преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА" |
|
|
Гость_vituk_*
|
25.7.2007, 19:02
|
Guest Forum

|
В котельных, совместно с преобразователем частоты как на горячей так и на холод. воде применяем тензорезистивный преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА" - Германия. Через 2-6 месяца они выходят из строя, причём умирают не фатально, а постепенно меняя свои параметры - например- НОВЫЙ при 3,2Атм был ток 7мА через какое то время при ЭТИХ ЖЕ 3,2Атм ток может стать 11мА или 5мА. Грешим на плохое качество воды. В связи с этим вопросы. 1. Возможно ли какое либо технологическое решение ? ( например предлагают создать воздушную пробку между датчиком и водой) или чтото другое. 2. Если устанавливвать другие То какие посаветуете ? Спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 19:11
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 25.7.2007, 22:02) [snapback]149182[/snapback] Грешим на плохое качество воды. Какое максимальное давление датчиков? Какое оно может быть у Вас? Какая максимальная температура рабочей среды для этих датчиков? Используете ли Вы температурные компенсаторы в виде "поросячего хвостика"? Вообще, я бы усомнился в качестве датчиков.
Сообщение отредактировал Slavik - 25.7.2007, 19:22
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
25.7.2007, 20:10
|
Guest Forum

|
тех. данные МН-2 допустимое давление перегрузки 32бар. Диапозон показаний 0...16бар. Выходной сигнал 4...20мА. Температура окруж. среды -40...+120 максимальная температура рабочей среды для этих датчиков +10...+60 температурные компенсаторы в виде "поросячего хвостика"? - не используем если можно поподробней о назначении "поросячего хвостика"
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 20:16
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:10) [snapback]149204[/snapback] если можно поподробней о назначении "поросячего хвостика" Не помню, как это грамотные люди называют... Завтра сфоткаю на работе, покажу. Трубка, изогнутая в виде круга диаметром примерно 25см. Служит для того, чтоб среда, соприкасаемая с мембраной датчика, остывала до допустимых норм.
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
25.7.2007, 20:42
|
Guest Forum

|
её называют импульсной трубкой. И насколько я понимаю её назначение - гасить гидроудар и к компенсации температуры никакого значен. не имеет. Датчик всегда будет иметь приблиз. темпер. воды.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 20:52
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:42) [snapback]149213[/snapback] её называют импульсной трубкой. И насколько я понимаю её назначение - гасить гидроудар и к компенсации температуры никакого значен. не имеет. Датчик всегда будет иметь приблиз. темпер. воды. Ничо подобного. Гидроудары этот "хвостик", конечно, тоже немного гасит. Хотя, конечно, не так эффективно, как температуру. Не забывайте о том, что вода в трубе у Вас течёт. А в трубке она стоит. И, в описанной мною конструкции, остывает до приемлемых для датчика температур, за счёт окружающего воздуха.
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
25.7.2007, 21:32
|
Guest Forum

|
Но ведь по тех. данные МН-2 Температура окруж. среды до...+120 и в любом случае датчик не выходит за эти параметры. А ВЫ конкретно используете "поросячего хвостика" на подобных датчиках ???
|
|
|
|
|
25.7.2007, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
мы тоже таких купили десяток, ещё не ставили..... задумался......... с данфоссом до этого не было вопросов
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
26.7.2007, 10:58
|
Guest Forum

|
Холось бы услышать 1. кто и какие преобразователи давления давления использует и почему. 2. необходимость использования "поросячего хвостика" на подобных датчиках. 3. существуют ли в природе преобразователи давления которые исключают прямой контакт измеряемой жидкости с датчиком.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Использую ECO-1. Особых нареканий небыло. Поросячих хвостов не делаю, если среда не выше заявленных температур
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.7.2007, 11:08
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 26.7.2007, 11:58) [snapback]149381[/snapback] Холось бы услышать 1. кто и какие преобразователи давления давления использует и почему. 2. необходимость использования "поросячего хвостика" на подобных датчиках. 3. существуют ли в природе преобразователи давления которые исключают прямой контакт измеряемой жидкости с датчиком. 1. Danfoss и Телемеканик Nautilus 2. Не используем 3. И данфосс и Телемеканик (наверное и другие) делают датчики с разделительной зоной, исключающей непосредственный контакт с измеряемой средой.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
26.7.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
На обекте стояли ЕСО-1 на городской воде С радиаторами (на ножке  ). Никаких проблем.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
26.7.2007, 11:42
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 26.7.2007, 0:32) [snapback]149235[/snapback] А ВЫ конкретно используете "поросячего хвостика" на подобных датчиках ??? Мы используем их при температуре измеряемой среды выше 100.. Датчики, с которыми работали довольно много - DMP330L. Раньше нареканий к ним не было, но за последний месяц уже второй раз нарываюсь на заводской брак - датчик не работает уже при первом включении. Хотя, из двух сотен штук (общий обьём использования) два - это не много... Настораживает, что за короткий период. Решили вот ещё ОВЕНы попробовать.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 12:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Slavik @ 25.7.2007, 21:16) [snapback]149206[/snapback] Трубка, изогнутая в виде круга диаметром примерно 25см. Служит для того, чтоб среда, соприкасаемая с мембраной датчика, остывала до допустимых норм. ... - трубка Перкинса.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата ... - трубка Перкинса. Никак не мог название вспомнить. Читать смешно было  Диалог специалистов о поросячих хвостах.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
26.7.2007, 12:09
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 15:01) [snapback]149447[/snapback] ... - трубка Перкинса. Сто пудово!
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
26.7.2007, 16:44
|
Guest Forum

|
У нас радиатор напоминал чурчхеллу диаметром 3 см и высотой 15см ( или шнек от мясорубки). Температура среды - до 130С.
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
26.7.2007, 18:50
|
Guest Forum

|
Что посаветуете, - ставить другие датчики (КАКИЕ), Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.7.2007, 18:51
|
Guest Forum

|
Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) [snapback]149793[/snapback] Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой нееее... воздух сжимается...
|
|
|
|
|
26.7.2007, 20:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) [snapback]149793[/snapback] Допустимо ли наличие воздушной пробки между датчиком и водой Из-за наличия воздуха давление, конечно, не изменится. Благодаря его упругости будут сглаживаться скачки давления. НО коррозия датчика будет происходить интенсивнее.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.7.2007, 23:49
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 21:39) [snapback]149831[/snapback] Из-за наличия воздуха давление, конечно, не изменится. Благодаря его упругости будут сглаживаться скачки давления. На практике - если есть воздушная прослойка - показания аналогового датчика постоянно колеблятся, даже при отсутствии движения воды в системе... я, когда наутилусы ставлю - там сразу на дисплее видно - последняя цифра туда-сюда скачет... воздух стравишь - все замирает.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я вот сегодня пуск ВЗУ осуществлял. Не смотря на то, что я Заказчику указал марку MBS 3000 от Данфоса, его кто то уговорил купить "полный аналог" Метер. Так он просто отказался работать. Сложилось впечатление, что в надписи "диапазон 0 - 1 МПа" тире стоит рассматривать как минус, потому как приотключении насосов, столб воды уходил и в трубах создавалось разряжение. ПРи этом датчик сразу оживал и показывал какие то значения, типа 0.5 бар. Но как только включался хоть один насос, датчик сразу обнулялся. Но это еще не все. Насосы включались, но вода тупо не доходила сначала до датчика. Я предложил представителям заказчика демонтировать задвижку с обратным клапаном на выходе каждого насоса... Я такого еще не видел. Делавшие обвязку молдоване поставили задвижки с технологическими мелаллическими пробками... Я даже фотки сделал мобильником на память, а то ведь не поверят.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
27.7.2007, 8:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 27.7.2007, 1:20) [snapback]149863[/snapback] Не смотря на то, что я Заказчику указал марку MBS 3000 от Данфоса, его кто то уговорил купить "полный аналог" Метер. Так он просто отказался работать. А Вы бы еще узнали сколько он за этот "полный аналог" заплатил... если брать мой практический опыт - как бы не 2 цены MBS-ки...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)