Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> О регуляторах давления, чем отличаются разные типы
Гость_Santexnik_*
сообщение 2.11.2005, 18:43
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги прошу разъясните внятно отличия регуляторов давления после(до) себя и регуляторов установленных на перепад давления, а также правила их установки на подающих и обратных линиях huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
dimonv
сообщение 9.12.2005, 8:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 701



если кратко, то:
- регулятор перепада давления поддерживает заданный перепад давления;
- регулятор "после себя" поддерживает заданное давление после себя, как видно из названия. Он же может носить имя "редукционный клапан". При повышении давления после регулятора (по ходу движения теплоносителя) клапан закрывается.
- регулятор "до себя" поддерживает заданное давление перед собой по ходу теплоносителя. Он же - регулятор подпора. При повышении давления до регулятора клапан открывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.12.2005, 16:12
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Есть еще одна штуковина для систем отопления - стабилизатор расхода. Она поддерживает постоянный расход через себя, а перепад давления на ней как раз меняется. Может, Вам такая нужна ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 15.12.2005, 8:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



А есть которая перепад на двухтрубке держит постоянный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.12.2005, 21:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Есть конечно. Так и называется - регулятор перепада давлений. Одно- ил двухтрубная система - это к делу не относится - это железяка которая выполняет определенные функции, вот и всё. Я в своё время изучал эти штуки по каталогам Данфоса - довольно доходчиво там написано. Можете посмотреть у них на сайте: www.danfoss.ru
И руководствуйтесь своим девизом. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 16.12.2005, 20:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to zeman

Как раз имеет значение, я понимаю что работать регулятор перепада давления будет и в однотрубной системе и в двухтрубной и название у него не поменяется от этого, НО
покажите мне хоть одну схему однотрубной системы где нужен регулятор перепада давления, в однотрубной системе нужен постоянный расход по стоякам,а это регулятор о котором упоминает Alex, в двухтрубной системе на стояках нужен постоянный перепад давления, а это регулятор о котором говорил я, и это все я прочитал конечно у Danfoss' а
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.12.2005, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я прошу прощения у ТТГВ. Я подумал, что
Цитата
А есть которая перепад на двухтрубке держит постоянный
это вопрос, а это окозывается удтверждение. Не обратил внимание на отсутствие знака вопроса.
В принципе согласен с вышесказанным относительно одно- и двухтрубных систем. Однако это не меняет моего подхода к регулятору как к "железяке". Случаи, как говорится, разные бывают .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2005, 7:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Регулятор давления после себя - держит постоянную величину давления после установленной арматуры. Арматура играет роль регулируемой дросселируемой шайбы. При изменении давления до арматуры указанная арматура поддерживает известную величину давления в зависимости от разбора среды.
...до себя - как правило устанавливают в системах газоснабжения высокого и среднего давления как аварийная арматура. При падении давления в системе происходит аварийное перекрытие участка.
Регулятор, установленный на перепад давления, как правило используют как регулятор давления РДДС и РДПС, т.е. как предохранитель и регулятор.
Правила их установки на подающих и обратных линиях - необходимо поддерживать соответствие указания стрелочки на арматуре с реальным движением потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.12.2005, 9:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Хм.. А мы что, про газ разве до сих пор говорили. Я и не знал. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных