Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Опять серверная, точнее машзал
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 16:30
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Коллеги, у меня токой вопрос про серверные. Сейчас делаем реконструкцию помещения где будут распологаться серверные, точнее машзалы, до этого здание предназначалось совсем для других целей. Три серверных расположены около наружных стен, плюс ко всему ещё подвала нет. Оборудование ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЕ. С кондиционированием всё понятно, но, сейчас около наружней стены, по периметру проходят регистру отопления, всё на сварке. В связи с этим у меня сомнения по поводу деружного отопления и вообще этих регистров. Нужно ли делать дежурное отопление, и если да, то какую температуру, и что делать с регистрами, срезать или нет?
Поиск результатов не дал.

СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" и
ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"

уже снятся, но по этому вопросу там ничего нет.
Может кто что то скажет по этому вопросу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 41)
инж323
сообщение 27.9.2007, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Обеспечьте Т на поверхности выше точки росы отоплением, и что б помещение дожило до монтажа оборудования и тепловыделений.А затем с резервированием 100% кондиционируйтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 16:58
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Там такие заказчики, что на всё им бумажка нужна. Ни в каких регламентирующих документах я про деружное отопление не нашел. Может какое нибудь косвенной сылкой? может эта из СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"

4.5. Расчет водяных систем отопления помещений, в которых предусматривается кондиционирование воздуха, следует производить на поддержание внутренней температуры воздуха 17° С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.9.2007, 17:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Попробовать получить заданием от технологов цифру теплоизбытков и с учетом их считать, но помнить что они появятся только после монтажа оборудования ипри температуре подходящей для монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 17:10
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Теплоизбытки и прецизионники подобранны, но вопрос если отключится электричество, дизель не запустится (в России же живём biggrin.gif ), то необходимо отапливать эти помещения пока не востановят питание, понятное дело если архитектура нормальная, серверная в центре, то всё хорошо, но если как сдесь, то другое дело, попробую сослаться на пункт 9.10 ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации" , где сказанно что температура в Помещениях для вычислительной техники, средств связи, криптозащиты и ксерокопирования в холодный период года 22-24.
Как думает прокатит?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 27.9.2007, 17:26
Сообщение #6





Guest Forum






Вопрос из зала. Если все отключилось и ничего не запустилось, т.е. сервера "легли", то кому нужна система отопления? В самом сервере мерзнуть нечему, как я понимаю. Предусматриваются ли для больших и серьезных серверов источники бесперебойного питания и при какой Т они должны работать, честно говоря не знаю. Для людей, которые потом займутся ремонтом и реанимацией вообще-то +5 град. в помещении (минимум для дежурного отопления) иметь надо бы. Я бы из логики вещей сделал бы на +5 и учел бы это в тепловом балансе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 17:54
Сообщение #7


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Там не только сервера, а это вычислительный центр одного из банков (какого сказать не могу, уж простите), нормальной технологии нет, и сроки ну ВАПЩЕ нереальные. Я считаю, что нужно делать 22-24 и когда всё нормально работает, отопление выключать, а когда электричества нету, то автоматика должна клапан открыть и воду на прибор отопления пустить, поставить с возвратной пружиной привод.
Что на это скажет зал??? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 18:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



а зал на это спросит:
раз вопрос с ОТОПЛЕНИЕМ в серверной, то почему бы теме в разделе ОТОПЛЕНИЯ не появиться....

Ситуация
Серверная.
Серверная с наружными стенами, т.е. с теплопотерями. Холодно.
Серверы работают. Теплопоступления покрывают теплопотери. Нормально
Если да, то зачем нам отопление?

Ответ-отопление нам для на случай если отрубят электрику. серверы вырубятся. И чтобы помещение не замерзло, серьезное оборудование не полетело, мы устраиваем отопление. К которому должна быть подвязана автоматика.

Вопрос: зачем резервное отопление (дежурное)?

Или я что-то не так поняла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 19:02
Сообщение #9


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Такое оборудование, обеспечивается несколькими степенями защиты, в частости есть ибп, все запитывается от двух независимых вводов, есть дизель генератор и т.д. и т.д., и вероятность того что всё в итоге обесточится крайне мала, но всё же она есть.
но, главный вопрос как монтировать оборудование зимой без отопления? А если в этих помещениях делать постоянное отопение, то зачем оно нужно, когда теплоизбытки от оборудовагния с лихвой перекрывают теплопотери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 19:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(kornkorn @ 27.9.2007, 20:02) [snapback]170317[/snapback]
А если в этих помещениях делать постоянное отопение, то зачем оно нужно, когда теплоизбытки от оборудовагния с лихвой перекрывают теплопотери?


а те регистры, которые на сварке, они какую роль вообще выполняют. Центрального отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.9.2007, 23:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Фирма производящая телефоны устроила серверную своего офиса в Москве оторвав его от наружных стен.И кушет эта серверная 150 кВт холода.И не замерзла.И отопительных приборов с водой возле электрооборудования нет.Вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.9.2007, 23:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так серверная или расчётный центр (машзал)? Разница большая - в зале есть постоянные рабочие места и тогда действуют саннормы. О монтаже вообще думать должен подрядчик - поставит тепловые пушки и смонтирует, это его проблема. Насчёт резервирования отопления- если у вас водяное отопление без циркуляционных насосов, то для спокойствия можете поставить радиаторы с термостатами (термостаты работают без электричества и закроют проток при повышении температуры) или зонную задвижку -регулятор прямого действия н.п. AVT на всю систему- регистры из труб как-то банку "не к лицу"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 0:01
Сообщение #13





Guest Forum






срезать на фик регистры. ставить радиаторы с терморегулированием и вешать их на 2 ветки. От дизеля и от основной системы. Тока акуратнее чтоб на гребенке не заперли насосы если вдруг тепло.

По поводу надо отопление дежурное или не надо, тут простой ответ 8 С и шабаш. 8 С мне давал автоматчик, у него тама какието полупроводники. И тут еще одно. А если сервера загружены на 50% а если на 20% какие будут теплопротоки от оборудования? Кстати видел статью в АВОКе каком то, тама вапще посчитали теплопритоки от офисной техники... там они раз в 5-10 окзались ниже паспортных(это я так, к слову). А патом, окошки есть на наружней стене? Должны быть. Под ними приборы отопления надо ставить(если конечно не воздушное отопление).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2007, 0:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В догонку - в серверных никогда не ставил водяного отопления. Тем более с зависимой системой отопления, риск слишком большой - в случае прорыва пойдёт вся вода городской сети. Но тут не ясно серверная или не серверная....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.9.2007, 4:22
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10951
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на время монтажа можно поставить что-то типа тепловой пушки. да и для отопления тоже. если нет электричества - обогрев не нужен, а когда появится - при необходимости включить ТП и подогреть до необходимого. воду в машзал лучше не заводить вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:07
Сообщение #16


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Там не серверная и не машзал, просто было купленно здание, которое для этих целей не предназначенно, и в нём распологается основное вычислительное и телекомуникационное оборудование. Постоянных рабочих мест нет. Оборудование напиханно так что в одной из комнат площадью 36м2 теплоизбытков 90 кВт. Окон нет. Скорее под машзал подпадает.
Конец года сроки оцень сжатые.
Проект и монтаж это мы делаем, так что это наша головная боль. Я тоже не сторонник воду в такие помещения заводить, но что делать?
Если ставить тепловые пушки во время монтажа, то я за оборудование вычислительное боюсь, его стоимость, несколько десятков милионов доларов, не попортят его тепловые пушки?
думаю поставлю отопление с клапаном, или с терморегулятором, а всю сантех арматуру из серверной вынесу и всё на сварке. Температуру приму +24, если что то задушить можно будет.
Что на это скажет зал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:13
Сообщение #17





Guest Forum






здрасти! впрос к автору: система отопления у вас зависимая или нет? к тому же решение по отоплению такой комнаты должно предусматривать отсутствие в ней арматуры, фланцев т.д. так шо приборы с термостатми отпадают. конешно только сварка. и еще один не ясный момент: это по заданию зака решено делать СО в машзале или ваша инициатива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 10:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Убедить зака "отойти" помещением от нарстен нельзя?Хоть на метр, лучше больше и использовать это место, хоть как коридор.И с водой в элпомещении разошлись и тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:17
Сообщение #19





Guest Forum






поправлюсь, пока писал, автор тож успел написать. про отопление спрашиваю, потому што если схема независимая, след. насосы циркуляционные тож стоять будут при аварии. правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:30
Сообщение #20


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



в комнате конечно никакой арматуры не будет. делать отопление наша инициатива, просто лучше ещё раз перестраховаться, а от наружных стен отойти нельзя, там и так в притык оборудование расставили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:34
Сообщение #21





Guest Forum






ответьте плиз на вопрос: завсисмая или нет СО...ведь насос тож стоять бут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2007, 10:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Топите воздухом - канальник за пределами машзала или электрорадиаторами с электронными терморегуляторами (тиристорные регуляторы не дают скачков тока в электросети - требование стабильности для МС). Что до перебоев с электричеством, то объект должен быть 1 категории (с резервированием), а от всего звстраховаться нельзя. (землетрясения, цунами и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:39
Сообщение #23





Guest Forum






а какой режим работы у этого оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:46
Сообщение #24


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Tema219 схема отопления зависимая, просто там это уже не наша зона ответственности, котельшики пусть думают.
Сегодня ещё поставщиков оборудования озадачу, мош чё ответять....
режим работы 24 часа в сутки...

Сообщение отредактировал kornkorn - 28.9.2007, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 28.9.2007, 10:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(kornkorn @ 28.9.2007, 11:46) [snapback]170557[/snapback]
Tema219 схема отопления зависимая, просто там это уже не наша зона ответственности


а зависимая схема это как? что от чего зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 10:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Рассмотрите-теплую стену или приборы заделанные в конструкцию стены.Термостат с подводкой вне серверной, а выносной датчик в серверную.
Готтра, удивляете." что от чего зависит? " От слесаря все пошло даст будет тепло, не даст не будет.А потом его на теплообменник и насос заменили и стало не зависет от слесаря. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 28.9.2007, 10:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Можно вместо регистров поставить панельные бетонные отопительные приборы. Змеевик с водой залить бетоном нужной формы. Инерция большая, зато попадание воды исключено. Вроде и продаются такие отопительные приборы, только в магазинах не видел... Но думаю, и заказать их можно.
Тоже самое, что инж323 предлагал...

Сообщение отредактировал mik29 - 28.9.2007, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 11:02
Сообщение #28


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



На счёт бетонных отопительных приборов это идея!!!
Спасибо mik29!!! с меня алкогольный напиток. Очень неплохая идея!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 11:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Корнкорн.
Ищите панели по бетонным заводам-это типовые 6НП-23(были на память) от типовых детсадов двухэтажных.В трехэтажных марку не помню просто.Двухэтажные не знаю ДДУ -делают ли еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 28.9.2007, 11:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(инж323 @ 28.9.2007, 11:58) [snapback]170568[/snapback]
" что от чего зависит? "


Инж, просто я понять хотела правильно ли в этом случае делать основную и резервную систему отопления. И если да, то какая между ними зависимость.

Постскриптум: Я в этой теме не советчик, так как опыт по отоплению не стремится к бесконечности. Просто пытаюсь вникнуть, что из этого выйдет. Ведь на кону-дорогостоящее оборудование... да и просто разбавляю мужской коллектив.

Сообщение отредактировал gottra - 28.9.2007, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 11:53
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата
да и просто разбавляю мужской коллектив.
от за это спасибо clap.gif мне тож оч понравилась идея с бетонными панелями. тока интересно, выпускает ли хто их теперь...если найдете - поделитесь, плиз wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.9.2007, 12:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



У меня есть ж/б отопительные панели! Есть технология их изготовления и применения! Закладывали в операционные, интенсивную терапию, реанимационные и т.д.

ЗЫ: Тока все в бумажном виде. 1983 год однако. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 14:18
Сообщение #33





Guest Forum






хм. А что за проблемма с прорывом. Часто такое случается? Не видел норм где писалось бы что водяные системы не зя в серверных. Если есть Киньте ссылку. буду умнее. А то щас закончил объкт где в серверной поставил фэн и сплит(а-ля прецинзионник). В родном СНиПе написано что нельзя прокладывать транзитные трубопроводы. И все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 14:27
Сообщение #34


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" и
ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"

там написанно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 14:28
Сообщение #35





Guest Forum






вы правы насчет транзитных, но существуют рекомендации по серверным (у меня тока бумага) - это 1. и 2 - эксперты трактуют этот пунтк несколько с другой стороны...а именно: штоб не было мест возмозжной протечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 14:36
Сообщение #36





Guest Forum






"о сколько нам открытий чудных..."

Ого. Спасибо. Буду знать.

А экспертиза(у нас по крайней мере) ни чего не говорила. Но понял. Впреть тока сплиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.10.2007, 13:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Как правило, все поставщики/производители серьезного оборудования выставляют требования по приспособлению помещений. Это надо обязательно уточнить через заказчика.
В большинстве случаев требуют полного отсутствия приборов водяного отопления и транзитных трубопроводов отопления.
Со скрипом соглашаются оставить транзитные, если их окожушить.
При тех мощностях, что потребляют нынешние серверные, не проблема оставить десяток киловатт для электрических масляных обогревателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 1.10.2007, 17:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
При тех мощностях, что потребляют нынешние серверные, не проблема оставить десяток киловатт для электрических масляных обогревателей.

Да, это не проблема. У kornkorna проблема в том, чтобы обеспечить дежурное отопление при отключении электричества (при этом отключатся и масляные обогреватели cool.gif )

Сообщение отредактировал mik29 - 1.10.2007, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.2.2008, 16:49
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Подскажите пожайлуста! Если тепловыделения от коммуникационного оборудования составляют 3,9 кВт, берете ли вы 70% запаса на расширение? ( так прочитала в пояснительной записке одного проекта?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 15.2.2008, 17:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Это лучше уточнить у заказчика. Если он в серверной по первому этапу проектирования оставляет место для дальнейшего увеличения оборудования, то надо резервировать и систему кондиционирования.
Но тут можно пойти двумя путями, или сразу ставить кондиционеры с запасом, или (как было сделано у нас) было оставлено место, подготовлены трассы и предусмотрен автоматический выключатель под монтаж дополнительного кондиционера.
Кстати, потом это так и не понадобилось wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 18.2.2008, 14:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Спасибо, а еще вопрос если потребляемая мощность ИБП пример 1000VA , сколько тепловыделений будет от серверов подключенный на этот ИБП? Смотрела в програмке около 0,7 . Так ли это? И нужно ли учитывать коэффициент загрузки или лучше рассматривать на полную мощность на всякий случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.2.2008, 15:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Не заморачиваясь на всякие нюансы, которые на данном этапе проектирования учесть невозможно, берите тепловыделение 1000 Вт.
И будет Вам счастье biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных