Всем добрый день! Помогите, пожалуйста найти емкости, которые могли бы послужить выгребной ямой для сброса хоз-бытовой канализации. Вся суть в том, что очень большие объемы - 80м. куб/сут. При этом Заказчик настаивает именно на выгребных ямах -нужно подобрать количество и объём, а так же сообщить ему, как часто придется ему их откачивать!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
|
20.8.2007, 15:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы видимо всё же про накопитель стоков. Посмотрите у Аниона, вроде были большие у них. Или топливные баки.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Тема @ 20.8.2007, 16:15) [snapback]158263[/snapback] большие объемы - 80м. куб/сут. ....а так же сообщить ему, как часто придется ему их откачивать!  А откачивать придется 8 раз в сутки при наличии ассенизационной машины в 10 кубов
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Тема @ 20.8.2007, 16:15) [snapback]158263[/snapback] выгребной ямой для сброса хоз-бытовой канализации. Вся суть в том, что очень большие объемы - 80м. куб/сут. так не положено при таких объемах выгреб делать... до куба с сутки вроде можно, и то если местный роспотребнадзор разрешит и надо предоставить договор с теми кто будет вывозить и принимать ваш сток.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.8.2007, 15:32
|
Guest Forum

|
а это будет следующая тема
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Тема_*
|
20.8.2007, 15:37
|
Guest Forum

|
Я понимаю, что так не положено, но ОН - ни в какую - только выгреб, ну а там его проблемы, фиг с ним, как уж он договорится. Дело в том, что там здание разделено на 6 блоков и в крайнем случае, я думаю сделать 6 выпусков, соответственно по 13,33333 м. куб/сут. Но все равно много! А в Анионе (я посмотрела) самая большая емкость - 14500 л, это придется каждый день выгребать, может есть ещё что-нибудь?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sonsumerek @ 20.8.2007, 16:31) [snapback]158270[/snapback] так не положено при таких объемах выгреб делать... до куба с сутки вроде можно, и то если местный роспотребнадзор разрешит О, sonsumerek, а подскажите, пожалуйста, документик на это. А то у меня одни орлы сейчас 200 кубов возят и продолжать хотят  Было бы не плохо их остановить
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Тема @ 20.8.2007, 16:37) [snapback]158273[/snapback] может есть ещё что-нибудь? Да полно. Поиском порулите. Вот это, например http://www.forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.php?.../www.flotenk.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2007
Из: Воронеж
Пользователь №: 10711

|
п.3.9 CНиП 2.04.03-85 для OLGAO Есть опыт применения емкостей дренажных подземных горизонтальных ЕП (Туймазыхиммаш), но опять же самая большая ёмкость у них 63 куба.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.8.2007, 15:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Тема @ 20.8.2007, 16:37) [snapback]158273[/snapback] это придется каждый день выгребать, может есть ещё что-нибудь? так Вам в любом случае каждый день эту воду вывозить  все 80 кубов...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 16:38) [snapback]158274[/snapback] О, sonsumerek, а подскажите, пожалуйста, документик на это. А то у меня одни орлы сейчас 200 кубов возят и продолжать хотят  Было бы не плохо их остановить  СНиП 2.04.03-85, пункт 3.9 правда не сказано, что нельзя категорически больше 1 куба )), но Ростовская экспертиза очень трепетно к этому пункту подходит
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 15:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СНиП - это про выгреб. А про накопители - МДС 40-2.2000 3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Тема_*
|
20.8.2007, 16:04
|
Guest Forum

|
Спасибо огромное!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 20.8.2007, 16:58) [snapback]158288[/snapback] СНиП - это про выгреб. А про накопители - МДС 40-2.2000 3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком. эм... я что-то не поняла, вы предлагаете сделать им емкость двухнедельного расхода, который по 80 кубов в сутки?
Сообщение отредактировал sonsumerek - 20.8.2007, 16:17
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Тема_*
|
20.8.2007, 16:13
|
Guest Forum

|
я все-таки буду пытаться сделать не одну емкость на 80 кубов, а несколько - но поменьше.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 16:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sonsumerek @ 20.8.2007, 17:05) [snapback]158292[/snapback] вы предлогаете Это не я предлагаю, это так написано в МДС Ольга просила документик. Их есть у меня  Доведение до абсурда - тоже хороший аргумент... Накопитель - это для сточных вод. Выгреб - для сухих фекалий, в крайнем случае - на "чёрный" сток.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 20.8.2007, 17:13) [snapback]158299[/snapback] доброта ваша не знает границ ))
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 16:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sonsumerek @ 20.8.2007, 17:16) [snapback]158302[/snapback] доброта ваша не знает границ )) Я тоже тя лублу
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 20.8.2007, 17:13) [snapback]158299[/snapback] Ольга просила документик. Их есть у меня  Доведение до абсурда - тоже хороший аргумент... Андрей, спасибо.  Жаль, что сорвалось, а была надежда  Про абсурд помню всегда, но не всегда помогает
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|