Согласно СНиП 41-01-2003
п. 7.2.6 Цитата
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
Если у Вас нет противопожарных преград на пути огня по цепочке - 1-ый этаж - атриум - 2-ой этаж, то и ОЗ клапана не помогут, (в таком случае согласно вышеприведенной ссылке помещения 1-го и 2-го этажей можно рассматривать как одно).
В противном случае тавтье огнезадерживающие клапана. Планировка бы прояснила все...