> наружный водопровод со спутником
aksinya
сообщение 9.10.2007, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



надземно...
Это какой раздел будет? Тепловые сети или все таки НВК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 60)
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 12:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну вы сами же написали наружный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksinya
сообщение 9.10.2007, 12:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



ну у нас обычно водопровод прокладывается совместно с тепловыми сетями, чтобы не замерзал...и это относится к разделу ТС. А тут получается что своя котельная, к которой нужно подвести водопровод...просто меня смущает что спутник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 9.10.2007, 12:56
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Грохните одного из спутников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksinya
сообщение 9.10.2007, 12:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



нельзя:) тогда труба замерзнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 13:00
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а в этом случае делают ВКашники.

Цитата(aksinya @ 9.10.2007, 15:57) [snapback]174326[/snapback]
нельзя:) тогда труба замерзнет


Закапывайте глубже, или грейте кабелем. Тут недавно обсуждали это.

PS. Как мы с вами похожи, прямо близнецы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksinya
сообщение 9.10.2007, 13:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



сети к которым я подключаюсь проходят надземно, поэтому я так полагаю надо бы тоже надземно, а обогрев в том то и дело будет закольцованным спутником от гребенки отопления в изоляции с водопроводом:) В наших условиях греющий кабель применяют в самых крайних случаях, т.к. дорого...

P.S. Действительно похожи Михаил I, за исключением того что у вас рисованный аватар:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 13:12
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



странно, много раз считали что дороже. Всегда получалось кольцо делать гораздо дороже. Делали электричеством.
А так то все равно НВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.10.2007, 15:06
Сообщение #9


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(aksinya @ 9.10.2007, 14:08) [snapback]174346[/snapback]
греющий кабель применяют в самых крайних случаях, т.к. дорого...

P.S. Действительно похожи Михаил I, за исключением того что у вас рисованный аватар:)


Почему дорого? Саморегулирующийся кабель включается только когда окружающая температура тепмература опускается ниже заданной температуры. Я применял кабель, а не спутник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 9.10.2007, 19:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



можно сделать объединенную марку, НВК, ТС так в штампе и писать.
А вообще это как ГИП решит можно и отдельно расписать...а можно на вашу эстакаду положить еще кучу всего и получить марку ТКС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.10.2007, 20:00
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Если интересно мое мнение, то... Теплоспутник по площадкам водят ВК, в полном объеме. И входит это в НВК или просто ВК (это у кого как).
А что Вас, собственно, смущает? Теплотехникам даете нагрузку на обогрев, следите, чтоб длина кольца не была запредельной. Спускники там, воздушники... И все такое wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 10.10.2007, 6:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



у нас ткс водят теплотехники по заданиям технологов... схемы в пояснительныую записку собирают специалисты, а план с объединенной эстакадой и общую спецификацию делают ТКСники которые в основном теплотехники...дело в том что при длине обогреваемого трубопровода более 100м необходимо скидывать теплоспутник в обратку и закидывать Т1 следовательно на эстакаде появляюются Т1 Т2 В1(ТС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 8:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Яков @ 10.10.2007, 7:56) [snapback]174689[/snapback]
...дело в том что при длине обогреваемого трубопровода более 100м необходимо скидывать теплоспутник в обратку и закидывать Т1 следовательно на эстакаде появляюются Т1 Т2 В1(ТС)

А при длине менее 100 м не надо скидывать теплоспутник в обратку? И что на эстакаде появляется при длине менее 100 м - В1, Т2 и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 10.10.2007, 12:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



если меньше 100м просто кольцо теплоспутника в общей с водой изоляции ...спускники соответственно и воздушники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 12:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Яков @ 10.10.2007, 13:10) [snapback]174847[/snapback]
если меньше 100м просто кольцо теплоспутника в общей с водой изоляции ...спускники соответственно и воздушники

Ну, то есть все те же три трубы, только Т2, Т2, В1.
Все равно это к теплотехникам.
Другое дело, откуда берется В1 и куда подается, а это уже НВ. Так что проект наружной прокладки водопровода совместное дело НВ и ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 10.10.2007, 12:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



А я о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 13:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Яков @ 10.10.2007, 13:57) [snapback]174893[/snapback]
А я о чем?

smile.gif Просто мудрёно smile.gif. Зачем делить до 100, после 100, если результат один - к тепленьким smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 10.10.2007, 15:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Я не делил я для показательности пример привел )...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 20:56
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(rinatbay @ 9.10.2007, 16:06) [snapback]174452[/snapback]
Почему дорого? Саморегулирующийся кабель включается только когда окружающая температура тепмература опускается ниже заданной температуры. Я применял кабель, а не спутник

потому что считаются приведенные затраты, а электричество, как и овес - не укупишь biggrin.gif
если посчитать на срок амммортизации, греющий кабель - очень дорогое удовольствие, там, где электроэнергия не дармовая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer_abok
сообщение 14.11.2007, 20:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11103



А у кого нибудь есть методика расчета теплоспутников?? кто как подбирает диаметры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.11.2007, 21:13
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Для Северных условий диаметр теплоспутников не менее Ду 50.
Хотя я других диаметров не встречала rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.11.2007, 21:52
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Туда значится еще прогрес не дошел, старые запасы используют. Или это из местных ТСН. А так то считается все исходя из допустимых потерь напора или наименьших приведенных затрат. Подход похож на - когда считать не умееш то лучше перебдеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.11.2007, 19:42
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Спасибо, Сантехник, на добром слове. mad.gif
А что Вы скажете?
СНиП 2-04-85 п. 14.51. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм (для северных условий).
Жаль, что не смогла найти тоже самое, но только для тс (снипа нету под рукой). Знаю точно, как аксиому - не менее Ду 50 мм!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.11.2007, 22:10
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(ViC @ 17.11.2007, 21:13) [snapback]191091[/snapback]
Для Северных условий диаметр теплоспутников не менее Ду 50.

Значит 2 по 50 и ничего не считаем, а я что говорил. И мне кажется что улыбка вам идет больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 20.11.2007, 10:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



а нагрузочку для ТС кто сообщит если ничего не считаем?
Если сами не знаете как считать даете задание теплотехникам! Они вам расчитают. И, возможно, насчитают теплоспутник 32 диаметра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.11.2007, 19:20
Сообщение #26


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Нашла! СНиП 41-02-2003 п. 16.24 Наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя должен приниматься 50 мм. (северные условия)
И что Вы на это ответите, уважаемый Сантехник? cool.gif
Теплоспутник в сопровождении один, при необходимости два. Все зависит от количество труб на эстакаде. Как разложу, так и будет. tongue.gif И шо ж Вы, Сантехник, такой вредный? mad.gif
То Яков от 90 до 120 ккал на погонный метр обогреваемой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2007, 20:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Все зависит от количество труб на эстакаде"
Осталось пункт СНиПа найти разрешающий сбросить теплоноситель в канализацию и хозяина, что это оплачивать будет.Это ж и за тепло платить и за подпитку.А с 2 трубами хоть только за тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 10:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Не раньше не позже, но предлагаю вернуться к этой теме. Один мой товарищ, работая в другом институте, занялся докладом на тему теплоспутникового обогрева трубопроводов. В нашем обсуждении выяснились два разных подхода к этому вопросу. Сегодня перечитал этот разговор годовалой давности и понял, что с VIC тогда произошло непонимание т.к. говорили о разных технических решениях.
В нашем институте принято решать этот вопрос коллекторным способом. Т.е при длине обогреваемого трубопровода более 200м на эстакаде укладывается минимум четыре трубы с разрезом: Т1-Т2-В1(с теплоспутником). Через каждые 100 метров Т95(теплоспутник) собирается в сборном коллекторе и скидывается в Т2, а от Т1 ответвляется новый коллектор и тепло вновь распределяется на следующие сто метров эстакады.
Решение, о котором пишет VIC мы называем "в совместной изоляции" и применяем в случаях малой длинны (менее 200 м.)

Но! Оказывается это решение имеет более широкое применение и как метод в этой концепции применяется распределение Т1 и Т2 по потокам. Тепловые сети изолируются отдельно, затем конструкция дополнятся совместной изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 11:49
Сообщение #29


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Давайте вернемся. С удовольствием smile.gif
Дело в том что теплоспутник я беру из зданий (гребенка по всем правилам).
На сетях (из Т1 и Т2) теплоспусник просто так брать, не есть правильно.
Нам иногда делают, но опять же по всем правилам, с арматурой и датчиками (вся фигня). Устраивают гребенку на наружных сетях.
Я так поняла, вы ответвление от Т1/Т2 берете и обматываете? Нельзя так.

Впрочем, если у Вас эстакада идет Т1-Т2-В1, зачем Вам Тс? Замотайте В1 с Т2 в одну изоляцию. И эстакада меньше, экономия на трубах и т.д.
А чтобы В1 не перегревалась, на нее положить малый слой изоляции, отгородить от Т2 (при необходимости).

Сообщение отредактировал ViC - 16.11.2008, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 12:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Ладно, пример из жизни, на площадку подводят водопровод, длина 5км как в таком случае взяв Т95 от гребенки в здании сделать расчет изоляции с тем чтоб не пролететь и не заморозить...водопровод в начале трассы ...и не перегреть в конце.
 

Сообщение отредактировал Яков - 16.11.2008, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 12:57
Сообщение #31


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков @ 16.11.2008, 11:46) [snapback]315563[/snapback]
Ладно, пример из жизни, на площадку подводят водопровод, длина 5км

При такой длине - электрообогрев. Теплоспутник не рационально.
Межплощадочные водоводы только электрообогрев. Удобно, практично и никаких проблем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 13:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Согласен электрообогрев это сила! Но вот нет у электриков дополнительной мощности а котельную как раз проектируем и есть возможность заложить нагрузочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 13:12
Сообщение #33


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Вы серьезно 5 км теплоспутниками собираетесь греть? newconfus.gif
А если авария?! Кто воду сливать по сети будет? Трубы порвет нафик, а Вам аяяй и бо-бо сделают.
Давите электриков, я Вам говорю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 13:13
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



НУ чисто теоретически электрики не согласились. Вопрос выше был.
Вообще не хотелось бы трогать сейчас электробогрев. Его преимущества и возможности это отдельная тема. Признаю что с пылу с жару привел не самый удачный пример.
Хотелось бы обсудить два метода.
Первый это совмесная изоляция с расскиданой по эстакаде теплотрассой которая состоит из собственно Т1 рядом с которой лежат две технологические трубы, это дело завернуто в одну изоляцию, обратку пускают по трем трубам вокруг которых так же укладывают технологию. 
Второй. Когда Т1 и Т2 ходят по площадке и так же как и ответвления на здания, есть ответвления на гребенки с которых берутся теплоспутники. Ответвлениня на эти гребенки устраивают каждые 100 метров.

Сообщение отредактировал Яков - 16.11.2008, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 13:20
Сообщение #35


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:13) [snapback]315569[/snapback]
НУ чисто теоретически элетрики не согласились. Вопрос выше был.

Чисто практически, из здания не обогреть такую длину, однозначно.
Уточните состав эстакады. Потому как водовод самостоятельно между площадками ходит. Нету там Т1 и Т2, или есть?

Для продолжения беседы, уточните условия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 13:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Смотря какое здание bleh.gif  (может это котельная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 13:34
Сообщение #37


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:13) [snapback]315569[/snapback]
Хотелось бы обсудить два метода. Первый это совмесная изоляция с расскиданой по эстакаде теплотрассой которая состоит из собственно Т1 рядом с которой лежат две технологические трубы, это дело завернуто в одну изоляцию. А обратку пускают по трем трубам вокруг которых так же укладывают технологию. 
Второй. Когда Т1 и Т2 ходят по площадке и так же как и ответвления на здания есть ответвления на гребенки с которых берутся теплоспутники ответвлениня каждые 100 метров.

По первому варианту: я бы Т1 не трогала вообще. А что значит Т2 (обратка) по трём трубам? newconfus.gif Это как?

По второму: если Вы по площадке водите трубы, ну так берите из зданий Тс.
Или же гребенки на улице устраивайте.

Вы меня, а точнее себя, вконец запутали.

Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:29) [snapback]315574[/snapback]
Смотря какое здание bleh.gif  (может это котельная)


Вы разницу между Тс и Т1, Т2 улавливаете? Тс можно не более 150 м тянуть и всё. А Вы про 5 км говорили.

Сообщение отредактировал OlgaO - 16.11.2008, 15:40
Причина редактирования: Прошу - чуть поаккуратнее со словами в профтеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 13:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Цитата(ViC @ 16.11.2008, 13:29) [snapback]315576[/snapback]
  newconfus.gif Это как?


Вот так вот! Это и для меня было открытием америки. А так делают- и это работает. Обратку например  Ду 200 делят на четыре потока Ду 50 и  изолируют ее вместе с технологией. И гонят по всей площадке и пофигу на 100-150( у кого как) метров.

Сообщение отредактировал Яков - 16.11.2008, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 13:40
Сообщение #39


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков)
А так делают- и это работает. Обратку например  Ду 200 делят на четыре потока Ду 50 и  изолируют ее вместе с технологией. И гонят по всей площадке и пофигу на 100-150( у кого как) метров.

Сомнительное удовольствие... Впрочем, если теплотехники гидравлику просчитывают и их все устраивает.... Интересно rolleyes.gif
Конечно, пофиг, это же не Тс, а полноценная Т2, только слегка раздробленная....

Сообщение отредактировал ViC - 16.11.2008, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 14:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



А в чем, конкретно, ВЫ сомневаетесь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 14:15
Сообщение #41


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков @ 16.11.2008, 13:02) [snapback]315579[/snapback]
А в чем, конкретно, ВЫ сомневаетесь ?

Насколько эта схема дуракоустойчива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.11.2008, 20:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Дуракаустойчивость, хорошая характеристика системы. Главное, поддающаяся математическому анализу и расчету. НУжно ввести это определение и на его основе произвести сравнение вариантов...)) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2008, 20:42
Сообщение #43


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Яков @ 16.11.2008, 19:17) [snapback]315645[/snapback]
Дуракаустойчивость, хорошая характеристика системы.

Дело не в характеристике, как Вы выразились. А в эксплуатации такой системы.
Эксплуатация от теплоспутников нос воротит, им электрообогрев подавай. А тут зверь невиданный blink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 27.5.2009, 17:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Цитата(ViC @ 16.11.2008, 12:49) [snapback]315556[/snapback]
Замотайте В1 с Т2 в одну изоляцию. И эстакада меньше, экономия на трубах и т.д.
А чтобы В1 не перегревалась, на нее положить малый слой изоляции, отгородить от Т2 (при необходимости).

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по нашей эстакаде только В1, Т3, Т4 идут.
1. С каким трубопроводом лучше В1 заизолировать?
2. В1, Т3, Т4 - сталь в ППУ заложили, но можно еще переиграть на другую изоляцию. ОВ-шникам кажется, что замерзнет мой В1 зимой (Подмосковье, -28гр), т.к. ППУ, и надо бы потоньше что-нибудь на Т3.
3. А летом В1 около Т3 (или Т4?) не будет ли греться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 27.5.2009, 17:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Можно сделать три трубы в одном футляре. Треугольником - снизу две ГВС, сверху В1. И межтрубное пространство заполнить ППУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 28.5.2009, 8:27
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



А летом вода греться будет от ГВС sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kli
сообщение 28.5.2009, 10:39
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.5.2009
Пользователь №: 34021



Во избежание перегрева водопровод холодной воды необходимо изолировать и предусмотреть гидроизоляционный слой из пленки.
Мне кажется. что диаметр 50 мм для сетей отопления по СНиПу 41-02-2003 п. 16.14. распространяется только для территории с вечномерзлыми грунтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 29.5.2009, 9:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Грунты здесь ни при чем - трубопроводы по эстакаде. Вопрос в том, не замерзнет ли В1 (t расч.-28град), если и Т3, и Т4, и В1 каждая в своей изоляции будут, и только потом вместе в общей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dex
сообщение 1.9.2012, 8:16
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42928



Приветствую уважаемых спецов данного форума и коллег-проектировщиков.
Необходимо проложить водопровода dу50мм.
- 77м по низким опорам теплотрассы d219мм из блоков ФБС,
- потом данная теплотрасса уходит в лоток, лежащий на земле 36м,
- затем необходимо сделать ввод в здание - 10 м, (уйти под землю на 3,4 метра).
Температура наружного воздуха -35, глубина промерзания 2,9м
Вопросы:
1. расстояния между опорами теплотрассы d219мм 8-8,5 метров. Естественно стальная труба dу50мм между ними провиснет, нужно предусматривать дополнительные опоры между существующими??? Или по нормам можно как то зафиксировать водопровод на трубе Т2, (кронштейны, хомуты)??
2. Хочу выполнить В1 в совместной изоляции с Т2. Сейчас Т2 в скорлупе ППУ. Какой наиболее оптимальный вариант совместной изоляции Т2 d219мм и В1 dy50.

Заранее благодарю за помощь, коллеги!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____Model.jpg ( 188,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.9.2012, 10:33
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dex @ 1.9.2012, 9:16) *
Вопросы:
1. расстояния между опорами теплотрассы d219мм 8-8,5 метров. Естественно стальная труба dу50мм между ними провиснет, нужно предусматривать дополнительные опоры между существующими??? Или по нормам можно как то зафиксировать водопровод на трубе Т2, (кронштейны, хомуты)??
2. Хочу выполнить В1 в совместной изоляции с Т2. Сейчас Т2 в скорлупе ППУ. Какой наиболее оптимальный вариант совместной изоляции Т2 d219мм и В1 dy50.

1. Теплосиловики свои спутники цепляют к другим трубам, думаю и обратное возможно при соответствующем расчете и согласовании с ними. Вам к ним дорога.
2. Опять к ним же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dex
сообщение 7.9.2012, 17:01
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42928



Еще вопросик.. Чем лучше выполнить теплоизоляцию подземного участка В1???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 14.12.2017, 17:26
Сообщение #52


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.12.2017, 22:11
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Можно обойтись, если география позволяет строиться без обогрева. Иначе можно, но только в теплое время года. Если в последнем не уверены, лучше перезаложить в смету, чем потом объяснять заку, где взять денег на провода и изол или почему замерзло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.12.2017, 10:50
Сообщение #54


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(rinatbay @ 14.12.2017, 18:26) *
Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму.


Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)?

Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро.
На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д..

Сообщение отредактировал ViC - 15.12.2017, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 15.12.2017, 12:16
Сообщение #55


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(ViC @ 15.12.2017, 10:50) *
Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)?

Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро.
На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д..

По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.12.2017, 12:54
Сообщение #56


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(rinatbay @ 15.12.2017, 12:16) *
По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов.

Ключевое, Вы посчитали и знаете сколько времени в запасе smile.gif

А время опорожнения считали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.12.2017, 14:39
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.12.2017, 15:46
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39) *
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.

Согласует с припиской в проекте- Работы вести в летний период))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.12.2017, 16:22
Сообщение #59


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



И эксплуатацию тоже )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 17.12.2017, 9:24
Сообщение #60


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39) *
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.

Это сети не Мосводоканала, согласовывать с ним не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RECT
сообщение 21.11.2021, 11:20
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373825



Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  теплоспутник.pdf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных