сообщение 25.7.2007, 19:02
Сообщение #1





Guest Forum






В котельных, совместно с преобразователем частоты как на
горячей так и на холод. воде применяем тензорезистивный
преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА" - Германия.
Через 2-6 месяца они выходят из строя,
причём умирают не фатально, а постепенно меняя свои параметры -
например- НОВЫЙ при 3,2Атм был ток 7мА через какое то время при ЭТИХ ЖЕ
3,2Атм ток может стать 11мА или 5мА. Грешим на плохое качество воды.
В связи с этим вопросы.
1. Возможно ли какое либо технологическое решение ? ( например предлагают
создать воздушную пробку между датчиком и водой) или чтото другое.
2. Если устанавливвать другие То какие посаветуете ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Гость_Slavik_*
сообщение 25.7.2007, 19:11
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(vituk @ 25.7.2007, 22:02) [snapback]149182[/snapback]
Грешим на плохое качество воды.

Какое максимальное давление датчиков? Какое оно может быть у Вас? Какая максимальная температура рабочей среды для этих датчиков? Используете ли Вы температурные компенсаторы в виде "поросячего хвостика"?
Вообще, я бы усомнился в качестве датчиков.

Сообщение отредактировал Slavik - 25.7.2007, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 25.7.2007, 20:10
Сообщение #3





Guest Forum






тех. данные МН-2
допустимое давление перегрузки 32бар. Диапозон показаний 0...16бар.
Выходной сигнал 4...20мА. Температура окруж. среды -40...+120
максимальная температура рабочей среды для этих датчиков +10...+60
температурные компенсаторы в виде "поросячего хвостика"? - не используем
если можно поподробней о назначении "поросячего хвостика"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 25.7.2007, 20:16
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:10) [snapback]149204[/snapback]
если можно поподробней о назначении "поросячего хвостика"

Не помню, как это грамотные люди называют... Завтра сфоткаю на работе, покажу.
Трубка, изогнутая в виде круга диаметром примерно 25см. Служит для того, чтоб среда, соприкасаемая с мембраной датчика, остывала до допустимых норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 25.7.2007, 20:42
Сообщение #5





Guest Forum






её называют импульсной трубкой. И насколько я понимаю её назначение - гасить гидроудар и к компенсации температуры никакого значен. не имеет.
Датчик всегда будет иметь приблиз. темпер. воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 25.7.2007, 20:52
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:42) [snapback]149213[/snapback]
её называют импульсной трубкой. И насколько я понимаю её назначение - гасить гидроудар и к компенсации температуры никакого значен. не имеет.
Датчик всегда будет иметь приблиз. темпер. воды.

Ничо подобного. Гидроудары этот "хвостик", конечно, тоже немного гасит. Хотя, конечно, не так эффективно, как температуру.
Не забывайте о том, что вода в трубе у Вас течёт. А в трубке она стоит. И, в описанной мною конструкции, остывает до приемлемых для датчика температур, за счёт окружающего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 25.7.2007, 21:32
Сообщение #7





Guest Forum






Но ведь по тех. данные МН-2 Температура окруж. среды до...+120 и в любом случае датчик
не выходит за эти параметры. А ВЫ конкретно используете "поросячего хвостика" на подобных
датчиках ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 25.7.2007, 21:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



мы тоже таких купили десяток, ещё не ставили.....
задумался.........
с данфоссом до этого не было вопросов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 26.7.2007, 10:58
Сообщение #9





Guest Forum






Холось бы услышать
1. кто и какие преобразователи давления давления использует и почему.
2. необходимость использования "поросячего хвостика" на подобных датчиках.
3. существуют ли в природе преобразователи давления которые исключают прямой
контакт измеряемой жидкости с датчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 26.7.2007, 11:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Использую ECO-1. Особых нареканий небыло. Поросячих хвостов не делаю, если среда не выше заявленных температур smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.7.2007, 11:08
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(vituk @ 26.7.2007, 11:58) [snapback]149381[/snapback]
Холось бы услышать
1. кто и какие преобразователи давления давления использует и почему.
2. необходимость использования "поросячего хвостика" на подобных датчиках.
3. существуют ли в природе преобразователи давления которые исключают прямой
контакт измеряемой жидкости с датчиком.


1. Danfoss и Телемеканик Nautilus
2. Не используем
3. И данфосс и Телемеканик (наверное и другие) делают датчики с разделительной зоной, исключающей непосредственный контакт с измеряемой средой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.7.2007, 11:16
Сообщение #12





Guest Forum






На обекте стояли ЕСО-1 на городской воде С радиаторами (на ножке biggrin.gif ). Никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 26.7.2007, 11:42
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(vituk @ 26.7.2007, 0:32) [snapback]149235[/snapback]
А ВЫ конкретно используете "поросячего хвостика" на подобных
датчиках ???

Мы используем их при температуре измеряемой среды выше 100..
Датчики, с которыми работали довольно много - DMP330L. Раньше нареканий к ним не было, но за последний месяц уже второй раз нарываюсь на заводской брак - датчик не работает уже при первом включении. Хотя, из двух сотен штук (общий обьём использования) два - это не много... Настораживает, что за короткий период. Решили вот ещё ОВЕНы попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2007, 12:01
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Slavik @ 25.7.2007, 21:16) [snapback]149206[/snapback]
Трубка, изогнутая в виде круга диаметром примерно 25см. Служит для того, чтоб среда, соприкасаемая с мембраной датчика, остывала до допустимых норм.

... - трубка Перкинса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 26.7.2007, 12:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
... - трубка Перкинса.

Никак не мог название вспомнить. Читать смешно было wink.gif Диалог специалистов о поросячих хвостах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 26.7.2007, 12:09
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 15:01) [snapback]149447[/snapback]
... - трубка Перкинса.

Сто пудово! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.7.2007, 16:44
Сообщение #17





Guest Forum






У нас радиатор напоминал чурчхеллу диаметром 3 см и высотой 15см ( или шнек от мясорубки). Температура среды - до 130С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 26.7.2007, 18:50
Сообщение #18





Guest Forum






Что посаветуете, - ставить другие датчики (КАКИЕ), Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.7.2007, 18:51
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) [snapback]149793[/snapback]
Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой
нееее... воздух сжимается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2007, 20:39
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) [snapback]149793[/snapback]
Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой

Из-за наличия воздуха давление, конечно, не изменится. Благодаря его упругости будут сглаживаться скачки давления. НО коррозия датчика будет происходить интенсивнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.7.2007, 23:49
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 21:39) [snapback]149831[/snapback]
Из-за наличия воздуха давление, конечно, не изменится. Благодаря его упругости будут сглаживаться скачки давления.

На практике - если есть воздушная прослойка - показания аналогового датчика постоянно колеблятся, даже при отсутствии движения воды в системе... я, когда наутилусы ставлю - там сразу на дисплее видно - последняя цифра туда-сюда скачет... воздух стравишь - все замирает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 27.7.2007, 0:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Я вот сегодня пуск ВЗУ осуществлял. Не смотря на то, что я Заказчику указал марку MBS 3000 от Данфоса, его кто то уговорил купить "полный аналог" Метер. Так он просто отказался работать. Сложилось впечатление, что в надписи "диапазон 0 - 1 МПа" тире стоит рассматривать как минус, потому как приотключении насосов, столб воды уходил и в трубах создавалось разряжение. ПРи этом датчик сразу оживал и показывал какие то значения, типа 0.5 бар. Но как только включался хоть один насос, датчик сразу обнулялся. blink.gif

Но это еще не все. Насосы включались, но вода тупо не доходила сначала до датчика. Я предложил представителям заказчика демонтировать задвижку с обратным клапаном на выходе каждого насоса... Я такого еще не видел. Делавшие обвязку молдоване поставили задвижки с технологическими мелаллическими пробками... Я даже фотки сделал мобильником на память, а то ведь не поверят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.7.2007, 8:21
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Kass @ 27.7.2007, 1:20) [snapback]149863[/snapback]
Не смотря на то, что я Заказчику указал марку MBS 3000 от Данфоса, его кто то уговорил купить "полный аналог" Метер. Так он просто отказался работать.


А Вы бы еще узнали сколько он за этот "полный аналог" заплатил... если брать мой практический опыт - как бы не 2 цены MBS-ки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274