Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Шлифовка, Зонты в шлифовальном отделении
XaXoL
сообщение 21.9.2007, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921



Есть посты предпокрасочной подготовки автомобилей, там есть зонты над каждым автомобилем (всего постов есть 5),
зонты приблизительно 5х3,5 , расход воздуха при скорости 0,15 м/с (прохождение воздуха по плоскости зонта) порядка 7000м3/час, производимые роботы шлифовка , шпаклевка и т.п.

Проблема в том что получается необходимо удалить 35000м3/час ну а потом их компенсировать , при обеме помещения 1350 м3. Получается 30кр. воздухообмен ну а отсюда энергозатраты и т.п.
Я хочу придумать чего то с меншим кол-вом воздуха
Зонтов пока нет, но заказчик хочет их видеть если у мну будет какое то другое решение я думаю он его рассмотрит.

Прошу высказася кто что думает. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
gh5rjn
сообщение 22.9.2007, 8:31
Сообщение #2


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Уточни какую пыль и/или иные вредности предполагаешь удалять через
Цитата(XaXoL @ 21.9.2007, 14:37) [snapback]168130[/snapback]
зонты приблизительно 5х3,5 , расход воздуха при скорости 0,15 м/с (прохождение воздуха по плоскости зонта)


Не совсем понятно, что такое "шлифовка" и "шлифовальное отделение";
в твоем случае вероятно речь идет о зачистке поверхности перед покраской ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 22.9.2007, 17:13
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



очевидно, идет речь о "зоне подготовки". в этом случае воздух с зонтов не выбрасывается, а возвращается в цех. в зависимости от фирмы изготовителя Зоны подготрвки, системы могут работать как на замкнутый цикл, так и на выброс в атмомферу. типа экономии фильтров, но думаю это неверно с точки зрения экологии.

и зонтом в чистом в иде это устройство не назвать. воздух-то подается сверху, а пол - решетчатый, а вытяжка - весь пол Зоны подготовки. в точности, как в самой покрасочной камере.но там другой воздухообмен - до 300, и подогрев,и много других прибамбасов. но принцип воздухораспределения тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 26.9.2007, 15:11
Сообщение #4





Guest Forum






В принципе, касающемся организации воздухообмена, согласен с Александром Васильевичем, т.к. просто глупо с помощью зонтов поднимать вредность в зону дыхания работающего (типичная ошибка-зонт над головой человека при выделении любых производственных вредностей.Тут уж лучше, когда вентиляция работает плохо, чем хорошо!) Но не понятно, зачем это нужно в зоне подготовки, т.к. шлифовка должна производиться "мокрым" способом и пыль не летает. Если стоит вопрос об удалени старой краски, ржавчины и т.д., на мой взгляд, разумнее и экономически выгоднее подключать устройство типа промпылесоса к защитному кожуху шлифмашинки, т.к. количество удаляемого воздуха, даже если не возвращать его в цех, меньше в разы, а то и на порядок! Следовательно и притока (подогретого!) подавать надо куда меньше. Что касается площади зонтов, то какая она была бы, если бы Ваш клиент красил тепловозы и вентиляцию видел по тому же принципу???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.9.2007, 18:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Может быть, в Вашем случае использовать бортовые отсосы или отсосы, каналы которых проложены в полу, параллельно проезду машины? И, если это возможно, сделать что-то вроде вытянутой воронки, с уклоном с обеих сторон в сторону отсоса…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.9.2007, 20:04
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



зачем вообще изобретать велосипед? ЗОНА ПОДГОТОВКИ - это вполне конкретный агрегат, имеющий в своем составе и вентилятор, и фильтр, и пол специальной конструкции, это вообще ЭЛЕМЕНТ, поставояемый НЕ ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКАМИ. зачем его ПРОЕКТИРОВАТЬ? найдите в инете по поиску "зона подготовки" или на сайтах фирм, прставляющих оборудование для автосервиса описание на эту чудо-машину, и сделайте так же сами. получится хуже и дороже, чем ее просто купить, поскольку серийный товар всегда дешевле штучного. цена зоны подготовки с верхним и нижним пленумом, рабоиающей на 100% рециркуляцию, около 13т евро.

А покрасочную камеру Вам заказчик не заказал запроектировать?)))

странно, 6 ЗП, вроде деньги должны быть у человека. а тут - на коленках собирать...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 3.10.2007, 6:35
Сообщение #7


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2007, 18:13) [snapback]168618[/snapback]
речь о "зоне подготовки"...
воздух-то подается сверху, а пол - решетчатый, а вытяжка - весь пол ...

Цитата(Александр Васильев @ 26.9.2007, 21:04) [snapback]169926[/snapback]
ЗОНА ПОДГОТОВКИ - это вполне конкретный агрегат ...
сделайте так же сами. получится хуже и дороже, чем ее просто купить, поскольку серийный товар всегда дешевле штучного...

Согласен с Александр Васильев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 3.10.2007, 7:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Александру Васильеву.
Заказчик хочет развивать творческую мысль в проектных организациях. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marmotte_*
сообщение 3.10.2007, 8:07
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 3.10.2007, 8:11) [snapback]171942[/snapback]
Заказчик хочет развивать творческую мысль в проектных организациях. biggrin.gif

Точно! Давайте использовать сплинклера пожаротушения для ассимиляции теплопритоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных