> Скорость с водопроводном стояке 0,45 м/с
Fireman
сообщение 10.10.2007, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Это нормально? У меня просто потребный напор 94 метров, вот и взял на 1,6 л/с диаметр 65, чтобы потери снизить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
andrey R
сообщение 10.10.2007, 17:51
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это при расчётном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 18:34) [snapback]175020[/snapback]
Это нормально? У меня просто потребный напор 94 метров, вот и взял на 1,6 л/с диаметр 65, чтобы потери снизить.

Плохо. Зарастать будет. Меньше 0,7 лучше не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 18:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Можно взять трубу на 50, но тогда потребный напор становится 96,5 м а мембранные баки бывают больше чем 10 бар? А то насос надо выключить хотя бы на 96,5+5=101,5 а лучше на 105 м, правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 18:51
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё то напорчик великоват... регуляторами давить будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 18:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



ну да.

А напорчик то: у меня геометрическая высота от оси насоса до верх.точки 78 м + потери в насосной 3 м + свободный 10 м + потери по длине, местные, водомер.

Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 19:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 19:57) [snapback]175061[/snapback]
+ потери в насосной 3 м + свободный 10 м + ...

Вот можете мне объяснить про эти 3 м в насосной. Что это за 3 м? Откуда?
А 10 м почему свободный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 19:22
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 19:57) [snapback]175061[/snapback]
А напорчик то: у меня геометрическая высота от оси насоса до верх.точки 78 м

То бишь, сплошные регуляторы на доброй половине здания... wink.gif

Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 20:06) [snapback]175064[/snapback]
Вот можете мне объяснить про эти 3 м в насосной. Что это за 3 м? Откуда?

А это что то вроде тех 10% при совместной работе... шобы не считать ничего.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.10.2007, 19:30
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 10.10.2007, 16:22) [snapback]175069[/snapback]
А это что то вроде тех 10% при совместной работе... шобы не считать ничего.. wink.gif

Ай, шалунишка! Опять флудишь? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 19:31
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, не работать же в такое время smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 19:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А мы всегда берем в насосной 3 метра а что неправильно? А 10 метров свободный сказали брать, типа дом повышенной комфортности для бытовой техники подразумевается что будут посудомоечные машины, душевые кабины и т.д.

Цитата
То бишь, сплошные регуляторы на доброй половине здания...

ну да, это плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 19:49
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 20:39) [snapback]175080[/snapback]
ну да, это плохо?

Ну, как бы Вам объяснить... При таком "решении" как минимум половина электроэнергии расходуется в пустую. Очень энергоэффективно получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 10.10.2007, 20:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый вечер всем
А"бытовуха", то бишь техника на первых 2-х этажах выдержит ли ваш напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 20:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
А"бытовуха", то бишь техника на первых 2-х этажах выдержит ли ваш напор?


Регуляторы давления

Цитата
Ну, как бы Вам объяснить... При таком "решении" как минимум половина электроэнергии расходуется в пустую. Очень энергоэффективно получается..


А как по другому???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 20:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



2 зоны под каждую зону своя группа насосов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 10.10.2007, 20:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Регуляторы "говоришь"....
Почему такая уверенность ,что они будут работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 20:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
2 зоны под каждую зону своя группа насосов


А кто сказал что у меня не так? (96 метров - потребный напор на вторую зону)

Цитата
Регуляторы "говоришь"....
Почему такая уверенность ,что они будут работать?


А почему бы и нет?

Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 10.10.2007, 20:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Почему?
Закон Паскаля. Учебник физики 6 класс средней школы посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 20:16
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:10) [snapback]175094[/snapback]
96 метров - потребный напор на вторую зону

Тада двух зон маловато smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 20:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:10) [snapback]175094[/snapback]
А кто сказал что у меня не так? (96 метров - потребный напор на вторую зону)

Зачем тогда везде регуляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 20:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
Закон Паскаля. Учебник физики 6 класс средней школы посмотрите.


а расшифровать можно, а то за 6-й под рукой нету

Цитата
Зачем тогда везде регуляторы?


так не везде, а токмо где необходимо будет, 1-я зона на 13 этаже кончается, напор на отростке на квартиру 15 метров (10 свободный+2-3 метра потери в разводке+2 м геометрическая высота для душа) на 12 соответственно 15+3,3=18,6; 11 эт-21,6; с 10 по 2 этажи - регуляторы и во второй зоне примерно также.

Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 20:17
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Cherep @ 10.10.2007, 21:16) [snapback]175098[/snapback]
Зачем тогда везде регуляторы?

Вопрос скорее филосовский, нежели технический... wink.gif smile.gif Инж недавно на него хорошо где то ответил biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 20:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(andrey R @ 10.10.2007, 21:17) [snapback]175100[/snapback]
Вопрос скорее филосовский, нежели технический... wink.gif smile.gif Инж недавно на него хорошо где то ответил biggrin.gif

Это насчёт манагерства? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 20:25
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



угу wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 10.10.2007, 20:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Тады я пас biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 20:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



3 метра в насосной это много или мало?
а 10 метров на свободный напор много?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 10.10.2007, 21:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Блин, ну ответьте кто-нибудь толком, что с регуляторами то?
У меня по техзаданию 2 зоны, чтобы у потребителя напор был в пределах 10-15 метров ставлю регуляторы.

Что там про них в 6 классе то рассказывали??

И про 3 м в насосной и 10 м свободный напор прокомментируйте пожалуста, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2007, 22:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Фаерман, что б было проще -выйдите из форума на сам сайт АВОКа и найдите там в журналах статьи про высотки.Автор-Колубков,забыл еще фамилии(да простят меня склеротика авторы) и почитайте про мытарства( не напрасные и трудные) на высотках.Вам это поможет уяснить про ваши две зоны в водоснабжении.
Это много писать надо, а там уже написано подобное, именно подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 22:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:39) [snapback]175106[/snapback]
3 метра в насосной это много или мало?
а 10 метров на свободный напор много?

3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда.
10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо. Если дом элитный, как Вы говорите, то какое там оборудование напихают потом, кто ж его знает? Вот у Колубкова и про 20 и 25 м свободного говорится.
Вот допустим - из паспорта на душ. кабину: "давление в хол. и горячем водопроводе должно быть в пределах 1,5-5 атм."
Про регуляторы - зачем чтобы у потребителя был напор только 10-15 м. До 45 м Вы можете им вполне оставить и тогда регуляторы будут не с 10 по 2, а на 2, 3, 4 этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 11.10.2007, 6:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 19:53) [snapback]175157[/snapback]
3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда.
10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо.


Вот http://elib.ispu.ru/library/lessons/arsenov/index.html -статейка про напоры,по моему очень содержательная.Может поможет разобратся. bestbook.gif

PS:И есть информация о вузовском курсе водоснабжения,так что все кто хотел учится,первым делом сюда!

Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 6:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем.
Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления.
А У Вас будет такая ситуация: на 2-ом этаже нет расхода воды и весь ваш напор (98м) давит на сантехнику, минуя регулятор.
Вопрос : какой допустимый напор по паспорту на входе в стиральную машину с подсоединением через резиновый шланг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.10.2007, 8:15
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback]
Регуляторы давления воды могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления.

А в водопроводе что, нет протока? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback]
Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления.

Тогда надо запретить высотное строительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Запрещать ничего не надо.
Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 8:40
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



про свободный напор... импортные смесители требуют минимум 7,5 м (см. паспорт)
про потери в насосе - беру для импорных 1 м. Для наших - 3м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:33) [snapback]175231[/snapback]
Запрещать ничего не надо.
Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов

А у Вас получалось когда-нибудь у самого зональное водоснабжение без установки квартирных регуляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:49) [snapback]175239[/snapback]
У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю

Ну хорошо, тогда по другому: например, у Колубкова 20-25 м свободного, высотное здание - 30 этажей. Совсем в грубую - 3 м этаж, через каждые 6 этажей должна быть своя зона водоснабжения, итого 5-6 зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 9:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Достаточно три зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 11.10.2007, 9:59
Сообщение #41





Guest Forum






2 автор
А у вас какая схема разводки на 2-ю зону? В смысле, где тех. этаж - сверху/снизу или все вообще прям с подвала гонится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 10:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 10:02) [snapback]175244[/snapback]
Достаточно три зоны

Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 11.10.2007, 10:16
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



А Паралельная схема водоснабжения дает нам возможность избавится от регуляторов?По моему да,ведь там на каждую зону свой насос.
Прикрепленный файл  3.JPG ( 34,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75


Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.10.2007, 10:23
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... biggrin.gif
Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 10:33
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:11) [snapback]175309[/snapback]
Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу?


Согласен с prokop.
Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте.
Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 11.10.2007, 10:41
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback]
не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте.
Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.

я вот в этом вопросе не очень сведущая, может, поясните:
напор расчетный получается только при расчетном расходе - максимальном секундном, так?
но ведь большую часть времени расход не расчетный, а меньший, следовательно, насос будет давать больший напор... или я не права?
как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли?
я правда не понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 10:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback]
Согласен с prokop.
Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте.
Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.

Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Мне так не нравится, второй раз набирать не буду.
Миша, я же не спорю, что получается. Я задала конкретный вопрос про системы повышенной этажности и комфортности, а prokop, на конкретный пример хочет сделать 3 зоны без регуляторов. Вот мне и интересно, как у него получается так?
Ситуации бывают разные. А при 10 этажах на зону может не быть больше 45, если Вы свободный возьмете не 25, о которых я говорю, а Ваши 7,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 11.10.2007, 11:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 11:23) [snapback]175326[/snapback]
Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... biggrin.gif
Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть wink.gif


Регуляторами 250 м напор не гасится для этого и есть зонная схема, при которой напор на нижних приборах каждой из зон избыточен по определению. В силу того что величина необходимого свободного напора доходит до 15м при макс допустимом в 45 чтоб избежать установки регуляторов придется зоны делать по 10эт (это не реально в 50эт здании следовательно регуляторы). Не вижу проблемы в снятии регулятором избыточного давления которое будет макс на нижнем этаже каждой из зон и сотавит при зоне в 16 этажей порядка 20м (65м фактический напор при 45м допустимого)
вот он то и гастся регуляторами.
Насчет эксплуатационных затрат и удобства обслуживания. Несомненно при размещении всех насосов в подвале здания возрастает их мощность но при этом они находятся в одном месте и вам не надо бегать по этажам при эксплуатации системы. Конечно затраты на эл энергию ложится на потребителя а не на заказчика. Но при размещении насосов на этажах соседство с насосной станцией у потенциальных покупателей почему то не вызывает интузиазма.

Цитата(sonsumerek @ 11.10.2007, 11:41) [snapback]175340[/snapback]
как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли?
я правда не понимаю

Для этого изобрели частотное регулирование smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.10.2007, 11:13
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Cherep @ 11.10.2007, 12:11) [snapback]175358[/snapback]
Регуляторами 250 м напор не гасится

А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 11:14
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:44) [snapback]175341[/snapback]
Я только что написала большой пост, отправила, а его нет.


Да, я его успел прочитать и не согласиться smile.gif .
Ольга, согласен с Вами первый раз! Не так понял сначала smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 11.10.2007, 11:25
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 12:13) [snapback]175364[/snapback]
А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?

250м там на напорной трубопроводе в насосной причем эта группа насосов для верхней зоны пока вода поднимится до нижнего этажа верхней зоны напор вней будет порядка 65м. Гляньте схемы из той статьи ничего ревалюционно нового, кроме того чтовсе насосы в подвале там нет,да и этот факт уже как лет 7 не новость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 11:35
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Не собираюсь никого переубеждать, но регуляторы давления на воду кроме систем отопления не ставлю.
Было несколько случаев (Жулебино) разрывов сантехники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 11.10.2007, 11:56
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Prokop, вроде уже все поняли что вы регуляторами не пользуетесь, по-моему самое время просвятить общественность, как обойтись без регуляторов, если у вас нету промежуточных техэтажей???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 12:52
Сообщение #54


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Новость то что регуляторы работают только на протоке. Становится понятнее странное выскеазывание инжа так высоко оцененное андреем. Думал и продолжаю что регулятор нечто большее чем шайба. При повышении даваления в регулируемой зоне происходит перекрытие потока . Во всяком случае по замыслу авторов. Если кто прогуливал КИП и А то не я. Есть еще плановые проверки и ремонты. Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. К томуж всегда найдется растяпа с подтекающим краном или бачком это для релаксации если фобии одолевают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 11.10.2007, 13:16
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



В паспорте у регулятора ващето написано что он при отсутствии расхода давление не более 30 метров после себя держит.

Кстати вот еще что я нашел
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Katalog_регулятор__кран_и_фильтр.doc ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.10.2007, 14:09
Сообщение #56


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 12:52) [snapback]175436[/snapback]
Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока.

И это правильно.
Человек признался что не работал с ними, поэтому и написал ошибочно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 11.10.2007, 14:28
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Господа
Еще раз повторюсь - не собираюсь никого переубеждать. В конечном итоге Вы отвечаете за свои решения.
Все о чем я излагаю на столь авторитетном форуме взято из моей практики.
Теперь почему не работают регуляторы на воде по схеме в тупик.
Надеятся на то, что у кого то что-то подтекает, по крайней мере смешно.
А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 11.10.2007, 14:34
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(prokop @ 11.10.2007, 15:28) [snapback]175492[/snapback]
А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.

Втом числе, Для этого перед регулятором ставят фильтр smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2007, 14:35
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Правда не держат без расхода.Нет 100% перекрытия седла, это не запорная арматура, а регулирующая.У которой нет задачи перекрыть проток, есть задача только регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.10.2007, 15:07
Сообщение #60


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 14:35) [snapback]175499[/snapback]
Правда не держат без расхода.

Если завтра не забуду видеокамеру, засниму показания манометра в работе регулятора на тупик.
Пока поверьте мне на слово - работают без расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 15:59
Сообщение #61


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



У некоторых и клиновые зажвижки не держат воду , а у других керосин не просачивается. Из практики эксплуатации. Но проектант не принимает это во внимание - рассматривает идеальный случай такой как работа кольца без отключения участков и прочее. имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2007, 16:10
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ВИКТ.
Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.10.2007, 12:40
Сообщение #63


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 16:10) [snapback]175583[/snapback]
ВИКТ.
Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете.


ИНЖ. smile.gif
В ГОСТе 12678-80 написано должны. Факторы действуют везде, но в том же госте написано что рег. (выборочно) должны раз в год проходить поверку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных