ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Декоративная решётка после клапана на ДУ, Сколько паскалей при 16м/с
kre4et
сообщение 9.10.2007, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



Добрый день уважаемые!

Вопрос такой:
Нормируется ли скорость в решётке на дымоудалении?
Если нет, по вашему опыту, сколько Па можно брать на решетке при скор в воздуховоде 16м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Mefisto
сообщение 12.10.2007, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Скорость не нормируется. Даже скажу больше: испытания (замеры) производят со снятой решеткой (КАК бы это не казалось странным). А Па зависят не только от скорости, но еще и от % живого сечения. Потери могут достигать 250 Па при таком раскладе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kre4et
сообщение 12.10.2007, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



quote]Даже скажу больше: испытания (замеры) производят со снятой решеткой (КАК бы это не казалось странным). [/quote]
blink.gif Сняли решётку, померили, получили нормальную цифру- выше проектной, одели и посадили воздух newconfus.gif При допуске в+10%??? И что ета цифра идет в паспорт наладчика? На сколько посадили никому уже не интерестно?
При площади живого сечения решетки 50% (фиксированные лопасти например Halton- AGC)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_speed_*
сообщение 11.11.2007, 22:58
Сообщение #4





Guest Forum






А какие потери на наружной решетке при факельном выбросе дыма с фасада здания? Ее же унесет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 12.11.2007, 1:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Решетки общеобменной вентиляции не предназначены для работы на таких скоростях, поэтому и "сажают" расход, имея противодавление во многие сотни Паскалей.
Выхода два: ставить сетку в рамке или применить решетку ВИНГС-М, которая имеет резко сниженный коэффициент местного сопротивления для обеспечения работы на скоростях потока 10-15 м/с.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных