> Контроль давления в помещении
Гость_RCont_*
сообщение 19.10.2005, 13:30
Сообщение #1





Guest Forum






Известно, что в так называемых чистых помещениях требуется осуществлять небольшое превышение статического давления ( примерно 20 Па)по отношению к соседним помещениям,
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 14:03
Сообщение #2





Guest Forum






Это делается для того чтобы не было инфильтрации.
Достигается превышением расхода приточного воздуха над вытяжным, либо тупо размерами вентилятора, либо ставят датчики давления и регулирующие заслонки.
У меня был подобный проект на операторной одной установки на нефтезаводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 19.10.2005, 15:15
Сообщение #3


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Либо регулируется производительность вентиляторов с помощью частотников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 19.10.2005, 15:46
Сообщение #4





Guest Forum






Я понимаю для чего biggrin.gif Только не пойму как ето практически будет выглядить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 20.10.2005, 8:52
Сообщение #5


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Я понимаю для чего  Только не пойму как ето практически будет выглядить

А что Вас конкретно интересует? Технология или автоматика?
Про автоматику могу сказать следующее:
Устанавливаются датчики давления в "грязное" помещение и в чистое. Чистых помещений может быть несколько уровней чистоты. В каждом из них надо поддерживать положительный перепад относительно помещения предыдущего уровня чистоты. Датчики давления нужно ставить с калибровочным сертификатом, который нужен для валидации чистых помещений, например такие:
QBM65-1/C
По показаниям этих датчиков производится регулирование производительности системы. Как правило это делается с помощью управления частотным преобразователем приточного и вытяжного вентилятора. В отдельных помещениях регулирование производится с помощью приводов заслонок установленных на приточном и вытяжном воздуховодах помещения.
И еще: Запуск системы надо проводить в следующем порядке: сначала приточку, затем вытяжку.
Вот, кажется, и все. Ничего особенно сложного тут нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 9:08
Сообщение #6





Guest Forum






Проблема видится следующим образом:
частотник на притоке отслеживает занесение фильтров и наращивает соответственно обороты
ПИД регулятор на поддержание определенной производительности в конечной точке ? но где если финишные фильтры заканчивают воздуховод.

частотник на вытяжке работает на создание необходимого перепада давления в помещении плюс отслеживает занесение фильтров если таковые присутствуют
ПИД регулятор по уставке 20Па и разности статических давлений чистого и грязного помещений.

Но 20 Па довольно низкая величина помоему 2мм H2O есть ли такие аналоговые приборы чтобы это ловить? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 10:58
Сообщение #7





Guest Forum






С датчиком разобрался biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 11:03
Сообщение #8





Guest Forum






на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vganin_*
сообщение 28.10.2005, 22:52
Сообщение #9





Guest Forum






SK5 0-500 pa, 0-50 pa выход 0-10 вольт
SK10 0-1000 pa, 0-100 pa выход 0-10 вольт
ФОДД 4336566 Ганин Валерий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 30.10.2005, 21:17
Сообщение #10





Guest Forum






"на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается" т. е с помощью этого датчика и ПИД-регулятора можно установить производительность притока (регулировки вентилятора) независимо от изменения сопротивлений фильтров и т д?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 31.10.2005, 12:34
Сообщение #11





Guest Forum






Если известна скорость потока воздуха то известна вся масса воздуха перемещаемая в канале в единицу времени и если её поддерживать постоянной( а она будет снижатся из-за занесения фильтров ) то да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 25.7.2007, 23:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



Господа не можете кинуть описание на эти преобразователи по почте? Премного благодарен
gkbest собака mail точка ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 26.7.2007, 13:23
Сообщение #13


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



ИМХО, изобритатели rolleyes.gif
Ставите вот такие датчики, и усе, остальное по технологии...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Diff.presssensorsDU1_DU25.rar ( 437,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.7.2007, 16:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Nick знаешь кто эти датчики делает? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 26.7.2007, 23:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(RCont @ 19.10.2005, 14:30) [snapback]14589[/snapback]
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?

Конечно, я уже писал об этом. Приток на это помещение расчитывается с запасом. Если вентиляция в этом помещении автономная, то ставится частотник на приток и датчик диффдавления. Одну трубочку в этом помещении, другую в другое. Выставляет задание в 20 Паскалей и получаем результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 27.7.2007, 8:26
Сообщение #16


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Abysmo @ 26.7.2007, 17:02) [snapback]149691[/snapback]
Nick знаешь кто эти датчики делает? wink.gif

Знаю, но ни что не мешает их применять blink.gif
Тут как-то с представителями этой конторы на объекте работал, милые ребята rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Nick - 27.7.2007, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.7.2007, 8:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Nick @ 27.7.2007, 8:26) [snapback]149908[/snapback]
Тут как-то с представителями этой конторы ......, милые ребята rolleyes.gif

таки и "милые" ? Фу пратИвный ! smile.gif smile.gif smile.gif

ЗЫ: о Млин пятисотый пост - и такой несурьезный wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 27.7.2007, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 27.7.2007, 8:53
Сообщение #18


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(vladun @ 27.7.2007, 9:49) [snapback]149924[/snapback]
таки и "милые" ? Фу пратИвный ! smile.gif smile.gif smile.gif

ЗЫ: о Млин пятисотый пост - и такой несурьезный wink.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Я тоже прикололся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 18:10
Сообщение #19





Guest Forum






Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ставят CAV или VAV box. Приток живет своей жизнью, а вытяжка поддерживает необходимую разницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 27.7.2007, 19:03
Сообщение #20


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 19:10) [snapback]150394[/snapback]
Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ставят CAV или VAV box. Приток живет своей жизнью, а вытяжка поддерживает необходимую разницу.

Не всегда... Представьте себе зону операционного стола blink.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 19:11
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:03) [snapback]150408[/snapback]
Не всегда... Представьте себе зону операционного стола blink.gif.


Прeдставил. Поясните - как-то сразу не доходит, что в ней особенного.

Сообщение отредактировал ibogush - 27.7.2007, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 27.7.2007, 19:33
Сообщение #22


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 20:11) [snapback]150409[/snapback]
Прeдставил. Поясните - как-то сразу не доходит, что в ней особенного.

Вот картинка ламинарного потолка, сверху донизу весит пленка, как Вы здесь будете поддерживать давление Вытяжным вентилятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 19:47
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:33) [snapback]150412[/snapback]
Вот картинка ламинарного потолка, сверху донизу весит пленка, как Вы здесь будете поддерживать давление Вытяжным вентилятором?


А кто говорил о вентиляторах? http://www.airspecialties.com/VAVBoxes.htm
В данном случае и приток и хренотень на картинке подключаются через два CAV box-a.
Или VAV на приток CAV на вытяжку.

Сообщение отредактировал ibogush - 27.7.2007, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных