Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:02
Сообщение #1





Guest Forum






Может кто сталкивался…, необходимо запроектировать опорожнение небольшого водоема. Объем и конструкцию озера пока не знаю, в разработке у дизайнеров, примерно 50 м.куб.

Заказчик планирует разведение в нем рыб, и опорожнение на время зимы.

Не знаю с какой стороны подойти ((((
Воду девать некуда, на рельеф не сольешь - соседние участки, ливневой канализации и в помине нет рядом.
Только запроектирован дренажный колодец неподалёку для ливневки от водостоков здания диаметром 2.0м и глубиной 3,5 метра. Уровень подземных вод на глубине 4 метра

Скорей всего необходимо предусмотреть мероприятия по защите рыб во время опорожнения на подобии что делается на поверхностных водозаборах (сетки + гравийная засыпка между сетками) на выпуске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 41)
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:06
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Получайте разрешение на сброс, выполняйте предписанные мероприятия и будет Вам счастье. Гемор - тоже будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:10
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 12:06) *
Получайте разрешение на сброс, выполняйте предписанные мероприятия и будет Вам счастье. Гемор - тоже будет smile.gif


разрешение на сброс в К1 имеется в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:11
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А куда получится, вернее, куда дадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:17
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 12:11) *
А куда получится, вернее, куда дадут.


Дренажный колодец собственный, заказчика..... но он не справиться с этим объемом воды, месяц будут сливать.... понемногу, а погодные условия осенью, сами знаете какие, в разлив пойдет водичка из колодца.

Есть только сеть К1, про неё говорите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:24
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Или в неё, или на рельеф (в канаву, ручей, на пустырь). Самотёчной сетью или перекачкой. Куда и как разрешат. Походите вокруг, поищите место возможного сброса. Посетите местную СЭС, провентилируйте вопрос. С владельцами сети К1 поговорите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 13:40
Сообщение #7





Guest Forum






ок, провентилируем вопрос куда возможно сбросить, но из-за того что с трех сторон к участку примыкают застройки других собственников земли, а с оставшейся стороны дорога (катеджный поселок), придется согласовывать сброс в К1.

Вопросик!
Как лучше запроектировать сброс воды из водоема.

Возможно будет необходима перекачка, большое растояние и сеть К1 не глубоко лежит.
Что лучше запроектировать отдельно стоящий колодец или добиться у архитекторов, чтоб запроектировали водосливную камеру небольших размеров непосредственно под водоемом или непосредственно рядом с ним, для установки в ней дренажного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.7.2007, 14:05
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дешевле - мокрый колодец с задвижкой и погружник.
Цивилизованнее - откачка циркуляционным насосом (он должен быть, как и очистка с аэрацией, иначе рыба сдохнет) по закрытой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 8:55
Сообщение #9





Guest Forum






получил наконец геоподоснову и планы этого водоема wink.gif

как оказалось.... водоемчик эт пруд на 2000 м3 воды smile.gif
и чтоб неразорвало чашу ж/б зимой надо сливать воду по осени, я да же побоялся уточнить, как они планируют заполнять его по весне....
И как оказалось ливневка диаметром 400 неподалеку в 30 метрах всёж есть (пронесло wink.gif )

Самотеком неполучается опорожнить полностью пруд, решил сделать опорожнение с двух уровней:
1 уровень примерно 2.5 метра - самотеком,
2 уровень до дна - дренажным насосом.

Вопрос.
1) от пруда закладываю 2 трубы диаметром 100 на уровнях основания плиты и на 0,5м выше (второй уровень) и соединяются они в 1 колодце в котором устанавливаю после соединения общую задвижку.
2) далее идет мокрый колодец (2) отметка его ниже уровня основания плиты пруда на 0,5 метра (там установлю переносной дренажный насос)
3) третий колодец с задвижкой - для предотвращения залива мокрого колодца при переполнении ливневой канализации диаметром 400мм
4) полодец (сливной, обычный с каналтзационный с лотком) для слива воды от дренажного насоса.

От мокрого колодца до ливневой канализации примерно 20 метров, вопрос , может отказаться от четвертого (сливного) колодца пусть найдут шланг и сливают в колодец на сети Кл 400мм.

Трубы закладываю: 1) до сливного колодца стальные электросварные диам. 100 мм
2) после сливного ПВХ нар. диаметром 200мм

Подскажите мож в чем то ошибся...... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 9:23
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да я б не этими вопросами озадачился, а получением ТУ на сброс в эту сеть. Очень интересные могут вещи появиться...очистные, например.... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 9:39
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 8:55) [snapback]147956[/snapback]
Самотеком неполучается опорожнить полностью пруд, решил сделать опорожнение с двух уровней:
1 уровень примерно 2.5 метра - самотеком,
2 уровень до дна - дренажным насосом.

Подскажите мож в чем то ошибся...... wink.gif

Чисто как рыбак отвечу - Зак наверное ошибся с опорожнением до дна. Если он хочет разводить рыбу на следующий год, ему необходимо оставить слой воды ~ 2 метра(если есть возможность), иначе иловая фауна погибнет от мороза, и кроме исскуственной подкормки на следующий год ничего не останется. Рыба будет вялая, больная, ... Пусть над этим подумает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 9:40
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 9:23) [snapback]147963[/snapback]
Да я б не этими вопросами озадачился, а получением ТУ на сброс в эту сеть.


Проект достался без согласования, представитель заказчика будет этим заниматься, или в тихую подключат, а там уже владельцы пусть разбираются...

Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 9:23) [snapback]147963[/snapback]
Очень интересные могут вещи появиться...очистные, например.... bleh.gif


а очистные.... если потребуются... это отдельный проект и другие $$$

andrey R, так все же стоит закладывать 4 колодца подряд, мучает вопрос.
исхожу из того что совместить колодец 1,2,3 не получиться задвижки на 100мм весят по мин по 30 кг (навскидку, нет справочника под рукой, но смотрел) и как закрепить их на конце трубы в мокром колодце, подпор под задвижки слишком высокий получается, а подвесить их на балке проходящий через колодец, не хочется, колодец 1.0м, да и видел как подвешивают "строители", со временем или фланец на трубе отрывается или труба прогибается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 9:51
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.7.2007, 9:39) [snapback]147973[/snapback]
Чисто как рыбак отвечу - Зак наверное ошибся с опорожнением до дна. Если он хочет разводить рыбу на следующий год, ему необходимо оставить слой воды ~ 2 метра(если есть возможность), иначе иловая фауна погибнет от мороза, и кроме исскуственной подкормки на следующий год ничего не останется. Рыба будет вялая, больная, ... Пусть над этим подумает.


описал, же в посте... "опорожнение для того чтоб в зимний период не треснула ж/б чаша пруда"
Заказчик хочет сыкономить денюшку, как я понял на усиленном армировании чаши ж/б пруда и бетонных работах.

А по поводу рыбы, вот это не в курсе, по весне мальков запускают, а по осени что выростет ))))) вылавливают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 10:20
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 10:40) [snapback]147974[/snapback]
так все же стоит закладывать

Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 10:51) [snapback]147983[/snapback]
Заказчик хочет сыкономить денюшку

Как советовал тут один ковбой в теме про вентиляцию канажки - да забейте Вы на это на всё biggrin.gif Всё равно левую врезку отрежут и заставят очистные ставить. Тогда уж по уму и сделаете.... biggrin.gif
С рыбозащитой и очисткой сброса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:52
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 9:51) [snapback]147983[/snapback]
описал, же в посте... "опорожнение для того чтоб в зимний период не треснула ж/б чаша пруда"
Заказчик хочет сыкономить денюшку, как я понял на усиленном армировании чаши ж/б пруда и бетонных работах.

А по поводу рыбы, вот это не в курсе, по весне мальков запускают, а по осени что выростет ))))) вылавливают


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ N 166 20 декабря 2004

Цитата
Статья 1
2) приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности и иных прав, согласно которому владение, пользование и распоряжение водными биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов;

Статья 47
3. Установление требования к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного значения (ограничение объема безвозвратного изъятия поверхностных вод, обеспечение оптимального уровня воды и сбросов вод в рыбохозяйственных целях) должно обеспечивать сохранение водных биоресурсов.

Статья 50
2. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.


Вам "до дна" согласуют?

Сообщение отредактировал Vict - 23.7.2007, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 10:54
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Про УК забыли... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:56
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 10:54) [snapback]148010[/snapback]
Про УК забыли... biggrin.gif

Я то помню smile.gif Важно что бы и другие помнили, что кроме СНиПов есть и другие документы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:01
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 10:20) [snapback]147999[/snapback]
Как советовал тут один ковбой в теме про вентиляцию канажки - да забейте Вы на это на всё biggrin.gif Всё равно левую врезку отрежут и заставят очистные ставить. Тогда уж по уму и сделаете.... biggrin.gif
С рыбозащитой и очисткой сброса.


Пруд находиться на территории катеджного поселка, на геоподоснове нанесены сети подключения ливневки от территорий скажем так собственников, внутренние сети по каждому непоказаны, только места подключения к магистральным сетям. В чьей собственности находиться сеть Кл не знаю, по предыдущим проектам катеджных поселков, эти сети находятся в собственности застройщиков, со своими очистными сооружениями.

С рыбзащитой всё ясно, а вот с локальными очистными.... брать типовой проект очистных на 2000 кубов ... Вот будет рад заказчик smile.gif и прикроет лавочку

Может подскажите какой типовой проект посмотреть и вообще от чего надо воду из пруда очищать? Сетка от мелких растительных загрязнений нужна а что ещё....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:06
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 11:01) [snapback]148017[/snapback]
Может подскажите какой типовой проект посмотреть и вообще от чего надо воду из пруда очищать? Сетка от мелких растительных загрязнений нужна а что ещё....

Счас начнется родео biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:07
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Типового на это дело нет. А те, что есть - мохнатого года и не пройдут. Чистить от того, что в ТУ напишут. А напишут там рыбхоз или САнПиН. Значит взвесь, БПК, бактериальные показатели. БПК от опорожнения пруда обычно приличная бывает, особенно от нижних слоёв.
И почаще напоминайте этим героям про существование Градкодекса и УК РФ. Очень хорошо остужает горячие головы wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:19
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.7.2007, 10:52) [snapback]148009[/snapback]
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ N 166 20 декабря 2004
Вам "до дна" согласуют?


Я тут что то перестал понимать совсем...
Пруд искуственный, на данном этапе существует только котлован, владельцы ближлежащих к котловану катеджей хотят облагородить этот участок земли, т.е. получается сразу на этот пруд как он будет построен будет действовать куча ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ законов, и ещё вдобавок "зеленые" прибегут )))) ..... что то непойму совсем.

В перечисленные выше законы и всякие УК распространяются на утвержденный водный кадастр, а при чем тут частный водоем например с запущенным туда осетром или ещё какой либо интересной рыбкой, типа пираньей. )))


Получается если я заведу аквариам литров так на 3000, так я его и опорожнять несмогу ))))

О разных вещах говорим УВАЖАЕМЫЕ форумчане
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:23
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Я же говорил, что родео начнется:)

Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 11:19) [snapback]148027[/snapback]
О разных вещах говорим УВАЖАЕМЫЕ форумчане

Во-во, о разных...
Вы об экономии и своей выгоде(заработок), мы о том как по уму....

Сообщение отредактировал Vict - 23.7.2007, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:26
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Строго говоря, копанный самостийный пруд имеет несколько иной статус, нежели естественный водоём. А вот УК распространяется на деяния, связанные с незаконными врезками в чужие сети и загрязнение водоёмов, в которые осуществляется сброс. В своём частном пруду владелец может делать, что захочет (про жестокое обращение с животными я молчу, не у нас это), а вот лить, что не попадя в чужие сети - конкретненькие статьи УК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:38
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 11:26) [snapback]148029[/snapback]
Строго говоря, копанный самостийный пруд имеет несколько иной статус, нежели естественный водоём.

О логике законотворчества я думаю не стоит расуждать...
Цитата
А вот УК распространяется на деяния, связанные с незаконными ....
в том числе
Цитата
Статья 50
2. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:42
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 23.7.2007, 12:38) [snapback]148033[/snapback]
О логике законотворчества я думаю не стоит расуждать...

А Вы в этом процессе видите логику? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:46
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 11:07) [snapback]148022[/snapback]
Типового на это дело нет. А те, что есть - мохнатого года и не пройдут. Чистить от того, что в ТУ напишут. А напишут там рыбхоз или САнПиН. Значит взвесь, БПК, бактериальные показатели. БПК от опорожнения пруда обычно приличная бывает, особенно от нижних слоёв.
И почаще напоминайте этим героям про существование Градкодекса и УК РФ. Очень хорошо остужает горячие головы wink.gif smile.gif


Спасибо andrey R за ответ ))

а если этот пруд будет использоваться не для разведения рыб, да и растительность какая может быть, если каждый год он будет опорожняться и чиститься, а для принятия водных процедур на свежем воздухе, объем большой, вода не будет прогреваться полностью, развитие мелких водорослей только на поверхности, т.е будет использоваться как бассейн. В такой ситуации, что то же нельзя спускать воду в Кл, фильтр очистки от растительности поставлю.

И еще, если всё же разведение животного мира планируется в пруде, то нижний слой воды можно и на рельеф пустить, там получается всего 500 кубов )))) или тут тож ограничения есть ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:58
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 12:46) [snapback]148042[/snapback]
а если этот пруд будет использоваться не для разведения рыб,

Да какая разница? Втыкаетесь в чужую сеть - идите за условиями на присоединение. Если дадут, то напишут о качестве принимаемого в трубу стока. Вот от этого и плясать будете. На рельеф - строго по СанПиНу, как в водоём. А так, это всего лишь Ваши фантазии, не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 12:13
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 11:58) [snapback]148046[/snapback]
Да какая разница? Втыкаетесь в чужую сеть - идите за условиями на присоединение. Если дадут, то напишут о качестве принимаемого в трубу стока. Вот от этого и плясать будете. На рельеф - строго по СанПиНу, как в водоём. А так, это всего лишь Ваши фантазии, не более того.


ОК. ушел к ГИПу, будем требовать согласование подключения ((

скорей всего ничего и не будет (согласования), построят, а потом и согласование обмоют в конверте ))) так же как и на Рублевке с выпусками из септиков в придорожную канаву... мдя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 12:17
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 13:13) [snapback]148055[/snapback]
... мдя

Ну, Рублёвка, они такие. Наверное нравится запах из канавы biggrin.gif
А вот по поводу сбросов из рыборазводных прудов, так московский водоканал каждую осень десяток уголовных дел инициирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 12:24
Сообщение #30


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 11:42) [snapback]148039[/snapback]
А Вы в этом процессе видите логику? biggrin.gif

Конечно.
Раз в четыре года, товарищи для поддержания семейного бюджета, избираются для ...законотворчества biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 12:58
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 12:17) [snapback]148057[/snapback]
А вот по поводу сбросов из рыборазводных прудов, так московский водоканал каждую осень десяток уголовных дел инициирует.


Узнал, тут получается следующая ситуация, на территории катеджного поселка у них свои локальные очистные Кл и В1. Принадлежат конторе управляющей этим поселком, проекта и тем более расчетные характеристики на очистные Кл получить неудалось. Как всегда у нас потеряли... или невернули )) но обещали посмотреть ))). Скорей всего и не дадут... Проект делался частным лицом.

К московскому водоканалу сети неотносяться.

Подъеду посмотрю на месте что там и по чем, на какой объем расчитаны.

На вопрос об подключении, видать совсем ни в чем не разбираются, ответили, сливайте всё что хотите, только не фикалку.

В результате будем делать всеж слив в Кл (ответственность на ГИПе, сказал так делай и не дури головы), в записке животный мир в пруде упоминаться небудет , т.к. ТЗ на проект нет! и технических условий то же.
По очистке стоков заказчик промолчал и перевел разговор на другую тему, сказав что сливают же все соседи воду из гаражей прямо в ливневку,а почему чистый пруд нельзя опорожнить.

Поставлю защиту перед водосливной воронкой, вдруг какая то случайно залетевшая по воздуху рыбёжка не пострабала во время слива и съемный механический фильтр в мокром колодце из нескольких слоев мелкой сетки. + и дренажному насосу поспокойней работать будет, без включений, а сетку достать можно и промыть.

В технических требований упомяну (по результатам личного обследования очистных Кл) и подберу расход диаметром труб, чтоб очистные не захлебнулись, пусть в течении нескольких дней тогда спускают пруд

А вот так пойдет, если закрыть глаза на отсутствие писменного согласования на спуск пруда в Кл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 13:18
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 13:58) [snapback]148071[/snapback]
ответственность на ГИПе, сказал так делай и не дури головы
А вот так пойдет

Пройдёт biggrin.gif
Блин, я б такого ГИПа уволил нафиг, пока он дров не наломал...
Про водоканал я упомянул потому, что в конечном итоге все эти сбросы оказываются в реке или водохранилище, которые являются источниками питьевого водоснабжения города. И вот тут детский лепет про не знал, и "сами мы не местные" не проходит wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 13:41
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 13:18) [snapback]148087[/snapback]
Пройдёт biggrin.gif
Блин, я б такого ГИПа уволил нафиг, пока он дров не наломал...
Про водоканал я упомянул потому, что в конечном итоге все эти сбросы оказываются в реке или водохранилище, которые являются источниками питьевого водоснабжения города. И вот тут детский лепет про не знал, и "сами мы не местные" не проходит wink.gif



ОК, на месте с управляющей конторой буду говорить, что там и по чем ($$$).

А так пусть заказчик с ними согласовывает, ответственность на нем же будет, т.к. проект пруда халтурный и для ГИПа в том числе.

а по конструкции andrey R , может все же какие замечания есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 14:43
Сообщение #34


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



То что у Вас халтура, сразу было понятно..
Но то что Вы, вместе с Гипом(с мнением Андрея согласен) образно - давай заменим в двигателе стальной шатун на алюминиевый, а там черт сним с водилой - непонятно....

Андрей уже писал об уг. делах. Я писал что рыба может болеть
Цитата
Заразные заболевания животных, передающиеся человеку, называются антропозоонозами. Они могут распространяться путем контакта с зараженной тушей, через инфицированное мясо, воду, почву, инфицированную тару и одежду. К ним относятся такие заболевания, как: сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, ящур, рожа свиней, листериоз, сап, туляремия, ку-лихорадка, лептоспироз и др.

Вы хотите механический фильтр установить. Заразу этим не остановить. Не дай Бог, что случись, Зак первый вас найдет и сдаст, для разделения с вами срока....

Сообщение отредактировал Vict - 23.7.2007, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 15:22
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.7.2007, 14:43) [snapback]148117[/snapback]
То что у Вас халтура, сразу было понятно..


чтоб такой халтуры я век невидал, два "листа" за 4 колодца и кусок трубы в 30 метров.
до этого просто не сталкивался с подобным вот и разгребаю....
в то же время и не откажешься, т.к. ГИП найдет себе другого в команду специалиста и усё прощай

Цитата(Vict @ 23.7.2007, 14:43) [snapback]148117[/snapback]
образно - давай заменим в двигателе стальной шатун на алюминиевый, а там черт сним с водилой - непонятно....


поповоду этого... , у меня первое высшее образование приборостроительное, и хороший стаж работы по этому диплому.
сравнение не очень.........
возмем напримерно Алюминий Д16T обработаем в трубуемый размер, проведем термообработку, чистовая мех обработка, и готов шатун, по техническим (эксплуатационным свойствам) этот шатун превосходит стальной массой, по прочности на процентов 10 уступает и только на разрыв и кручение.
А какой плюс дает облегчение на оси подшипников, счет идет на миллионы часов безотказной работы. Двигателю легче прокрутить.

А водила думаю и не задумывается что у него в машине стоит за 200-500 тыс $ алюминиевый двигатель, дорогая игрушка

Сообщение отредактировал BorisViK - 23.7.2007, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 15:29
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 14:41) [snapback]148099[/snapback]
а по конструкции andrey R , может все же какие замечания есть...

Откровенно говоря, особо не вникал за неимением времени. Если очень надо, вечерком могу откомментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 15:49
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.7.2007, 14:43) [snapback]148117[/snapback]
Андрей уже писал об уг. делах. Я писал что рыба может болеть
Вы хотите механический фильтр установить. Заразу этим не остановить. Не дай Бог, что случись, Зак первый вас найдет и сдаст, для разделения с вами срока....


ТЗ нет, буду требовать у Заказчика с подписью и согласованием и хранить до конца дней в незгараемом шкафу, чтоб была отмазка от всех желающих ))) , а если он собирется мальков запустить, или жаб привезет с Амазонки - это будет на его ответственности.

Механический фильтр закладывается только для очистки сточной воды от крупных загрязнений, листва, мелкие камни, ветки и т.д.
Ни где я не упоминал что механикой собирался остановить бактерии )))


Спасибо всем форумчанам за разъяснение по данному вопросу ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 16:08
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 15:29) [snapback]148141[/snapback]
Откровенно говоря, особо не вникал за неимением времени. Если очень надо, вечерком могу откомментировать.


С благодарностью, пожалуста )))

вопрос заключается в количестве колодцев, был бы гос. заказ про количество бы и не думал
?
с точки зрения эксплуатации сухие колодцы №1 и №3 с задвижками получаются предпочтительнее, чем размещение их в мокром колодце (№2). Задвижки нужно подвешивать чтоб не создавать напряжения во фланцевом соединении и в самой трубе. Опоры под задвижки размещать нецелесообразно, под входящей трубой 0,5 м, под отводящей 0,7 метров, (вот этих 200мм и нехватает чтоб самотечно опорожнить)
Да и частично если захотят опорожнить, получается в воде стоять и задвижку крутить, совершенно непривлекает такая участь.

И возможно куда нить шланг от дренажного насоса подключить, чтоб не тянуть его на проезжую часть 25 метров и не делать дополнительный сливной колодец (№4)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 16:17
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё то Вы намудрили. Самотечный слив требует одного сухого колодца с задвижкой. Как водопроводный. Открыл задвижку - вода потекла в ливнёвку. Перекачка нижнего слоя оформляется либо двумя колодцами (один сухой с задвижкой, другой - мокрый для насоса) или вообще насос в пруд и всё.
Можно ставить бесколодезную задвижку или один колодец (мокрый) с задвижкой, но с удлиннённым штоком, дабы в воду не лезть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 16:29
Сообщение #40





Guest Forum






а вот как защитить мокрый колодец при переполнении магистральной сети диаметром 400мм, или это нестрашно??? и ставить задвижку на отводящей линии от мокрого колодца не нужно.
А водичка попавшая в мокрый колодец при переполнении сети 400мм, там остается и начинает цвести и загнивать и врятли заказчик будет ходить каждый раз и после сильного дождя ее от туда откачивать

Рекомендуете, отказаться от колодца №4 (сливной колодец) и просто кинуть шланг на 25 метров в колодец на сети Кл 400мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2007, 16:47
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мокрый и магистральный связаны только напорной трубой насоса, какое переполнение? Да и трубу эту можно не делать, а шланг по улице кинуть. К чему труба, которую раз в год используют?
Если Вы о самотёчном колодце по первому варианту (слив верхнего слоя), то как переполнится, так и уйдёт обратно при понижении уровня (окончании дождя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yurok_*
сообщение 23.7.2007, 17:26
Сообщение #42





Guest Forum






Была похожая ситуация. Только водоем в 2 раза меньше и разделен мостиком на 2 части - в первой части бассейна, в второй - рыбка. По словам гидротехников опорожнять пруд для чистки достаточно раз в несколько лет, при устройстве хороших фильтровальных установок, и использования что-то вроде водных пылесосов. Чем закончилось пока не знаю т.к. там уже не работаю.
В даном случае, я думаю хозяин ливневки при хорошей договоренности согласится принять такой объем, но после фильтра (в моем варианте фильтровальные установки могли пропустить весь объем за день).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных