Цитата(ArFey @ 5.10.2017, 15:24)

Коллеги! Не путайте теплое с мягким... Толщина металла воздуховода диктуется его поперечными размерами,...
Правда, есть исключение - воздуховоды дымоудаления. Дело в том, что дым с достаточно высокой температурой движется внутри воздуховода, а все огнезащитные покрытия наносятся снаружи. Поэтому, чтобы такие воздуховоды не деформировались и не разрушались - принята толщина металла не менее 0,8 мм (если я не ошибаюсь). ...
Призываю Вас не запутывать начинающих/вопрошающих Вашими рассуждениями, не соответствующими действующим нормам. Советую Вам и им читать внимательно п.п. 7.11.7 и 7.11.8 СП 60...2016, п. 6.13 СП 7 - станет ясно, что нормируется минимальная толщина не только для воздуховодов ДУ, но и для любых транзитных воздуховодов и коллекторов.
Цитата(AndreyNN @ 2.10.2007, 15:35)

В ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП указанны именно толщины от 1 мм. Как мне к этому отнестись? Послать кудани будь, так как это просто рекомендации или...

Забудьте про это
Пособие к давно отменённому СНиП - его указания противоречат действующим нормам.
Руководствуйтесь указаниями действующих СП 60 и СП 7