35 м3/ч на человека, по каким нормам |
|
|
Гость_OVKT_*
|
26.7.2007, 9:57
|
Guest Forum

|
Попался на глаза один проект офисного здания. В нём при высоте этажа в чистоте 3,2 метра получается судя по схемам и планам, кратности 1,8, что составляет при 6м2/человека расход 35м3/ч на человека. Как это может быть?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
Гость_Странная Белка_*
|
26.7.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
Очень даже может быть. Ну не знают люди норм, что ж тут поделаешь?
|
|
|
|
|
26.7.2007, 11:08
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(OVKT @ 26.7.2007, 10:57) [snapback]149324[/snapback] что составляет при 6м2/человека расход 35м3/ч на человека. Как это может быть? может в тз было прописано конкретное кол-во рабочих мест и воздухообмен рассчитывался исходя из этого?
|
|
|
|
|
26.7.2007, 11:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Есть, конечно, в европе норма свежего по объему помещения на человека, но действует ли она у вас - вопрос. Однако, возможно ее и применили.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
26.7.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
У нас не Европа. У нас СНиП 41-01-2003, где сказано, что минимум 40кубов на чела при условии открывающихся окон.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 11:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну так и я о том же, не действует у вас такое. У нас скандинавы подобное творили "а у нас так" и тупо по своим нормативам. В частности что все помешения имеют негативный баланс - наружные ограждающие у них "дышашие", видите ли. А потом удивлялись - откуда чернота вокруг окон?
|
|
|
|
|
26.7.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Чернота - это перегар после.....
|
|
|
|
|
26.7.2007, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33339
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"получается судя по схемам и планам, кратности 1,8, что составляет при 6м2/человека " Не майтесь дурью, возьмите 10 квадратов на человека и осознайте полученный приток.С корридорами и прочая на 6 метров чел. не влазит.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Есть ещё СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". Там воздухообмен привязан не к количеству рабочих мест, а к площади помещений (3 или 4 м3/ч на кв.метр). Возможно, что расчёт делался исходя из этих цифр. Да и не обязательно принимать 6 м2/человека, можно и 10 взять.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5484

|
А можно и 20 м2/чел взять  Да только кто ж их дасть-то.. Насажают бедных друг другу на голову, там не то что 6, а 3 квадрата на чела будет
|
|
|
|
|
27.7.2007, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33339
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну собсна, для того и Зак нужон грамотный, и плотная связка его с проектировщиком, что б из всго набора норм выбрать ТУ, самую правильную, для этого помещения с тем что будет режимом использования его. И целей бывает у обоих много и разных, потом в перлы и приколы попадает то что вымучили, как лебедь рак и щука.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 23:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вопрос баян - поднимался не раз для офисов минимум 60 кубов на человека - самое правильное, если распишиваешься на листе общих данных, то принимаешь наиболее строгие действующие нормы.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 23:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ОВКТ - в сентябре пощлого года вы задавали уже этот вопрос и Вам коллективно ответили http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7627&st=0 - как не стыдно такой опытный форумчанин и не пользуетеяь поиском
|
|
|
|
|
28.7.2007, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Может быть я не прав... Воздухообмен был принят по расчету, а не по кратности, не по площади и не по объему... Почему так смущает 35м3? Обычно офисный сотрудник находится почти в состоянии покоя, на ассимиляцию влаги достаточно и 20м3 на человека, а избытки тепла можно снять доводчиками...
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
28.7.2007, 8:15
|
Guest Forum

|
В комнатах отдыха только ПРИТОК. И в приёмных только Приток... См. картинку полностью. Это нормально?
Сообщение отредактировал OVKT - 28.7.2007, 9:37
Прикрепленные файлы
OTDYX.GIF ( 55,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
28.7.2007, 10:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Нормально, только зависит от расхода - а то если будет 500 кубов через дверь перетекать - её не открыть или не закрыть.
|
|
|
|
|
28.7.2007, 10:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(annuka @ 28.7.2007, 5:56) [snapback]150442[/snapback] Может быть я не прав... Ну если Вы так сделаете для своего офиса вы будете правы, а если за деньги Заказчику, то пойдете согласовывать, то будете не правы - не советую эксперементировать - если набрать поиском - "наружного воздуха на человека" будет с десяток тем, где все подробно форумчанами разъяснено. 20 м3/ч непостоянное рабочее место 40м3/ч постоянное с открывными окнами, но фрамуги на высоте не менее 2 м от пола 60 м3/ч постоянное рабочее место Вы можете дальше поэксперементировать со своим офисом - сделать расчет на ассимиляцию углекислоты, теплоизбытков и влаги - Вам прийдется просчитать каждое помещение - принять по расчету и согласовывать - но насколько мне известно из форумчан так еще никто не поступал. Вы будете первым - наверняка будут проблемы.
|
|
|
|
|
  |