> Помогите пожалуйста с осушителем, надо подобрать осушитель
Гость_llitonop_*
сообщение 9.10.2007, 14:43
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется помещение бассейна, площадь самого бассейна - 26м.кв. , также имеется СПА (не знаю что это такое и как рассчитать...) - площадь 4 м.кв. Объем помещения 231м.куб. Помоги пожалуйста подобрать Дантермовксий осушитель. По какой методике все это считается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
AAANTOXA
сообщение 9.10.2007, 14:49
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Если в двух словах то методика такова:
делаем вентиляцию
вентиляция "снимает" влагоизбытки
то что осталось от вентиляции снимаем осушителем. При этом мы можем и систему вентиляции (воздухообмены) заложить такие что осушитель вообще не понадобится. Вопрос только что будет эффективнее в сумме (цена монтажа/эксплуатационные расходы).
Позвоните в Дантерм да и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_llitonop_*
сообщение 9.10.2007, 14:53
Сообщение #3





Guest Forum






вентиляция 5крат...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 9.10.2007, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(AAANTOXA @ 9.10.2007, 15:49) [snapback]174438[/snapback]
делаем вентиляцию
вентиляция "снимает" влагоизбытки
то что осталось от вентиляции снимаем осушителем.

Вопрос. А почему не так:
вентиляция вентилирует, а "влагоизбытки" снимаются осушителем. Далее - теплота конденсации вод. паров используется?
1. Подогрева дорожек (серийные образцы).
2. Подогрева приточного воздуха (серийные образцы).
3. Или и то и другое.
Кстати, влагоизбытки можно снять любым кондиционером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 9.10.2007, 15:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



А в чем вопрос то конкретно. Считаете влагоизбытки (уже посчитали - сколько?) и выбираете осушитель (продавцы с удовольствием помогут). + Конечно же учитываете систему вентиляции. И почему 5 крат - это по людям или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.10.2007, 15:24
Сообщение #6


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Flow @ 9.10.2007, 16:20) [snapback]174459[/snapback]
А в чем вопрос то конкретно. Считаете влагоизбытки (уже посчитали - сколько?) и выбираете осушитель (продавцы с удовольствием помогут). + Конечно же учитываете систему вентиляции. И почему 5 крат - это по людям или как?

Потому так и ответил. судя по вопросу человек не имеет опыта расчетов и сложные ответы его не спасут а манагеры спасут ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_llitonop_*
сообщение 9.10.2007, 15:58
Сообщение #7





Guest Forum






2 AAANTOXA гм, опыта расчетов влагопоступлений от бассейнов я не имею, это да. но почему ж я их не имею вообще по вашему мнению? ко мне пришел знакомый, попросил помочь с ситуацией. вентиляция уже смонтирована. заказчик хочет осушитель. а я инженер немного друго профиля - теплотехнического.

нашел прогу экселевскую, получилось при Тводы=28 С, а воздуха 30 и влажности 65 + 5 человек -- 6л/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.10.2007, 16:20
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(llitonop @ 9.10.2007, 12:58) [snapback]174501[/snapback]
2 AAANTOXA гм, опыта расчетов влагопоступлений от бассейнов я не имею, это да. но почему ж я их не имею вообще по вашему мнению? ко мне пришел знакомый, попросил помочь с ситуацией. вентиляция уже смонтирована. заказчик хочет осушитель. а я инженер немного друго профиля - теплотехнического.

нашел прогу экселевскую, получилось при Тводы=28 С, а воздуха 30 и влажности 65 + 5 человек -- 6л/час

Профиль у Вас тот что надо. Решение задачки неверное. Вентиляция ассимилирует влагоизбытки. В каком количестве - надо считать и строить диаграмму. При этом важное значение имеет наличие теплоизбытков, луч процесса при их наличии более "вертикален". AAANTOXA все правильно написал если вентиляцией не справиться нужно применить конд. В том числе и осушитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 9.10.2007, 16:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(llitonop @ 9.10.2007, 16:58) [snapback]174501[/snapback]
2 AAANTOXA гм, опыта расчетов влагопоступлений от бассейнов я не имею, это да. но почему ж я их не имею вообще по вашему мнению? ко мне пришел знакомый, попросил помочь с ситуацией. вентиляция уже смонтирована. заказчик хочет осушитель. а я инженер немного друго профиля - теплотехнического.

нашел прогу экселевскую, получилось при Тводы=28 С, а воздуха 30 и влажности 65 + 5 человек -- 6л/час


Это самое лучшее что я читал про бассейны. (а для сомнительных прог есть полезная кнопка "Delete" biggrin.gif )

http://mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/4.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.10.2007, 16:42
Сообщение #10


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Llitonop вовсе не хотел Вас обидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных