> Необходима небольшая помощь в расчёте дымоудаления.
Гость_Hellomoto_*
сообщение 14.8.2007, 9:53
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане!
Так получилось,что расчёт вентиляции и дымоудаления для меня дело новое и соответственно проконсультироваться кроме вас не с кем.
Имеем:
Имеется 7 этажное офисное здание,для которого необходимо предусмотреть систему дымоудаления.Имеются две шахты.По расчёту получился расход 20000м3/ч (по 10 на шахту),выбран диаметр шахты 800х500 из кирпича,выбран дымовой клапан КЛОП-2(60)-Д-ЭМ(220)-800х500,выбраны вентиляторы-для дымоудаления ВКР 6,3 ДУ с расходом 20500 м3/ч,900 Па.
Подпор воздуха.Имеется лестничная клетка,для которой необходим подпор и две лифтовые шахты,.По расчёту вышло,что расход воздуха 50000 м3/ч-20000-на лестничную клетку и по 15 в каждую шахту.Выбран вентилятор-ВКР 10 с расходом 53500 м3/ч,980 Па.
Вопрос: с Вашей точки зрения всё ли сделано правильно? Нет ли каких-либо упущений или неточностей?
Заранее огромное спасибо за ответ!
___________________________________
Исходные данные:
7 этажное офисное здание.
Площадь этажа-1300 м2,предполагаемое кол-во людей на этаже-150
В - ширина большей створки двери-0,9 м.
Н - высота двери-2 м.
Кд-1
Высота этажа-3 м.
Как считал:
Выбраны 2 шахты для дымоудаления (см.план).
Дым удаляю из коридоров и холлов,количество дыма-11000 кг/ч на 1 шахту.
выбрал шахту 800х500,посчитал скорость 8,7 м/с.,выбрал дымовой клапан.
Далее расчёт по потерям давления,подсосам воздуха и т.д.
Получил итоговый расход для выбора вентилятора в 20000 кг/ч и 900 Ра.

Во вложении принципиальная схема дымоудаления и план 7 этажа.формат AutoCad 2004

Сообщение отредактировал Hellomoto - 15.8.2007, 13:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_7_этажа.dwg ( 126,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема_дымоудаления.dwg ( 56,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Труфанов Игорь
сообщение 14.8.2007, 13:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1696



выкладывай планы и расчеты посмотрим.На словах тяжело представить,может всё о чем ты говаришь и не нужно вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 14.8.2007, 15:09
Сообщение #3





Guest Forum






По крайней мере сразу бросается в глаза малость расхода систем дымоудаления. Каждая вытяжная система дымоудаления должна иметь расход в интервале 20-28 тыс.м3/ч.
Производительность системы подпора также несколько меньше "нормальной".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 15.8.2007, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Готовы консультировать, при наличии расчетной аналитики и планов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 15.8.2007, 11:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
Подпор воздуха.Имеется лестничная клетка,для которой необходим подпор и две лифтовые шахты,.По расчёту вышло,что расход воздуха 50000 м3/ч-20000-на лестничную клетку и по 15 в каждую шахту.Выбран вентилятор-ВКР 10 с расходом 53500 м3/ч,980 Па.

ВКР 10 - крышный вентилятор для подпора воздуха? В первый раз слышу...
Если нужен такой, есть у "ВЕЗЫ" крышники для подпора типа ВКОП (штатный осевой вентилятор с козырьком от осадков и обратным клапаном). Правда, придется их несколько поставить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hellomoto_*
сообщение 15.8.2007, 13:16
Сообщение #6





Guest Forum






Исходные данные:
7 этажное офисное здание.
Площадь этажа-1300 м2,предполагаемое кол-во людей на этаже-150
В - ширина большей створки двери-0,9 м.
Н - высота двери-2 м.
Кд-1
Высота этажа-3 м.
Как считал:
Выбраны 2 шахты для дымоудаления (см.план).
Дым удаляю из коридоров и холлов,количество дыма-11000 кг/ч на 1 шахту.
выбрал шахту 800х500,посчитал скорость 8,7 м/с.,выбрал дымовой клапан.
Далее расчёт по потерям давления,подсосам воздуха и т.д.
Получил итоговый расход для выбора вентилятора в 20000 кг/ч и 900 Ра.

Во вложении принципиальная схема дымоудаления и план 7 этажа.формат AutoCad 2004

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_7_этажа.dwg ( 126,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема_дымоудаления.dwg ( 56,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 15.8.2007, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Вот это другое дело. Сегодня, после работы, выложим свои предложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 15.8.2007, 14:17
Сообщение #8


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



По дымоудалению из коридоров на вскидку:
Расходы несколько завышены, сечение тоже.
В плотности газовой смеси и естественном давлении ошибка. И результат неверно подобранный вентилятор по давлению!!!

Напишите в личку - скину расчет

Да, и для каких климатических условий вести расчет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных