> Частотники со встроенным ПЛК, Для простых задач автоматизации
Abysmo
сообщение 19.7.2007, 23:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Кто их выпускает? Нужен ввод 220 В 1 фаза, можность до 1 кВт. Нужно что бы понимал не только 4-20 мА и 0-10 В но и обычные датчики температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Макс
сообщение 20.7.2007, 1:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Что есть "обычные датчики температуры"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.7.2007, 1:46
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 20.7.2007, 0:55) [snapback]147329[/snapback]
Кто их выпускает? Нужен ввод 220 В 1 фаза, можность до 1 кВт. Нужно что бы понимал не только 4-20 мА и 0-10 В но и обычные датчики температуры.


Ы? у 61\71 серии альтиваров есть карта ПЛК, есть аналоговые входы, тока 2 шт 0-20 mA, 10 бит, лучше бы было 0-10 в, тогда можно было бы делитель, и с ма можно резисторами выкрутится, но неудобно... где-то я видел температурные датчики с сигналом 0-20 ма,ща попробую найти мануал на карту... Больше встраиваемых карт не наблюдал...

Прикрепленный файл  Controller_Inside.pdf ( 661,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314


Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 20.7.2007, 1:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.7.2007, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



На счет датчиков температуры я не знаю, но ПЛК встроееный (сколько шагов то надо ? ) есть, как опция, у таких : VLT5000 (дорогой гад), Vector8200 (Lenze), а встроенный у FC300 от Данфосса, но там, как я писал, ограничено количество шагов, функции простнькие, типа "если -то иначе -ВСЕ " smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.7.2007, 9:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
где-то я видел температурные датчики с сигналом 0-20 ма,ща попробую найти мануал на карту... Больше встраиваемых карт не наблюдал...


Датчиков таких много, я сам в основном ставлю 4-20 мА.

Цитата
На счет датчиков температуры я не знаю, но ПЛК встроееный (сколько шагов то надо ? ) есть, как опция, у таких : VLT5000 (дорогой гад), Vector8200 (Lenze), а встроенный у FC300 от Данфосса, но там, как я писал, ограничено количество шагов, функции простнькие, типа "если -то иначе -ВСЕ "


Шагов в 30 уложусь smile.gif

Цитата
Что есть "обычные датчики температуры"?


Термометры сопротивления или термопары.

---

Задача простая - управление маленьким поршневым компрессором в зависимости от температуры жидкости + парочка аварийных ситуаций...

Segnetics и ПЛК150 для такой задачи будет слишком жирно, хотя подумываю о применении...

Сообщение отредактировал Abysmo - 20.7.2007, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.7.2007, 10:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



From Version 2.13, MCT 10 supports the Smart Logic Controller Plug-in for the Automation Drive
series. This feature enables the user to do very quick set-up of logical sequence programs by means
of a graphical user interface, instead of setting up each single parameter by hand.
This plug-in is easy to use, and items can be added, just by performing a right-click in the sequence
tree area.
It is recommended to consult the Automation Drive’s Design guide to get a full overview of the Smart
Logic Controller features.
One of the great advantages of the built-in Logic Condition Controller is its easy-to-use
programmability. You can easily configure it without previous training and it enables a host of
advanced functionalities.
The condition controller is a simple, but at the same time very clever way to have your drive, motor
and application work together. The principle is this: The controller monitors a pre-determined event.
When the specified event occurs, it performs a pre-determined act and starts monitoring the next
predetermined event – and continues that way in up to twenty different steps until it returns to step
one – monitoring the first specified event.
The logic controller is able to monitor any parameter that can be characterised as “true” or “false”.
This includes digital commands and also logic expressions, which allows sensor outputs to determine
the operation. Temperature, pressure, flow, time, load, frequency, voltage and other parameters
combined with the operators “>”, “<”, “=”, “and” and “or” forms logic expressions that controls the
drive logically in any application. That is why Danfoss calls it a “logic” controller.
• Makes the drive act according to your specific application
• Standard feature
• Simple to programme
• Easy to correct
• Program via MCT 10 or LCP
Components simple to learn
• Comparators
• Logic rules
• Events
• Actions
• Done!

это из мануала конфигуратора MCT10, однако FC300 не есть дешевый вариант, поэтому Овен или сегнетикс в сочетании , скажем, с SMD from Lenze, не покажутся дорогими.... smile.gif

А вот так "это" выглядит" :

Сообщение отредактировал vladun - 20.7.2007, 10:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MCT.jpg ( 39,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.7.2007, 11:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
однако FC300 не есть дешевый вариант


Дело в том, что он только от 3-х фаз работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.7.2007, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



это точно... Уп-с, я то с ним и не работал, но такой "пер*еж" не катит sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NiD_*
сообщение 20.7.2007, 16:35
Сообщение #9





Guest Forum






Посмотри вот этот
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home.../V7/default.asp

есть однофазное исполнение до 4х кВт, опциональная плата контроллера 3G3MV-P10CDT3-E (2 аналоговых входа: 0-10 В или 4-20 мА)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 23.7.2007, 19:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



У Delta есть ПЧ серии VFD-E -он имеет встроенный ПЛК, причем не пошаговый как обычно а свободно-программируеммый, коннектится и программируется как обычный контроллер через софт от ПЛК той-же фирмы. Весьма интересная штука, рекомендую. У остальных производителей встречал только пошаговые контроллеры, которые есть как правило у всех современных моделей ПЧ.

А ПЧ понимающих напрямую типы датчиков температуры помоему нет и не бывает впринципе, только аналоговые сигналы тока или напряжения. Потому что существует куча разных нормирующих преобразоватеелей для датчиков температуры в эти стандартные аналоговые сигналы. Ну если уж совсем плохо с поиском то можно и какой-нибудь недорогой регулятор использовать вместо преобразователя датчик-ток, например ТРМ1 от ОВЕН, заодним и местная индикация сигнла будет..

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 23.7.2007, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.7.2007, 19:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ок, спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.7.2007, 11:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Abysmo @ 23.7.2007, 19:58) [snapback]148224[/snapback]
Ок, спасибо smile.gif

не забудьте прилепить сюда отзыв, после того как будет решение проблемы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.7.2007, 19:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.7.2007, 20:23
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 20:58) [snapback]149201[/snapback]
vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет smile.gif

Зато опыт появится, на котором мы поучимся... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor_l
сообщение 25.7.2007, 20:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 3.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798



мы применяем E2-8300 (СтройТехАвтоматика).только проблемы при пусконаладке.наводки,при работе частотника,причем чем мощнее частотник тем меньше наводок,и никак не можем избавиться,уставку менять приходится.кто-нибудь использовал подобную установку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.7.2007, 21:27
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(igor_l @ 25.7.2007, 21:51) [snapback]149217[/snapback]
мы применяем E2-8300


Дык, это ж Веспер... Бог миловал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 26.7.2007, 10:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 19:58) [snapback]149201[/snapback]
vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет smile.gif

Вот у Сергея Бондаренко опыт с ними положительный, думаю он Вам поможе в случае чего.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vildanrf
сообщение 26.7.2007, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940



Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 19:58) [snapback]149201[/snapback]
vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет smile.gif

У нас по Дельтовским частотникам ни одного возврата не было, кто пользовал - доволен. Хорошо стоят на "грязных" линиях э/снабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.7.2007, 15:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Всем спасибо! По характеристикам ПЛК в Delta очень "вкусный" - как раз для моей задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 27.7.2007, 5:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Минус только в невозможности работы строенного ПЛК через 485 мастером.... Можно было бы такие системы делать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yougi
сообщение 27.7.2007, 16:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.7.2007
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304



Это не совсем недорого, но можно глянуть в сторону
Control Techniques.
Unidrive SP имеет встренный контроллер с 4 кб памяти
( программируется на ладдере ), набортный модбас.
Ежели ресурсов встроенного контроллера не хватает,
можно воткнуть опциональный модуль программирования,
он уже вполне серьезный, 186 кб памяти, пресловутые
"пять языков" соогласно 61131 и прочие вкусности.
Есть возможность стыковать доп. модули вх/вых и другое оборудование по 485-му.
Младшие модели ( до киловатта ) можно подключать к
одной фазе через выпрямитель.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.7.2007, 17:41
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Yougi @ 27.7.2007, 17:36) [snapback]150381[/snapback]
Младшие модели ( до киловатта ) можно подключать к
одной фазе через выпрямитель.


Не допонял... это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yougi
сообщение 28.7.2007, 10:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.7.2007
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304



Постоянку 400 вольт подаешь на входные клеммы - и оно работает.
В чем глубокий философский смысл такого решения - не знаю. Но тем не менее. Даже апнот есть на эту тему.
Да, кстати, серия Unidrive SE до 4 кВт официально работает от одной фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 28.7.2007, 11:18
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Yougi @ 28.7.2007, 11:56) [snapback]150461[/snapback]
Постоянку 400 вольт подаешь на входные клеммы - и оно работает.
В чем глубокий философский смысл такого решения - не знаю. Но тем не менее. Даже апнот есть на эту тему.
Да, кстати, серия Unidrive SE до 4 кВт официально работает от одной фазы.


Да это почти все умеют... 61\71 альтивары до 5,5 kW, тока ж на выходе 3х220, для скваженников слабо подходит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 28.7.2007, 18:41
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(igor_l @ 25.7.2007, 23:51) [snapback]149217[/snapback]
мы применяем E2-8300 (СтройТехАвтоматика).только проблемы при пусконаладке.наводки,при работе частотника,причем чем мощнее частотник тем меньше наводок,и никак не можем избавиться,уставку менять приходится.кто-нибудь использовал подобную установку?

О каких именно наводках Вы говорите? Где они у Вас проявляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gtfox
сообщение 23.9.2009, 12:47
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21434



Цитата
О каких именно наводках Вы говорите? Где они у Вас проявляются?

О электромагнитных
Заземление экрана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.9.2009, 14:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Игорь Борисов @ 25.7.2007, 22:27) [snapback]149233[/snapback]
Дык, это ж Веспер... Бог миловал...

Несовсем. Это TECO
Найди семь отличий: rolleyes.gif
http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-8300/
http://www.acpd.co.uk/cgi-bin/site-editor....2dH3;eid=853844
Скорее всего по лицензии шлепают - у Весперов для программирования старая версия программы Teco.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 23.9.2009, 17:38
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Sniper007 @ 23.9.2009, 17:34) [snapback]437915[/snapback]
Несовсем. Это TECO
Найди семь отличий: rolleyes.gif
Скорее всего по лицензии шлепают - у Весперов для программирования старая версия программы Teco.

Скорее всего, просто ОЕМ. Очень интересная информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.9.2009, 20:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



У TECO текущая версии программы 2.2. Программа в разы лучше версии 1.5, которая идет к Весперам.
Скорее всего TECO продала лицензию на старую версию программы.

P.S. Кстати на сайте TECO можете найти один частотник ну очень сильно напоминающий частотники Combarco wink.gif

Сообщение отредактировал Sniper007 - 23.9.2009, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.9.2009, 6:09
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Sniper007 @ 23.9.2009, 23:22) [snapback]438062[/snapback]
P.S. Кстати на сайте TECO можете найти один частотник ну очень сильно напоминающий частотники Combarco wink.gif

Ну, они (комбарко) это и не скрывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных