> Автомобильные ГАЗОзаправки, кто встречался
zyUKR1
сообщение 23.7.2007, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



День бобрый кто проектировал Автомобильные ГАЗОзаправки, подскажите литературу идеально если есть поделитесь своими наработками... отплачу тем же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
kleoru
сообщение 23.7.2007, 21:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628



НПБ 111-98*-Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности; ПБ 12-527-03-Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа; ПБ 03-576-03-Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; ПБ 09-540-03-Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; СНиП 42-01-2002-Газораспределительные системы; СП 42-101-2003-Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных системиз металлических и полиэтиленовых труб

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 26.7.2007, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



спасибо огромное может кто скинет выше перечисленное на мыло? zyuka@ukr.net
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kleep_*
сообщение 27.7.2007, 10:01
Сообщение #4





Guest Forum






Всем кто работает с проектированием АЗС и АГНКС- поделитесь информацией по системам заземления для этих объектов. Какими документами нормируются параметры, какие правила организации контура.... ? Может у кого то есть проект АЗС? Был бы очень признателен за предоставленную информацию! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BIGBEN_*
сообщение 8.7.2008, 10:53
Сообщение #5





Guest Forum






Кто работает по проектированию и строительству АГНКС? очень нужна информация, подскажите литературу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 24.2.2009, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Вопрос такой. Распространяются ли ПБ 12-527-03 "Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа" на АГНКС, работающие на сжатом газе?
Кто-нибудь проектировал на этом форуме АГНКС производства компании "GreenField AG"? Данная станция была запроектирована и установлена в Томске для Газпромтрансгаз Томск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 24.2.2009, 9:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



агнкс проектируются на базе НПБ111-98 и ВРД 39-2.5-082-2003"Правила тех.экплуатации АГНКС"
в п.4.1. ВРД указано про охранную зону, но размер ее нет ни в одной нормативке

сжиженный газ не может проектироваться по нормам сжатого газа

для АГЗС ЕСТЬ ХОРОШАЯ КНИГА ГИПРОНИИГАЗА "Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации АГЗС" 2004г

контур заземления молниеотводов не должен соединяться с контуром заземления от других систем п.2.5. ВППБ 01-04-98

"GreenField AG" не проектировал, выполнял Метания-Екатиренбург, знаю только необходимо на GreenField дополнительно проектировать узел очистки газа

Если АЗС(ЖМТ) то хорошая книга АЗС.оБОРУДОВАНИЕ.эКПЛУАТАЦИЯ- НПИКЦ спб-2001г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 25.2.2009, 11:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



мурад, спасибо большое, коллега, за информацию!
А нет ли у вас данной книжки "Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации АГЗС" 2004г и ВРД 39-2.5-082-2003 в электронном варианте. Если есть, то поделитесь пожалуйста. Буду весьма признателен.

Сообщение отредактировал putnik82 - 25.2.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.2.2009, 11:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



книга по агзс в твердой копии, но ее можно купить в саратове, зайди на сайт гипрониигаза 750р
отправляю врд
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВРД_39_2_5_082_2003.doc ( 294 килобайт ) Кол-во скачиваний: 730
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 25.2.2009, 11:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Спасибо большое!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 25.2.2009, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



В данном файле к сожалению отсутствуют приложения к ВРД. Не могли бы Вы их также выложить на форум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.2.2009, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



весь ВРД с приложениями
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vrd_39_2_5_082_2003.pdf ( 849,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 25.2.2009, 13:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Спасибо, коллега!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 5.3.2009, 9:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Представители GreenField далют информацию о том, что перед компрессорным контейнером заправки необходимо установить блок противопожарных клапанов.
Вопрос: что это за блок клапнов, кто их делает, принцип работы??


Сообщение отредактировал putnik82 - 5.3.2009, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 5.3.2009, 15:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



никакой проблемы нет
это клапаны электромагнитные двухпозиционные которые сблокированны с блоком входных кранов ( ВКN DN G3/4 PN315 c пневмоприводом SR60)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 5.3.2009, 16:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Блок входных кранов и клапаны входят в состав АГНКС или поставляются отдельно? Можно беолее подробную техническую информцию получить по ним? почта: putnik82@bk.ru , ася 400-243-076

Сообщение отредактировал putnik82 - 5.3.2009, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Delta.ua_*
сообщение 19.3.2009, 19:13
Сообщение #17





Guest Forum






Добрый день.

Обычно поставщики оборудования для АГНКС предлагают разные варианты по проектированию и по дополнительному оборудованию (которое нужно для функционирования АГНКС).
В частности наше представительство передает клиентам для проектирования:
а) комплект исходных данных и документов на английском языке от производителя.
б) адаптированные к нормам Украины проекты АГНКС - полный пакет, который прошел экспертизу (в том числе в AutoCAD). Проектанты наших клиентов изучают эти документы и дальше без проблем перепривязывают технологию и делают собственно проект АГНКС.
По дополнительному оборудованию (в частности пожарная защита, вентиляция, датчики загазованости) - мы обычно рекомендуем местных производителей который имеют местные сертификаты, разрешения и т.п.
В части вопроса "Блок входных кранов и клапаны входят в состав АГНКС?" - обычно нет, но по дополнительному заказу производитель может поставить все в комплексе. Вам нужно посмотреть спецификацию по поставке.
Если в спецификации не будет вышеуказанного (или его составных частей, т.к. БВК - это терминология еще советских времен), то мы можем порекомендовать Вам украинских производителей (и при необходимости дать контакты по АГНКС на которых установлено подобное оборудование).


С Уважением, ООО "I.S"
Украинское представительство
компании Delta Compresion S.R.L
ул.Баггаутовская,30,оф 2 г.Киев, 04107, Украина.
Тел.: 38 (044) 360-19-18
Тел.моб : 38-067-726-59-05
www.cng.com.ua

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 21.3.2009, 9:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Применение расходомеров-счетчиков газа на АГНКС (на фото - в Невинномысске).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Невинномысск147_2_.jpg ( 58,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 7.4.2009, 16:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



О возможности применения двух расходомеров-счетчиков газа на одном трубопроводе при проектировании АГНКС.

Прикрепленный файл  Сохранить0389.jpg ( 105,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 17.1.2013, 9:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Цитата(Popov @ 21.3.2009, 10:50) *
Применение расходомеров-счетчиков газа на АГНКС (на фото - в Невинномысске).

А-а-а-а, это те, у которых проблемы с учётом и им насчитали много, оч. много кубов по мощности!
Ну почему вы не признаёте, что учёт по вашим приборам нестабилен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 17.1.2013, 19:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(SERЖ @ 17.1.2013, 10:47) *
А-а-а-а, это те, у которых проблемы с учётом и им насчитали много, оч. много кубов по мощности!
Ну почему вы не признаёте, что учёт по вашим приборам нестабилен!!!

Вы знаете, что нужно потребителям газа в Вашем регионе?
Им нужно, чтобы они могли регулировать счетчик, чтобы выдавать поставщику газа ложные распечатки.
Это не выдумки, это реальные запросы в компанию-изготовитель. Открытым текстом!
И поэтому они всеми путями пытаются воздействовать на прибор с целью снижения своих расходов на газ.
В результате получают данные, значительно превышающие реальные расходы. Поэтому Ирвисы считаются ненадежными и врущими приборами. И именно в Вашем регионе наибольшее число таких возмущенных.

Так что, не зная предмета, не лезьте в вопрос. А то выглядите как человек, пытающийся пугать лягушек в пруду определенным способом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 18.1.2013, 11:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



А вот за это сообщение спасибо.
Поясню: В начальный период эксплуатации прибора всё работает ровно, но через полгода-год (в среднем) вылазиют всякие проблемы.
Готов отчасти поверить Вам по поводу потребителей, поскольку о таких обращениях уже были сведенья (при том, что у одного бюджетника всё работает хорошо много лет).
НО!!! ответ на один вопрос может всё прояснить.
Неужели все неполадки с приборами связаны исключительно с попытками вмешательства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 18.1.2013, 20:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Можно разные вещи назвать "неполадками".

1. Отказ прибора (датчиков, блоков, электронных плат). Связано может быть с браком комплектующих, браком изготовления, условиями эксплуатации. Если с первыми все понятно, то последнее - это внешнее воздействие окружающей среды - залили водой сверху (IP54), залили изнутри, превысили давление (существенно).
Это ремонтируемо, вплоть до полной замены всей начинки.
2. Отказ прибора из-за условий эксплуатации - грязный газ, влажный газ, пульсирующие нестационарные потоки. Это либо ремонтируется (замена чувствительного элемента), либо устраняется техобслуживанием (загрязнения), либо ремонтом близлежащего оборудования. Отдельно надо сказать про вибрацию - для приборов с датчиками пульсации давления сигнал от вибрации (акустики в т.ч.) может превысить сигнал от расхода и тут уже ничего не сделаешь, кроме переноса узла учета в другое место.
Выявляется приездом на место эксплуатации специалиста с диагностическим оборудованием.
3. Отказ прибора от намеренного внешнего воздействия. Прибор спроектирован так, что практически любые попытки повлиять на расход заканчиваются увеличением расхода, иногда свыше допустимых (выше пределов измерения прибора). И естественно начинают придираться к самим приборам. К данным вмешательствам относятся установки различных препятствий на пути потока, заклеивание отверстий в теле обтекания, кривая установка детекторов вихрей и многое другое. Но повторюсь, что любые вмешательства вызывают либо появление сообщения "Плохой сигнал" с дальнейшим пересчетом по договорным значениям, либо к завышению измеряемого расхода.

Называйте проблему, вылезшую через полгода, попробуем её диагностировать и объяснить.

Вообще, алгоритм расчета расхода достаточно уникален. Ни в одном отечественном вихревом приборе не реализован механизм оценки достоверности самого сигнала. В Ирвисе он есть.
Что это означает?
Сигнал с первичного преобразователя расхода - это синусоида с определенной частотой. Эта частота и есть расход. Так вот отдельные вихри (волны синусоиды) могут выпадать, или наоборот, вместо одной волны появляются две-три. Так вот Ирвис сравнивает предыдущие сигналы о расходе с получаемыми в данный момент. И если они существенно отличаются (отсутствует вихрь), то он "достраивается". И наоборот - удаляются лишние. Сравнение происходит не за определенный промежуток времени, а за определенное количество вихрей. И если определенное количество вихрей вообще не укладываются в картину (т.е. имеют как разную частоту, так и амплитуду), то выдается сообщение о Плохом сигнале, при котором учет газа невозможен. Данное сравнение сигналов дает не только достоверность измерения, но и позволяет измерять быстроизменяющиеся расходы, например пульсацию потока. Вы знаете, что пульсация потока может давать погрешность до 80%, и ни один прибор об этом не скажет. Ирвис не только скажет, но и по мере своих возможностей, посчитает расход.

Очень часто эксплуатанты вообще не реагируют на диагностические сообщения прибора. А ведь именно они подскажут - что происходит. И если подставляются договорные значения, когда оборудование работает на минимуме, то и насчитывают колоссальные расходы, которые, как утверждают эксплуатанты, является нестабильностью работы приборов.

Примеров таких воздействий, как намеренных, так и просто необращение внимания на диагностику, просто масса. И приезжающие специалисты это вычисляют в два приема. А со своими ультразвуковыми приборами они даже выезжать не будут, запросят архив ОЗУ и все станет ясно.
Попадаются, конечно, такие, кто видя очевидные попытки фальсификации, все равно будут отрицать свою причастность. С такими работать бесполезно.

А вообще, создавалась тема о расходомерах Ирвис, может там продолжить дискуссию?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E8%F0%E2%E8%F1
И еще.
Тут уже появлялись предствители компании-изготовителя. Если нужна именно их консультация (а у них информации больше), то могу пригласить, готовьте вопросы.

Сообщение отредактировал Popov - 18.1.2013, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fornovo Gas
сообщение 7.8.2014, 16:30
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 241424



я слышал, что проблемы с расходомерами в узле учета газа связаны с качеством газа и его составом. но это может быть одной из причин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gonschik
сообщение 9.12.2015, 12:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88277



Добрый день! Если кто знает подскажите - нормируется ли состав газа для сжатия в АГНКС по углеводородам метанового ряда? Подозреваю, что жмется обычный газ, который поставляется по городским газопроводам (тот же, на котором я чайник грею). Как быть при сжатии газа с конденсацией компонентов газа при сжатии и последующем охлаждении? Даже метан может растворяться (конденсироваться) в конденсате пропана при температурах значительно выше критических.
Получается при проектировании АГНКС нужно иметь компонентный состав газа, дабы выполнить корректный расчет межступенчатого и концевого охлаждения газа..да и теплообменник должен быть с трубками имеющими уклон для стекания конденсата. Поправте меня если я чего то не учел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 9.12.2015, 21:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



ГОСТ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____27577_2000____________________________.pdf ( 247,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 21.6.2021, 16:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



День добрый!

Проектируется АГНКС.

Вопрос такой: к какому разделу проектной документации должен относиться внутриплощадочный участок газопровода (высокого давления Г3), который проходит от границы земельного участка до компрессорной установки?

Считаю, что это должен быть раздел "Система газоснабжения".

Считаю так, потому что газопровод до компрессорной установки по давлению попадает под раздел "Область применения" СП 62.13330.2011. К химическим, нефтехимическим и металлургическим предприятиям, на которых природный газ используется в качестве сырья АГНКС не относится.

Газопроводы от компрессорной станции до газозаправочных колонок должны относиться к разделу "Технологические решения".

Правильно ли я думаю?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 12.7.2021, 15:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(artem1903 @ 21.6.2021, 16:09) *
День добрый!

Проектируется АГНКС.

Вопрос такой: к какому разделу проектной документации должен относиться внутриплощадочный участок газопровода (высокого давления Г3), который проходит от границы земельного участка до компрессорной установки?

Считаю, что это должен быть раздел "Система газоснабжения".

Считаю так, потому что газопровод до компрессорной установки по давлению попадает под раздел "Область применения" СП 62.13330.2011. К химическим, нефтехимическим и металлургическим предприятиям, на которых природный газ используется в качестве сырья АГНКС не относится.

Газопроводы от компрессорной станции до газозаправочных колонок должны относиться к разделу "Технологические решения".

Правильно ли я думаю?



В общем, все верно. Видела проект именно в такой компановке. Поскольку помимо комплессора есть и бытовые потребители. Вот все до технологической установки и вся бытовуха - это ИОС6, остальное технология ИОС7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных