Завоздушивание системы, в высотном доме |
|
|
|
29.8.2007, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Здравствуйте, недавно поручили проработать вопрос по системам отопления. Здание планируется строить высотное 120 м. Возник попрос по применению полимерных труб лучевая разводка трубами рехау. Не подскажете? Завоздушивается ли система? Раньше я системами отопления не занимался.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
29.8.2007, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Можно и не завоздушить. А на стояк незабыть Н.О. и компенсатор всунуть. Да и тему в отоплении наверное лучше было бы.
|
|
|
|
|
29.8.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
а что Рехау подтверждает использование полимерных (не металлопластовых) труб для систем отопления (95-70С)? оратитесь к ним с письмом... вам там разъяснят, что этого делать не стоит.
считается, что система получает порцию воздуха через пластиковые трубы.. но насколько это критично для системы никто не знает. Я бы не стал делать полимерные подводки... может металлопластик?
Сообщение отредактировал Dimur - 29.8.2007, 12:41
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
29.8.2007, 13:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ 29.8.2007, 13:38) [snapback]161511[/snapback] а что Рехау подтверждает использование полимерных (не металлопластовых) труб для систем отопления (95-70С)? оратитесь к ним с письмом... вам там разъяснят, что этого делать не стоит.
считается, что система получает порцию воздуха через пластиковые трубы.. но насколько это критично для системы никто не знает. Я бы не стал делать полимерные подводки... может металлопластик? Систему отопления на пластиковых трубах только 90-70 по СНиПу и обязательно для этого случая автоматику предусмотреть, Делайте РЕХАУ - они кислородонепроницаемые, пластичны и легко монтируются. Укладывать в стяжку обязательно в гофре или теплоизоляции.
Сообщение отредактировал Stan - 29.8.2007, 13:05
|
|
|
|
|
29.8.2007, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Все равно не нравятся пластики на отоплении, тем более в 40 этажке. По всему комплексу плюсов и минусов всех этапов(проект, монтаж ,сдача, эксплуатация, эксплуатация после окончания финишной отделки и т.д.)
|
|
|
|
|
30.8.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Рехау никогда не говорила о том, что её полимерные (не металлоспластиковые) трубы не пропускают кислород. Они покрывают их краской какой-то, уменьшающей проникновение кислорода, но... В общем, напишите запрос в Рехау - они любят там всем рассказывать, как и что надо делать.
а потом, в 40 этажке давление в отоплении больше 10 ати (если не зонировано по этажам, да и если зонировано, тоже где-то ближе к 10ати), а полимеры на это не рассчитаны. И вообще, что за прикол искользовать "коттеджные" технологии в высотном строительстве? "проще" монтировать?
месье знает толк в извращениях!
|
|
|
|
|
30.8.2007, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
я вобщето про отсутствие уклона при пластиковых трубопроводах. И как следствие завоздушивание.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
ключевая фраза в Вашем первом посте: "раньше я системами отопления не занимался". Вы задали вопрос, который копнул глубже того, о чем Вы имеете представление... Завоздушиваться, в Вашем смысле, не будет, если уж петель не делать. Зато есть множество других вопросов, которые возможно не дадут вам использовать полимер в Вашем проекте. Один из них - значительное статическое давление в системе отопления, превышающее возможности полимерных труб. Вне зависимости от того, что вы будете делать полимерами - подводку, разводку, стояки - любой кусочек полимера под давлением более 10 ати и температуре 95 С не простоит и пары лет. Второй вопрос - проникновение и растворение воздуха в воде через полимер. Это проникновение, возможно незначительное, но через два года все металлические части системы, насосы, фланцы, участки металлических труб и арматура будут изъедены ржавчиной, а вся система забита рыжим дерьмом. Любопытно, какую схему распределения тепла Вы выбрали... Дай бог, если это какая-нибудь мега система с распределительными ИТП на квартиру/офис, или хотя бы на этаж. Есть значительное количество ньюансов в высотном строительстве, очень жаль, что Вы взялись делать эту систему, не обладая основными знаниями.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
все разделено по зонам. разводка лучевая. давление ниже 10 атм. режим 90-70. в СНиПе написано что уклон можно не предусматривать если скорость больше 0.3 м. Стояки Сталь.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
тогда, прошу прощения за поспешные умозаключения. Удачи.
|
|
|
|
|
31.8.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
ну вот беда пришла скорость частенько ниже.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
11.9.2007, 15:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Ewgen @ 30.8.2007, 11:53) [snapback]161896[/snapback] в СНиПе написано что уклон можно не предусматривать если скорость больше 0.3 м. Стояки Сталь. Женяаа.. там много что написано. А как ее сливать для ремонта будут? Небось половина в полу и стенах подет?
|
|
|
|
|
  |