> Объем воды, вытекающий из трубы, Товариищи, помогите!
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Товариищи, помогите!
bang.gif helpsmilie.gif
Имеется котельная. Известен расход стоков горячей воды. Нужно разбавить воду с 95 до 40 градусов. С объемом холодной воды на разбавку определился, а вот что дальше? Возможности сделать приямок нет. Возникла мысль к трубопроводу (по которому идут горячие стоки) подключить трап, в который будет подаваться холодная вода. Далее мне известен диаметр и напор в трубе, но вот как сосчитать объем, который из нее выливаться будет? Может какие таблицы есть? И еще. До какого давления стоит снизить давление в трубе, чтобы вода от трапа сильно не «отскакивала»?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:03
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вам нужен колодец-охладитель. Поиском по форуму находите исчерпывающую информацию по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Вот-вот!!! Но в том то и дело, что сделать колодец-охладитель нет никакой возможности! Котельная располагается на крыше, здание уже построено… Мой вариант может и не самый удачный, но другого я не вжу… blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:21
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ваш вариант - нарушение норматива. Охлаждайте воду непосредственно в оборудовании (системе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Ага. Я тоже об етом думал. Но гадкие котельщики говорят о каких-то не запланированных-аварийных сбросах! Дескать надо что-то придумать и на их случай.
А какие нормативы нарушаются? Я понимаю, что ето может и не руководящий документ, но в «Руководстве по проектированию автономных источников теплоснабжения» в п.13.3 сказано: Для отвода воды от аварийных сливов следует предусматривать установку трапов или емкостей соответствующего объема. А в СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» в п.14.3 сказано: «Для отвода воды от аварийных сливов следует предусматривать установку трапов».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:58
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нарушаете правила приёма в канажку, сбрасывая туда кипяток. Портите трубы внутри здания. Нерациональное использование воды - в случае разбавления из ХВС.
"Гадкие котельщики" пусть сами решают свои проблемы, а не валят их на ВКшников. Что такое "незапланированные аварийные сбросы"? Пусть пояснят, я полагаю, что это обычное разгильдяйство, не более того. Кста, тут есть ОВшики, мож они подскажут?
Впрочем, они уже высказывались в тех темах, которые Вы ленитесь отыскать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 7.8.2007, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Разбовлять горячую воду, чтобы охладить - это сильно!
При этом терять подготовленную для котла воду и подготовленную для системы ХВС воду - расточительно! Правда, у богатых свои причуды!

Как пример, поставте АВО на крыше и охлаждайте, но без потерь самой воды, хотя отапливание окружающей среды тоже экономически не выгодно. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Вода то она подготовленная, но при аварии от нее нужно избавиться, как бы оно там не было. huh.gif

Вы меня извеняйте, а што такое "АВО"? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 11:20
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Можете назвать конкретный случай, при котором нужно немедленно слить систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 7.8.2007, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А отдельный стояк стальной сделать можно? И на улице поставить колодец-охладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 7:58) [snapback]153822[/snapback]
Нарушаете правила приёма в канажку, сбрасывая туда кипяток. Портите трубы внутри здания. Нерациональное использование воды - в случае разбавления из ХВС.
"Гадкие котельщики" пусть сами решают свои проблемы, а не валят их на ВКшников. Что такое "незапланированные аварийные сбросы"? Пусть пояснят, я полагаю, что это обычное разгильдяйство, не более того. Кста, тут есть ОВшики, мож они подскажут?
Впрочем, они уже высказывались в тех темах, которые Вы ленитесь отыскать...


Правила приёма в канжку пытаюсь выполнить (посредством разбавления huh.gif ). Нерациональное использование воды - согласен, но ведь ето аварийный случай (как они говорят: "Что-то там порвется") и не известно будет ли он вообще.
А наседают на меня котельщики через заказчика, дескать: "Есть стоки - их нужно отвести". В свое время этот вопрос прохлопали, отсюда и проблема. Но решать то ее надо!

Может всетаки как-то можно сосчитать объем, который из нее выливаться из трубы будет? Или совсем сложно? Неужели таблиц нету?

PS. Искать не ленюся. Уже посмотрел! (оттдудово указанные выше документики и подчерпнул cool.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 7.8.2007, 11:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 12:20) [snapback]153842[/snapback]
Можете назвать конкретный случай, при котором нужно немедленно слить систему?

Я думаю, это из области "причуды Заказчика". Это когда он говорит, отведите мне воду, если у меня котёл взорвётся и всё выльется на пол
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(AlexStar @ 7.8.2007, 8:27) [snapback]153846[/snapback]
А отдельный стояк стальной сделать можно? И на улице поставить колодец-охладитель.


К сожалению нет. Нет места не под стояк (на нижних этажах разводка уже смонтирована, причем не тока ВК но и ОВ), ни под колодец (центр города, куча комуникаций, кабелей и пр.) вобщем УЖАС!!!

Цитата(AlexStar @ 7.8.2007, 8:28) [snapback]153849[/snapback]
Я думаю, это из области "причуды Заказчика". Это когда он говорит, отведите мне воду, если у меня котёл взорвётся и всё выльется на пол


Да да да! А подскрекают его котельщики!!! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 12:02
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 12:28) [snapback]153848[/snapback]
Может всетаки как-то можно сосчитать объем, который из нее выливаться из трубы будет? Или совсем сложно?

конечно сложно! цифирки ведь только вы знаете. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Vict @ 7.8.2007, 9:02) [snapback]153865[/snapback]
конечно сложно! цифирки ведь только вы знаете. smile.gif


Да што ж мне, для хороших людей жалко чтоли? rolleyes.gif

Давление 12 м.вод.ст. (но ежели чего его понизить мона, с помощью диафрагмы например, вот только до какой величины понижать то?), необходимый объем хол. воды - 3.1м3/час. Диаметр 50 (но можно и меньший привинтить). Цифирки ето ерунда! Главное то метода! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 12:29
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 13:10) [snapback]153874[/snapback]
Цифирки ето ерунда!

что то у вас цифирками ерунда, почитайте свой первый пост и последний.Слив(обьем) откуда вас интересует? Или я не вьезжаю.
Цитата
Главное то метода! smile.gif

а метода то известная... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.8.2007, 12:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 7.8.2007, 13:02) [snapback]153865[/snapback]
конечно сложно! цифирки ведь только вы знаете. smile.gif

О, у Victа явно что-то изменилось в жизни! smile.gif С приездом что ли? smile.gif
Jagodkin, Вы может посмотрите в таблицы Шевелева, должно помочь. Я тоже не понимаю, что за слив (объем)?

Сообщение отредактировал OlgaO - 7.8.2007, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Vict @ 7.8.2007, 9:29) [snapback]153884[/snapback]
что то у вас цифирками ерунда, почитайте свой первый пост и последний.Слив(обьем) откуда вас интересует? Или я не вьезжаю.

Имеется котельная. Известен расход стоков горячей воды. Нужно разбавить воду с 95 до 40 градусов. С объемом холодной воды на разбавку определился (3,1м3/ч), а вот что дальше? Возможности сделать приямок нет. Возникла мысль к трубопроводу (по которому идут горячие стоки) подключить трап, в который будет подаваться холодная вода (объемом 3,1м3/ч или 0,85л/с). Далее мне известен диаметр (можно задать любой от 50-ти и меньше) и напор в трубе (12 м.вод.ст.), но вот как сосчитать объем, который из нее выливаться будет? Может какие таблицы есть? И еще. До какого давления стоит снизить давление в трубе, чтобы вода от трапа сильно не «отскакивала»?

а метода то известная... smile.gif


Ну ет кому как! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 12:44
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Откуда взялся "расход стоков горячей воды"? Что это такое? Котельщики дали?
Если нужно слить систему, то считаете её объём по воде. Получите кубометры воды, которые требуется слить. Расход у Вас определится конструкцией сливного устройства. Собственно, он Вам не сильно и нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(OlgaO @ 7.8.2007, 9:31) [snapback]153885[/snapback]
О, у Victа явно что-то изменилось в жизни! smile.gif С приездом что ли? smile.gif
Jagodkin, Вы может посмотрите в таблицы Шевелева, должно помочь. Я тоже не понимаю, что за слив (объем)?


Была вода горячая (95 С), чтобы ее разбавить до 40 С посчитал объем холодной (3,1м3/ч). А теперь не знаю каку трубу и с каким давлением смастерить, чтобы ети самые 3,1м3/ч выливались и уходили в трап.

Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 9:44) [snapback]153897[/snapback]
Откуда взялся "расход стоков горячей воды"? Что это такое? Котельщики дали?
Если нужно слить систему, то считаете её объём по воде. Получите кубометры воды, которые требуется слить. Расход у Вас определится конструкцией сливного устройства. Собственно, он Вам не сильно и нужен...


Ага, котельщики. Типа "максимальное количество горячих стоков" unsure.gif
Исходя из него посчитал требуемый объем холодной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 12:48
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 13:44) [snapback]153898[/snapback]
посчитал объем холодной (3,1м3/ч).

Коллега, вынужден Вас огорчить... Кубы в час - это не объем, это расход wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



tomato.gif Жуть... Ну да. всмысле расход! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:06
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 7.8.2007, 12:31) [snapback]153885[/snapback]
О, у Victа явно что-то изменилось в жизни! smile.gif С приездом что ли? smile.gif

Ага, спасибо! smile.gif
Но общаться нормально пока не в состоянии(уши до сих пор заложены от полета, и сильно болят) sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 13:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(OlgaO @ 7.8.2007, 9:31) [snapback]153885[/snapback]
О, у Victа явно что-то изменилось в жизни! smile.gif С приездом что ли? smile.gif
Jagodkin, Вы может посмотрите в таблицы Шевелева, должно помочь. Я тоже не понимаю, что за слив (объем)?


В Шевелева заглянул... Но тама про давление в трубе ничаго! Там тока диаметры, расходы, да скорости! Скорость, то мне не известна! Эх, говорили мне: "учи гидравлику"!!! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:09
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 12:38) [snapback]153893[/snapback]
Ну ет кому как! rolleyes.gif

Эт точно! wink.gif


Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 13:06) [snapback]153913[/snapback]
Но тама про давление в трубе ничаго! Там тока диаметры, расходы, да скорости! Скорость, то мне не известна!
biggrin.gif

Цитата
Эх, говорили мне: "учи гидравлику"!!! unsure.gif


И этт точно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 13:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Судя по выделнию "тока диаметры, расходы, да скорости!" Есть какой-то выход! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 13:17
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Выход всегда есть biggrin.gif Только Вы сначала решите, что определять собрались wink.gif А то как то в терминах путаница ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 13:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 10:17) [snapback]153922[/snapback]
Выход всегда есть biggrin.gif Только Вы сначала решите, что определять собрались wink.gif А то как то в терминах путаница ...


Да як жеж, определились давно!

Была вода горячая (95 С), чтобы ее разбавить до 40 С посчитал расход холодной (3,1м3/ч). А теперь не знаю трубу какого диаметра смастерить и какое давление в ней оставить, чтобы ети самые 3,1м3/ч выливались и уходили в трап.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:28
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 13:22) [snapback]153926[/snapback]
Да як жеж, определились давно!

Т.е. уже не обьем интересует , а пропускная способность трубы?
Цитата
Была вода горячая (95 С), чтобы ее разбавить до 40 С посчитал расход холодной (3,1м3/ч). А теперь не знаю трубу какого диаметра смастерить и какое давление в ней оставить, чтобы ети самые 3,1м3/ч выливались и уходили в трап.

Труба 15-20-25-32-...., давление зависит от желаемой скорости smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 13:28
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Э-э-э, а как Вы посчитали расход холодной? И нафига? biggrin.gif Вы же горячую вроде сливаете?
Определитесь с задачей, пока Вы не понимаете, что делаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 13:31
Сообщение #31





Guest Forum






слушайте, наверное, я что-то не понимаю.. ну намешали Вы воды.. ну стоит она в емкости... так поставьте 32 трубу и пущай себе сливается потихоньку... в поддон перед трапом.... Давление-то будет только от массы воды....

Андрей, сливает он разбавленную.. не путайте человека, ему и так хреново судя по всему biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:37
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 13:31) [snapback]153932[/snapback]
и так хреново судя по всему biggrin.gif

Пинг-вин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.8.2007, 13:37
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 14:31) [snapback]153932[/snapback]
Давление-то будет только от массы воды....

От высоты водяного столба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 13:47
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 14:31) [snapback]153932[/snapback]
сливает он разбавленную..

А где он её разбавляет то? В котле? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 14:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 10:28) [snapback]153929[/snapback]
Э-э-э, а как Вы посчитали расход холодной? И нафига? biggrin.gif Вы же горячую вроде сливаете?
Определитесь с задачей, пока Вы не понимаете, что делаете...



Да нет... Я то как раз понимаю, но видимо ето донести немогу! Холодную я посчитал, чтобы разбавлять горячую до 40С. Был расход горячей, через тепловой поток (ф-ла 10 СНиП 2.04.01-85) посчитал необходимый расход холодной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 14:09
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы считаете диаметр трубы для слива смеси горячей и холодной воды? Тогда потрудитесь сообщить суммарный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 7.8.2007, 14:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Расскажите подробней, как через тепловой поток считаете объём на нразбавление? Очень интересно! А то я Olga O своя метода...

Сообщение отредактировал AlexStar - 7.8.2007, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 14:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Vict @ 7.8.2007, 10:28) [snapback]153928[/snapback]
Т.е. уже не обьем интересует , а пропускная способность трубы?

Труба 15-20-25-32-...., давление зависит от желаемой скорости smile.gif


Ну например 1,2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 14:15
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 15:14) [snapback]153958[/snapback]
Ну например 1,2

Чё курили? wink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 14:21
Сообщение #40





Guest Forum






слушайте, если нужно сливать все это безобразие за какой-то промежуток времени, то имеет смысл диаметры считать, а если ее просто надо удалить, то какая. нафиг, разница через какой диаметр она сливаться будет???
Цитата
От высоты водяного столба.

ну да.. у меня уже голова не варит на правильные формулировки... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 14:29
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 11:15) [snapback]153960[/snapback]
Чё курили? wink.gif biggrin.gif


Решение найдем - расскажу! blink.gif

Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 10:31) [snapback]153932[/snapback]
слушайте, наверное, я что-то не понимаю.. ну намешали Вы воды.. ну стоит она в емкости... так поставьте 32 трубу и пущай себе сливается потихоньку... в поддон перед трапом.... Давление-то будет только от массы воды....

Андрей, сливает он разбавленную.. не путайте человека, ему и так хреново судя по всему biggrin.gif



Спасибо Вам, дорогая Awarija. А то меня скоро бить начнут! tomato.gif Действительно хреновенько! В связи с етим подгружаю чертежик. Може так понятней буде? blink.gif

Ах да... Хол вода иде не самотеком... ph34r.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж.dwg ( 25,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 14:32
Сообщение #42





Guest Forum






тьфу ты, господи...
переводите м3/час в л/сек, подбираете по Шевелеву диаметр для вашей скорости, считаете потери давления по длине....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.8.2007, 14:39
Сообщение #43





Guest Forum






Спуск воды из котла следует производить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 - 60oС, так как опорожнение неостывшего котла вызывает большие внутренние напряжения в металле и может привести к нарушению герметичности вальцовочных и других соединений. Спуск воды производится медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане или открытом воздушнике для впуска воздуха в котел. Какой у вашего котла штатный спускник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 14:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(AlexStar @ 7.8.2007, 11:13) [snapback]153956[/snapback]
Расскажите подробней, как через тепловой поток считаете объём на нразбавление? Очень интересно! А то я Olga O своя метода...




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расход_хол_воды.doc ( 17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 7.8.2007, 14:46
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Гениально!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 14:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 11:32) [snapback]153983[/snapback]
тьфу ты, господи...
переводите м3/час в л/сек, подбираете по Шевелеву диаметр для вашей скорости, считаете потери давления по длине....



Спасибо! wub.gif Помоему кое что начало проясняться... Меня смусчало давление. (чтоб вода из трубы не хлестала.) Но его можно уменьшить (напр. диафрагмой). Но вообще есть связь между давлением и скоростью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 14:58
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 15:48) [snapback]153994[/snapback]
Спасибо!

рано пока, я могу ошибаться.
Цитата
но вообще есть связь между давлением и скоростью?

bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.8.2007, 15:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Ну что, Jagodkin, совсем Вам плохо smile.gif Обижают? smile.gif
Я тут в прошлый раз заглянула, увидела холодный воды расход 3,1 куб/ч, ушла. Между делом посчитала, получила расход горячей больше немного чем у Вас и холодную взяла 5 градусов вместо 10. Получила следующее: горячей 2,5, холодной 3,1, общей 5,6 куб/ч = 1,56 л/с.
При таких условиях трап 100 справится, труба самотечная 100 мм с уклоном 0,02 справится, водопровод холодный металлическая труба по ГОСТ 3262 должна быть 25-32 мм. У Вас условия мягче, поэтому, пересчитывать не буду с Вашего позволения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 15:16
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 15:29) [snapback]153974[/snapback]
Решение найдем - расскажу! blink.gif

Больше не курите, пока не найдёте wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 15:19
Сообщение #50





Guest Forum






clap.gif не дали Андрею поиздеваться вволю bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 15:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(OlgaO @ 7.8.2007, 12:15) [snapback]154004[/snapback]
Ну что, Jagodkin, совсем Вам плохо smile.gif Обижают? smile.gif
Я тут в прошлый раз заглянула, увидела холодный воды расход 3,1 куб/ч, ушла. Между делом посчитала, получила расход горячей больше немного чем у Вас и холодную взяла 5 градусов вместо 10. Получила следующее: горячей 2,5, холодной 3,1, общей 5,6 куб/ч = 1,56 л/с.
При таких условиях трап 100 справится, труба самотечная 100 мм с уклоном 0,02 справится, водопровод холодный металлическая труба по ГОСТ 3262 должна быть 25-32 мм. У Вас условия мягче, поэтому, пересчитывать не буду с Вашего позволения.


Ну... Ээээ... Сапсибо! Тронут! (всмсле таким участием в моей проблемме laugh.gif ) Вот тока вопросик: Исходя из чего подбирался диаметр труб? Уж очень хочется до конца самому разобраться! И как насчет связи между давлением и скоростью? cool.gif

Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 12:19) [snapback]154006[/snapback]
clap.gif не дали Андрею поиздеваться вволю bleh.gif


Ну дык ето... Не впоследний раз я на форуме то! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 15:42
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 16:40) [snapback]154011[/snapback]
И как насчет связи между давлением и скоростью? cool.gif

Уравнение Бернулли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 15:44
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 12:16) [snapback]154005[/snapback]
Больше не курите, пока не найдёте wink.gif smile.gif



bleh.gif

Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 12:42) [snapback]154013[/snapback]
Уравнение Бернулли


Сча глянем! Спасибо! (поспешил видать язык то показывать! wink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2007, 15:58
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если что, так на форуме есть учебник гидравлики. В книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 16:02
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 16:42) [snapback]154013[/snapback]
Уравнение Бернулли

Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 16:58) [snapback]154021[/snapback]
Если что, так на форуме есть учебник гидравлики. В книгохранилище.

аттракцион неслыханной щедрости!!!
Андрей, я не узнаю Вас в гриме bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 16:21
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Stan @ 7.8.2007, 11:39) [snapback]153987[/snapback]
Спуск воды из котла следует производить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 - 60oС, так как опорожнение неостывшего котла вызывает большие внутренние напряжения в металле и может привести к нарушению герметичности вальцовочных и других соединений. Спуск воды производится медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане или открытом воздушнике для впуска воздуха в котел. Какой у вашего котла штатный спускник?


Спасибо! В след. раз обязательно сообсчу об етом котельщикам! Хотя они и говорили про аварийный сброс в случае какого-то там разрыва. А где ето можно прочесть? СНиПик какойнить или может есчо чего? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.8.2007, 17:55
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 16:21) [snapback]154030[/snapback]
СНиПик какойнить или может есчо чего? clap.gif


В Антарктике все это есть biggrin.gif

И еще...если вам тяжело писать(иностранец) на русском языке, так и сообщите...не стоит его коверкать без надобности...здесь люди образованные...и пальцы понимают, и есчо чего...

Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 15:42) [snapback]154011[/snapback]
И как насчет связи между давлением и скоростью? cool.gif
Ну дык ето... Не впоследний раз я на форуме то! sport_boxing.gif

Шлем купили? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 8:15
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 16:42) [snapback]154011[/snapback]
Ну... Ээээ... Сапсибо! Тронут! (всмсле таким участием в моей проблемме laugh.gif )
Вы три страницы достойно держались (нормальное человеческое слово за слово) smile.gif. Большинство уже бы нагрубило и обозлилось, а у Вас нормально с нервами smile.gif, поэтому, как мне показалось, бонус то Вы заработали, отсюда и участие всех тут smile.gif

Цитата
Вот тока вопросик: Исходя из чего подбирался диаметр труб? Уж очень хочется до конца самому разобраться!

Справедливый вопросик smile.gif
Наверное, согласитесь, что в данном случае надо получить баланс, т.е. если есть сколько то воды температурой 95 и есть 3,1 холодной воды температурой 5 градусов, то получим сколько то воды температурой 40 градусов. Вырисовывается уравнение: 95х +5*3,1=40у.
Когда решите это уравнение, то получите х=2,5, у=5,6.
Таким образом, в сток попадет 5,6 куб м/ч = 1,56 л/с.
Чугунный трап пропускает 2,1 л/с.
Труба самотечная 100 при уклоне 0,02 пропускает этот расход с наполнением в долях 0,33 (см. таблицы Лукиных).
Труба водопровода металл ГОСТ 3262 диаметром 25-32 расход 3,1 куб м/ч=0,86 л/с пропустит с рекомендуемыми скоростями 0,8-1,5 м/с (см. таблицы Шевелева).
Вы поняли уравнение откуда получилось?
Теперь под свои условия пересчитайте и все smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 11:17
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 9:15) [snapback]154194[/snapback]
Когда решите это уравнение, то получите х=2,5, у=5,6.

y=6,3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 12:22
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 12:17) [snapback]154311[/snapback]
y=6,3

Еще у кого какие версии будут?! smile.gif


Сообщение отредактировал OlgaO - 8.8.2007, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 13:37
Сообщение #61





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 13:22) [snapback]154342[/snapback]
Еще у кого какие версии будут?! smile.gif


При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр.
если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 14:01
Сообщение #62


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 13:37) [snapback]154379[/snapback]
При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр.
если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр.

smile.gif
А можно узнать, как Вы расчитали через энтальпии, а так же как сумели учесть охлаждение струи при сливе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 14:12
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 15:01) [snapback]154395[/snapback]
smile.gif
А можно узнать, как Вы расчитали через энтальпии, а так же как сумели учесть охлаждение струи при сливе?

m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру. Охлаждение струи я не считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 14:23
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:37) [snapback]154379[/snapback]
При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр.
если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр.

Это слишком круто для меня! smile.gif Я пас-с! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 14:24
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 15:23) [snapback]154410[/snapback]
Это слишком круто для меня! smile.gif Я пас-с! )

Энтальпия — величина аддитивная, т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 15:20
Сообщение #66


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:12) [snapback]154404[/snapback]
m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру.

А что у Вас m и h ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 15:24
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:20) [snapback]154453[/snapback]
А что у Вас m и h ?

масса воды и ее удельная энтальпия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 15:36
Сообщение #68


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:24) [snapback]154411[/snapback]
Энтальпия — величина аддитивная, т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi.

biggrin.gif
Энтальпия
(от греч. enthalpo - нагреваю) - однозначная функция Н состояния термодинамической системы при независимых параметрах энтропии S и давлении p, связана с внутренней энергией U соотношением Н = U + pV, где V - объем системы. При постоянном p изменение энтальпии равно количеству теплоты, подведенной к системе, поэтому энтальпию называют часто тепловой функцией или теплосодержанием. В состоянии термодинамического равновесия (при постоянных p и S) энтальпия системы минимальна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 15:37
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:36) [snapback]154467[/snapback]
biggrin.gif
Энтальпия
(от греч. enthalpo - нагреваю) - однозначная функция Н состояния термодинамической системы при независимых параметрах энтропии S и давлении p, связана с внутренней энергией U соотношением Н = U + pV, где V - объем системы. При постоянном p изменение энтальпии равно количеству теплоты, подведенной к системе, поэтому энтальпию называют часто тепловой функцией или теплосодержанием. В состоянии термодинамического равновесия (при постоянных p и S) энтальпия системы минимальна.


И что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 15:38
Сообщение #70


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Так именно хотелось бы узнать как Вы расчитали энтальпию. Ведь ни массы воды, ни давления сброса от котельщиков неизвестно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 15:41
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:38) [snapback]154469[/snapback]
Так именно хотелось бы узнать как Вы расчитали энтальпию. Ведь ни массы воды, ни давления сброса от котельщиков неизвестно....

масса воды по объему и температуре, какое давление в безнапорной канализации?.

Сообщение отредактировал Stan - 8.8.2007, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.8.2007, 15:46
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, ребята, так слишком просто, надо через матрицы считать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 15:58
Сообщение #73


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 15:41) [snapback]154476[/snapback]
масса воды по объему и температуре, какое давление в безнапорной канализации?.

Так обьем то не известен.

Пора в Антарктиду...там прохладно и живые пингвины. Они писать не умеют smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 16:02
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:58) [snapback]154498[/snapback]
Так обьем то не известен.

Пора в Антарктиду...там прохладно и живые пингвины. Они писать не умеют smile.gif


Читать умеете? Выше уже приводили цифры 2,5 м3 вода с температурой 95гр и 3.1м3 с температурой 5. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jagodkin
сообщение 8.8.2007, 16:06
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498



Цитата(Vict @ 7.8.2007, 14:55) [snapback]154067[/snapback]
В Антарктике все это есть biggrin.gif

Вы меня извините, я тут новенький... Что за "Антарктика" такая? blink.gif

И еще...если вам тяжело писать(иностранец) на русском языке, так и сообщите...не стоит его коверкать без надобности...здесь люди образованные...и пальцы понимают, и есчо чего...
Шлем купили? smile.gif


Нет, не иностранец, но вот манера у меня такая. У кого-то "как-бы", "на самом деле", "короче" и пр. там слова-паразиты присутствуют, а у меня вот буковки. Но с Вами постараюсь свести к минимуму сею несомненно пагубную привычку! wink.gif

А без шлема строителю никак! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.8.2007, 16:07
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 8.8.2007, 16:46) [snapback]154482[/snapback]
Не, ребята, так слишком просто, надо через матрицы считать smile.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 16:12
Сообщение #77


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 16:02) [snapback]154502[/snapback]
Читать умеете? Выше уже приводили цифры 2,5 м3 вода с температурой 95гр и 3.1м3 с температурой 5. bleh.gif

Язык показывать незнакомым некрасиво smile.gif
2,5 получилось у Ольги и у= 5,6, Вы подправили у= 6,3 ссылаясь на энтальпии. Отсюда и возник вопрос. Вообще красивые слова энтальпия и аддетивная величина(честно они мне нравятся). Но если еще приведете формулу перевода обьема в массу при 95 гр, или наоборот я перед Вами сниму кепку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.8.2007, 16:31
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(Stan @ 8.8.2007, 15:12) [snapback]154404[/snapback]
m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру. Охлаждение струи я не считал.

что-то эта формулка вызывает у меня бааальшие сомнения - когда речь идет об энтальпии...
она для массовых расходов...
если ее использовать для расчета энтальпии (вдруг решив, что можно), и подставив в правую часть h3=h1+h2 (исходя из аддитивности)
получим забавную вещь: чтобы это равенство выполнялось, h1 и h2 должны быть равны нулю...
m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3=(m1+m2)*(h1+h2)=(m1*h1+m2*h2) +(m1*h2+m2*h1)
или я где-то ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 16:32
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(Vict @ 8.8.2007, 17:12) [snapback]154511[/snapback]
Язык показывать незнакомым некрасиво smile.gif
2,5 получилось у Ольги и у= 5,6, Вы подправили у= 6,3 ссылаясь на энтальпии. Отсюда и возник вопрос. Вообще красивые слова энтальпия и аддетивная величина(честно они мне нравятся). Но если еще приведете формулу перевода обьема в массу при 95 гр, или наоборот я перед Вами сниму кепку!


Когда я подправлял на 6.3, я на энтальпию не ссылался. Возьмитье Ольгино уравнение и посчитайте, какой у вас получится y?
При 95 и прочих градусах вода имеет разную плотность. Предвосхищая, ваш следующий вопрос, сообщаю, что удельную энтальпию можно определить по таблице термодинамических свойст воды и водяного пара, плотность кстати можно вычислить тамже через удельный объем. Надеюсь этого достаточно. У меня рабочий день закончился, поехал домой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 19:43
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 17:31) [snapback]154525[/snapback]
что-то эта формулка вызывает у меня бааальшие сомнения - когда речь идет об энтальпии...
она для массовых расходов...
если ее использовать для расчета энтальпии (вдруг решив, что можно), и подставив в правую часть h3=h1+h2 (исходя из аддитивности)
получим забавную вещь: чтобы это равенство выполнялось, h1 и h2 должны быть равны нулю...
m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3=(m1+m2)*(h1+h2)=(m1*h1+m2*h2) +(m1*h2+m2*h1)
или я где-то ошибаюсь?

Ошибаетесь
Вы представили h3 , как сумму h1 и h2. В этом и есть ошибка. Если убрать середину, то посмотрите, что получилось:
m1*h1+m2*h2=m1*h1+m2*h2+m1*h2+m2*h1
0=m1*h2+m2*h1 - масса при 95гр, умноженная на энтальпию при 5гр???? плюс наоборот, и несмотря на то, что все члены данного выражения положительны, равно 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 20:20
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 17:32) [snapback]154527[/snapback]
Когда я подправлял на 6.3, я на энтальпию не ссылался. Возьмитье Ольгино уравнение и посчитайте, какой у вас получится y?

Судя по энтальпии мужчины - очень умный народ, поэтому с легкостью ответят на вопрос: если Вы в бане нальете в тазик ковшик горячей воды температурой 95 градусов, то для того чтобы не обжечься, сколько ковшиков холодной воды температурой 5 градусов надо будет налить?
Stan, когда Вы подправляли меня на 6,3, то получили, что горячей надо 3,2, холодной 3,1, так возможно, как Вы думаете, в свете моего вопроса про ковшики в бане?
Энтальпия.... Вы просто решите чисто арифметически уравнение мое, 6,3 не должны получить второй раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 20:36
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 21:20) [snapback]154594[/snapback]
Судя по энтальпии мужчины - очень умный народ, поэтому с легкостью ответят на вопрос: если Вы в бане нальете в тазик ковшик горячей воды температурой 95 градусов, то для того чтобы не обжечься, сколько ковшиков холодной воды температурой 5 градусов надо будет налить?
Stan, когда Вы подправляли меня на 6,3, то получили, что горячей надо 3,2, холодной 3,1, так возможно, как Вы думаете, в свете моего вопроса про ковшики в бане?
Энтальпия.... Вы просто решите чисто арифметически уравнение мое, 6,3 не должны получить второй раз.

Ваше уравнение: 95х +5*3,1=40у.
Ваши результаты: х=2,5, у=5,6.
95*2,5+5*3,1=40*5,6
253=224?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 20:43
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:36) [snapback]154598[/snapback]
Ваше уравнение: 95х +5*3,1=40у.
Ваши результаты: х=2,5, у=5,6.
95*2,5+5*3,1=40*5,6
253=224?????

Ешкин кот, какой умный попался! biggrin.gif
Знаю, что описалась первый раз, но не в ту сторону-у-у!
Вы это уравнение решите 95х+5*3,1=40у
Сколько чего получите??????

Сообщение отредактировал OlgaO - 8.8.2007, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 20:49
Сообщение #84





Guest Forum






45 гр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 20:54
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:49) [snapback]154602[/snapback]
45 гр

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 20:59
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 21:54) [snapback]154603[/snapback]
blink.gif

45.1785714
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 21:06
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:59) [snapback]154605[/snapback]
45.1785714

blink.gif blink.gif Это из-за энтальпии?! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 21:10
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 22:06) [snapback]154608[/snapback]
blink.gif blink.gif Это из-за энтальпии?! smile.gif

Нет, конечно. Просто через энтальпию можно объяснить физику процесса, что не дает простая интерполяция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.8.2007, 21:13
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 22:10) [snapback]154610[/snapback]
Нет, конечно. Просто через энтальпию можно объяснить физику процесса, что не дает простая интерполяция.

О-о-о! Это очень круто!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.8.2007, 22:13
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(Stan @ 8.8.2007, 20:43) [snapback]154588[/snapback]
Ошибаетесь
Вы представили h3 , как сумму h1 и h2. В этом и есть ошибка.

ну да... строго по учебнику, откуда Вы выдрали определение biggrin.gif
Цитата
т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi.

масса же у воды есть? ноль получиться не может... а сумма произведений - ноль - невероятно.

думается, формула должна быть другой - должны быть не массы, а объемы - привязанные к температуре и давлению.
я, собственно, не спорю - не спец я в этом.. это так - мысли вслух
а приведенная формула вполне годится для расчета температур - приблизительного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 22:41
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 23:13) [snapback]154636[/snapback]
ну да... строго по учебнику, откуда Вы выдрали определение biggrin.gif

Читать надо внимательней. h(маленькая) -удельная энтальпия, кДж/кг, которая естественно зависит от давления, Н(большая)=m*h,
тогда Н1+Н2=Н3, то есть - m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, при этом h3 не является суммой h1 и h2. Возьмите таблицу свойств воды и водяного пара и посчитайте. Когда выдергиваете формулы старайтесь понимать их смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 22:42
Сообщение #92


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 22:13) [snapback]154636[/snapback]
думается, формула должна быть другой - должны быть не массы, а объемы - привязанные к температуре и давлению.
я, собственно, не спорю - не спец я в этом.. это так - мысли вслух

приподымаю козырек своей кепки biggrin.gif А пишите что не спец... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 22:54
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 23:13) [snapback]154636[/snapback]
думается, формула должна быть другой - должны быть не массы, а объемы

масса=объем х плотность

Сообщение отредактировал Stan - 8.8.2007, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.8.2007, 22:57
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(Stan @ 8.8.2007, 23:41) [snapback]154650[/snapback]
Когда выдергиваете формулы старайтесь понимать их смысл.

этот упрек позвольте переадресовать Вам, уважаемый...
когда приводите формулы - старайтесь давать объяснения, где что, а не хамить

Цитата(Stan @ 8.8.2007, 23:54) [snapback]154664[/snapback]
масса=объем х плотность

при давлении, равном... когда речь идет о нагретой воде и паре, не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 23:01
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 23:13) [snapback]154636[/snapback]
ну да... строго по учебнику, откуда Вы выдрали определение biggrin.gif

При давлении среды в которой происходит смешивание потоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2007, 23:03
Сообщение #96


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Stan @ 8.8.2007, 22:54) [snapback]154664[/snapback]
масса=объем х плотность

И все? Так просто? smile.gif
Про доктора Штюка надеюсь слыхали? Он всю жизнь на это положил, и не дожил до такого простого определения... sad.gif
дальше мне уже неинтересно.....

Сообщение отредактировал Vict - 8.8.2007, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.8.2007, 23:08
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Vict @ 9.8.2007, 0:03) [snapback]154675[/snapback]
дальше мне уже неинтересно.....

А зря, сейчас посыпяться вопросы как измерить объем, длину, ширину....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 10.8.2007, 21:02
Сообщение #98





Guest Forum






попал ты Ягодкин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 14.11.2007, 18:05
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Может быть не совсем в тему... но все-таки...
Как вы будете подавать холодную воду... автоматически или по кнопке?
Если автоматически, то по каким параметрам? по протечке? или по взрыву котла?
Если от кнопки, которую нажмет обсл. персонал, то возможно уже весь сток с темп. 95 град. уже уйдет по трапу в канализацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.11.2007, 18:36
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"как измерить объем, длину, ширину.... "
И "линейка" которой меряют, при тех же условиях по Т должна быть. biggrin.gif но для инж-й точности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных