логики с помощью релейной схемы: 10 реле + 2 реле времени щас, и она усложняется с эл. калорифером
там уже - не айс - много занимают коммутации
+ субъективное отношение

Енто точно. Синка вообще грамотная штука - как регулирет мне очень понравилось, но вот недостаток ее в том, что она более всего заточена под регулирование, а вот реализовать в ней какие-либо задержки просто нереально.
У нас тоже куча релюх стояла biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 11.7.2007, 9:44
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Gizmo @ 11.7.2007, 9:41) *
смысл менять - отработка логики с помощью релейной схемы: 10 реле + 2 реле времени щас, и она усложняется с эл. калорифером
там уже - не айс - много занимают коммутации
+ субъективное отношение

Вот опять же, сравнение сименсовского Synco с региновским Corrigo - не в пользу Synco. Данная схема на Corrigo собирается без единого реле времени, все задержки контроллер сделает. Да и конфигурировать намного удобнее Corrigo через E-Tool...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 10:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mike-altai @ 11.7.2007, 6:26) *
Ну конечно, я допустил неточность! Вместо характеристики "Минимальная нагрузка на переключение", я назвал "Минимальный коммутируемый ток". Но к характеристикам контактов реле он имеет непосредственное отношение. dry.gif

Да я же просил с точки зрения науки или логики прокоментировать это. Я специально не стал поправлять неправильное понимание коммутация выходов, что бы услышать ваше понимание относительно реле. У меня реле Файндер 40-й серии коммутирет линейный выход на силитель в системе оповещения. Там токи микроамперы. Я пытаюсь понять, что в этом плохого? Вы кроме цитат можете сказать хоть что то своими словами? Я же предлагал вести обсуждение как инженерам.

ЗЫ. Аналоговые выходы коммутируются не так, как вы себе это представили. Вы паралельно выход заводите на разные устройства, а релюшки включают или отключают любые из них. Вы это могли видеть в выложенной тут схеме щита насосов. Там 0-10В заведены паралельно, а пуск конкретного частотника управляется релюшкой. Но и эти дискретные входы частоника потребляют не более 50мА. У приводов подается/снимается питание 24В. Т.е. управление такой приточкой на 2АО дело плевое. Зато за 20 000руб. вы получаете полный комплекс, вплоть до АРМа и нтернет-скады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 11.7.2007, 10:42
Сообщение #58


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(wise_fox @ 11.7.2007, 10:44) *
Вот опять же, сравнение сименсовского Synco с региновским Corrigo - не в пользу Synco. Данная схема на Corrigo собирается без единого реле времени, все задержки контроллер сделает. Да и конфигурировать намного удобнее Corrigo через E-Tool...

ИМХО, сравнение Corrigo с BMR410 - не в пользу Corrigo. Цена Corrigo ~ 670 Euro против 500 Euro rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.7.2007, 11:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Да я то это понял. Теперь попробуйте обосновать, для чего переохлаждать воздух выше требуемого, что бы потом нагревать? Вы себе представляете перерасход энергетический? А все это ради чего?


Это нужно для осущения воздуха. При этом еще и частотники ставят. Алгоритм такой:

1. Понижаем скорость воздуха.
2. Нагреваем воздух.
3. Переохлаждаем.
4. Догреваем.

Подругому - никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 12:42
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 12:24) *
Подругому - никак.

Да элементарно по-другому. Вы просто охлаждаете чуть ниже чем температура в помещении. Приточный воздух перемешивается с воздухом с помещении и нагревается за счет источников тепловыделения. По энергозатратам это в три раза выгоднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 11.7.2007, 13:10
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
Вы просто охлаждаете чуть ниже чем температура в помещении

что Вы тут бред городите.
Задача - ОСУШЕНИЕ.
Нужно не просто охладить воздух, а осушить, а для этого нужно уменьшить Т воздуха ниже точки росы. И чем ниже точки росы, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 14:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 14:10) *
Задача - ОСУШЕНИЕ.
Нужно не просто охладить воздух, а осушить, а для этого нужно уменьшить Т воздуха ниже точки росы. И чем ниже точки росы, тем лучше.

Насколько вы хотите осушить воздух? А самое главное для чего?

Сообщение отредактировал Kass - 11.7.2007, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.7.2007, 14:19
Сообщение #63


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Kass @ 11.7.2007, 15:07) *
Насколько вы хотите осушить воздух? А самое главное для чего?

А как Вы предлагаете поддерживать влажность в помещении? У Вас есть увлажнитель, который позволяет увлажнить воздух допустим до 55% влажности - это характерно для музеев и архивохранилищ - буквально за 1-2% влажности они готовы Вас удушить - на Константиновском дворце по этому поводу представители Эрмитажа рвали всех и вся - у них картины "плыли" при большой влажности. В архиве наоборот из-за батарей воздух был пересушен зимой - воду лили на пол, чтобы увеличить влажность. Разное бывает.
Дык вот скажите при уставке в 55% что делать, если подаваемый/рециркулируемый воздух допустим 70-90% - для Питера это нормальное явление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 11.7.2007, 14:27
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



заборный воздух - около 70-80% отн. влажности (был на объекте на прошлой нед.)
требуемая влажность - не выше 50%
так или иначе лишняя влага удаляется с помощью конденсирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 11.7.2007, 15:00
Сообщение #65


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата
Дык вот скажите при уставке в 55% что делать, если подаваемый/рециркулируемый воздух допустим 70-90% - для Питера это нормальное явление?

ХМ, "многим" этого не понять, а самое главно тяжело реализвать, так как не знаем технологию.

ИМХО, стандартный расчет по I-D диграмме! Скачать можно здесь

Сообщение отредактировал Nick - 11.7.2007, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 15:59
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 11.7.2007, 15:27) *
заборный воздух - около 70-80% отн. влажности (был на объекте на прошлой нед.)
требуемая влажность - не выше 50%
так или иначе лишняя влага удаляется с помощью конденсирования

Абсолютно верно. Она и так удаляется в виде конденсата. Для чего еще греть воздух? Зимой же воздух и так сухой, а мы его еще и нагреваем, при этом относительная влажность вохдуха становится еще меньше. Для этого и есть увлажнитель. Здесь же некоторые для чего то после охлаждения собираются нагревать воздух. На вопрос зачем, не отвечают. Скорее всего пошли книги читать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 11.7.2007, 16:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
Зимой же воздух и так сухой, а мы его еще и нагреваем, при этом относительная влажность вохдуха становится еще меньше.

А установки только зимой эксплуатируются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 16:17
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 17:09) *
А установки только зимой эксплуатируются?

А летом секция охлаждения не сушит воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 11.7.2007, 16:30
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Nick @ 11.7.2007, 11:42) *
ИМХО, сравнение Corrigo с BMR410 - не в пользу Corrigo. Цена Corrigo ~ 670 Euro против 500 Euro rolleyes.gif

Это розница? Странно, обычно со скидками все берут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 11.7.2007, 16:46
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
А летом секция охлаждения не сушит воздух?

А для того, чтобы секция охлаждения сушила воздух охлаждать нужно лишь чуть ниже комнатной температуры или всё-таки ниже точки росы? Kass, учите матчасть, тогда ваши посты не будут выглядеть так глупо, как обычно.

Сообщение отредактировал N@Z - 11.7.2007, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 11.7.2007, 16:53
Сообщение #71


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата
Абсолютно верно. Она и так удаляется в виде конденсата. Для чего еще греть воздух? Зимой же воздух и так сухой, а мы его еще и нагреваем, при этом относительная влажность вохдуха становится еще меньше. Для этого и есть увлажнитель. Здесь же некоторые для чего то после охлаждения собираются нагревать воздух. На вопрос зачем, не отвечают. Скорее всего пошли книги читать. wink.gif


5 баллов + Зачет laugh.gif

P. S. Не в обиду, но бред, однозначно...

Сообщение отредактировал Nick - 11.7.2007, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.7.2007, 17:32
Сообщение #72


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 17:46) *
А для того, чтобы секция охлаждения сушила воздух охлаждать нужно лишь чуть ниже комнатной температуры или всё-таки ниже точки росы? Kass, учите матчасть, тогда ваши посты не будут выглядеть так глупо, как обычно.

И как бы то ни было енто все правда.
Касс, ну если Вы не работали с установками с увлажнителями и охладителями так зачем нести откровенную пургу. В любой мало-мальски грамотной техничке можно подсмотреть алгоритм осушения воздуха. Ну а про точку росы еще в школе говорили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 20:16
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 17:46) *
А для того, чтобы секция охлаждения сушила воздух охлаждать нужно лишь чуть ниже комнатной температуры или всё-таки ниже точки росы? Kass, учите матчасть, тогда ваши посты не будут выглядеть так глупо, как обычно.

Послушайте коллега, глупей вас уж выглядеть кому то сложно. Вы слишком переоценили ваши знания. Тут каждому новичку известно, что ЛЮБОЙ кондиционер уменьшает абсолютную влажность. И плевать, до скольки вы будете охлаждать воздух, т.к. температура испарителя 5 градусов, потому, что такова температура кипения фреона. Контакт воздуха с ним вызывает конденсацию влаги. Эти процессы легко видно по ID диаграммам. Ваша дерзость не вызывает к вам уважения, посему сие скорее всего пишется для других. Я вам ни одного грубого слова до этого не написал, но вы наерное просто офигеваете от собственной офигительности. Типичный бзик дебиловатого подростка. Посему вы для меня в игноре. banned2.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.7.2007, 20:23
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Fanat @ 11.7.2007, 18:32) *
Касс, ну если Вы не работали с установками с увлажнителями и охладителями так зачем нести откровенную пургу.

Господа, да попробуйте на ID диаграмме нарисовать процесс охлаждения воздуха с 25 градуов до 20. Попробуйте вы не пройти точку росы. Я просто в шоке от такого невежества в коктейле с грубостью. Ну общаются нормально люди, но даже если кто то ПО-ВАШЕМУ и заблуждается, так почему же у некоторых это вызывает приступы хамства и грубости? Почему нельзя корректно и аргументировано изложить свое мнение? Неужели, если человек не отпишет колкость в чей то адрес, день прошел зря? Неужели не понятно, что это комплексы подростка, которого взрослые ни во что не ставят? Давайте будем корректнее в оценках. Модераторам бы отслеживать таких хамов и банить их. Форум бы только выиграл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 11.7.2007, 21:27
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



to Kass
За грубость извините.
А вот про Ваши посты - простой пример: ну на кой Вы здесь фреон и испаритель-то приплели? Речь же не идет про тепловой насос, речь шла про обычную установку, где теплообменник с водой 7-12. И Вы же сами написали, что для осушения нужно всего лишь подавать воздух чуть ниже комнатной температуры. А теперь уже предлагаете снизить тем-ру с 25 до 20. Но это уже не чуть... Да и для эффективного осушения, чем температура ниже точки росы, тем лучше - ведь не до пенсии же Вы сушить собираетесь, пусть у нас и не требуется мгновенного достижения регулируемым параметром уставки, но всё же хочется, чтобы всё происходило побыстрее. И если требуется подавать воздух в помещение, допустим, те же 25 градусов, то после охлаждения его, в любом случае, нужно будет подогреть.
Просто будьте корректнее в описании алгоритмов и процессов - Вам никто слова дурного не скажет.

Сообщение отредактировал N@Z - 11.7.2007, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.7.2007, 23:17
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Приточный воздух перемешивается с воздухом с помещении и нагревается за счет источников тепловыделения. По энергозатратам это в три раза выгоднее.


Kass вы закон сохранения учили? Какая разница что является источником тепла - батареи отопления или калорифер приточки - все равно вода одна - с ТЭЦ. И откуда источники тепла, например, в МУЗЕЕ? Летом!

Цитата
Для чего еще греть воздух?


Действительно - нафига. Kass Вы меня удивляете laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 0:25
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 22:27) *
to Kass
За грубость извините.


Принято. smile.gif

Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 22:27) *
А вот про Ваши посты - простой пример: ну на кой Вы здесь фреон и испаритель-то приплели? Речь же не идет про тепловой насос, речь шла про обычную установку, где теплообменник с водой 7-12. И Вы же сами написали, что для осушения нужно всего лишь подавать воздух чуть ниже комнатной температуры. А теперь уже предлагаете снизить тем-ру с 25 до 20. Но это уже не чуть...


Речь идет о снижении температуры в помещении. Допустим наулице 25 градусов, а в помещении мы поддерживаем 20 градусов. Это не снижение до 10 градусов. Фреон при том, что секция охлаждения может быть как на воде, так и на фреоне. Если на воде, то подставте вместо 5 градусов 7. От этого ничего не меняется. Теплый и влажный приточный воздух соприкасаясь с холодной секцией охлаждения (испаритель или теплообменник) по любому отдает влажность путем конденсирования на холодном металле. По ID диаграмме вы будете рисовать охлаждение до 7 (или 5) градусов. Но это восе не значит, что температура в помещении будет 7 градусов.

Цитата(N@Z @ 11.7.2007, 22:27) *
Да и для эффективного осушения, чем температура ниже точки росы, тем лучше - ведь не до пенсии же Вы сушить собираетесь, пусть у нас и не требуется мгновенного достижения регулируемым параметром уставки, но всё же хочется, чтобы всё происходило побыстрее. И если требуется подавать воздух в помещение, допустим, те же 25 градусов, то после охлаждения его, в любом случае, нужно будет подогреть.
Просто будьте корректнее в описании алгоритмов и процессов - Вам никто слова дурного не скажет.

Мне казалось, что я говорю весьма очевидные вещи. Если кто считал по ID охлаждение, то он меня поймет. Если речь идет о летнем режиме, когда под действием высокой температуры увеличивается испарения из водоёмов, то обычный режим охлаждения обеспечивает достаточное осушение воздуха без всякого его поогрева. Воздух, охлажденный в приточке будет нагреваться в самом помещении за счет имеющихся теплоизбытков. Для этого не требуется расходовать энергоресурсы. Для того, что бы убедится в этом, надо просто нарисовать процесс охлаждения на диаграмме, что собственно я и предложил. При этом вы уидите, что влажность в помещении будет 40-60%, что соответствует комфортным условиям обитания. Какие же тут проблемы? Когда же вы говорите о снижении ниже точки росы, то очевидно считаете, что она слишком низка. Однако при уличной температуре +25 и относительной влажности всего 85% точка росы будет всего 22.4 градуса. И этот воздух контактирует с холодным (7-12) градусов теплообменником! Это уже дикое осушение. Не надо ничего греть. То о чем вы говорите, имеет место в технологических процессах, когда надо дождливой осенью обеспечить влажность в помещении не выше 30% (например в фармакологии при производсте таблеток). В жилых помещениях - это извращение. ИМММММММХО. wink.gif

Сообщение отредактировал Kass - 12.7.2007, 0:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 0:31
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 12.7.2007, 0:17) *
И откуда источники тепла, например, в МУЗЕЕ? Летом!
Действительно - нафига. Kass Вы меня удивляете laugh.gif

Вот вы то меня точно удивляете. Ну обратитесь к тем, кто считает охлаждение. Они вам и окна все припомнят, и человеческие тела, и теплопроводность стен, и двери... Источников тепловыделений полно. Они такие же и в музее. Неужели, для того, что бы это было убедительно, мне надо взять ID диаграму и нарисовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 12.7.2007, 6:14
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
И этот воздух контактирует с холодным (7-12) градусов теплообменником!

А мужики-то не знают.... ©
Буржуи-то сирые, да убогие, зачем-то теповые насосы для осушения применяют. Испаритель прямо в приточный канал встраивают. Интересно, для чего одни так мучаются? Может всё-таки для того, чтобы повысить эффективность...
Да, никто и не спорит, что, соприкасаясь с холодным теплообменником будет выпадать конденсат, но теплообменник должен быть именно холодным. Для этого и стараются понизить температуру. Понятно, что какое-то количество влаги будет теряться при небольшом охлаждении, но речь идет о тех случаях, когда этого недостаточно и требуется дополнительно осушать воздух. Пусть, по вашему, влажность при охлаждении воздуха с 25 до 20 градусов упала с 85 до 60%. А если нужно 50%? Что, ждать когда сама понизится? Или какие-то меры предпринимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 12.7.2007, 6:17
Сообщение #80


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1283
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Kass
Цитата
Неужели, для того, что бы это было убедительно, мне надо взять ID диаграму и нарисовать?

Надо, надо....
я уже сел рисовать, только хорошо бы определиться с исходными....
например, типа Тнар=+25°С, Внар=85%,
Тприт. +25°С, Вприт.=50%
а то словоблудие никого не убедит, особенно читающих форум, а не пишущих в него....

p.s. нарисовал, только не прикрепляется файл...
о чудо, прикрепился !

Сообщение отредактировал Lex - 12.7.2007, 7:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DEHUM.pdf ( 97,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 12.7.2007, 8:21
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Цитата(N@Z @ 12.7.2007, 7:14) *
А мужики-то не знают.... ©
Буржуи-то сирые, да убогие, зачем-то теповые насосы для осушения применяют. Испаритель прямо в приточный канал встраивают. Интересно, для чего одни так мучаются? Может всё-таки для того, чтобы повысить эффективность...
Да, никто и не спорит, что, соприкасаясь с холодным теплообменником будет выпадать конденсат, но теплообменник должен быть именно холодным. Для этого и стараются понизить температуру. Понятно, что какое-то количество влаги будет теряться при небольшом охлаждении, но речь идет о тех случаях, когда этого недостаточно и требуется дополнительно осушать воздух. Пусть, по вашему, влажность при охлаждении воздуха с 25 до 20 градусов упала с 85 до 60%. А если нужно 50%? Что, ждать когда сама понизится? Или какие-то меры предпринимать?

Если температура понизилась, то относительная влажность повысится. Было 85% наверное будет около 100%. Поэтому в данном случае Kass прав. Я занимался этим на реальном объекте и могусказать, что 25 С и 85% это баня и человеку там находится будет некомфортно. В средней полосе при т>25C относительная влажность >70% редкое явление особенно в жилых помещениях. В своих проектах всегда поддерживаю энтальпию, а не температуру. Правда использую программируемые контроллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.7.2007, 8:38
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вы от лучше скажите, как снизить влажность в обычной хрущевской ванной. Вентилятор от проца пентиума стоит, но не справляетсяы. Четвертый ( последний) этаж. Может дырок под дверью насверлить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 12.7.2007, 8:43
Сообщение #83


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1283
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To HasBolla

Вот вот. Пример задачки с осушением.
Одни предлагают подавать сухой воздух,
другие охлажденный. Вам что больше нравится ?
Третий вариант - увеличить вытяжку, т.е. кратность, а уж какой воздух при этом подсосется....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 12.7.2007, 8:47
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
Если температура понизилась, то относительная влажность повысится. Было 85% наверное будет около 100%. Поэтому в данном случае Kass прав.

Во первых, Kass, как раз говорил обратное, т.е. если температура понизится, то и влажноть понизится.
Во вторых, а как по вашему осушают воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 12.7.2007, 9:02
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Цитата(N@Z @ 12.7.2007, 9:47) *
Во первых, Kass, как раз говорил обратное, т.е. если температура понизится, то и влажноть понизится.
Во вторых, а как по вашему осушают воздух?

Когда я сказал,что Kass прав, я имел ввиду, что достаточно охладить на пару градусов и при этих параметрах выпадет конденсат. Но повторяю таких параметров воздуха я не встречал. Был задача поддерживать температуру и влажность в книгохранилище. Забирали 20-22 градуса 50-55%, подмешивали наружный воздух, летом охлаждали до 12 градусов и подогревали водой до 14 градусов 85% (8,5 г/кг). Окон не было, свет не горел, тем не менее теплопритоки были огромные, либо с кратностью воздухообмена просчитались, поэтому оборудование работало на пределе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 12.7.2007, 9:11
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Допустим наружный воздух 27 градусов относ. влажностью 70%
В помещении требуется 22 градуса и 50% относительной влажности
Абсолютную влажность воздуха снаружи и в помещении можно определить по ID диаграмме
Пусть f1 - абс. влажность наружного а f2 - влажность воздуха в помещении, очевидно, что f1>f2
Возьму ID диаграмму у Lex
Процесс на охладителе корректнее было бы разбить на 2 части:
1.1 - охлаждение до точки росы, абсолютное количество влаги не изменяется, вертикальное движение вниз
1.2 - охлаждение с конденсированием влаги, не изменяется относительное количество влаги, движение по линии относительной влажности 100%
При этом воздух после охладителя будет переохлажден и находится в точке росы
Температура охладителя регулируется с помощью клапана хладагента - таким воздух охлаждается до некоторой температуры, при которой в нем останется нужное количество влаги
Затем эл. калорифер нагревает воздух до заданной температуры (ID диаграмма, процесс 2) - в итоге подается воздух требуемой температуры и влажности.
Если в комнате источники тепла, то калорифер будет греть меньше - для этого есть датчик температуры в комнате и регулятор
Тоже самое и с влажностью - регулятор и датчик: понизилась влажность в комнате - прикрыли клапан хладагента, воздух охлаждается меньше, влаги удаляется меньше - влажность в комнате повышается... ну и калорифер нагревать на выходе меньше станет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DEHUM.JPG ( 150,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 10:04
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 12.7.2007, 10:11) *
Затем эл. калорифер нагревает воздух до заданной температуры (ID диаграмма, процесс 2) - в итоге подается воздух требуемой температуры и влажности.

А кто снимет теплоизбытки в помещении? Как вы думаете расчитывается мощность секции охлаждения? Да почти так же как и отопление. Только для одопления считаются теплопотери через конструкции здания, т.к. на улице мороз. А для холода считаются теплоизбытки, т.к. на улице жара. Так вот тогда вам придется еще ставить либо сплит, либо фанкойл в самом помещении, и вот они то понизят влажность ниже задания. А если холод посчитан по уму, то второй процесс вы нарисовали правильно, только это процесс перемешивания воздуха в помещении и его прогрев за счет теплоизбытков. Это же так просто. Ведь простой сплит на стене выдувает воздух около 8 градусов, но это же не значит, что в помещении у вас 8 градусов? Выдуваемый то воздух перемешивается с комнатным и его температура растет. Вот вам и процесс "вверх" на ID диаграмме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.7.2007, 10:09
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Лирическое отступление:

Lex, у Вас на диаграмме шкала в евро smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 10:11
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(N@Z @ 12.7.2007, 9:47) *
Во первых, Kass, как раз говорил обратное, т.е. если температура понизится, то и влажноть понизится.

Относительная влажность повышается у воздуха после секции охлаждения, хотя абсолютная влажность понижается (см. ID диаграмму, процесс охлаждения), потом воздух смешиваясь с комнатным прогревается до комнатной температуры и относительная влажность уменьшается совестно с прогревом. В итоге получите влажность меньше, чем на улице. Это и есть осушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 10:18
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 12.7.2007, 11:09) *
Lex, у Вас на диаграмме шкала в евро smile.gif

biggrin.gif Ну правильно, а как же ему посчитать смету на охлаждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 12.7.2007, 11:12
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Kass @ 12.7.2007, 11:04) *
А кто снимет теплоизбытки в помещении? Как вы думаете расчитывается мощность секции охлаждения? Да почти так же как и отопление. Только для одопления считаются теплопотери через конструкции здания, т.к. на улице мороз. А для холода считаются теплоизбытки, т.к. на улице жара. Так вот тогда вам придется еще ставить либо сплит, либо фанкойл в самом помещении, и вот они то понизят влажность ниже задания. А если холод посчитан по уму, то второй процесс вы нарисовали правильно, только это процесс перемешивания воздуха в помещении и его прогрев за счет теплоизбытков. Это же так просто. Ведь простой сплит на стене выдувает воздух около 8 градусов, но это же не значит, что в помещении у вас 8 градусов? Выдуваемый то воздух перемешивается с комнатным и его температура растет. Вот вам и процесс "вверх" на ID диаграмме.


1. секцию охлаждения считают инженеры ТГВ
2. теплоизбыток отработает регулятор - появится расогласование заданой и измеренной температуры в комнате, он должен снизить мощность калорифера
Я не понимаю ваших рассуждений - причом тут сплит с 8 градусами?
Вы не можете не затратив энергии удалить влагу из воздуха (см. ID диаграмму) - чем больше нужно конденсировать, тем больше энергии.
Напомню, что все регулируется: и калорифер(ы) и охладитель, т.е. энергии вы потратите столько, сколько нужно (с учетом КПД ес-но и пр. факторов), чтобы в _комнате_ было столько, сколько задано градусов и влаги - морозить до упора, а потом греть до 40 система не будет. В этом прелесть ОС - вам совершенно пофик, что происходит с объектом управления - возмущения компенсируются регулятором (а если не компенсируются - то разрабатывайте другой).
Начали с автоматики - влезли в термодинамику.
Хорошо что до диф.ур-й не дошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 11:23
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Gizmo @ 12.7.2007, 12:12) *
Вы не можете не затратив энергии удалить влагу из воздуха (см. ID диаграмму) - чем больше нужно конденсировать, тем больше энергии.

Вот поэтому в данных на кондиционер или секцию охлаждения вы можете найти такие данные, как "явная составляющая мощности" и "скрытая составляющая мощности". Как вы думаете, что это такое? Понимание этих понятий приводит к понятию, какая энергия тратится на осушение, - скрытая составляющая мощности охлаждения, а не нагрев. А явная составляющая тратится именно на охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 12.7.2007, 11:29
Сообщение #93


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1283
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Abysmo
Это не евро, а градусы цельсия, просто не перевел до конца еще программу...
ну спецам-то понятно...
Предлагаю такой итог дискуссии:
для процесса осушения в общем случае нужно два последовательных процесса - охлаждение и нагрев,
(при этом от затрат энергии на первый и второй процессы не уйти)
где будет происходить процесс нагрева - в установке или в помещении определяется ТЗ и расчетом технологов,
в случае Gizmo процесс в установке,
в случае Kass`а процесс в помещении.
При использовании процесса в помещении энергозатраты ниже, т.к. имеет место "теплоутилизация" теплоизбытков.

P.S.
То, что влезли в термодинамику - хорошо, грамотный автоматчик должен знать "физику процессов" обработки воздуха,
точно считать процессы не обязан, но знать основы - должен.

Сообщение отредактировал Lex - 12.7.2007, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 12.7.2007, 11:31
Сообщение #94


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 12.7.2007, 12:23) *
Вот поэтому в данных на кондиционер или секцию охлаждения вы можете найти такие данные, как "явная составляющая мощности" и "скрытая составляющая мощности". Как вы думаете, что это такое? Понимание этих понятий приводит к понятию, какая энергия тратится на осушение, - скрытая составляющая мощности охлаждения, а не нагрев. А явная составляющая тратится именно на охлаждение.


Совершенно верно, только энергия тратиться на образование конденсата и как следствие этого на осушение.
Нагревать нужно тогда, когда температура за секцией охлаждения упала ниже уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 12.7.2007, 11:33
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



в случае меня процесс и в установке и в помещении - калорифер дает столько тепла чтобы в помещении было заданная темп =\
датчик то всеравно в комнате стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 11:53
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Lex @ 12.7.2007, 12:29) *
...
в случае Gizmo процесс в установке,
в случае Kass`а процесс в помещении.
При использовании процесса в помещении энергозатраты ниже, т.к. имеет место "теплоутилизация" теплоизбытков.

Абсолютно верно. Только в случае Gizmo надо добавить еще и затраты на утилизацию тепла в помещении. Ведь если мы подаем воздух температурой уставки таковой в помещении, то теплоизбытки не утилизируются. Для их утилизации потребуются доводчики, и соответстенно энергия для них. Именно поэтому это решение идет в разрез Закона об экономии энергоресурсов от 2003 года. И правильно здесь говорят, что как только мы пересечем порог ВТО, то это встанет особо остро. Именно поэтому есть разные мнения по автоматизации зданий в соседней ветке. Кто то считает это разводом Заказчика, а кто то делает так, что при подсчете затрат Заказчик прибегает снова и выкладыает целый список объектов, что ему еще автоматизировать. Экономия очень существенна. Окупаемость такой автоматизации менее года. Ведь мало того, что само решение по охлаждению и осушению энергетически более выгодное, так я еще малые температуры ХВС использую для охлаждения. При этом ХВС в температуре растет, что в свою очередь сокращает потребление ГВС. Это целая цепочка энергосберегающих решений, которые и дают очень заметный результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 12.7.2007, 17:13
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(Kass @ 12.7.2007, 12:53) *
Абсолютно верно. Только в случае Gizmo надо добавить еще и затраты на утилизацию тепла в помещении. Ведь если мы подаем воздух температурой уставки таковой в помещении, то теплоизбытки не утилизируются. Для их утилизации потребуются доводчики, и соответстенно энергия для них. Именно поэтому это решение идет в разрез Закона об экономии энергоресурсов от 2003 года. И правильно здесь говорят, что как только мы пересечем порог ВТО, то это встанет особо остро. Именно поэтому есть разные мнения по автоматизации зданий в соседней ветке. Кто то считает это разводом Заказчика, а кто то делает так, что при подсчете затрат Заказчик прибегает снова и выкладыает целый список объектов, что ему еще автоматизировать. Экономия очень существенна. Окупаемость такой автоматизации менее года. Ведь мало того, что само решение по охлаждению и осушению энергетически более выгодное, так я еще малые температуры ХВС использую для охлаждения. При этом ХВС в температуре растет, что в свою очередь сокращает потребление ГВС. Это целая цепочка энергосберегающих решений, которые и дают очень заметный результат.

Воздух в помещение подается такой температуры, чтобы в нем(помещении) температура была заданной! т.е. если вы хотите 25 градусов в помещении, то это не значит, что приточка будет гнать в канал воздух 25 градусов! это то, что вы называете утилизацией.
датчик температуры находится в помещении - по нем отрабатывается уставка.
Пример:
1. в помещении появляется дополнительный источник тепла и начинает расти температура,
2. на регулятор температуры (пусть ПИ, поскольку объекты оч. инерционные) подается сигнал (tзаданное-tизмеренное)<0
3. на выходе регулятора сигнал, управляющий калорифером, начинает снижатся тем самым снижая мощность калорифера - это можно интерпретировать так: до заданной температуры воздух греется и калорифером и источником тепла в помещении, т.е. происходит утилизация его тепла.

пс. ваши посты я внимательно читаю. и уже помоему третий или четвертый пост одно и тоже, только разными словами =\
ппс. неудержался от замечания выше =/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.7.2007, 17:45
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Абсолютно верно. Только в случае Gizmo надо добавить еще и затраты на утилизацию тепла в помещении. Ведь если мы подаем воздух температурой уставки таковой в помещении, то теплоизбытки не утилизируются. Для их утилизации потребуются доводчики, и соответстенно энергия для них. Именно поэтому это решение идет в разрез Закона об экономии энергоресурсов от 2003 года. И правильно здесь говорят, что как только мы пересечем порог ВТО, то это встанет особо остро. Именно поэтому есть разные мнения по автоматизации зданий в соседней ветке. Кто то считает это разводом Заказчика, а кто то делает так, что при подсчете затрат Заказчик прибегает снова и выкладыает целый список объектов, что ему еще автоматизировать. Экономия очень существенна. Окупаемость такой автоматизации менее года. Ведь мало того, что само решение по охлаждению и осушению энергетически более выгодное, так я еще малые температуры ХВС использую для охлаждения. При этом ХВС в температуре растет, что в свою очередь сокращает потребление ГВС. Это целая цепочка энергосберегающих решений, которые и дают очень заметный результат.


Вообще не понятен предмет спора. Kass, ставятся три датчика:

1. Температуры после секции охладения и перед секцией нагрева.
2. Температуры после секции нагрева.
3. Температуры и влажности в канале вытяжки.

По третьему датчику все и контролируется. В том числе ассимиляция Ваших теплоизбытков. Каскадное регулирование называется. Нет теплоизбытков - греем воздух до уставки, есть - снижаем производительность калорифера.

Установка датчика №3 вообще говоря определяется характером помещения. Например у меня сейчас на объекте установка 30000 м2, а помещение очень маленькое, без окон и дверей. Установка такая, потому что не санитарные нормы обеспечиваются, а технологические - в данном случае чистота помещения. В общем законопачено помещение наглухо. Так там в момент - чуть поддал холодной водички, сразу видны изменения показаний датчиков. Например в этом случае датчик №2 можно заменить датчиком №3, а датчик №3 убрать, поскольку практически отсутствуют переходные процессы.

Сообщение отредактировал Abysmo - 12.7.2007, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 12.7.2007, 17:48
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Я так думаю: охлаждать нужно до той температуры, которая соответствует требуемому влагосодержанию воздуха. Например нужно 8,5 г/кг воздуха, температура 12 градусов С. Если охладим до 15 то абсолютная влажность будет выше требуемой. Но при температуре в помещении 22-25 представляете вам в голову подует 12 newconfus.gif . Разница 10-13 градусов. А между прочим в СНиПе на вентиляцию допустимая дельта прописана для разных помещений. Поэтому обязаны догреть воздух, чтобы ее уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.7.2007, 21:23
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 12.7.2007, 18:45) *
Вообще не понятен предмет спора. Kass, ставятся три датчика:
Установка такая, потому что не санитарные нормы обеспечиваются, а технологические - в данном случае чистота помещения. В общем законопачено помещение наглухо.

Я же сразу оговорился про эти случае, приводи в пример фармацевтику. Там есть технологические параметры. Это другое дело. Речь идет не о технологии, а о помещениях для людей, и санитарные нормы. В этом случае теплоизбытки есть всегда. Именно они и приводят к повышенной температуры нет. Если температура и без того в норме, значит на улие не так жарко, а значит нет больших испарений и влажность в норме. Значит нет необходимости ни охлаждать и не осушать приточный воздух. Веь чем опасен теплый и влажный воздух? Система охлаждения организма устроена на принципе охлаждения поверхности за счет испарения. В частности испарение пота охлаждает поверхность тела. Чем выше влажность, тем хуже испарение. Значит пот выделяется, но не испаряется. Дискомфорт и перегрев. Если на улице не жарко, значит минимизированы теплоизбытки, и человеку не жарко. Значит пот не выделяется, и плевать как он испаряется. Тогда какой смысл в осушении воздуха???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных