> расчет водопотребления административно-бытового здания, как правильно расчитать расход воды
virysia
сообщение 26.7.2007, 14:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462



У меня объединенная система хозяйственно-противопожарного водопровода . Согласно СНиП 2.04.01-85* я посчитала расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды - 0,88 л/с (1,65 л/час , 3,2м3/добу). Расход воды и количество струй на внутреннее пожаротушение (согласно того же СНиПа) - 1 струя на 2,5 л/с. У меня вопрос: какой расход воды мне указывать в листе общых данных по ВК 0,88 л/сек или 2,5 л/сек или 0,88+2,5л/сек. ????
Я-начинающий проектант, поэтому не судите очень строго, а наоборот, помогите мне своим ответом на мой вопрос.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 71,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
andrey R
сообщение 26.7.2007, 14:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пожар отдельно. И ещё загляните в ТУ водоканала, там тоже расходы есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virysia
сообщение 26.7.2007, 14:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462



Андрей. В принципе я так и указала (посмотрите на автокадовский файл). Но меня смущает следующее: а как тогда быть с почасовым и добовым расходами воды - какие правильно указывать - те, что на нужды или делат приоритет на потребность пожаротушения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 26.7.2007, 14:43
Сообщение #4





Guest Forum






У вас, наверное, отсутствует ГОСТ 21.601-79, если есть – судить будем строго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 26.7.2007, 15:23
Сообщение #5





Guest Forum






Что такое "добовый расход воды"? В русском языке такого слова нет. Подозреваю, что это из украинского
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virysia
сообщение 26.7.2007, 15:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462



Да, у меня нет этого ГОСТа, но я обязательно его достану. Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.7.2007, 7:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Общее водопотребление В1 пишете 0,88 л/с (1,65 л/час , 3,2м3/добу. В графе При пожаре 2,5 л/с
Горячее водоснабжение считаете и так же пишете. В графе При пожаре прочерк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.7.2007, 8:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ 27.7.2007, 8:23) [snapback]149884[/snapback]
В графе При пожаре 2,5 л/с

А вот это уже спорно, если учитывать п.7.2 СНиП 2.04.01-85* и таблицу 3 этого же СНиПа.
Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.7.2007, 8:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(OlgaO @ 27.7.2007, 9:12) [snapback]149895[/snapback]
А вот это уже спорно, если учитывать п.7.2 СНиП 2.04.01-85* и таблицу 3 этого же СНиПа.
Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют?

Ну проверил я сеть на пропуск суммарного расхода, но про графу при пожаре в п. 7,2 ничего не сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.7.2007, 8:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ 27.7.2007, 9:26) [snapback]149907[/snapback]
Ну проверил я сеть на пропуск суммарного расхода, но про графу при пожаре в п. 7,2 ничего не сказано

Конечно, не сказано, а Вы бы хотели, чтобы там написали: "заполните графу шестую ...."? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rig@
сообщение 27.7.2007, 9:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085



у вас в автокадовском чертеже очепятка при пожаре 0,25 л/с...
rolleyes.gif если чё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 27.7.2007, 9:20
Сообщение #12





Guest Forum






OlqaO.
СНиП 2.04.01-85 на Украине действует. Не действует изм. № 2, утв.пост. Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46 (о чем очень сожалею). Действуют практически все ГОСТ 21. (СПДС) и у нас с Вами еще очень долго будет много общего (даже если мы уйдем в НАТО).
А Вы предлагаете нам не заходить на АВОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virysia
сообщение 27.7.2007, 10:09
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462



Да, действительно у меня опечатка - расход воды на пожаротушение - 2,5 л/сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.7.2007, 10:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nalim2 @ 27.7.2007, 10:20) [snapback]149955[/snapback]
А Вы предлагаете нам не заходить на АВОК?

Уважаемый, nalim2. Очень большая просьба к Вам, не начинайте межнациональные конфликты! Заходить на АВОК можно и нужно, но надо стараться более корректно задавать вопросы, с учетом того, что некоторые российские документы у Вас отменены. Вот если посмотреть на это обсуждение, то virysia было полезно только Ваше сообщение, все остальные только потеряли свое время. Так уже было в нескольких обсуждениях, больше путаницы, чем толку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virysia
сообщение 27.7.2007, 10:21
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9462



Ольга, СНиП 2.04.01-85 действует и на Украине, поэтому и спрашиваю на форуме, чтобы проконсультироваться со специалистами.
p-s: на форуме присутствуют не только росийские, но и украинские специалисты. Лично мне ваш форум очень нравиться и я очень часто просмотриваю темы в области отопления,водоснабжения и канализации - для себя вынесла очень много полезной информации!!! bestbook.gif

Ольга, вы неправы, потому что мне действительно важно мнение каждого из вас. Спасибо всем за помощь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.7.2007, 10:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nalim2 @ 27.7.2007, 10:20) [snapback]149955[/snapback]
СНиП 2.04.01-85 на Украине действует. Не действует изм. № 2, утв.пост. Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46 (о чем очень сожалею).

Опс. Мне уже сложно отделить в СНиП 2.04.01-85* что такое изм. 2, поэтому прочитала так, что как будто СНиП не действует.
Приношу свои искренние извинения. Прошу мою фразу: "Мне только одно не понятно: зачем представители Украины спрашивают у русских, если наши нормативы у них не действуют?" считать разъясненной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2007, 10:37
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так и хочется, на этой оптимистичной ноте, пригласить virysia в малинник biggrin.gif
Это вот тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных