расчет водопотребления административно-бытового здания, как правильно расчитать расход воды |
|
|
|
26.7.2007, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462

|
У меня объединенная система хозяйственно-противопожарного водопровода . Согласно СНиП 2.04.01-85* я посчитала расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды - 0,88 л/с (1,65 л/час , 3,2м3/добу). Расход воды и количество струй на внутреннее пожаротушение (согласно того же СНиПа) - 1 струя на 2,5 л/с. У меня вопрос: какой расход воды мне указывать в листе общых данных по ВК 0,88 л/сек или 2,5 л/сек или 0,88+2,5л/сек. ???? Я-начинающий проектант, поэтому не судите очень строго, а наоборот, помогите мне своим ответом на мой вопрос.
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 71,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 170
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
26.7.2007, 14:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пожар отдельно. И ещё загляните в ТУ водоканала, там тоже расходы есть.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462

|
Андрей. В принципе я так и указала (посмотрите на автокадовский файл). Но меня смущает следующее: а как тогда быть с почасовым и добовым расходами воды - какие правильно указывать - те, что на нужды или делат приоритет на потребность пожаротушения???
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
26.7.2007, 14:43
|
Guest Forum

|
У вас, наверное, отсутствует ГОСТ 21.601-79, если есть – судить будем строго.
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
26.7.2007, 15:23
|
Guest Forum

|
Что такое "добовый расход воды"? В русском языке такого слова нет. Подозреваю, что это из украинского
|
|
|
|
|
26.7.2007, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462

|
Да, у меня нет этого ГОСТа, но я обязательно его достану. Спасибо за помощь
|
|
|
|
|
27.7.2007, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Общее водопотребление В1 пишете 0,88 л/с (1,65 л/час , 3,2м3/добу. В графе При пожаре 2,5 л/с Горячее водоснабжение считаете и так же пишете. В графе При пожаре прочерк
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexStar @ 27.7.2007, 8:23) [snapback]149884[/snapback] В графе При пожаре 2,5 л/с А вот это уже спорно, если учитывать п.7.2 СНиП 2.04.01-85* и таблицу 3 этого же СНиПа. Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют?
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(OlgaO @ 27.7.2007, 9:12) [snapback]149895[/snapback] А вот это уже спорно, если учитывать п.7.2 СНиП 2.04.01-85* и таблицу 3 этого же СНиПа. Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют? Ну проверил я сеть на пропуск суммарного расхода, но про графу при пожаре в п. 7,2 ничего не сказано
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexStar @ 27.7.2007, 9:26) [snapback]149907[/snapback] Ну проверил я сеть на пропуск суммарного расхода, но про графу при пожаре в п. 7,2 ничего не сказано Конечно, не сказано, а Вы бы хотели, чтобы там написали: "заполните графу шестую ...."?
|
|
|
|
|
27.7.2007, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
у вас в автокадовском чертеже очепятка при пожаре 0,25 л/с...  если чё
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
27.7.2007, 9:20
|
Guest Forum

|
OlqaO. СНиП 2.04.01-85 на Украине действует. Не действует изм. № 2, утв.пост. Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46 (о чем очень сожалею). Действуют практически все ГОСТ 21. (СПДС) и у нас с Вами еще очень долго будет много общего (даже если мы уйдем в НАТО). А Вы предлагаете нам не заходить на АВОК?
|
|
|
|
|
27.7.2007, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462

|
Да, действительно у меня опечатка - расход воды на пожаротушение - 2,5 л/сек
|
|
|
|
|
27.7.2007, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(nalim2 @ 27.7.2007, 10:20) [snapback]149955[/snapback] А Вы предлагаете нам не заходить на АВОК? Уважаемый, nalim2. Очень большая просьба к Вам, не начинайте межнациональные конфликты! Заходить на АВОК можно и нужно, но надо стараться более корректно задавать вопросы, с учетом того, что некоторые российские документы у Вас отменены. Вот если посмотреть на это обсуждение, то virysia было полезно только Ваше сообщение, все остальные только потеряли свое время. Так уже было в нескольких обсуждениях, больше путаницы, чем толку.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462

|
Ольга, СНиП 2.04.01-85 действует и на Украине, поэтому и спрашиваю на форуме, чтобы проконсультироваться со специалистами. p-s: на форуме присутствуют не только росийские, но и украинские специалисты. Лично мне ваш форум очень нравиться и я очень часто просмотриваю темы в области отопления,водоснабжения и канализации - для себя вынесла очень много полезной информации!!!  Ольга, вы неправы, потому что мне действительно важно мнение каждого из вас. Спасибо всем за помощь.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(nalim2 @ 27.7.2007, 10:20) [snapback]149955[/snapback] СНиП 2.04.01-85 на Украине действует. Не действует изм. № 2, утв.пост. Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46 (о чем очень сожалею). Опс. Мне уже сложно отделить в СНиП 2.04.01-85* что такое изм. 2, поэтому прочитала так, что как будто СНиП не действует. Приношу свои искренние извинения. Прошу мою фразу: "Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют?" считать разъясненной.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 10:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так и хочется, на этой оптимистичной ноте, пригласить virysia в малинник Это вот тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
|
|
|
|
|
  |