> В последний раз про регуляторы
Fireman
сообщение 8.10.2007, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Позвольте последний вопрос про регуляторы давления.

А чем они отличаются? Есть например РДВ 2, а есть какой-то D06F-11/2A тока производителем или еще чемнибудь. Я имею ввиду, можно брать какой попало лишь бы по расходу подходил или нет?
И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 91)
andrey R
сообщение 8.10.2007, 18:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Любая запорная арматура одновременно и регулятор, ибо создаёт местное сопротивление, "поедающее" лишний расход. Некоторая арматура нормально переносит такую функцию (вентили), другая от этого портится (большинство задвижек, шаровые краны). Это, так сказать, неактивные регуляторы. В какое положение поставил, в таком и стоят, вне зависимости от давления в трубе. Есть и активные регуляторы, меняющие проходное сечение в зависимости от давления в трубе. Кроме того, есть регуляторы "до себя" и "после себя".
Подробнее см. любой учебник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 20:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 20:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



люди
а если не правильно подобрать этот хренов регулятор - че будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 20:38
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пальцы струей воды отрежет нафиг tongue.gif
Все ж привыкли вдуть насос поздоровее, чтобы на крыше было метров тридцать свободного напора, а на остальных этажах задавить в дуру регуляторами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 20:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зато и насос хороший(большой и дорогой) стоит и регуляторы пристроены от любимого менеджера и жители активны в замене прокладок (здравствуй слесарь-заходи)на смесителях.Все заняты и довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 20:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не-а
не насос
вода самотеком из резервуаров
перепад большой
сеть кольцевая с гидрантами
расходов нетути и не будет
диаметры есть biggrin.gif

почему пальцы отрежет? я че-то из каталога поняла, что напор гасит в любом случае
может с раходом не справиться, так?
а пожарный расход тож через регулятор? а если обводная с задвижкой,
то кто ее должен открывать при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 20:54
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 21:51) [snapback]174003[/snapback]
Все заняты и довольны.

Именно так biggrin.gif Только некоторые молодые специалисты пребывают в наивном убеждении, что они что то там "посчитали" и "подобрали".... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:02
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:53) [snapback]174004[/snapback]
кто ее должен открывать при пожаре?

Пожарник biggrin.gif
Собсно, тут всё так же, как на байпасе водомерного узла. А пальцы отрежет, если вдруг не загасит. Имеет же он право сломаться bleh.gif
Раньше то без регуляторов жили, почему сейчас то никак? Инж прав - манагерские это штучки. Поставьте обычную диафрагму и ладушки.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:57) [snapback]174007[/snapback]
блин, 2 старых мега-бурчалки biggrin.gif

Не такие уж мы и старые tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алиса, а хотите в трех строчках все проектирование отопления и работать будут и менеджер вам спасибо мешком принесет?Так же как и про насос примерно выше постами написано.И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



та я б поставила
но проект на тендер

так не загасит, только если поламается?
а если расход будет раза в три меньше чем по каталогу оптимальный?
на байпасе эл.задвижка
сюда электрическая не прокатит
то есть пожарник тупо лезет в колодец?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"пожарник тупо лезет в колодец"
??? А где гасить регулятором?Или внутр. пожтушение все же?

сообразил-а узел не надо в колодец.И электрозад на обводной

Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2007, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:12
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 22:04) [snapback]174010[/snapback]
И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.

Так и не знают уже wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



кольцевая сеть существующая на ней гидранты
и внутреннее тоже во всех зданиях
но внутр. расход на пож-е он пропустит
а наружный не знаю, потому что не знаю расходов

Цитата
Не такие уж мы и старые

я в курсе шо вы в самом расцвете, но сейчас опять уйдете в рассуждения "об устройстве жизни"
поэтому бурчалки ... старые bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:16
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:05) [snapback]174011[/snapback]
проект на тендер

Тада надо круто сделать - кучу регуляторов и автоматику позабористей, с этими, как их...софт-стартерами... tongue.gif
Гору срыть нафиг и насос поставить, а бабки с заком попилить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



узел надо тока в колодец
там семь зданий в каждое 2 ввода
или 2 регулятора или 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" наружный не знаю, потому что не знаю расходов
100л\сек. не подойдет?
А мы молодые, я даже совсем очин молодой.Щаз вот на 5 мин. скину фото в репейник в подтверждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
бабки с заком попилить

уже попилили
ну не стебайтесь, а?
или хотя бы через слово biggrin.gif

Цитата
100л\сек. не подойдет?

диаметры там завышены
я ж и спрашиваю - шо будет если регулятор будет на больший расход
обводная надо по-любому даже на случай поломки
но как ее пожарник будет открывать не понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:26
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:19) [snapback]174018[/snapback]
уже попилили

Тада пофиг что проектировать biggrin.gif
Ну, есть же регуляторы, которые можно регулировать в диапазоне. Поставьте с большим диапазоном, коли про расходы неведомо, да и всё.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
но как ее пожарник будет открывать не понимаю

Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... smile.gif Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
шо будет если регулятор будет на больший расход

А ничего не будет, главное - попасть в диапазон, а то он ваще запрёт всё нафиг при маленьком расходе. Их же куча разных, надо смотреть конкретный девайс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А можно чуть-чуть по повествке, а:
Цитата
А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?


Извиняюсь каэшна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хорошо, biggrin.gif что не начали про прямого действия и с дифзависимостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



уменьшает и поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора

Цитата
Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

это все низзя
кроме штока под крышку люка
а такое канает? biggrin.gif

Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



а величина давления после себя настраивается при монтаже или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:43
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:36) [snapback]174024[/snapback]
Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?

Рычажный точно запрёт. Там же гиря висит на рычаге, которая уравновешивается потоком воды. Если слабый поток, гиря его просто перекроет. Но есть же другие модели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора.Настройка производится во время монтажа и обвязки регулятора.Импульсная трубка врезается после регулятора по ходу регулируемой среды.
"До себя" аналогично, Импульсная до регулятора.
РР или регулятор расхода -поддерживает постоянный расход, характеризующийся постоянной величиной падения давления на участке с пост. характеристикой сопротивления.Импульсные трубки на двух трубах и определяют тот самый участок с постоянным расходом или падением давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не рычажный
с мембраной и клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"с мембраной и клапаном "
Мембранный и с пружиной? Или..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



ага! т.е. я могу на все этажи заказать РР одного диаметра а монтажники их сами настроят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 22:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"заказать РР одного диаметра "
А куда вы РР то хотите пристроить?В какую систему?И для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 22:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Жилой дом 25 этажей хочу поставить перед поэтажной распределительной гребенкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 22:08
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Мембранный и с пружиной?

ну да
данфос короче
С101
у них почему то в рекомендациях при колебаниях расхода
надо 2 регулятора?

а РР это ж не "после себя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 22:12
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 22:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



1.\АЛиса по их подборам не подскажу -увы сам не делал.И у меня еще у самого такой с малым хозбытом ситуации не случалось.Я ж надзиратель, а не проектировщик.
2.Фаерман. Сперва читаем внимательно пост 26.Теперь пытаемся сформулировать- что вы хотите поставить в 25 этажный дом.А Алиса уже написала-"а РР это ж не "после себя"
"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 22:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Тьфу, блин. Регулятор давления хочу! Запутался. Двухзонное водоснабжение имею, напор у потребителя хочу 10-15 метров. соответственно стоит задача обеспечить одинаковый напор на каждом из 22 жилых этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 22:24
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана...

та шото у них там такой офигенный диапазон
6 - 286 кубов в час
затруднительно не попасть
или я не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 22:28
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алиса, а вас 6 кубов устраивают?По хозбыту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 22:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не знаю biggrin.gif
из семи зданий 5 общаг
с разной степенью заселения
так шо не устраивают наверное
а регуляторы подбираются что ли минимальному расходу?
тот диапазон (6-286) это для одного рег-ра диам. 150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 22:53
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, просто ниже минимума он не работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 23:03
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



та 6 кубов в общагах только на текущих унитазах будет
непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора
и в то же время такой большой диапазон
чего то я не понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 23:08
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 0:03) [snapback]174058[/snapback]
непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора

Хто пишет, где пишет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 23:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



в каталоге
пишут
что при больших колебаниях 2 шт
и рядом таблица с диапазонами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 23:22
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, шоб один не надорвался. Для плавности и снижения нагрузки на девайс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.10.2007, 23:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fireman @ 8.10.2007, 19:48) [snapback]173978[/snapback]
И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?

Fireman, если Вы пользуетесь МГСНами, то по жилью:
"С целью улучшения экплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включащие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе."
В какой-то теме выкладывали паспорт на КФРД. Поищите, не найдете, мне завтра напомните, посмотрю на работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 23:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



типа 280 кубов в час это небольшие колебания
а вот если больше, то тогда надо 2, так что ли?

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 23:33
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, раз пишут... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 23:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А сколь на самом регуляторе надо будет потерять при 280 кубах и при пусть 20 кубах?Вот и пишут потому.

Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2007, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 23:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



при 280 - 10м
при 20 - ничего

ладно, приготовила вилку, завтра придется менеджерам звонить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2007, 0:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это потери без учета того давления которое надо на нем "потерять" т.е. потери при отсутствии регулирующего воздействия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 9.10.2007, 12:55
Сообщение #49


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 9.10.2007, 12:59
Сообщение #50





Guest Forum






На водоснабжение?
Это нафига ж? huh.gif
Разве что если большая разница по высоте с соседними стояками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 9.10.2007, 13:20
Сообщение #51


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Именно так и потери по длине системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2007, 13:26
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А не очень шумно при таких дельтах в потерях по магистрали, которые регуляторами надо гасить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 9.10.2007, 13:49
Сообщение #53


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Если про мой случай то гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с не сочтите за труд чего там с децибелами выходит

Сообщение отредактировал Сантехник - 9.10.2007, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 13:54
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:55) [snapback]174323[/snapback]
Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против.


Зачем регулятор?
Сделайте стояк на 5 размеров меньше, чем по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 9.10.2007, 17:05
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А что лучше КФРД поставить или по отдельности фильтр, регулятор и вентиль? (от МГСН меня Уральские горы защищают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 9.10.2007, 19:52
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Михаил I @ 9.10.2007, 14:54) [snapback]174395[/snapback]
Зачем регулятор?
Сделайте стояк на 5 размеров меньше, чем по расчету.

А как насчет скорости при диаметре в 5 раз меньше?

Цитата(Fireman @ 9.10.2007, 18:05) [snapback]174540[/snapback]
А что лучше КФРД поставить или по отдельности фильтр, регулятор и вентиль? (от МГСН меня Уральские горы защищают)

Ставте КФРД, зачем плодить фасонину smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2007, 20:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сантехник.
Ваш случай-"гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с " и потому или для этого-"Имею желание поставить регулятор в основании стояка ", а лучше еще менеджером работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 9.10.2007, 22:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



в последний раз про регуляторы smile.gif наверное smile.gif

стоит себе регулятор на кольцевой сети, пропускает воду в одном направлении...
уже как бы и не кольцо? кольцом становится только при открытии задвижки на байпасе?
есть какие-нить пункты по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.10.2007, 22:54
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А нафига на кольце регулятор? Шоб не увязывать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 9.10.2007, 22:58
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



блин biggrin.gif
нет, оно существующее
его не надо увязывать
но в нижнем отрезке давление большое
такой рельеф
нижний отрезок это четверть кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.10.2007, 23:30
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 23:58) [snapback]174664[/snapback]
блин biggrin.gif

Если поставить регулятор, то
Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 23:47) [snapback]174658[/snapback]
уже как бы и не кольцо

получится... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 8:32
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



а обводная не спасет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 10:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



есть на форуме пожарные? biggrin.gif
или может кто тесно общается?
как бы узнать про регулятор на кольце с обводной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 11:54
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Если регулятор на кольцо ставить теряется смысл кольца smile.gif
Если есть необходимость в регуляторе то ставится он на подводы к кольцу или на вводы в здание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 12:27
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



смысл кольца в бесперебойности водоснабжения
или еще какой смысл есть?

ну на время ремонта или пожара или еще чего откроют обводную
и будет кольцо

поправьте меня если не так

на вводы в здания получается минимум 10 регуляторов
каждый с обвязкой, с расходами которые "пальцем в небо"
длина ветки с регулятором 2,5м
это камеры мин. 3х2 - 10 шт (!)
блииин biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.10.2007, 12:49
Сообщение #66


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(инж323 @ 9.10.2007, 21:52) [snapback]174620[/snapback]
Сантехник.
Ваш случай-"гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с " и потому или для этого-"Имею желание поставить регулятор в основании стояка ", а лучше еще менеджером работать

Неприятности ?
По поводу менеджера конечно подумаю.
По теме : В здании протяженностью 0.5 км потери по длине в магистрали ровным счетом 25 м отметка + 2 водомера + излив = 30 м Из 55 набежавших метров 10 на мой взгляд лишние. При этом скорости уже в районе 0.5 м/с. Думаю что чем ставить регуляторы на 36 квартир лучше один в основании стояка. Тем более что гасить 10 м все равно придется. До станций подкачеи по длине не дошли. Бороться с шумом вставками. Да в подвале он меньше заметен чем в ванной. В доступных каталогах данные по шуму отсутствуют. Поможите если можете. А смеяться над проектировщиком проще всего.
Написал следующий пост - сам себе ответил

Сообщение отредактировал Сантехник - 10.10.2007, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.10.2007, 12:54
Сообщение #67


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Какой регулятор выжевет на наружке. Там такое летает. Запчасти от гидрантов ну и другое всякое думаю. Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 12:55
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 13:27) [snapback]174862[/snapback]
смысл кольца в бесперебойности водоснабжения
или еще какой смысл есть?

Для хоз.-питья, конечно, такой смысл, а какой еще может быть? Для пожара - надежность.

Цитата
ну на время ремонта или пожара или еще чего откроют обводную
и будет кольцо
Думаю, что так не надо.
Нарушаете СНиП 2.04.02-84 п.8.5. И гидранты на тупике получаются.

Цитата
на вводы в здания получается минимум 10 регуляторов
каждый с обвязкой, с расходами которые "пальцем в небо"
длина ветки с регулятором 2,5м
это камеры мин. 3х2 - 10 шт (!)
блииин biggrin.gif

А нельзя регуляторы в зданиях то поставить? Расходы почему пальцем в небо? А посчитать? А если существующие здания, то по счетчику взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 13:05
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 10.10.2007, 13:49) [snapback]174882[/snapback]
Написал следующий пост - сам себе ответил

Три человека в одной теме спрашивают одновременно! smile.gif
Вам тем что ли мало? А такие как я уже ничего не отслеживают smile.gif.
Сантехник, Вы уже сами разобрались что ли? А то я ничего не поняла в Вашей системе, извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 13:25
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(Сантехник @ 10.10.2007, 12:54) [snapback]174887[/snapback]
Какой регулятор выжевет на наружке.Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте.

перед регулятором ставится фильтр
по каким нормам на вводе?


Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 12:55) [snapback]174891[/snapback]
А нельзя регуляторы в зданиях то поставить? Расходы почему пальцем в небо? А посчитать? А если существующие здания, то по счетчику взять.

в зданиях низзя - проект наружных сетей
и этот вопрос заранее обговаривался заказчиком
"при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий"
посчитать расходы - нет данных
даже если бы были
я не понимаю как считать? на полное заселение?
а если каникулы? регулятор выпадает из режима и в нем там какие-то части истираются
счетчик общий на весь комплекс - 600 куб/сут
других нет

че-то никаких норм.вариантов не вижу
мож уже взгляд замылился

Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 13:05) [snapback]174895[/snapback]
Три человека в одной теме спрашивают одновременно! smile.gif

мне все время стыдно когда лезу в чужую тему biggrin.gif
это все от лени biggrin.gif обещаю исправиться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 14:03
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



"при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий"
Больших это каких? Насколько фактическое давление превышает требуемое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 14:17
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



по словам заказчиков на 20м
по моим расчетам получается совсем ничего не надо гасить
разница в отметках 75 м
сеть Д 300 - 100м
Д 150 - 900м
расходов не знаю, но при скорости 1 м/с
прикинула что все благополучно уйдет в потери
6кг на вводе а дальше диафрагмы перед приборами
внутрянкой заниматься никто не будет - проблема остается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.10.2007, 14:53
Сообщение #73


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 14:25) [snapback]174905[/snapback]
перед регулятором ставится фильтр
по каким нормам на вводе?


10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7*;

Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 14:25) [snapback]174905[/snapback]
в зданиях низзя - проект наружных сетей
и этот вопрос заранее обговаривался заказчиком
"при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий"

Это ваш косяк в составлении ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 15:30
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



а в наружном снипе такой пункт

2.28. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

как-то ж их ставят на районы?

в ТЗ ничего нет, это устная договоренность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 15:34
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 15:17) [snapback]174929[/snapback]
по словам заказчиков на 20м
по моим расчетам получается совсем ничего не надо гасить
расходов не знаю,

Не самые лучшие исходники для подбора регулятора smile.gif
Без знания расхода хозпит+пожар подбор регулятора принимает эффект гадания на кофейной гуще
Как там заказчик эти 20м намерил одному аллаху известно
Если нет возможности (желания) собирать все исходники и считать сеть целиком с подбором регуляторов то не стоит ничего ставить
На худой конец на вводе в здание у зака есть задвижка пусть её покрутит если этот напор ему жить мешает (тока может так накрутить что припожаре без воды останется biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 15:55
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



а что с параметрами?
менеджеры сказали - все гут biggrin.gif типа ставьте

да и график у них есть для подбора
что бы не попасть в зону кавитации
вроде все норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 15:59
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Куда ставить то? (На ввод в здание ставте, но вы ж туда не хотите)
Какой требуемый напор в кольце как вы его без расходов то подсчитали?

Сообщение отредактировал Cherep - 10.10.2007, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 16:03
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ну они говорят что успешно ставили их на районы
или на большие производства
что регуляторы действительно с большим диапазоном

а кольцо их не волнует, их оборудование будет работать нормально и в режиме

нет у меня требуемого напора в кольце biggrin.gif
а есть завышенный в нижней его четверти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 16:20
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 17:03) [snapback]174991[/snapback]
нет у меня требуемого напора в кольце biggrin.gif
а есть завышенный в нижней его четверти

Вы уверены что после постановки регулятора (не на вводе в здание) до всех точек кольца пройдет расчетный расход и во всех точках будет обеспечено необходимое давление

Сообщение отредактировал Cherep - 10.10.2007, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 16:33
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ну процентов на 80 biggrin.gif
а почему бы и нет? вода по рельефу - напора хватает, пропускной способности труб тоже
ниже общежитий есть потребители с маленькими расходами
им вроде тож всего хватает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 18:00
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 17:03) [snapback]174991[/snapback]
а кольцо их не волнует, их оборудование будет работать нормально и в режиме

нет у меня требуемого напора в кольце biggrin.gif
а есть завышенный в нижней его четверти

Не понимаю, как можно на кольце поставить регулятор давления?
Нашла сегодня картинку для Вас, Алиса, хотела выложить сейчас, но успешно флеш оставила на работе. Там показано как такие регуляторы ставятся на наружных сетях. Все равно должна быть одна какая-то линия, никак не кольцо.
А Вы этот регулятор поставьте в начале сети, до кольца. Везде собъете давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 18:15
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Ольга, я сама не понимаю biggrin.gif
т.е. если бы меня спросили совета как делать, то ответ был бы - только не на кольце
картинку хочу, подожду до завтра smile.gif
если бы рельеф ровный был и насосная, то можно и в начале сети (или насосы поменять biggrin.gif )
а тут резервуары и гора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 18:24
Сообщение #83


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мож не одно кольцо, а несколько? И на переходах от одного к другому загасить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 18:24
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



инж, не удаляйте свои посты, плиииз biggrin.gif
я их перечитываю по несколько раз и пытаюсь понять biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2007, 18:27
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алис схемку дайте, а то уже все в кучу и не поймешь чего куда и на сеть или уже на системы и хозяин КФРД тут же(обосновано) и здание на 0.5 км длинной.
От с горы давление нар. сеть держит?С внутрянкой же проблема выходит?

Сообщение отредактировал инж323 - 10.10.2007, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 18:28
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Мож не одно кольцо, а несколько?

было бы чудесно
но кольцо существующее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 18:42
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



нар.сеть держит
объект просто бюджетный
деньги выделяются на реконструкцию наружного
а проблема останется

схемку ложу, предполагаемые места установки РД в красных кружочках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:12
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 19:15) [snapback]175042[/snapback]
картинку хочу, подожду до завтра smile.gif

Алиса, киньте мне в личку адрес своей эл. почты или только вечером смогу выложить здесь эту картинку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 13.12.2007, 10:37
Сообщение #89





Guest Forum






Регулятор давления "после себя" 21ч10нж, по информации продавцов допускается нечувствительность 5м, по справочнику Гуревича допускается неравномерность 20%, по регулятору С101 Данфос не приводит никакой информации по погрешностям в работе но указывает цену от 1800евро. Есть ли какие нибудь регуляторы более подходящие по отношению цена-качество?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 13.12.2007, 19:51
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



в этих С101 все внутренности изготавливаются только индивидуально под заказ
поэтому погрешности минимальны и цена такая
у Данфоса есть подешевле (намного) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.4.2008, 13:56
Сообщение #91


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Надо поставить регулятор давления на наружном водопроводе диаметр 300 в колодце. После регулятора давления на расстоянии 4-6 м должна присоединиться импульсная трубка. Мне делать такой большой колодец? Или как можно по другому сделать? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 25.4.2008, 9:46
Сообщение #92


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 2:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных