Домосед
сообщение 18.10.2007, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378



Здравствуйте !!

Подскажите новичку!
Есть проект ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный)
ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1) Р(давление) на входе в ГРПБ (Метран-100, 4-20мА)
2) Р(давление) на выходе из ГРПБ 1линия (Метран-100, 4-20мА)
3) Р(давление) на выходе из ГРПБ 2линия (Метран-100, 4-20мА)
4) Расход газа (корректор СПГ 761)
5) Температура воздуха в технологическом и КИПиА помещениях (темометр сопротивления)
6) Загазованность помещения технологического (газоанализатор, сухой контакт)
7) Загазованность помещения отопительного (газоанализатор, сухой контакт)
8) Состояние электромагнитного клапана (газоанализатор, сухой контакт)

Заказчик желает сделать диспетчеризацию с выводом на комп (визуализацию), "без всяких железных ящиков в диспетчерской".

ВОПРОС ТАКОЙ:
Какую SCADA выбрать?
Как связать датчики с SCADA?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Контары имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.10.2007, 10:11
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
"без всяких железных ящиков в диспетчерской"

Понимаем заказчика буквально и ставим железный ящик в самОм ГРПБ ! rolleyes.gif
В этот ящик прячем контроллер,
и тут выбор от ПЛК до S7.
ИМХО, контар в данном случае подойдет.

Сообщение отредактировал Lex - 18.10.2007, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



S7 ставить в таком шкафу только при условии особой любви к изврасченному сексу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 18.10.2007, 10:21
Сообщение #5





Guest Forum






Датчики со Scada связать сложно, но можно. Варианты - платы от Advantech или нечто подобное. Правда, провода тянуть придется. Можно WinAC +какую-нибудь ET (Siemens). Есть варианты и другой организации SoftPLC ( с СоDeSys дают, правда, за деньги). Но лучше какой-нибудь контроллер (реальный) поставить, а с него в SCADA передавать данные. Кстати, Контар или ОВЕН вполне подойдет (без иронии biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



ОВЕН в смысле с кодесисной диспетчеризацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 18.10.2007, 10:46
Сообщение #7





Guest Forum






Не знаю, мои знания линейки ОВЕН весьма ограниченны. Можно использовать CoDeSys HMI (насчет денег - не в курсе) . Можно и самому что-нибудь простенькое сваять (если есть штатный программист).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



В Овен можно использовать CoDeSyS HMI (что-то около 200 $, число точек - любое), либо использовать его встроенный бесплатный OPC и через него уже в скаду.... хотя имхо - если надо только снимать данные - зачем контроллер-то? Поставили адвантиксы 4000 серию на местах и по 485-му перегоняйте в скаду. Из "ящика" в диспетчерской будет лишь малюсенькая коробочка - преобразователь RS232 в RS485.

На счет скады забыл сказать.... тут выбор за вами - есть как бесплатные (KVision), так и профессиональные, признанные во всем мире (Genesis32).

В аттаче мой проектик на котельные одного из заводов (мастерскада).

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.10.2007, 11:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo.jpg ( 212,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Скаду еще надо где-то взять:) Покупать ради 10 сигналов - расточительно помоему.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 18.10.2007, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 8:08) [snapback]178406[/snapback]
Скаду еще надо где-то взять:) Покупать ради 10 сигналов - расточительно помоему.


Поэтому я и говорил о бесплатных. KVision например... У того же инсата есть демка полнофункциональная на 32 точки, но имхо сложновато будет быстро разобраться с ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Разобраться только с привязкой даных не идолжно быть сложно по идее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Вопрос в том, что хочет заказчик wink.gif У меня например (на скрине) по каждому параметру строятся графики, отчеты, настраиваются рамки аварийных сигналов и тд и тп.... Число переменных легко и непринужденно выросло в 6 раз ( от начального) и добавилась кучка скриптов....

Так что =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Сигнализацию можно сделать по внутренним тегам. Графики и отчеты это уже серьезней конечно хотя в любом случае у контаров это бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProjectM
сообщение 18.10.2007, 12:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481



Цитата(Домосед @ 18.10.2007, 10:01) [snapback]178333[/snapback]
Здравствуйте !!

Подскажите новичку!
Есть проект ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный)
ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1) Р(давление) на входе в ГРПБ (Метран-100, 4-20мА)
2) Р(давление) на выходе из ГРПБ 1линия (Метран-100, 4-20мА)
3) Р(давление) на выходе из ГРПБ 2линия (Метран-100, 4-20мА)
4) Расход газа (корректор СПГ 761)
5) Температура воздуха в технологическом и КИПиА помещениях (темометр сопротивления)
6) Загазованность помещения технологического (газоанализатор, сухой контакт)
7) Загазованность помещения отопительного (газоанализатор, сухой контакт)
8) Состояние электромагнитного клапана (газоанализатор, сухой контакт)

Заказчик желает сделать диспетчеризацию с выводом на комп (визуализацию), "без всяких железных ящиков в диспетчерской".

ВОПРОС ТАКОЙ:
Какую SCADA выбрать?
Как связать датчики с SCADA?



Датчики связать с компом через модуль ввода или контроллер.
Во воложении пример решения для ГРП на контаре.
Софт бесплатный.

Сообщение отредактировал ProjectM - 18.10.2007, 13:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГРП_Описание.pdf ( 328,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 12:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Жесть biggrin.gif На шкуфу живого места нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 18.10.2007, 14:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Все было сделано согласно требованиям заказчика cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 19.10.2007, 8:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 10:07) [snapback]178363[/snapback]
Контары имхо.

Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.10.2007, 9:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ничего нет удивительного. Для этой задачи они подходят на порябдок больше иных средств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2007, 12:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(ScrewDriver @ 18.10.2007, 11:04) [snapback]178402[/snapback]
В Овен можно использовать CoDeSyS HMI (что-то около 200 $, число точек - любое), либо использовать его встроенный бесплатный OPC и через него уже в скаду.... хотя имхо - если надо только снимать данные - зачем контроллер-то? Поставили адвантиксы 4000 серию на местах и по 485-му перегоняйте в скаду. Из "ящика" в диспетчерской будет лишь малюсенькая коробочка - преобразователь RS232 в RS485.

На счет скады забыл сказать.... тут выбор за вами - есть как бесплатные (KVision), так и профессиональные, признанные во всем мире (Genesis32).

В аттаче мой проектик на котельные одного из заводов (мастерскада).

есть у Вас огрехи.
давление, если уж Вы его выражаете в несистемных единицах, должно хоть соответствоать им. Имею ввиду Ваши единицы измерения силы давления (ведь давление есть частное силы, а не массы на площадь, к которой эта сила прикладывается), т.о. писать нужно не кг/см2, а кгс/см2.
ЗЫ: еслиб не увидел в проекте паровой котел, то и не стал бы замечание делать, а так сурьезное дело у Вас. Лучше пишите "бар" (хотя большинство наших сантехников понимают только очко smile.gif)
ЗЫ2: а че за "бодяга" с двухконтурным водогрейным котлом ? Разве такие бывают ? А то меня "удивило" сильно. Просвятите плиз, интересно однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Домосед
сообщение 19.10.2007, 16:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378



Цитата(Mars @ 19.10.2007, 10:29) [snapback]178802[/snapback]
Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть.

Хорошо, если использовать Контар, то контроллер будет являтся тупо преобразователем сигналов с датчиков в SCADA.
А можно использовать КОНТАР АРМ с ADAM-4000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProjectM
сообщение 19.10.2007, 16:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481



Цитата(Домосед @ 19.10.2007, 17:17) [snapback]179018[/snapback]
Хорошо, если использовать Контар, то контроллер будет являтся тупо преобразователем сигналов с датчиков в SCADA.


Контроллер будет являть модулем ввода сигналов и передачи данных.
КОНТАР АРМ напрямую может работать только с контроллерами МС5 и МС8, при необходимости модули ADAM могут быть подключены к АРМу через МС5 или МС8.

Сообщение отредактировал ProjectM - 19.10.2007, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.10.2007, 17:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 13:47) [snapback]178464[/snapback]
Жесть biggrin.gif На шкуфу живого места нет.

Да ладно, на верхней планке еще один контроллер поставить можно. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 19.10.2007, 18:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(ProjectM @ 19.10.2007, 17:39) [snapback]179024[/snapback]
КОНТАР АРМ напрямую может работать только с контроллерами МС5 и МС8, при необходимости модули ADAM могут быть подключены к АРМу через МС5 или МС8.

Не через МС 5 не получится, путаете. И только ADAM7000 получится подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 19.10.2007, 18:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(vladun @ 19.10.2007, 9:15) [snapback]178891[/snapback]
есть у Вас огрехи.
давление, если уж Вы его выражаете в несистемных единицах, должно хоть соответствоать им. Имею ввиду Ваши единицы измерения силы давления (ведь давление есть частное силы, а не массы на площадь, к которой эта сила прикладывается), т.о. писать нужно не кг/см2, а кгс/см2.
ЗЫ: еслиб не увидел в проекте паровой котел, то и не стал бы замечание делать, а так сурьезное дело у Вас. Лучше пишите "бар" (хотя большинство наших сантехников понимают только очко smile.gif)
ЗЫ2: а че за "бодяга" с двухконтурным водогрейным котлом ? Разве такие бывают ? А то меня "удивило" сильно. Просвятите плиз, интересно однако.


Про единицы - дак так заказчик захотел, мне-то не трудно, за 5 минут в любую систему измерений переведу =)

Про водогрейный котел - видимо Вас смущает то, что холодная вода заходит сверху, а горячая выходит снизу. Честно - меня тоже удивила такая просьба. Я, честно, раза 3 переспросил, точно ли заку такое надо.... И вы кстати не первый, кто такой вопрос задает =)

На самом деле это не совсем проект.... а лишь мнемосхема одного из участков, коих около 10, разнотипных и пока не реализованных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2007, 21:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Про водогрейный котел - ТАМ ЖЕ ДВА КОНТУРА нарисовано !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 19.10.2007, 21:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(Mars @ 19.10.2007, 8:59) [snapback]178802[/snapback]
Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть.

мы не смогли спт961 подключить helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 20.10.2007, 12:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Кузнецов Д А @ 19.10.2007, 22:38) [snapback]179109[/snapback]
мы не смогли спт961 подключить helpsmilie.gif

Конграф 1.8.5. Его еще на сайте не выложили. Если тебе очень надо, то я тебе вышлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 20.10.2007, 23:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



дело в том что блок спТ961 есть и в версии 1.8.2.2,
видимо в 1.8.5 ещё и спГ761 добавили.
Просто не удалось подключить.
Наверно руки кривые, но пока не смогли. Поколдуем ещё, по результатам отпишусь.
За новую версию спасибо, если не сложно на tt@sky.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 21.10.2007, 8:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Кузнецов Д А @ 21.10.2007, 0:06) [snapback]179234[/snapback]
За новую версию спасибо, если не сложно на tt@sky.ru

" tt@sky.ru
SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<virutin@mail.ru> SIZE=16875799:
host mail.sky.ru [217.114.0.53]: 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
------ The body of the message is 16657789 characters long; only the first
------ 1024 or so are included here.
"

В твой ящик не лезет. Давай такой, куда 12 Мег влезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 21.10.2007, 19:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(vladun @ 19.10.2007, 18:26) [snapback]179107[/snapback]
Про водогрейный котел - ТАМ ЖЕ ДВА КОНТУРА нарисовано !!!


Да, на самом деле - так и есть, там действительно два контура. Вам такие не встречались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274