> График насоса и водовода
volka
сообщение 21.9.2007, 1:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Михаил I
сообщение 21.9.2007, 7:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



что значит характеристика работы трубопровода newconfus.gif H от Q?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 21.9.2007, 8:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем
Для стабильной работы системы насос+сеть ХВС необходимо знать
характеристики всей сети (т.е. совокупность всех участков). Особенно
сильно разветвленной. Как правило характеристика отличается от простого
расчета на потери напора в прямой трубе. Как правило эти характеристики
никто не делает. (Двойная работа.) И ограничиваются двумя параметрами
- напор-расход требуемый или расчетный по водопотреблению.
Единственное, что я учел бы - провалы напора по фактору "интересног
события по ТВ". Т.е. когда , начинается "интересное" кино и все сидят у
ТВ - потребление минимальное. Но когда кончается "секс" по ТВ, то начинаются
водные процедуры и напора может не хватить.
Впервые я с этим столкнулся, в далекие советские времена, когда вечером
народ смотрел сериалы, а по началу "любимой" информационной программы "Время"
шел мыть посуду, стирать, мыть дитей и пр., то расход воды,
возрастал так, что не хватало шкалы на расходомере.
В настоящее время, такой расход 5-ти этажного дома легко компенсируется частотником.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(volka @ 21.9.2007, 2:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?

Вероятно, эксперт хочет увидеть график совместной работы насоса и сети. У Вас в проекте есть повысительный насос? Вот от того проектного насоса до точки подачи и есть тот трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса, чтобы понять фактическую подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.9.2007, 8:50
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:19) [snapback]167882[/snapback]
трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса


Ольга, речь идет о пьезометрической линии что ли? Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ 21.9.2007, 9:50) [snapback]167901[/snapback]
Ольга, речь идет о пьезометрической линии что ли? Я правильно понял?

Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.
Ну, в Турке посмотрите в главе 4, параграф 18, со стр. 64. В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2007, 10:40
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.

Эт тот же Турк, но уже без Турка... Скоро видимо и Карелина упразднят, Одын Минаев останется tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 21.9.2007, 12:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.


А если насос запроектирован с частотником, и как тогда строить? График насоса представлен из неск-ких кривых Q-H с 30%, 70% и 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2007, 12:27
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, нарисуйте три кривые... smile.gif
Обычно вопросы, подобные Вашему, возникают из-за непонимания между экспертом и проектировщиком. Пожилые эксперты могут и не знать, что такое частотно-регулируемый привод...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 12:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 11:40) [snapback]167967[/snapback]
Эт тот же Турк, но уже без Турка... Скоро видимо и Карелина упразднят, Одын Минаев останется tongue.gif

Я эту книгу имела ввиду tongue.gif smile.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 21.9.2007, 12:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Да, но тогда искомое значение Q и H (требуемые) не попадают ни на одну из этих кривых, а попали м/д 70% и 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2007, 12:45
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 13:40) [snapback]168080[/snapback]
Я эту книгу имела ввиду tongue.gif smile.gif

Оль, там на третьей странице (считая обложку первой) честно написано, что это Турк... biggrin.gif

Цитата(volka @ 21.9.2007, 13:40) [snapback]168081[/snapback]
Да, но тогда искомое значение Q и H (требуемые) не попадают ни на одну из этих кривых, а попали м/д 70% и 100%

При использовании частотника, требуемая точка должна просто быть в поле. Если это так, остаётся только вопрос экономичности решения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 12:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 13:45) [snapback]168084[/snapback]
Оль, там на третьей странице (считая обложку первой) честно написано, что это Турк... biggrin.gif

biggrin.gif Ну ладно тогда smile.gif Я ее даже скачала и даже один раз открывала, но не посмотрела авторов smile.gif.
Пользуюсь обычной книгой в основном, не электронной. smile.gif Сами меня запутали, когда Турка пропустили при выкладывании книги - редиска smile.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2007, 13:03
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ольга, я не редиска, Вы не уловили интриги, на обложке нет Турка. А там, где я сказал, написано, что раньше эта книга издавалась, как Турк.... вот такие вот загогулины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 13:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 14:03) [snapback]168102[/snapback]
Ольга, я не редиска, Вы не уловили интриги, на обложке нет Турка. А там, где я сказал, написано, что раньше эта книга издавалась, как Турк.... вот такие вот загогулины.

Ладно - оправдался - не редиска! smile.gif Слово нехорошее забрала обратно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vici
сообщение 15.6.2009, 10:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346



Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.
Ну, в Турке посмотрите в главе 4, параграф 18, со стр. 64. В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.

Добрый день! Опыт построения таких характеристик незначительный. И вот что я хотела бы уточнить: Когда строится характеристика водовода, там учитывается сопротивление S, которое определяется как S=h/Q^2.
Помнится курсовой проект, в нем строился нрафик совместно работы насосв и водоводов. Но водоводы брались до водонапорной башни, т.е. по ним шел постоянный расход (и водоводы имели постоянный диаметр).
Как быть в таком случае во внутрянке? Потери в сети берутся из гидравлического расчета (+потери на вводе, счетчике), а расход берется тот, на который рассчитана сеть. т.е. Qмах сек?
P.S. Турк прочитан))) Методичка учебная тоже))) Но неясность в голове еще осталась.

Цитата
Вот от того проектного насоса до точки подачи и есть тот трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса, чтобы понять фактическую подачу.

Точка подачи - это тот самый диктующий кран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 15.6.2009, 11:19
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(volka @ 21.9.2007, 4:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?
tomato.gif
Честно говоря, несмотря на все прочитанные постинги по этой теме, ответ на поставленный вопрос я не увидел.
Для чего и каким образом можно "наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода".
При проектировании внутрянки мы исходим из техусловий водоканала, определяющие давление и разрешенный расход в точке подключения к водоводу (наружной сети). Характеристику водовода, то есть зависимость расход-давление, мы не знаем. Что хотел просянить для себя эксперт и вообще правомочно ли такое требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.6.2009, 22:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(volka @ 21.9.2007, 2:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?

Эксперт в силу своей слабой компетентности, (или механической ошибки, что менее вероятно) хотел написать вместо "работа водовода" - "характеристику Q-Н сети", т.е. той сети, которая расположена после насоса по ходу воды.
Характеристику ввода или какого-то водовода, расположенных до насоса наложить на Q-Н насоса невозможно (абсурд).
Как построить Q-Н внутрянки?
Вы имеете гидр. расчет сети на максимальное водопотребление, т.е. знаете Qmax и Hmax. Нанесите эту точку на поле Q-Н насоса. А теперь сделайте несколько расчетов, задавая Q1, Q2 и т.д., отличных от Qmax на некоторую величину, получая соответствующие значения Н. Нанесите полученные точки на поле и получите нужную кривую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.6.2009, 23:16
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Доброго времени суток !
Эксперт хочет убедиться, что у вас насос не будет болтаться за пределами своей рабочей характеристики. Убедите его - постройте ему две параболы, одна - при минимальном водоразборе, другая - при максимальном. Пересеките эти две параболы характеристикой насоса и посмотрите, что получится. В нормальном случае, насос должен вам обеспечить две вещи:
1) надавить нужное количество метров водяного столба у диктующего крана при прочих открытых, то есть максимальном водоразборе (на бытовом языке - чтоб на 5-м этаже вода была в семь-полвосьмого утра)
2) не порвать систему, и не превышать максимального давления, когда краны закроют
Это я привел наиболее дубовый случай, постоянно работающий насос, но в теории стоит отталкиваться от этого. А далее навешиваются реле давления+ мембранные баки, либо частотные регуляторы, что собственно и позволяет либо обеспечить требуемый диапазон по давлению, невзирая на сериалы и массовые мытия, либо вообще свести характеристику насоса к прямой линии Р=const.

Сообщение отредактировал Машинист - 15.6.2009, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vici
сообщение 16.6.2009, 9:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346



Цитата(Skorpion @ 15.6.2009, 23:53) [snapback]399922[/snapback]
Как построить Q-Н внутрянки?
Вы имеете гидр. расчет сети на максимальное водопотребление, т.е. знаете Qmax и Hmax. Нанесите эту точку на поле Q-Н насоса. А теперь сделайте несколько расчетов, задавая Q1, Q2 и т.д., отличных от Qmax на некоторую величину, получая соответствующие значения Н. Нанесите полученные точки на поле и получите нужную кривую.

Так вот в расчете характеристики сети и возник вопрос. Необходимо определить сопротивление сети S, которое определяется как S=(сумма h)/q2max сек. Затем задаваясь различными значениями расхода, умножаем их на сопротивление S и прибавляем геодезическую высоту, определяем значения напора. Суммарные потери h включают потери на вводе, на счетчике и по сети (из гидравлического расчета). Геодезическая высота = высота подъема + свободный напор. Скажите, пожалуйста, правильно ли я все делаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 16.6.2009, 10:15
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 16.6.2009, 1:53) [snapback]399922[/snapback]
Эксперт в силу своей слабой компетентности, (или механической ошибки, что менее вероятно) хотел написать вместо "работа водовода" - "характеристику Q-Н сети", т.е. той сети, которая расположена после насоса по ходу воды.

Вы хотите сказать, что в замечание эксперта вкралась маленькая неточность?
В этом случае необходимо запросить у эксперта разъяснений в письменном виде, а не придумывать за него формулировки замечания. А то будет как в анекдоте:
"-Правда ли, что Иванов выиграл в спортлото.
- Правда, но не Иванов, а Петров. И не выиграл, а проиграл, и не в спортлото, а в преферанс."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 16.6.2009, 10:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Любознательный @ 16.6.2009, 13:15) [snapback]400055[/snapback]
Вы хотите сказать, что в замечание эксперта вкралась маленькая неточность?

Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.6.2009, 10:29
Сообщение #23


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Насосник @ 16.6.2009, 10:23) [snapback]400061[/snapback]
Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней

Водовод во внутрянке? Это круто!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.6.2009, 10:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Машинист @ 16.6.2009, 0:16) [snapback]399928[/snapback]
Убедите его - постройте ему две параболы, одна - при минимальном водоразборе, другая - при максимальном. Пересеките эти две параболы характеристикой насоса и посмотрите, что получится.

Для одной и той же сети построитиь 2 параболы? Мне кажется, что точки при мин. и макс. водоразборах лежат на одной, единственной в своем роде для данной конкретной сети, параболе. Двух парабол для конкретной сети быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 16.6.2009, 10:51
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 16.6.2009, 13:23) [snapback]400061[/snapback]
Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней

Эксперт, я думаю, должен пользоваться нормативной терминологией.
Наверное технический русский язык начал самостоятельное развитие в РФ и в РК, постепенно отдаляясь. dry.gif
В казахстанских нормативах водопровод и водовод относятся к разным сетям. И если наружные сети могут быть названы водопроводом и водоводом, то для внутренних сетях водовод не употребляют. (РДС РК 8.02-03-2002 табл 49-3 и РДС РК 8.02-03-2002 табл 65-6).

Сообщение отредактировал Любознательный - 16.6.2009, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.6.2009, 10:55
Сообщение #26


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
Для одной и той же сети построитиь 2 параболы?

Да. Две.
Для трубы до крана на пятом этаже постройте параболу №1 - при открытых кранах на 1-4, и параболу №2 при закрытых.
Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками в этих случаях.

Сообщение отредактировал Машинист - 16.6.2009, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.6.2009, 18:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.6.2009, 20:00
Сообщение #28


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не волнуйтесь, сейчас отобразится.
Рисую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.6.2009, 20:24
Сообщение #29


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



См. прилагаемый файл
Прикрепленный файл  Характеристика.dwg ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159


Если не совсем увязли в матрице, то из моего простенького рисунка должно быть понятно, что:
1) Сеть 1 - характеристика сети дома при одном открытом кране;
2) Сеть 2 - характеристика той же самой сети при двух открытых кранах;
и так можно продолжать много-много раз; даже для одного водоразборного крана, но в разной степени открытия, будет иметь место не одна парабола, а пучок парабол. И совместная рабочая точка насоса и системы, на которую он работает, будет постоянно прыгать по этим параболам, вдоль характеристики насоса, и в её пределах, разумеется ))))
Честно говоря, меня несколько удивляет ваше непонимание таких простых вещей.

Сообщение отредактировал Машинист - 16.6.2009, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.6.2009, 4:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.6.2009, 7:53
Сообщение #31


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А зачем ? biggrin.gif
Может, не надо зря мутить сознание ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.6.2009, 8:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А может, Вы уже засомневались в своей правоте, коли задаете такой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.6.2009, 8:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 5:57) [snapback]400502[/snapback]
К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg

Skorpion, это Автокад. Автокад 2008 откроет любой файл .dwq практически.
Автокад 2006 не прочтет файлы .dwq , выполненные в Автокадах 2007 и 2008 и так каждая более ранняя версия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.6.2009, 8:13
Сообщение #34


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я засомневался, что вас волнует вопрос. По-моему, вы просто прикалываетесь.
dwg-файл вы открыть не можете. Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов, не знаете.

У меня, вообще, с изложением мысли никогда трудностей не было. Всегда рад.

Сообщение отредактировал OlgaO - 17.6.2009, 8:21
Причина редактирования: Машинист, не все работают в автокаде. прошу Вас быть более снисходительным. С уважением, ОльгаО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.6.2009, 11:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
По-моему, вы просто прикалываетесь.

Ей-Богу, не прикалываюсь.

А теперь сравните Ваши цитаты:
Цитата
Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов....

Цитата
Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками......

В заключение, ибо выхожу из этой темы, хочу сказать, что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.6.2009, 12:26
Сообщение #36


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 11:16) [snapback]400691[/snapback]
что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается.

Да и теоретически это никому не надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 17.6.2009, 15:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля, ведь она поднимается на величену геометрического подъема воды, и почему из две, водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки? Если что извиняйте, я студент

Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.6.2009, 15:22
Сообщение #38


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Yugin @ 17.6.2009, 15:11) [snapback]400885[/snapback]
А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля,
Молодец студент!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 17.6.2009, 16:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



Так верно, все-таки она должна быть одна хар-ка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.6.2009, 16:53
Сообщение #40


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Молодец студент, не вопрос )))
Почему из нуля ? А потому что вопрос не про то. Да и подзабыл я уже эти лекции, и черт с ними.
И почему поднимается на величину геометрического подъема ?
А может, опускается на высоту геометрического всасывания ?
А две - потому что мне лень было рисовать их бесчисленное множество, которое на самом деле.

Вот это:
Цитата
водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки

справедливо для конкретной трубы, с фиксированной по размеру дыркой на противоположном конце от насоса.
А система водоснабжения дома, скажите-ка, разве постоянной пропускной способностью обладает ?
Разве создать в ней давление в 5 кгс/см2 в три часа ночи и в восемь утра - это одно и то же, и одним и тем же расходом на насосе достигается ?

И ещё вот:
Цитата
водопровод-то один, просто расход в нем разный

Почему расход-то разный? Это насосу так вздумалось? Или вмешательство потусторонних сил?

Возвращаясь к вопросу автора:
Ну, если не хочется рисовать много - можно нарисовать и одну, максимально-расчетную линию, для эксперта-то.
Тем более, что автор для себя уже все выяснил, похоже.

P.S. 2 Yugin: А Vict имеет склонность подсыпать перцу в тему и постебаться над результатом. Учите матчасть дальше, не обольщайтесь. Молодец вы только в той части, которая "не из нуля", к количеству парабол это отношения не имеет tongue.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 17.6.2009, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 17.6.2009, 17:04
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



Геометрическая высота это разность отметок откуда подается вода и того места куда, вот напор и складывается из геометрической высоты и различных потерь напора (будь то во всасывающей линии, напорной или городской сети). Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток.

PS Машинист это я все из любопытсва, просто хочется понимать как то что ты учишь применимо нв практике, отсюда и мои вопросы rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.6.2009, 17:11
Сообщение #42


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток.

Верно.
Но вот незадача - чтобы двигаться по одной параболе, характеризующей сеть, у вас напор должен с увеличением расхода что делать ? Расти он должен. Квадратично.
А на практике что происходит ? Люди встали, пошли умываться. Расход попёр как бешеный, в пять раз вырос, а напор ? А напор просел.

Итак, по одной параболе точка рабочая движется или нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 17.6.2009, 18:04
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



Вырос расход и напор, но выросли и потери напора выходит, только так можно объясеить наверное....... Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить!



На самом деле я об этом уже месяц думаю, так как при выполнение курсового проекта, чтоб получить высоту Водонапорной башни мы идем из дитующей точке в которой H требуемое приравнивает к H свободное а затем просто прибавляем потери напора на водоводах и ту высоту которая будет полученна в точке, где стоит ВБ и будет являтся её высотой, а как же если в одном доме все краны будут открыты, значит конечный потребитель не получит требуемый напор или это учитывается тем что расчет идет на максимальный часовой расход?

Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.6.2009, 18:31
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.6.2009, 18:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(aleksey_v @ 17.6.2009, 19:31) [snapback]401008[/snapback]
Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить.

точки можно разные построить, а график-то будет один...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.6.2009, 19:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.6.2009, 8:07
Сообщение #47


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить!

Вот вы упёртые человеки !
Отстаньте вы наконец от слова "трубопровод" ! rolleyes.gif
На трубопроводе кран приделан, и не один. Открыли кран на пол-оборота - одно значение S получили; открыли кран на полтора оборота - другое S уже будет, меньшее. Параллельно, пока вы бреетесь, жена на кухне чайник наливает. Второй кран открыла. S стало еще меньше. И парабола сети потихонечку растёт вширь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.6.2009, 8:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Машинист, а как вы определите для гипотетической системы, кто на сколько и где кран откроет? biggrin.gif Расход считаем по снипу внутрянки, через вероятность по кол-ву приборов и потребителям, и эти показатели на всем протяжении расчета - одинаковые. Кол-во кранов не меняется, кол-во людей не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.6.2009, 8:30
Сообщение #49


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Никак. Это зарисовка к вопросу о непостоянстве характеристики сети.
Я изложил свою точку зрения по первому вопросу, что нужно было нарисовать эксперту - две параболы и насосную кривую.
"минимальной" параболы как таковой может и не быть, она близка к вертикали, и насосы в часы минимумов разбора воды отключают, во избежание безрасходных режимов работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 18.6.2009, 9:15
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



И все таки товарищ Машинист характеристика сети всегда едина, и строится она по расчетному расходу и соответствующему сопротивлению. И уже изменение расходов и сопротивлений по сети пляшет внутри этой единой характеристики. А вот характеристика насоса с частотным регулированием уже может колебаться именно как вы описываете. Вы видимо перепутали сеть и нагнетатель и вводите в заблуждение студентов, я представляю как студент пытается понять этот раздел, читает осознает, и ррраз, а оказывается ктото имеет другое мнение, так и до взрыва мозга не далеко biggrin.gif .
Если конечно каждый водоразборный прибор в доме поставить во главе расчета, тоесть сделать его диктующим, тогда характеристик можно наклепать в количестве N равном количеству этих приборов, но это ж мартышкин труд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.6.2009, 9:41
Сообщение #51


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
характеристика сети всегда едина, и строится она по расчетному расходу и соответствующему сопротивлению. И уже изменение расходов и сопротивлений по сети пляшет внутри этой единой характеристики.

Ядрёна вошь. Следующий clap.gif
Сами-то понимаете, что пишете ??
Как может плясать изменение сопротивления внутри единственной характеристики, если эта "единственная" характеристика строится на постоянном, никуда не пляшущем сопротивлении ? А если сопротивление пляшет, то и характеристика уже не та совсем ?
Извините, товарищ, но вам туда же - разбираться в причинах и следствиях, грамотно излагать то что думаете, и думать что излагаете.
Плохого студента вводить в заблуждение не надо - он и так там постоянно.
И не к тому речь, что мартышки должны трудиться, а понимать надо что рисуете, зачем, и как оно будет работать.

Вынужден прерваться, ничего нового эта дискуссия не приносит, а только мешает работе.
Мое почтение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.6.2009, 9:59
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Машинист @ 17.6.2009, 16:53) [snapback]400953[/snapback]
А Vict имеет склонность подсыпать перцу в тему и постебаться над результатом. Учите матчасть дальше, не обольщайтесь. Молодец вы только в той части, которая "не из нуля", к количеству парабол это отношения не имеет tongue.gif
Машинист, вы стали прокурором? rolleyes.gif
С учетом того, что вы лекции забыли, поводов для стебания над вами - мильен! biggrin.gif
Пойдёте учить матчасть, или только мат? smile.gif
И количество парабол сети имеет значение, и не обязательно что бы их было мильен - для одного трубопровода, достаточно одной...

А студент молодец, не потому что вас подцепил, а потому что...
1. читает нас
2. вникает в прочитанное и нарисованное
3. задает прфессиональные вопросы... и не требует готовых проектов biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.6.2009, 10:10
Сообщение #53


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не забыл, а подзабыл wink.gif
Подучить, конечно, пойду - по мере необходимости cool.gif
Необходимость определю сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 18.6.2009, 11:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



S в моей формуле это константа, зависит она от материала трубы и ее диаметра, расход учитывается Q^2 и Нг тоже константа....... Я думаю все дело в том что в часы максимального и минимального водопотребления, будет различная подача у насоса (ВНС II расчитывается же на ступенчатый режим работы) в одну ступень график насоса будет один (например работает один насос), а в другую ступень другой (работают параллельно насосы), вот отсюда и следуют различные рабочие точки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 18.6.2009, 12:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Давление перед насосом - вещь не постоянная. соответсвенно на характеристике Q-H начальная точка параболы (при Q=0) может быть разная. Можно нанести как минимум две параболы (при минимальном и при максимальном давлении перед насосом) и тем самым иметь две расчетных рабочих точки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 18.6.2009, 13:54
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(Машинист @ 18.6.2009, 10:41) [snapback]401270[/snapback]
Ядрёна вошь. Следующий clap.gif
Сами-то понимаете, что пишете ??
Как может плясать изменение сопротивления внутри единственной характеристики, если эта "единственная" характеристика строится на постоянном, никуда не пляшущем сопротивлении ? А если сопротивление пляшет, то и характеристика уже не та совсем ?
Извините, товарищ, но вам туда же - разбираться в причинах и следствиях, грамотно излагать то что думаете, и думать что излагаете.
Плохого студента вводить в заблуждение не надо - он и так там постоянно.
И не к тому речь, что мартышки должны трудиться, а понимать надо что рисуете, зачем, и как оно будет работать.

Вынужден прерваться, ничего нового эта дискуссия не приносит, а только мешает работе.
Мое почтение.

если вы для любого куска железа с дыркой внутри и несколькими крантиками будете строить мильены парабол, это ж бумаги то сколько можно запороть. А умные люди одной параболкой обходятся. Дык и не зря полагаю для этих целей есть расчет водопотребления с учетом характеристики групп потребителей и вероятности использования приборов, это что б те кому делать не чего не перебирал все возможные и невозможные варианты водоразбора.
Вообще вы какой то непробиваемый, с вами неинтересно. bleh.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.6.2009, 14:27
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Машинист @ 18.6.2009, 10:10) [snapback]401293[/snapback]
Подучить, конечно, пойду - по мере необходимости cool.gif
Необходимость определю сам.
конечно сам smile.gif
Только перед тем как здесь писать, исходя из подзабытых лекции - о мере необходимости, надо было подумать smile.gif


Цитата(Насосник @ 18.6.2009, 12:56) [snapback]401400[/snapback]
Давление перед насосом - вещь не постоянная. соответсвенно на характеристике Q-H начальная точка параболы (при Q=0) может быть разная.
Исходя из темы, минимально гарантированный - 10 метров. smile.gif

Цитата
Можно нанести как минимум две параболы (при минимальном и при максимальном давлении перед насосом)
Я бы вас подправил - перед задвижкой сети, т.к. в случае если все Ок, Hст(и начальная точка) будет положительный, в случае траблов на насосе(в сети перед задвижкой...к примеру авария, опорожнение), Hст будет отрицательный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den181170
сообщение 18.6.2009, 17:48
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965



Добрый день.
На форуме недавно. Не знаю насколь оправдано открытие новой темы. Нашел похожую.
Помогите разобраться с расперделением давления при работе насоса в кольце.
Прилагаю два варианта. Но оба сомнительные.
За спиной курс гидравлики, а с теорией насосов хуже.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p_1.jpg ( 13,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 8:17
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Машинист прав.


Во вложении программа симулятор..

Покуртитк краны и посмотрите как ведет себя сеть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  StarE_демонстрация_работы.exe ( 5,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.6.2009, 8:28
Сообщение #60


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Задержка, вы подбираете насосы на основе данного симулятора? smile.gif
Мах.секундного, часового и суточного недостаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yugin
сообщение 19.6.2009, 14:40
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958



Причем тут вообще радиаторы?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 14:56
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(Vict @ 19.6.2009, 5:28) [snapback]401719[/snapback]
Задержка, вы подбираете насосы на основе данного симулятора? smile.gif
Мах.секундного, часового и суточного недостаточно?



нет, конечно не подбираем smile.gif

это вообще программа визуального отображения экономии электроэнергии при применении насоса с регулируемым числом оборотов.

и так же эта программа показывает поведение сети при изменении потребления...

будь то радиатор, или душ smile.gif

Единственно в водоснабжении кривая на с "о" начнется а с геодезического уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2009, 15:04
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это демо игрушка красиво пудрящая моск.
Изменяя положение регулятора на ОП меняется характеристика сети, поскольку это изменение самой сети, а не расхода по ней внешним воздействием.При изменении расхода внешним воздействием характеристика сети не меняется, и рабочая точка гуляет по этой характеристике.
Это не совсем подходящая демонстрационная прога для водовода с насосом.
Хотя и Задержка поставки может прогу продемонстрировать по которой снижение расхода в СО на 50% снизит мощность СО лишь на 18%.Где б только таких систем найти, что б такой проге соответствовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 15:20
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 12:04) [snapback]401897[/snapback]
Изменяя положение регулятора на ОП меняется характеристика сети, поскольку это изменение самой сети, а не расхода по ней внешним воздействием.При изменении расхода внешним воздействием характеристика сети не меняется, и рабочая точка гуляет по этой характеристике.



Есть три способа регулирования расхода:

дросселирования
байпассирование
частотный привод

Что Вы подразумеваете под "внешним воздействием изменения расхода"

а по поводу Вашего последнего саркастического замечания хочу Вам напомнить, что этот вопрос обсасывался в другой теме и был подтверждён smile.gif

так что давайте без подначек попробуем чему либо научиться smile.gif

Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 19.6.2009, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2009, 15:24
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эти первых два способа имеют под собой одну природу- изменение характеристики сети.

Третий - изменение хар-ки насоса.
И все , что б попасть меняя положение характеристик- в точку необходимую для сети(ту, которая обеспечивает потребительские свойства сети) нужная струя из нужного крана.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.6.2009, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 15:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



что и требовалось доказать - изменение расхода происходит вследствии изменения характеристики сети

значит характеристик этих - бесчисленное множество

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2009, 15:37
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"подразумеваете под "внешним воздействием изменения расхода"
К примеру- располагаемое давление на вводе(для домовой сети В1).Изменяя имеющееся давление получим при разных открытиях кранов в сети необходимую рабочую точку гуляющую по одной характеристике сети.При этом будем видеть те самые необходимые диапазоны для характеристики насоса, которые тогда можно получить применяя ЧП(т.е. меняя характеристику насоса в необходимых пределах). Либо внеся в систему регулирующие элемент дополнительно менять еще и характеристику сети, совокупно с хар-кой насоса, но так что б рабточка их обеспечивала работоспособность сети т.е. обеспечивала расчетный расход у потребителя.
И еще не стоит в этом вопросе смешивать разное- повысительный насос и циркуляционный.

Цитата(Задержка поставки! @ 19.6.2009, 16:25) [snapback]401911[/snapback]
что и требовалось доказать - изменение расхода происходит вследствии изменения характеристики сети

значит характеристик этих - бесчисленное множество

Пока вы показываете лишь то, что уже сами верите в бредни ,которым вас обучили , что б пудрить мозг покупателям.
Вопрос о физике процесса, а не о том, как сильно вы верите имеющимся у вас прогам о чем то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 15:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



согласен, не стоит..

но тут то речь не о насосе а о сети.

а сеть ведёт себя одинаково что в повысительном насосе, что в циркуляционном..

даже в Вашем примере мы будем иметь два графика сети а не один smile.gif



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 12:37) [snapback]401915[/snapback]
Пока вы показываете лишь то, что уже сами верите в бредни ,которым вас обучили , что б пудрить мозг покупателям.
Вопрос о физике процесса, а не о том, как сильно вы верите имеющимся у вас прогам о чем то.



мдяяя..

присоединяюсь к тому полку, который отчаялся Вас чему либо обучить..

Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 19.6.2009, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2009, 16:37
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"присоединяюсь к тому полку, который отчаялся Вас чему либо обучить.."
Тем хуже для полка этого. Подменяя понятия вы так скоро вообще дойдете до введения в нормативы 100 вт\кв. м. для определения мощности СО. Вы с тем примером лучше вообще разберитесь.Вводя вторую переменную и увеличивая напор температурный в СО вы считаете его расчетным? Вперед к расчетам или находитесь там же в полку бредоносцев.
Размеры пепельниц в авто сравнивайте и по ним выдавайте заключения о суперклассности их.И о равноценности.А пока ваш график выглядит как полная ересь.С таким же успехом можно говорить о стоимости коробка спичек- пошел ночью покупать, купил еще пузырь водки, пива, пропал на неделю- итого спички обошлись в 17 тыс. рублей.Видите как дорого стоит каждая спичка?Так и ваш график- без уточнения упомянутого в теме- полный бред.

"но тут то речь не о насосе а о сети"
И в данном случае(при отсутствии регарматуры) мы имеем дело с одной характеристикой. А при наличии рег. арматуры - с другими, где каждая соответствует какому либо положению этого регэлемента.Не смешивайте разное.Это только ваши проги могут, если правда знать что в них забито,но молчать об этом.
А меняя водоразбор в сети водопроводной рабочая точка смещается по одной характеристике сети, при изменении положения регулирующей арматуры(клапан, регдавления- т.е. изменение хар-ки сети) изменяется и характеристика сети.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.6.2009, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 19.6.2009, 16:54
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 13:37) [snapback]401944[/snapback]
при изменении положения регулирующей арматуры(клапан, регдавления- т.е. изменение хар-ки сети) изменяется и характеристика сети.



+1

иногда я мечтаю быть таким как VIct

он когда видит что всё глухо - просто в сторонку отходит и наслаждается smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2009, 17:02
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Задержка поставки! @ 19.6.2009, 17:54) [snapback]401951[/snapback]
+1

иногда я мечтаю быть таким как VIct

он когда видит что всё глухо - просто в сторонку отходит и наслаждается smile.gif

У вас , что совсем в танке глухо? Вы сеть по полметра делите, как предложения?Не надо свои мысли приписывать другим словам и цитировать аналогично.
Вы и прямь вообще не понимаете о чем речь?
Кстати именно такой принцип цитирования говорит о вашем непонимании сути разговора.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.6.2009, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2009, 7:40
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 18:37) [snapback]401915[/snapback]
К примеру- располагаемое давление на вводе(для домовой сети В1).Изменяя имеющееся давление получим при разных открытиях кранов в сети необходимую рабочую точку гуляющую по одной характеристике сети.При этом будем видеть те самые необходимые диапазоны для характеристики насоса, которые тогда можно получить применяя ЧП(т.е. меняя характеристику насоса в необходимых пределах). Либо внеся в систему регулирующие элемент дополнительно менять еще и характеристику сети, совокупно с хар-кой насоса, но так что б рабточка их обеспечивала работоспособность сети т.е. обеспечивала расчетный расход у потребителя.

Если меняется распологаемое давление на вводе, то уже меняется начальная точка характеристиики сети и тем самым рабочая точка "гуляет" cool.gif не по одной параболе.
инж323 - по моему об этом говорит задержка поставки - и он прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.6.2009, 7:54
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тогда с с 63 поста читать начните.Что б понять о том, кто о чем и в чем прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.6.2009, 8:27
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Задержка поставки! @ 19.6.2009, 15:42) [snapback]401920[/snapback]
присоединяюсь к тому полку, который отчаялся Вас чему либо обучить..
И я присоединяюсь к тому полку.... но это касается вас Задержка, а не Инжа... biggrin.gif

Цитата(Задержка поставки! @ 19.6.2009, 16:54) [snapback]401951[/snapback]
он когда видит что всё глухо - просто в сторонку отходит и наслаждается smile.gif
...на рыбалке я был. smile.gif

Цитата(Насосник @ 22.6.2009, 7:40) [snapback]402411[/snapback]
Если меняется распологаемое давление на вводе, то уже меняется начальная точка характеристиики сети и тем самым рабочая точка "гуляет" cool.gif не по одной параболе.
угу, ...а теперь тоже самое перенесите на параболу насоса - получится? wink.gif biggrin.gif


Задержка и Насосник, попробуйте вникнуть в написанное Инжом...
Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 15:04) [snapback]401897[/snapback]
При изменении расхода внешним воздействием характеристика сети не меняется, и рабочая точка гуляет по этой характеристике.


Сообщение отредактировал Vict - 22.6.2009, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2009, 9:06
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vict @ 22.6.2009, 11:27) [snapback]402422[/snapback]
Задержка и Насосник, попробуйте вникнуть в написанное Инжом...

Это по моему никто не оспаривал.

Сумма геометрического и гидростатического напоров не зависит от расхода жидкости. Еще эту величину называют статическим напором.
Нст = Нг + (p2 – p1)/ρg
Потребный напор – основная характеристика гидравлической сети (системы). Для того чтобы переместить жидкость по трубопроводам от источника жидкости к потребителю, необходимо в общем случае затратить энергию на подъем жидкости на высоту Нг, на преодоление разности давлений (p2 – p1) в резервуарах и на преодоление потерь на трение hпот тр и потерь на местные сопротивления hпот м.
Таким образом, энергия, необходимая для перемещения жидкости из подающего резервуара в напорный по трубопроводам сети или потребный напор сети равен
Hпотр = Нг + (p2 – p1)/ρg + hпот тр + hпот м.

Куда уж проще. Подбирая насос необходимо учитывать все эти параметры и при их изменении обязательно оценивать несколько рабочих точек. Если уж зашел разговор об изменении давления на входе, то кроме минимального значения "р1" нужно делать проверку на максимальное значение этого-же параметра (чтобы как минимум исключить превышение давления на напорной стороне).



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.6.2009, 9:14
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну да.
Вот только появившаяся hпот м. являлась предметом обсуждения упомянутого.Изменение характерискики сети каким либо регулирующим устройством(клапан рег.; балансировочник, или диафрагма любая) меняют характеристику сети на другую.А изменение просто расхода смещают рабочую точку по единственной характеристике сети, тем самым изменяя потери в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.6.2009, 9:28
Сообщение #77


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 22.6.2009, 9:06) [snapback]402434[/snapback]
обязательно оценивать несколько рабочих точек.
на одной параболе.. smile.gif

Цитата
Если уж зашел разговор об изменении давления на входе,
входе чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2009, 9:37
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vict @ 22.6.2009, 12:28) [snapback]402445[/snapback]
на одной параболе.. smile.gif

А как же проверка напора при нулевои расходе wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.6.2009, 9:52
Сообщение #79


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 22.6.2009, 9:37) [snapback]402449[/snapback]
А как же проверка напора при нулевои расходе wink.gif
Цитата(Задержка поставки! @ 19.6.2009, 15:42) [snapback]401920[/snapback]
тут то речь не о насосе а о сети.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2009, 10:04
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vict @ 19.6.2009, 11:28) [snapback]401719[/snapback]
Задержка, вы подбираете насосы на основе данного симулятора? smile.gif
Мах.секундного, часового и суточного недостаточно?

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.6.2009, 10:55
Сообщение #81


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 17:02) [snapback]401953[/snapback]
У вас , что совсем в танке глухо?

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2009, 12:03
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 23.6.2009, 15:57
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



да не на одной параболе smile.gif

Если сеть статична и имеет одну параболу, то она имеет одну точку пересечения с кривой насоса...

и расход сети всегда будет в этой точке.

Это всё действительно для насосов без частотного привода...

Если Вы закрыли кран, то Вы изменили характеристику сети, но она один хрен должна пересекаться с кривой насоса...

Если Вы закрыли кран, расход упал а кривая насоса та же самая, то как же может упасть расход, если кривая сети не изменилась???

Это и показывает тот несчастный симулятор...

нет другого способа изменить расход (при насосе без частотника)


".А изменение просто расхода смещают рабочую точку по единственной характеристике сети, тем самым изменяя потери в сети."

как же происходит это просто изменение расхода?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.6.2009, 16:19
Сообщение #84


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Задержка поставки! @ 23.6.2009, 15:57) [snapback]403151[/snapback]
да не на одной параболе smile.gif
на параболе насоса точка гуляет по одной параболе, а если брать сеть то вам необходимо мильен парабол. Безобразие сплошное biggrin.gif
И вообще нафиг параболы сети? Смотрим параболу насоса, и наносим на нее точки сети...а то понимаешь - формулы, сопротивления, рабочие зоны.... - нефиг, есть прога и фсё! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.6.2009, 7:59
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(Vict @ 23.6.2009, 13:19) [snapback]403159[/snapback]
Смотрим параболу насоса, и наносим на нее точки сети...



вот именно что точки smile.gif

а не точку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 8:17
Сообщение #86


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Поставка, снимите шлемофон! biggrin.gif

Давайте по другому(уж в третий раз предлагаю) - изменение подачи насоса(к примеру из-за частотника...и убрав с графика сеть вообще) - вы рисуете другую параболу насоса? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.6.2009, 13:40
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



рисую..

при снижении частоты она будет ниже родной и расход определится в точке пересечения с кривой сети..

той же самой кривой сети, если с этой сетью ничего не делали smile.gif

а кривая насоса будет новая..

Вы мне что хотите объяснить то??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 14:07
Сообщение #88


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Задержка поставки! @ 24.6.2009, 13:40) [snapback]403527[/snapback]
при снижении частоты она будет ниже родной и расход определится в точке пересечения с кривой сети..

той же самой кривой сети, если с этой сетью ничего не делали smile.gif

а кривая насоса будет новая..
Гыыыыы....
Частотник срабатывает на изменение нагрузки сети...соответственно по вашему нам нужен график на котором мильен парабол сети и насоса... - и вот оно счастье! biggrin.gif


Цитата
Вы мне что хотите объяснить то??
уже ничего smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2009, 14:30
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Задержка поставки! @ 24.6.2009, 14:40) [snapback]403527[/snapback]
той же самой кривой сети, если с этой сетью ничего не делали smile.gif

Так что в сети меняет расход? biggrin.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 24.6.2009, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.6.2009, 15:30
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



smile.gif

Если с сетью ничего не делали, то расход изменится только под снижением частоты насоса.... (без изменения сети от температуры допустим, или по временной уставке)

"Частотник срабатывает на изменение нагрузки сети...соответственно по вашему нам нужен график на котором мильен парабол сети и насоса... - и вот оно счастье! "

"Так что в сети меняет расход?"
расход в сети меняется либо изменением характеристики сети, либо изменением характеристики насоса...
и то и другое влечет изменение кривой smile.gif

Посмотрите же программку ещё раз smile.gif

там всё наглядно показано...

я рад что наконец мы пришли к взаимопониманию smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 15:44
Сообщение #91


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Задержка поставки! @ 24.6.2009, 15:30) [snapback]403583[/snapback]
Посмотрите же программку ещё раз smile.gif
biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.6.2009, 16:08
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Vict просто тяжело на пальцах объяснять rolleyes.gif

это не от тупости wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2009, 16:29
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну может еще на чем, кроме пальцев получиться?
Ну что вы прям, как Каштанка.Эт она, все понимала,но вот сказать не могла лишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 24.6.2009, 16:33
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



я вообще уверен что сидя в кабаке я бы Вам на салфетке всё раскидал за 5 секунд smile.gif

Автокада нам не дают, а рисовать ещё в чем то необучен...

поэтому тока на пальцах wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 16:35
Сообщение #95


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Задержка поставки! @ 24.6.2009, 16:33) [snapback]403628[/snapback]
я вообще уверен что сидя в кабаке я бы Вам на салфетке всё раскидал за 5 секунд smile.gif
За чей счет поляна? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2009, 16:46
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Задержка поставки! @ 24.6.2009, 17:33) [snapback]403628[/snapback]
я вообще уверен что сидя в кабаке я бы Вам на салфетке всё раскидал за 5 секунд smile.gif

Судя по прошлой страничке сомнения есть, что и 10 минут не хватит и даже больше.
Так "кто" гоняет точку по графику сети? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valmer
сообщение 24.6.2009, 16:49
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 4.2.2009
Из: BY
Пользователь №: 28625



Народ прикалывается?..
И о чем спор?
Как по мне, вы одно и то же друг другу доказываете только разными словами smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.6.2009, 17:15
Сообщение #98


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Сеть с насосом друг другу точку по графикам гоняют rolleyes.gif Сезон у них такой - летний гон biggrin.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 24.6.2009, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 22:13
Сообщение #99


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Valmer @ 24.6.2009, 16:49) [snapback]403643[/snapback]
Как по мне, вы одно и то же друг другу доказываете только разными словами smile.gif smile.gif smile.gif
Да ну? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valmer
сообщение 25.6.2009, 8:08
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 4.2.2009
Из: BY
Пользователь №: 28625



Ну да... biggrin.gif

Хотя трактовка вопроса Задержкой и Машинистом, на мой взгляд, ближе к истине

Сообщение отредактировал Valmer - 25.6.2009, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума