> Сименс и Лон, Как подружить?
Гость_tyran_*
сообщение 4.9.2007, 15:40
Сообщение #1





Guest Forum






Насколько я знаю, такого шлюза у сименса нет ...
RS-232?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_askerer_*
сообщение 4.9.2007, 15:59
Сообщение #2





Guest Forum






можно через модбас.
вот шлюз лон -- модбас: http://www.anybus.com/products/products.as...%20Communicator
если узнаете способ получше, пожалуйста, напишите на askerer@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AM74
сообщение 5.9.2007, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11076



Цитата(askerer @ 4.9.2007, 18:59) [snapback]162918[/snapback]
можно через модбас.
вот шлюз лон -- модбас:


или по русски:
общее описание серии
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=23
шлюз Anybus-Com "Modbus Slave - LW"
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=99

Если у Сименса уже есть Profibus, то можно это
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=40
конкретно шлюз Anybus-X "Profibus Slave - LW"
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=326
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.9.2007, 11:34
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Давайте уточним.
Какой сименс: промышленный - симатик или для зданий - дезиго ?
Интеграция нужна в каком направлении ? от лона к сименсу или наоборот (в смысле какое из них считается сторонним) ?
Интеграция нужна на уровне контроллеров или на уровне диспетчерской ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tyran_*
сообщение 5.9.2007, 12:46
Сообщение #5





Guest Forum






Дезиго.
Двусторонняя связь на уровне контрллеров.
По идее, сименс - сторонний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.9.2007, 13:29
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Tyran
Тогда прямой путь - использовать сименсовский же шлюз PXR11 (до 60 лон устройств) или PXR12 (до 120 лон устройств).
Он пределывает чистый лон на лон в бакнет на лон и наоборот.
Работает. По крайней мере при основном сименсе и стороннем лоне.
Не вижу причин, чтобы не работал в другую сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_askerer_*
сообщение 7.9.2007, 18:36
Сообщение #7





Guest Forum






столкнулся со шлюзом лон-профибас дп
http://www.hermos-informatik.de/informatik...ntoprofibus.htm
только, говорят, он непрост в конфигурировании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных