Проблема с полимерными трубами, Проблема с полимерными трубами |
|
|
|
12.7.2007, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962

|
Соратники, взываю к вам! Путем копания в нормативной документации я заявляю следующее (очень хочу, чтобы меня опровергли): 1. Все полимерные трубопроводы горючи (металлопластики, полипропилен, PEX и т.д.). 2. Согласно п. 10.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» полимерные трубы, прокладываемые в помещениях категории В (офисы, жилые помещения, холлы, торговые залы и т.д.) надо защищать от возгорания. 3. Хотя в СНиПах по теплоснабжению и отоплению такой нормы нет, поскольку трубы те же, среда та же, помещения те же, прецедент в виде названного СНиПа имеется, то и трубы теплоснабжения и отопления также надо защищать от возгорания. 4. Прокладка труб за гипсокартоном, над Армстронгом от возгорания не защищает, поскольку все это материалы горючие. 5. Прокладка в трубной теплоизоляции (Стейнофлекс, Рубафлекс, Армакелл и т.д.) от возгорания не защищает, поскольку это тоже материалы горючие. 6. Основной вывод: при прокладке полимерных трубопроводов в большинстве помещений (кроме туалетов, ванных…), если они не залиты в бетон, их надо замотать в минераловатный материал, сверху обернуть стеклотканью по типовой серии, А ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ! Что думаете, народ?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
12.7.2007, 8:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не ну не совсем так. Дерево тоже горючее. Но никто его не заматывает в минвату "в большинстве помещений".
|
|
|
|
|
12.7.2007, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
И в строительстве на используется понятие прецедента упомянутое Вами в п.3. Нет в соответствующем СНиПе - значит не нужно.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962

|
Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:11)  Не ну не совсем так. Дерево тоже горючее. Но никто его не заматывает в минвату "в большинстве помещений". С точки зрения здравого смысла я это все понимаю, вот как обосновать, что так делать не надо??? Цитата(zeman @ 12.7.2007, 11:14)  И в строительстве на используется понятие прецедента упомянутое Вами в п.3. Нет в соответствующем СНиПе - значит не нужно. В нашей экспертизе таким понятием пользуются, рассуждая так: нормы в данном СНиПе нет, но вот в подобном случае норма такая есть, и Я СЧИТАЮ ЧТО ОНА ПРИМЕНИМА. Втупую упираться бесполезно.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 8:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тяжёлый случай... Денег небось хотят
|
|
|
|
|
12.7.2007, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
у трубной изоляции Термафлекс точно класс горючести НГ. а в роквул все трубы заворачивать - так и разориться можно.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.7.2007, 10:06
|
Guest Forum

|
ну, поскольку четкой нормы нет - речь идет о трактовке, она может быть вольной. защита труб ВК от пожара - это защита пожарного водопровода. нет смыла защищать другие трубы, так? ну, начался пожар, ну, сгорела труба. вода потекла - пожар стал меньше - вроде, неплохо... исключение - пожарный водопровод, он должен функционировать и его надо защищать. Пожарный водопровод может быть отдельным, может быть совместным, так? но трубы теплоснабжения к пожарке отношения не имеют, поэтому никаких упоминаний о защите и нет... только учтите, в внутрянке я ничего не понимаю
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
По пожарному водопроводу есть запрет на использование пластиковых труб. И по совмещённому - тоже.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.7.2007, 10:12
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:10)  По пожарному водопроводу есть запрет на использование пластиковых труб. И по совмещённому - тоже.  а тогда смысл вообще защищать трубы?
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Смысл? Обеспечить трубам защиту в соответствии с категорией пожароопасности помещения. Пожарный водопровод тут даже не обсуждается. Только сталь или чугун.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.7.2007, 10:27
|
Guest Forum

|
не фига не понимаю... для чего? понял, что надо - но смысл понять не могу. Обычно есть четкая цель, а тут я ее не вижу могу себе представить 2 цели: снизить пожарную нагрузку (В4, например, а не В3) защитить коммуникации для их бесперебойной работы - но при пожаре это только водопровод пожарный. и та и другая - с моей точки зрения, бессмысленны...
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я ж говорю про логику пожарников, а не про здравый смысл  Для каждой категории установлены свои требования. Наше дело - исполнять.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962

|
Цитата(BUFF @ 12.7.2007, 13:27)  не фига не понимаю... для чего? понял, что надо - но смысл понять не могу. Обычно есть четкая цель, а тут я ее не вижу могу себе представить 2 цели: снизить пожарную нагрузку (В4, например, а не В3) защитить коммуникации для их бесперебойной работы - но при пожаре это только водопровод пожарный. и та и другая - с моей точки зрения, бессмысленны... О том и речь, что смысла нет. Я порыл, что буржуи думают на эту тему -там все разумно, защищаются проходы трубопроводов через ограждения, и только. Никто в мире сами трубы не защищает. А вот у меня пожарник в экспертизе упирается.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
12.7.2007, 11:08
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:10)  По пожарному водопроводу есть запрет на использование пластиковых труб. И по совмещённому - тоже. Андрей, как-то уже спрашивала про пластиковые Акватерм на пожарку. Так внятного ответа и не получила. В аквтерме клянуться, что у них все разрешения есть....
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(dust @ 12.7.2007, 8:18)  2. Согласно п. 10.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» полимерные трубы, прокладываемые в помещениях категории В (офисы, жилые помещения, холлы, торговые залы и т.д.) надо защищать от возгорания. Объясните мне, откуда Вы все берете эту чушь!!!???? Уже не первый раз слышу, что офисы, жилые помещения, холлы, торговые залы и т.д. категория В. Кто Вам всем такое говорит? Категория определяется по НПБ 105-03! Первые строки НПБ : "Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков)* производственного и складского назначения" Заметьте - производственного и складского назначения!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Awarija @ 12.7.2007, 12:08)  В аквтерме клянуться, что у них все разрешения есть.... Ну, тут уж каждый сам решает. Я предпочитаю соблюдать норматив. Кто то верит клятвам или прикладывает эти разрешения к проекту (если они вообще есть в природе). Сидит во мне некий внутренний протест против такого применения пластика.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962

|
Цитата(OlgaO @ 12.7.2007, 14:10)  Объясните мне, откуда Вы все берете эту чушь!!!???? Уже не первый раз слышу, что офисы, жилые помещения, холлы, торговые залы и т.д. категория В. Кто Вам всем такое говорит? Категория определяется по НПБ 105-03! Первые строки НПБ : "Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков)* производственного и складского назначения" Заметьте - производственного и складского назначения!!!!!!!!!!!! Оля, вы молодец, я вот который раз этим НПБ пользуюсь, а вот не обратил внимание, вот осел... а чем определяем категорию в жилых и общественных?
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(dust @ 12.7.2007, 12:23)  а чем определяем категорию в жилых и общественных? Да ни чем, не категорируются они совсем. Скачайте комментарии и убедитесь. Кроме того, если бы они категорировались, то тогда пожаротушение всех общественных объектов надо было бы делать не по таблице 1 СНиП внутрянка, а по таблице 2, так как только там есть категории и тогда бы нарушали п. 6.1* того же СНиПа.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962

|
Цитата(OlgaO @ 12.7.2007, 14:29)  Да ни чем, не категорируются они совсем. Скачайте комментарии и убедитесь. Кроме того, если бы они категорировались, то тогда пожаротушение всех общественных объектов надо было бы делать не по таблице 1 СНиП внутрянка, а по таблице 2, так как только там есть категории и тогда бы нарушали п. 6.1* того же СНиПа. Оля, я вас люблю! Вопрос снят, тему можно закрывать.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(dust @ 12.7.2007, 12:40)  Оля, я вас люблю! Вопрос снят, тему можно закрывать.  Я очень рада!
|
|
|
|
Гость_SANEXT_*
|
16.7.2007, 13:42
|
Guest Forum

|
Хм.. полимеры конечно горючи-но на мой взгляд это не ужасужасная проблема. Дело в том, что температура воспламенения полимера (зависит от материала) достаточно выская, для поддержания процесса горения требуется высокая концентрация кислорода в воздухе. Т.е. поджечь трубы и добиться горения надо еще постараться. Кроме того, существуют специальные противопожарные манжеты с негорючими уплотнителями-для пересечения междуэтажных перекрытий. Так что при соблюдении общего для полимерных труб требования к скрытому монтажу - пользуйтесь на здоровье. Учитывая, конечно, требования к классу зданий по пож.безопасности.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732

|
Полимеры нужно рассматривать как материал, который можно скрывать в строительных конструкциях. Это одно из важных их достоинств. Если у вас нет такой необходимости, то и нечего их и пременять. Я вам крайне не советую накладывать свойства стали на полимеры, и потом говорить, что они с этим не справляются. Идеального материала трубопроводов для систем отопления нет. В каждом конкретном случае нужно рассматривать KANкретный материал. ))))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|