Материал труб на водоснабжение, журнал АВОК 6 |
|
|
|
24.9.2007, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
В этом журнале есть статья "Тепловодоснабжение и отопление высотных жилых зданий", вот она: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3719Заинтересовало вот что: - в отоплении написано: "Трубопроводы применяют из термостойких полимерных материалов, как правило, из сшитого полиэтилена РЕХ (обоснование его использования приводится в книге), прокладка выполняется в подготовке пола.", - а в водоснабжении: "Разводка трубопроводов от стояков до квартир и в квартирах выполняется из труб сшитого полиэтилена (РЕХ-труб). В квартирах целесообразно применять коллекторную разводку, когда к каждому водоразборному прибору вода подается от коллектора по отдельной трубе, это сводит к минимуму влияние соседних приборов друг на друга (при включении одного смесителя меняется температура излива на другом). Стояки прокладываются из стальных труб, и так же, как в системе отопления, стояки горячего водоснабжения оборудуются компенсаторами и неподвижными опорами." Как-то поняла, что все отопление из пластика, а вот водоснабженческие стояки из стали. Почему? В отоплении, однако, температура повыше будет, чем в водопроводе или не в ней дело?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 98)
|
24.9.2007, 12:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, тут много можно чего сказать... Коллекторы обычно металлические. Крепить их на пластиковом стояке? Оторвут же на следующей неделе. Или при монтаже. Кстати, этот подход - отличное подтверждение элемента коньюнктуры в засилии пластиковых труб. Разводка в стяжке - отдельная песня...
|
|
|
|
|
24.9.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 24.9.2007, 13:47) [snapback]168961[/snapback] Коллекторы обычно металлические. Крепить их на пластиковом стояке? Оторвут же на следующей неделе. Или при монтаже. Ну я поняла, что и система отопления через коллектор подсоединяется в квартире. Гребенка - это коллектор? Отопленцев не смущает что ли, что оторвут на следующей неделе? Цитата Кстати, этот подход - отличное подтверждение элемента коньюнктуры в засилии пластиковых труб. Что значит элемент коньюнктуры? Тут и пластика достаточно и стали! Цитата Разводка в стяжке - отдельная песня... Да, мне тоже всегда как-то жутко это читать!
|
|
|
|
|
24.9.2007, 14:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Про отопление я не знаю, но видимо боятся таки стояки ГВС из пластика то, раз сталь рекомендуют. Кстати, в старой доброй коллекторной разводке тоже были гибкие подводки к приборам, и ничего. У меня дома одна до сих пор стоит, черная такая. Только никому не приходило в голову их в бетон закатать.
|
|
|
|
|
24.9.2007, 16:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тоже логично...
|
|
|
|
|
24.9.2007, 18:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 24.9.2007, 12:47) [snapback]168961[/snapback] Ну, тут много можно чего сказать... Коллекторы обычно металлические. Крепить их на пластиковом стояке? Оторвут же на следующей неделе. Или при монтаже. Кстати, этот подход - отличное подтверждение элемента коньюнктуры в засилии пластиковых труб. Разводка в стяжке - отдельная песня... Коллекторы крепятся к стенкам спецкрепежом в спецшкафчике в квартире. Подводка к ним - пластик ДН20. Стояки в подьезде - сталь. Она дешевле пластика при ДН больше 26мм. Плюс не надо компенсаторы гнуть, ну и негорючесть. И на нее вешают водомерные узлы- это главное. Я уже и забыл когда делал водопроводные стояки в квартирах. Только каналью.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.9.2007, 18:06
|
|
|
|
|
24.9.2007, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2007, 19:04) [snapback]169099[/snapback] Она дешевле пластика при ДН больше 26мм. Плюс не надо компенсаторы гнуть, ну и негорючесть. про компенсаторы в статье сказано: "так же, как в системе отопления, стояки горячего водоснабжения оборудуются компенсаторами и неподвижными опорами". Негорючесть - а как же тогда отопление пластиковое? Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 17:14) [snapback]169042[/snapback] Все проще, условия во время монтажа. Делаем отопление- стояки стальные прогнали и гребенки поставили.Делаем разводки с приборами и пускаем отопление.При повреждении сразу видно и поймают повредившего трубу. Инж, почему стояки стальные на отоплении. В статье об этом не говорится. Я понимаю все отопление пластиковое. А если из условия во время монтажа исходить, то и отопленческие повредить могут. Интересно мне одно все же, не поняла пока, почему на отоплении все пластик, а на воде стояки сталь.
|
|
|
|
|
24.9.2007, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 20:49) [snapback]169127[/snapback] При повреждении сразу видно и поймают сразу повредившего трубу. Инж, спасибо, что выделили текст  , но это я поняла уже из Вашего предыдущего поста  . Ну хорошо, поймали сразу повредившего трубу, накостыляли по первое число, но затопили ведь уже какую-то площадь. Хотя, конечно, когда отопление запускают - отделки еще нет, проще. Еще по поводу присоединения к стальным стоякам водомерных узлов и коллекторов: по отоплению квартирному там сказано "Поквартирные системы отопления оборудуются узлом с запорной, регулирующей с помощью балансировочных клапанов и спускной арматурой, фильтрами и прибором учета тепловой энергии. Этот узел должен располагаться вне квартиры на лестничной клетке для беспрепятственного доступа службы эксплуатации. В квартирах более 100 м2 подключение производится не петлей, периметрально проложенной по квартире (поскольку при увеличении нагрузки возрастает диаметр трубопровода, а вследствие этого усложняется монтаж и повышается стоимость из-за применения дорогих фитингов большого размера), а через промежуточный квартирный распределительный шкаф, в котором устанавливается гребенка, и от нее теплоноситель по лучевой схеме трубопроводами меньшего диаметра направляется к отопительным приборам по двухтрубной схеме." Что получается - приборы учета тепловой энергии можно устанавливать на пластиковую трубу и делать пластиковую гребенку, а для системы водоснабжения водомеры и коллектора - лучше сталь? Ерунда какая-то получается!
|
|
|
|
|
24.9.2007, 20:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Гребёнка металическая (коллектор). Крепится к стене или металлическим опорам. К ней подключают пластиковые трубы. Так вроде.
|
|
|
|
|
24.9.2007, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 24.9.2007, 21:53) [snapback]169144[/snapback] Гребёнка металическая (коллектор). Крепится к стене или металлическим опорам. К ней подключают пластиковые трубы. Так вроде. Инж, что в отоплении делают пластиковый стояк, затем переходят на металлическую гребенку, потом опять пластик?
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 21:59) [snapback]169147[/snapback] Сперва даже не сообразил ЧТО не понятно.
В отоплении стальной стояк и на воде тоже.Ответвление -варианты.Гребенка металл. Далее в СО разводка пластик.А на воде НЕТ РАЗВОДКИ вообще.Это двухэтапное строительство.При втором этапе жилец сам её делать будет. Да Вы и сейчас не сообразили, ЧТО не понятно. Почему Вы пишите, что на отоплении стальной стояк? Я спрашиваю конкретно по статье, а там отопление все пластиковое и стояки пластиковые. Вы меня запутали со стальными стояками отопления и гребенками  И почему на воде нет разводки, если в статье о ней пишут? Инж, но из всего сказанного я поняла Вашу версию - система отопления сразу выявит все огрехи монтажа и поломки пластика, а водопровод нет, поэтому и стальные стояки на воде. Правильно поняла? Но тогда, если забыть, что разводки квартирной нет, а сказать, что она есть при строительстве (т.к. она указана в статье), то ее то как замуровать в пол если помнить, что повредившего трубу сразу не поймают? Речь в статье идет об элитном высотном строительстве, неужели там сдается все в недоделанном виде, со вторым этапом и какой-нибудь босс еще сам разводки водопроводные делает, после того как квартиру купит?
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 24.9.2007, 22:24) [snapback]169158[/snapback] Да Вы и сейчас не сообразили Ржунимагу
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 22:33) [snapback]169165[/snapback] Вы поржите пока, а статью почитаю.Мож тоже похихикаю.  Любимые Вы мои ржунимагушки  . Нет ну надо, а? Объясняют мне полдня, а сами даже статью не почитали! Андрей, Вы тоже туда не заглянули? Как я Вас всех люблю!
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 24.9.2007, 22:36) [snapback]169166[/snapback] Андрей, Вы тоже туда не заглянули? Конечно нет Щас инж почитает и наконец-то нам всё подробненько расскажет  а то я что то не очень понимаю, об чём это мы...
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 24.9.2007, 22:46) [snapback]169169[/snapback] Конечно нет Щас инж почитает и наконец-то нам всё подробненько расскажет  а то я что то не очень понимаю, об чём это мы...  Обожаю мужчин!  Формулирую свой единственный вопрос еще раз: почему стояки системы отопления пластиковые, а стояки систем холодного и горячего водопровода - стальные?????  Для не прочитавших статью: на системе отопления есть гребенки и теплосчетчики для квартир и для систем водоснабжения есть гребенки и водомеры для квартир. Разводки поквартирные присутствуют!  Андрей, теперь Вы понимаете об чем речь?
|
|
|
|
|
24.9.2007, 22:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, я и раньше примерно понимал...  А теперь - как "отче наш"
|
|
|
|
|
24.9.2007, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 24.9.2007, 23:25) [snapback]169177[/snapback] Ну, я и раньше примерно понимал...  А теперь - как "отче наш"  Я счастлива  ! А инжа, наверное, очень увлекло чтиво  , вероятно, находится в глубокой задумчивости над прочитанным!
|
|
|
|
|
24.9.2007, 22:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да, что то пропал куда то...  Так мы рискуем и не узнать сегодня, что он скажет по прочтении.
|
|
|
|
|
24.9.2007, 23:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 25.9.2007, 0:40) [snapback]169191[/snapback] аннотация к книге и к сожалению не очень внимательно написаная А чё там такое?
|
|
|
|
|
24.9.2007, 23:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С точки зрения того, что там писано, я ж не читал...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 25.9.2007, 0:40) [snapback]169191[/snapback] Да, в статье не явно звучит о материале труб на стояках отопления. Но нет данных что стояки пластик(полимер).Стальные стояки, стальные. Разводка воды на втором этапе- у жильца и они сами вобщем то под давлением и согласованием Сл.экспл. (без них трубу не тронешь)делают шитый ПЭ. Когда написано в отоплении: "Трубопроводы применяют из термостойких полимерных материалов", а в водоснабжении: "и так же, как в системе отопления, стояки горячего водоснабжения оборудуются компенсаторами и неподвижными опорами", то как-то не чувствуется, что стояки отопления стальные. Но, вероятно, у меня плохо с русским, буду над собой работать!  А сейчас поверю Вам, Инж. Спасибо за терпение и разъяснение
|
|
|
|
|
25.9.2007, 17:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А мне больше всего понравилось это: "При горизонтальной разводке системы горячего водоснабжения можно отказаться от установки полотенцесушителей. Опыт эксплуатации показал, что даже в зданиях, оборудованных полотенцесушителями, до 70 % владельцев квартир не пользуются ими. Они либо оставляют ванную комнату вообще без полотенцесушителей, либо пользуются электрическими полотенцесушителями. Использование электрических полотенцесушителей, с точки зрения владельца квартиры, более удобно, поскольку он включается только по мере необходимости."(С) Умные речи приятно слушать... Что касается стальных стояков то: "Особенностью проектирования систем тепло- и водоснабжения является то, что все насосное и теплообменное оборудование рассматриваемых высотных жилых зданий расположено на уровне земли или минус первого этажа. Это обусловлено опасностью размещения трубопроводов перегретой воды на жилых этажах, неуверенностью в достаточности защиты от шума и вибрации смежных жилых помещений при работе насосного оборудования и стремлением сохранения дефицитной площади для размещения большего количества квартир. Такое решение возможно благодаря применению высоконапорных трубопроводов, теплообменников, насосов, запорного и регулирующего оборудования, выдерживающих рабочее давление до 25 атм."(С) На 25атм надо сталь. Статью прочел только сейчас
|
|
|
|
|
25.9.2007, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
Наконец-то и на моей улице праздник - я на форуме говорила про эти самые полотенцесушители никому не нужные, а от меня отмахнулись. А стояки из стали в многоэтажках, кроме всего вышеперечисленного, остаются вертикальными стояками при любой температуре вплоть до пожарной. Мы просто обязаны в многоэтажках водопродные стояки проектировать из стали, а канализационные - из чугуна - требование пожарников.
|
|
|
|
|
25.9.2007, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2007, 18:28) [snapback]169518[/snapback] На 25атм надо сталь. В свое время вел поиск трубопроводов выдерживающих наибольшее максимальное давление, но болеее высоконапорных чем стальные водогозапроводные на 250м не нашел. Если кто знает возможен ли монтаж трубопроводов выдерживающих большее давление??? Я так понимаю что все упирается в стыковку, а толщину стенки можно сделать любую (на заказ).
|
|
|
|
|
25.9.2007, 18:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AnnaSir @ 25.9.2007, 17:47) [snapback]169524[/snapback] Наконец-то и на моей улице праздник - я на форуме говорила про эти самые полотенцесушители никому не нужные, а от меня отмахнулись. А стояки из стали в многоэтажках, кроме всего вышеперечисленного, остаются вертикальными стояками при любой температуре вплоть до пожарной. Мы просто обязаны в многоэтажках водопродные стояки проектировать из стали, а канализационные - из чугуна - требование пожарников. Ну насчет канальи- неоднозначно. Какие конкретно требования пожарников запрещают?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 18:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Cherep @ 25.9.2007, 18:49) [snapback]169525[/snapback] возможен ли монтаж трубопроводов выдерживающих большее давление??? По мне так и 250 метров на сантехнике - чистой воды безумие. Куды больше то? На небоскрёбы? Так там зонирование...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 19:00
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Зонирование - само собой. Все дело в том, как оно выполнено. Если все оборудование для всех зон размещается на первом этаже, а наверх идут группы стояков под свом давлением, то это да, давления там нехилые, но не "технологические", еще "сантехнические". 50 этажей - 16 бар макс. Так сделаны жилые высотки Москвы. Но для "конкретных" небоскребов такой вариант не канает. Техэтажи, станции повышения давления - иначе никак. Кстати, а "конкретные" небоскребы с техэтажами у нас есть?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 19:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так 16, а народ хочит больше 25...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AnnaSir @ 25.9.2007, 18:47) [snapback]169524[/snapback] Наконец-то и на моей улице праздник - я на форуме говорила про эти самые полотенцесушители никому не нужные, а от меня отмахнулись. Нет, нет, AnnaSir, не отмахнулись, жаль что Вы так подумали. Мы уже давно как-то с инжем спорили немного на эту тему. Эл.полотенца лично мне нравятся больше всего, но нормативно это нигде у нас пока еще не прописано. Ждем, возможно дождемся.
|
|
|
|
|
25.9.2007, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 20:10) [snapback]169550[/snapback] Так 16, а народ хочит больше 25...  Правильно хочит!   Для не читавших статью цитирую начало раздела водоснабжения: "Для повышения надежности водо-снабжения в зданиях до 250 м преду-сматривают не менее двух вводов от независимых водопитателей (отдельных линий наружной кольцевой водопроводной сети), при большей высоте каждый ввод прокладывается в две линии, каждая из которых должна быть рассчитана на пропуск не менее 50 % расчетного расхода."
|
|
|
|
|
25.9.2007, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 19:51) [snapback]169544[/snapback] По мне так и 250 метров на сантехнике - чистой воды безумие. Куды больше то? На небоскрёбы? Так там зонирование...  Цитата из последнего журнала "Сантехника" 4/2007 статья "Водоснабжение и водоотведение в высотных зданиях": "Сейчас практически ни в одном высотном здании нет промежуточных технических этажей в чистом виде. Тем не менее принятые изначально решения об установке всего инженерного оборудования внизу зданий оказались правильными с точки зрения эксплуатации и устранения нежелательных шумов и вибраций в помещениях квартир, которые неизбежны в схеме с расположением насосов на технических этажах." Далее ссылка на рисунок с расположением всех насосов внизу здания и "Нетрудно убедиться, что при установке насосов с частотным регулированием данная схема более проста и экономична. Установка насосов в одном помещении с оборудованием систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения намного удобнее при эксплуатации."
|
|
|
|
|
25.9.2007, 20:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не читавшим статью очень жаль слесаря ... одна маленькая дындочка - и разрежет его налапопам струёй с напором в четверть километра. Будет два слесаря, что видимо и считается более простым и экономичным решением... Да и давить таким напором, который тут же гасится регуляторами на доброй половине этажей... ну, наверное это проще и экономичнее, я не считал...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 21:28) [snapback]169564[/snapback] налапопам Красивое слово Цитата Будет два слесаря Заодно с демографией будет проще  Цитата Да и давить таким напором, который тут же гасится регуляторами на доброй половине этажей... ну, наверное это проще и экономичнее, я не считал... Вообще, все что написано в статьях - какой-то дикий глобализм и очень мне интересно - как долго это сможет нормально работать? На стадии проекта + несколько лет еще верю, дальше...???? Serg Ivanov, как-то говорил про регуляторы давления, что не панацея - ломаются. И тогда.... А пишут уже про 25 м на входе в квартиру требуемый напор. Жуть одна!
|
|
|
|
|
25.9.2007, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 25.9.2007, 21:40) [snapback]169567[/snapback] " Мы уже давно как-то с инжем спорили немного на эту тему" Даже не спор это был, а просто обсуждение с разных сторон этого вопроса. Да, спасибо, инж, я не правильно выразилась
|
|
|
|
|
25.9.2007, 21:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 25.9.2007, 21:48) [snapback]169570[/snapback] А пишут уже про 25 м на входе в квартиру требуемый напор. Жуть одна! Угу...  Массоны, мировая закулиса и капиталистические акулы... куды мир катится....  Совсем ведь недавно рукомойничек с пипкой праздником был, а теперь без гидромассажной ванны и жизнь не мила...
|
|
|
|
|
26.9.2007, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 19:51) [snapback]169544[/snapback] По мне так и 250 метров на сантехнике - чистой воды безумие. Куды больше то? На небоскрёбы? Так там зонирование...  Да и давить таким напором, который тут же гасится регуляторами на доброй половине этажей... ну, наверное это проще и экономичнее, я не считал... Андрей статью можно не читать её и так уже всю почти процитировали, вы хотьбы схему посмотрели (на первом регуляторе давление порядка 80м вне зависимости каскадная подача воды или прямая) Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 21:28) [snapback]169564[/snapback] Не читавшим статью очень жаль слесаря ... одна маленькая дындочка - и разрежет его налапопам струёй с напором в четверть километра. Будет два слесаря, что видимо и считается более простым и экономичным решением...  Давайте будем за водой на речку с ведром ходить, максимум проблем это утопленное ведро и промокшие ноги, слесарь при такой схеме вообще не нужен Цитата(инж323 @ 25.9.2007, 21:40) [snapback]169567[/snapback] Даже не спор это был, а просто обсуждение с разных сторон этого вопроса.Есть и инженерные вопросы, есть технические, эксплуатационные, хозяйственные, юридические и когда через все это проходит Ваше решение-его можно будет и не узнать. Интересует инженерно-техническая сторона вопроса, если есть здания где требуемый напор более 250м и насосы способные создавать напор в 400м то существуют ли трубопроводы способные транспортировать воду под таким давлением и какая запорная арматура в насосной станции нужна для такой системы?
|
|
|
|
|
26.9.2007, 10:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Cherep @ 26.9.2007, 10:26) [snapback]169666[/snapback] насосы способные создавать напор в 400м Лучше уж с ведром на речку, чем полкилометра напора в трубах. Тут не то, что слесаря, а и сам домик разрежет Кста, кто знает, какое давление на станках, которые водой режут?
|
|
|
|
|
26.9.2007, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
Я, как незабвенный академик Павлов, привыкла все на себе пробовать. Когда въехала в новую квартиру, там был установлен примитивный полотенцесушитель над умывальником. Мало того, что по утрам спросонок я об него лбом поклоны била (утренняя молитва сантехника), так через три года он начал подтекать сверху, ещё через два года - снизу. В итоге я его срезала, при ремонте квартиры проложипа в ванной комнате электроотопление (500х1000мм) и установила электрический полотенцесушитель там, где мне быпо удобно и того дизайна, на который глаз положила. Уже 8 лет все это эксплуатирую. Полотенцесушитель включаю очень редко, если надо что-то срочно высушить или когда мороз был -30. А вот отопление пола зимой включено на 60% мощности круглосуточно, весной и осенью - на 30%, летом нет необходимости. Дополнительное потребление э/э зимой на всю эту благодать составляет 40-50kW/час в месяц.
А насчет канализационных стояков из чугуна в высотках - так это был крик души немецких проектировщиков, которые в свое время проводили у нас семинар на эту тему. При пожаре пластмассовые канал. стояки просто складываются в гармошку и не подлежат восстановлению. Наши пожарники этот крик души поддержали, а мы не возражаем. К тому же при таких высотах канализация начинает работать в напорном режиме и может разойтись на раструбах - на внутренних водостоках в 14-этажном доме уже такое было.
|
|
|
|
|
26.9.2007, 15:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
На водостоках конечно. А на К1 в напорном- это вряд ли.
|
|
|
|
|
26.9.2007, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
да нет, так и есть. Чтобы погасить этот напор в одной ну очень большой многоэтажке пришлось делать перекиды, т.е. канал. стояки как-бы беременные, пардон.
|
|
|
|
|
26.9.2007, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(AnnaSir @ 26.9.2007, 16:23) [snapback]169834[/snapback] да нет, так и есть. Чтобы погасить этот напор в одной ну очень большой многоэтажке пришлось делать перекиды, т.е. канал. стояки как-бы беременные, пардон. Таким образом можно понизить скорость, уменьшив тем самым пропускную способность стояка. а следовательно возможен подпор статического давления при большем расходе чем пропускная способность изогнутого стояка. Чтоб канализация не работала в напорном режиме надобно диаметр правильно подбирать Канализационные стояки должны быть прямолинейными (вертикальными) по всей высоте. Изменение вертикальности стояка (устройство отступов и перекидок) допускается, если обеспечивается равное давление воздуха на участке стояка, где он переходит в горизонтальный трубопровод (над первой точкой перегиба), и в горизонтальном трубопроводе после 2-ой точки перегиба. (МГСН 4.19-2005 п 8.15.)
|
|
|
|
|
26.9.2007, 16:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Cherep @ 26.9.2007, 9:26) [snapback]169666[/snapback] если есть здания где требуемый напор более 250м и насосы способные создавать напор в 400м то существуют ли трубопроводы способные транспортировать воду под таким давлением посмотрите эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...20&start=20
|
|
|
|
|
26.9.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Vict, спасибо за ссылку и отдельно за ГОСТы, как я их раньше читал непойму ГОСТ 3262-75 2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие; 3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)А запорная арматура есть на такие давления?
|
|
|
|
|
26.9.2007, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Наши стальные были и на 25, 40, 63.Большего не видел, но это вот прям сходу.30С 41(40)нж, 76нж и еще не помню уже
|
|
|
|
|
26.9.2007, 21:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Cherep @ 26.9.2007, 16:59) [snapback]169889[/snapback] Vict, спасибо за ссылку и отдельно за ГОСТы, как я их раньше читал непойму  Если Вам на пользу, то на здоровье! Цитата А запорная арматура есть на такие давления? Есть Цитата(инж323 @ 26.9.2007, 20:19) [snapback]169928[/snapback] Наши стальные были и на 25, 40, 63. Они и сейчас есть..
|
|
|
|
|
27.9.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Они и сейчас есть.. " Можно добавить и тогда были, не только сейчас. Просто страшно далек нынешний мой ассортимент(ну, кроме части труб и счетчиков)от отечественного .Так сложилось.
|
|
|
|
|
1.10.2007, 9:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AnnaSir @ 26.9.2007, 15:23) [snapback]169834[/snapback] да нет, так и есть. Чтобы погасить этот напор в одной ну очень большой многоэтажке пришлось делать перекиды, т.е. канал. стояки как-бы беременные, пардон. Я просто фигею дорогая редакция... Как вы представляте напорные стояки в многоэтажке? Соседи снизу обратные клапаны ставят? И гальюн с ручным насосом как на подводной лодке?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.10.2007, 9:21
|
|
|
|
|
1.10.2007, 13:12
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Что такое перекиды на каналии. Пока слыхал только о перепадах и то в наружке
|
|
|
|
|
10.3.2008, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.2.2008
Из: Днепр
Пользователь №: 15747

|
Спецы, подскажите : из какого пластика сделать водопровод в квартире. желательно аргументация. премного благодарен всем откликнувшимся!!!
|
|
|
|
|
10.3.2008, 14:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Из оцинковки
|
|
|
|
|
10.3.2008, 14:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(AnnaSir @ 26.9.2007, 10:19) [snapback]169683[/snapback] kW/час в месяц Цитата(Serg Ivanov @ 1.10.2007, 9:20) [snapback]171199[/snapback] Я просто фигею дорогая редакция... "Дорогая передача! В понедельник, чуть не плача..." (с)
|
|
|
|
|
10.3.2008, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454

|
В статье раздела отопления видимо подразумевается что используется РЕХ от распределительной гребёнки к отопительным приборам т.к. на пластик РЕХ, я не встречал более высоких гарантий как 95*С при давлении 10 бар. То-что стояки делают из пластика прямых указаний нет, только мах давление 25 бар.
|
|
|
|
|
10.3.2008, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Антон Львович @ 10.3.2008, 15:44) [snapback]229796[/snapback] ... То-что стояки делают из пластика прямых указаний нет... Антон Львович, в 21 сообщении я уже поняла, что стояки отопления все же стальные  .
|
|
|
|
|
11.3.2008, 10:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(slavaX @ 10.3.2008, 15:25) [snapback]229782[/snapback] Спецы, подскажите : из какого пластика сделать водопровод в квартире. желательно аргументация. премного благодарен всем откликнувшимся!!! Из доступного по средствам Обратите большее внимание на фитинги. Особенно на диаметр проходного отверстия в них. А вообще металлопластик рулит. По цене/качеству.
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2008, 10:52) [snapback]229955[/snapback] Обратите большее внимание на фитинги. Особенно на диаметр проходного отверстия в них. А вообще металлопластик рулит. По цене/качеству. Сергей, почему то не ожидала от Вас про металлопластик. Особенно вкупе с фитингами. Чего же хорошего в этом металлопластике? Слышала про много аварий с ним. Ошибаюсь?
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 11.3.2008, 10:11) [snapback]229961[/snapback] Ошибаюсь? Да. Зависит от производителя и монажника. Если тот и другой Ок - никаких проблем
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 11:16) [snapback]229963[/snapback] Зависит от производителя и монажника. Если тот и другой Ок - никаких проблем  как и с практически со всеми трубами. но часто не всегда удается соблюсти эти 2 фактора
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 11:16) [snapback]229963[/snapback] Да. Зависит от производителя и монажника. Если тот и другой Ок - никаких проблем  Хорошо, что ДА  . Только всеже много ЕСЛИ  .
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 11.3.2008, 10:26) [snapback]229967[/snapback] Только всеже много ЕСЛИ  . Так если на ЕСЛИ смотреть, то еще столько ЕСЛИ появятся Волков боятся, в лес....
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 11.3.2008, 12:11) [snapback]229961[/snapback] Сергей, почему то не ожидала от Вас про металлопластик. Особенно вкупе с фитингами. Чего же хорошего в этом металлопластике? Слышала про много аварий с ним. Ошибаюсь? Для квартирной разводки у нас 90% сейчас - металлопластиковые трубы. Причем по коллекторной схеме, замоноличены в пол. 9-16 этажки. Монтажники пару раз переделали за свой счет и научились работать. Фитинги в пол - не надо
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.3.2008, 16:06
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2008, 15:04) [snapback]230052[/snapback] Для квартирной разводки у нас 90% сейчас - металлопластиковые трубы. Причем по коллекторной схеме, замоноличены в пол. 9-16 этажки. Монтажники пару раз переделали за свой счет и научились работать. Фитинги в пол - не надо  ... я бы добавил - Цитата замоноличены Фитинги в пол - не надо 
|
|
|
|
|
12.3.2008, 10:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.2.2008
Из: Днепр
Пользователь №: 15747

|
Всем Спасибо, но ответа я не услышал( глухой наверно  ). Металопластик какой фирмы лучше? и чем хуже ПХВ ?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 11:26) [snapback]230201[/snapback] Всем Спасибо, но ответа я не услышал( глухой наверно  ). Металопластик какой фирмы лучше? и чем хуже ПХВ ? Тут запрещена реклама конкретных фирм. Но как разумный человек Вы наверное понимаете, что Европа в плане труб лучше чем Китай. А ПХВ-тож можно. В монтаже муторнее, потом если врезки тож. Аппарат нужен. У нас вначале мотировали из ПХВ потом перешли на хороший металлопластик. Но смотрите по ситуации в вашем регионе если его нет, нет монтажников работающих с ним, а работают с ПХВ - ставте ПХВ.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.2.2008
Из: Днепр
Пользователь №: 15747

|
Раз рекламировать нельзя, можно в личку посоветовать  !!! и еще как тут плюс поставить форумчанину?
Сообщение отредактировал slavaX - 12.3.2008, 11:24
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 10:21) [snapback]230217[/snapback] Раз рекламировать нельзя, можно в личку посоветовать  !!! Вы на один существенный момент не обратили внимание Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2008, 10:04) [snapback]230213[/snapback] Но смотрите по ситуации в вашем регионе если его нет, нет монтажников работающих с ним, а ...если у вас есть толковые монтажники - у них и спросите с чем работают...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.2.2008
Из: Днепр
Пользователь №: 15747

|
Спасибо, а монтировать сам буду(есть две прямые руки и обе правые) ) поэтому и интересуюсь, а насчет монтажников -так они с кем работают тех и хвалят, мне нужно мнение незаинтересованых людей
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 11:21) [snapback]230217[/snapback] и еще как тут плюс поставить форумчанину? В профиле пользователя есть звезды, максимально 5 штук. Нажимайте на последнюю. Даже если ничего не изменится - не отчаивайтесь  Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 11:46) [snapback]230222[/snapback] ...а монтировать сам буду... Тогда возможно лучше медь.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 10:46) [snapback]230222[/snapback] Спасибо, а монтировать сам буду ...вот честно - честно, не стоит самому... Если уж руки обе правые - берите оцинковку, лерки, и на резьбе бацайте...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.2.2008
Из: Днепр
Пользователь №: 15747

|
Про медь много хорошего слышал, но для меня это -круто, поэтому металопластик, для работы со сталью нужно как минимум токарный станок или плашки, и как то уже сталь не актуальна.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 12:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 10:57) [snapback]230226[/snapback] для работы со сталью нужно как минимум токарный станок или плашки, с металлопластом одних рук то же недостаточно Цитата и как то уже сталь не актуальна. ..ага, в Париже ее не используют - зело дорого slavaX, все таки прочтите правила форума, воспользуйтесь поиском...была куча обсуждений...а данная тема несколько об ином.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(slavaX @ 12.3.2008, 11:57) [snapback]230226[/snapback] ..., поэтому металопластик,.... Вот видите как быстро все решилось  . Но что-то подсказывает мне, что Викт опять прав  . Наймите - дешевле выйдет. А разве медь так уж сильно по цене больше будет металлопласта на небольшом участке квартиры? Вы считали?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 12:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 12.3.2008, 11:07) [snapback]230229[/snapback] Наймите - дешевле выйдет. ...угу И дело вот в чем - когда человек пишет что для нарезания резьбы на полдюймовой стали ему необходим токарный станок - я делаю вывод что у него действительно две правые руки  , т.к. если бы была правая и левая рука, то с помощью трещетки, лерки это все делается на "коленке".. slavaX, надеюсь без обид!
|
|
|
|
|
12.3.2008, 15:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2008, 11:04) [snapback]230213[/snapback] Аппарат нужен. У нас вначале мотировали из ПХВ потом перешли на хороший металлопластик. Но смотрите по ситуации в вашем регионе если его нет, нет монтажников работающих с ним, а работают с ПХВ - ставте ПХВ. По моему этот ПВХ назыывается ПП для ПВХ не варится а клеится сожалею что приходится влезать но это форум специалистов. Поправте меня если что - сам напросился
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Я сам монтировал и водопровод и автономное отопление у себя и у тещи. Металлопластиком. Пара гаечных ключей, лента фум и больше ничего не надо из инструментов и материалов.Ну калибратор-торцеватель весма желательно. Хотя я в начале фаски ножом снимал Фитинги берите получше у них на резбе зубчики чтоб фум цеплялась. Ну и трубу желательно той же фирмы. Ну для эстетов можно еще пружину для гнутья взять. Гнуть по радиусу не меньше 5 диаметров трубы. Если торопитесь - можно на прокат взять обжимной ручной пресс и фитинги брать под него но тогда калибратор-торцеватель обязательно Со сталью тож раньше работал - не дай Бог, гнуть, нарезать, подгонять-замучаетесь. Медь- дорого, и со стальным стояком не дружит- гальваническая пара, однако... Для дилетанта вроде меня-металлопластик само -то. Автономное отопление с навеской батарей на три комнаты, вдвоем с сыном за 4 выходных сделали.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.3.2008, 17:54
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 16:42) [snapback]230295[/snapback] По моему этот ПВХ назыывается ПП для ПВХ не варится а клеится сожалею что приходится влезать но это форум специалистов. Поправте меня если что - сам напросился Чесно говоря не помню точно и искать лень.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2008, 17:34) [snapback]230332[/snapback] Медь- дорого, и со стальным стояком не дружит- гальваническая пара, однако... Не дружит - когда от меди к стали, а от стали к меди по движению воды нормально все.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да ерунда это про гальванопару. Стоят медные подводки к приборам по полста лет, и ничего. У меня у самого такая в квартире уже 18 лет.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 14:42) [snapback]230295[/snapback] По моему этот ПВХ назыывается ПП для ПВХ не варится а клеится сожалею что приходится влезать но это форум специалистов. Поправте меня если что - сам напросился ....гы-ы....так дудкас пишет!  ....забудьте про клей, лет так шесть как Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2008, 16:34) [snapback]230332[/snapback] Металлопластиком. Пара гаечных ключей, лента фум и больше ничего не надо из инструментов и материалов.Ну калибратор-торцеватель весма желательно. Хотя я в начале фаски ножом снимал ...ну чё Вы лепите на уровне ламера? Напоминаю... Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2008, 15:04) [snapback]230052[/snapback] Монтажники пару раз переделали за свой счет  и научились работать. Цитата Если ... - можно на прокат взять обжимной ручной пресс и фитинги брать под него но тогда калибратор-торцеватель обязательно . ......слова Мэтра! Цитата Со сталью тож раньше работал - не дай Бог, гнуть, нарезать, подгонять-замучаетесь ......сколько подогнали? 3 метра и два изгиба в 1987 году? Цитата Медь- дорого, и со стальным стояком не дружит- гальваническая пара, однако... ...однако! Цитата Для дилетанта вроде меня-металлопластик само -то. Автономное отопление с навеской батарей на три комнаты, вдвоем с сыном за 4 выходных сделали. ...а как же монтажники которые "влетали" пока научились? Ах да, они у Вас, 4 недели обучались, пока Вы с сыном учились!
|
|
|
|
|
13.3.2008, 10:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Профессионалу в отличие от любителя надо не только сделать качественно работу, но и заработать на этом. То что мы делали за 4 выходных профессионалы делают за один рабочий день- так что никаких противоречий тут нет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.3.2008, 11:24
|
|
|
|
|
13.3.2008, 11:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 12.3.2008, 20:07) [snapback]230352[/snapback] Да ерунда это про гальванопару. Стоят медные подводки к приборам по полста лет, и ничего. У меня у самого такая в квартире уже 18 лет. Конечно. Только сталь при этом быстрей зарастает ржавчиной. Проделайте классический школьный опыт. К стальному гвоздю привяжите кусок медного оголенного провода и опустите в стакан с соленой водой. В другой стакан с такой же водой просто стальной гвоздь. Через месяц увидите разницу. Цитата(OlgaO @ 12.3.2008, 20:05) [snapback]230350[/snapback] Не дружит - когда от меди к стали, а от стали к меди по движению воды нормально все. Лучше. Но вода не всегда движется в трубах.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2008, 11:08) [snapback]230508[/snapback] Лучше. Но вода не всегда движется в трубах. практика показывает, что не все так страшно.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 11:21
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Контакт медь-железо идет через латунный или бронзовый фиттинг а там разность электрохимических потенциалов поменьше наверное, но видел и пайку твердым припоем напрямую - вот там точно отвалится( флюс кислый да и пара) А влияние направления движениея воды на скорость коррозии почему то смешит.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 11:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 13.3.2008, 12:13) [snapback]230513[/snapback] практика показывает, что не все так страшно. А я и не говорю что страшно. Просто нехорошо. Многое зависит от состава воды в конкретном месте, от наличия изолятора между медной и стальной частями. Тот же опыт дополните медной проволокой не связанной со стальным гвоздем в одном стакане. Медная разводка в одной квартире вызывает более быструю коррозию стального общего стояка - проверенный на практике факт.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.3.2008, 11:33
|
|
|
|
|
13.3.2008, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 13.3.2008, 11:21) [snapback]230517[/snapback] А влияние направления движениея воды на скорость коррозии почему то смешит. Сантехник, если будете читать больше технической литературы, то станете более серьезным
|
|
|
|
|
13.3.2008, 12:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 13.3.2008, 11:35) [snapback]230566[/snapback] Сантехник, если будете читать больше технической литературы, то станете более серьезным
|
|
|
|
|
13.3.2008, 15:19
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Cherep @ 26.9.2007, 16:59) [snapback]169889[/snapback] Vict, спасибо за ссылку и отдельно за ГОСТы, как я их раньше читал непойму ГОСТ 3262-75 2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие; 3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)с пятиугольным знаком качества СССР - 5 МПа.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 20:28
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(OlgaO @ 13.3.2008, 12:35) [snapback]230566[/snapback] Сантехник, если будете читать больше технической литературы, то станете более серьезным Суровая отповедь но без конкретных аргументов. Интересно же как плавают и не тонут ионы, и куда течет ток. Всегда слышал такие рассуждения от лиц с незаконченным средним образованием, видимо недооценивал их эрудицию. Киньте ссылочку если не очень обидились.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 13.3.2008, 20:28) [snapback]230741[/snapback] Суровая отповедь но без конкретных аргументов. Интересно же как плавают и не тонут ионы, и куда течет ток. Всегда слышал такие рассуждения от лиц с незаконченным средним образованием, видимо недооценивал их эрудицию. Киньте ссылочку если не очень обидились.  Сантехник, если бы я обиделась, то сомнений в этом у Вас бы не осталось, уверяю  . Ссылочку не кину, т.к. нет таковой в наличии. Но можете эту информацию посмотреть допустим в каталогах водонагревателей. Только дорогих водонагревателей, например, таких как STIEBLER ELTRON. Еще в каталоге видела по меди как-то. Правда как плавают и тонут ионы и куда течет ток там не написано, но зато написано, что соединение от меди к стали по направлению движения воды не стоит делать. Поищите, поищите.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 21:27
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Так и думал - погрешности перевода, и вообще западные буклеты од названием справочник проектировщика. В бойлерах по любому происходит коррозия.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.3.2008, 21:31
|
|
|
|
|
13.3.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 13.3.2008, 21:27) [snapback]230751[/snapback] Так и думал - погрешности перевода, и вообще западные буклеты од названием справочник проектировщика. В бойлерах по любому происходит коррозия. Сантехник, не стоит верить тому что написано на заборе, но к тому что написано в руководствах лучше все же прислушиваться. Если завтра не забуду и если смогу найти, то кину Вам листик. Но предупреждаю, что ЕСЛИ - много  .
|
|
|
|
|
13.3.2008, 21:47
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Золотые слова - прислушиваться и не слишком верить. Но ждать и надеяться то пока можно?
|
|
|
|
|
13.3.2008, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Для Сантехника (и других).
СП 40-108-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ.
9.6. В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 22:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2008, 11:08) [snapback]230508[/snapback] Проделайте классический школьный опыт. К стальному гвоздю привяжите .... увидите разницу. А зачем? Я трубу много лет вижу. Ничего с ней не происходит. Лет пять назад менял шаровой, отсоединял эту медную подводку. Ради интереса заглянул в стальной патрубок (между подводкой и шаровым который был). Нормально всё
|
|
|
|
|
13.3.2008, 22:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я с медью с 95 работал, а до эдакого так и не додумался. Надо было просто магниевые вставки делать по ходу воды. Ну конечно же. Надо об этом в Sanha , Outokumpu и в Comap написать а то вдруг они тоже не знают.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.3.2008, 22:47
|
|
|
|
|
13.3.2008, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Максим @ 13.3.2008, 21:50) [snapback]230762[/snapback] Для Сантехника (и других). СП 40-108-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ. Максим, как я Вам благодарна  . Завтра бы я это точно нашла, но сегодня было несколько не реально. Вы сэкономили завтрашнее мое время, спасибо  . Сантехник, надеюсь вопрос снят и большей информации не требуется?
|
|
|
|
|
13.3.2008, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Еще для Сантехника.
"Квалифицированная установка трубопроводов из медных труб и фитингов." Перевод с немецкого одноименной брошюры Немецкого института меди (DKI). Оригинальная Брошюра разработана совместно с Центральным Союзом Санитарии Отопительных систем Святого Августина. Права на переиздание русской версии: SANHA Kaimer GmbH & Co. KG
4.4.1. В системы питьевого водоснабжения. При совместном монтаже в одной системе труб из меди и стали необходимо, из-за разных свойств этих материалов, обратить внимание на следующее: В системах питьевого водоснабжения, в воде, как правило, содержится растворенный кислород, с которым медь вступает в реакцию и нормальным образом образует сначала защитный слой из оксида меди (I), а затем наружный слой из карбоната меди. В ходе этого процесса в воде растворяется небольшое количество меди. Если медь в растворенном виде вступает в контакт со сталью - происходит цементация, при этом железо, цинк и т.п. растворяются, т.е. в стальных трубах начинается сквозная коррозия (см. DIN 50930, ч.3). Поэтому для систем питьевого водоснабжения или систем содержащих в себе растворенный кислород необходимо облюдать следующее правило: - Трубы из меди должны устанавливаться после стальных труб, по направлению ечения жидкости.
Принимая соответствующие меры (например, гравитационное торможение, обратные клапаны и т.д., DIN 1988, ч.7) необходимо ограничить рециркуляцию воды из медного трубопровода, а также с других возможных деталей из меди, в сторону стальных элементов трубопровода. Таким образом, возможно, монтировать нагнетательные элементы трубопровода из стальных труб, а распределительные из меди. В автономных циркуляционных системах горячего и холодного питьевого водоснабжения возможно сочетание нагревательного бака из стали с медным трубопроводом без ограничений, если он имеет антикоррозийный анод или внутреннее покрытие из эмали, синтетической смолы. При непосредственном контакте меди со сталью, может возникнуть электрохимическая коррозия, и разрушение стали. Но на практике такая контактная коррозия не занимает значительного места. На протяжении десятилетий арматура (вентили, расходомеры и т.д.) вмонтированная в медный трубопровод не потерпела каких-либо повреждений. Здесь определяющую роль играют пропорции контактирующих поверхностей. Чем меньше эти пропорции, тем меньше вероятность возникновения коррозии.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 0:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
 Значит мне просто везло. А может лет через 40 где нибудь и рванет.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 10:47
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Нет это была минутная слабость. Сама природа позаботилась о том чтоб стальная труба была такая грязная и заросшая, что все описываемые ужасы химии, в российских системах были маловероятны. Это возможно , но где нибудь високо в горах, а не в нашем районе , словами классика. Большое спасибо за проделанную работу Максиму.Так держать . Заодно вспомнил что нужно поменять анод в бойлере.
Сообщение отредактировал Сантехник - 14.3.2008, 13:08
|
|
|
|
|
14.3.2008, 10:50
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Сантехник, что с Вами? Весна?
|
|
|
|
|
  |