Диспетчеризация ГРПБ, Визуализация в SCADA системе |
|
|
|
18.10.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Здравствуйте !!
Подскажите новичку! Есть проект ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЯ: 1) Р(давление) на входе в ГРПБ (Метран-100, 4-20мА) 2) Р(давление) на выходе из ГРПБ 1линия (Метран-100, 4-20мА) 3) Р(давление) на выходе из ГРПБ 2линия (Метран-100, 4-20мА) 4) Расход газа (корректор СПГ 761) 5) Температура воздуха в технологическом и КИПиА помещениях (темометр сопротивления) 6) Загазованность помещения технологического (газоанализатор, сухой контакт) 7) Загазованность помещения отопительного (газоанализатор, сухой контакт) 8) Состояние электромагнитного клапана (газоанализатор, сухой контакт)
Заказчик желает сделать диспетчеризацию с выводом на комп (визуализацию), "без всяких железных ящиков в диспетчерской".
ВОПРОС ТАКОЙ: Какую SCADA выбрать? Как связать датчики с SCADA?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
18.10.2007, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Контары имхо.
|
|
|
|
|
18.10.2007, 10:11
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата "без всяких железных ящиков в диспетчерской" Понимаем заказчика буквально и ставим железный ящик в самОм ГРПБ ! В этот ящик прячем контроллер, и тут выбор от ПЛК до S7. ИМХО, контар в данном случае подойдет.
Сообщение отредактировал Lex - 18.10.2007, 10:12
|
|
|
|
|
18.10.2007, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
S7 ставить в таком шкафу только при условии особой любви к изврасченному сексу.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
18.10.2007, 10:21
|
Guest Forum

|
Датчики со Scada связать сложно, но можно. Варианты - платы от Advantech или нечто подобное. Правда, провода тянуть придется. Можно WinAC +какую-нибудь ET (Siemens). Есть варианты и другой организации SoftPLC ( с СоDeSys дают, правда, за деньги). Но лучше какой-нибудь контроллер (реальный) поставить, а с него в SCADA передавать данные. Кстати, Контар или ОВЕН вполне подойдет (без иронии  )
|
|
|
|
|
18.10.2007, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
ОВЕН в смысле с кодесисной диспетчеризацией?
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
18.10.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
Не знаю, мои знания линейки ОВЕН весьма ограниченны. Можно использовать CoDeSys HMI (насчет денег - не в курсе) . Можно и самому что-нибудь простенькое сваять (если есть штатный программист).
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
В Овен можно использовать CoDeSyS HMI (что-то около 200 $, число точек - любое), либо использовать его встроенный бесплатный OPC и через него уже в скаду.... хотя имхо - если надо только снимать данные - зачем контроллер-то? Поставили адвантиксы 4000 серию на местах и по 485-му перегоняйте в скаду. Из "ящика" в диспетчерской будет лишь малюсенькая коробочка - преобразователь RS232 в RS485. На счет скады забыл сказать.... тут выбор за вами - есть как бесплатные (KVision), так и профессиональные, признанные во всем мире (Genesis32). В аттаче мой проектик на котельные одного из заводов (мастерскада).
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.10.2007, 11:09
Прикрепленные файлы
teplo.jpg ( 212,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 158
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Скаду еще надо где-то взять:) Покупать ради 10 сигналов - расточительно помоему.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 18.10.2007, 11:09
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 8:08) [snapback]178406[/snapback] Скаду еще надо где-то взять:) Покупать ради 10 сигналов - расточительно помоему. Поэтому я и говорил о бесплатных. KVision например... У того же инсата есть демка полнофункциональная на 32 точки, но имхо сложновато будет быстро разобраться с ней.
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Разобраться только с привязкой даных не идолжно быть сложно по идее.
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Вопрос в том, что хочет заказчик  У меня например (на скрине) по каждому параметру строятся графики, отчеты, настраиваются рамки аварийных сигналов и тд и тп.... Число переменных легко и непринужденно выросло в 6 раз ( от начального) и добавилась кучка скриптов.... Так что =)
|
|
|
|
|
18.10.2007, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Сигнализацию можно сделать по внутренним тегам. Графики и отчеты это уже серьезней конечно хотя в любом случае у контаров это бесплатно.
|
|
|
|
|
18.10.2007, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481

|
Цитата(Домосед @ 18.10.2007, 10:01) [snapback]178333[/snapback] Здравствуйте !!
Подскажите новичку! Есть проект ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЯ: 1) Р(давление) на входе в ГРПБ (Метран-100, 4-20мА) 2) Р(давление) на выходе из ГРПБ 1линия (Метран-100, 4-20мА) 3) Р(давление) на выходе из ГРПБ 2линия (Метран-100, 4-20мА) 4) Расход газа (корректор СПГ 761) 5) Температура воздуха в технологическом и КИПиА помещениях (темометр сопротивления) 6) Загазованность помещения технологического (газоанализатор, сухой контакт) 7) Загазованность помещения отопительного (газоанализатор, сухой контакт) 8) Состояние электромагнитного клапана (газоанализатор, сухой контакт)
Заказчик желает сделать диспетчеризацию с выводом на комп (визуализацию), "без всяких железных ящиков в диспетчерской".
ВОПРОС ТАКОЙ: Какую SCADA выбрать? Как связать датчики с SCADA? Датчики связать с компом через модуль ввода или контроллер. Во воложении пример решения для ГРП на контаре. Софт бесплатный.
Сообщение отредактировал ProjectM - 18.10.2007, 13:00
|
|
|
|
|
18.10.2007, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Жесть  На шкуфу живого места нет.
|
|
|
|
|
18.10.2007, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745

|
Все было сделано согласно требованиям заказчика
|
|
|
|
|
19.10.2007, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 10:07) [snapback]178363[/snapback] Контары имхо. Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ничего нет удивительного. Для этой задачи они подходят на порябдок больше иных средств.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(ScrewDriver @ 18.10.2007, 11:04) [snapback]178402[/snapback] В Овен можно использовать CoDeSyS HMI (что-то около 200 $, число точек - любое), либо использовать его встроенный бесплатный OPC и через него уже в скаду.... хотя имхо - если надо только снимать данные - зачем контроллер-то? Поставили адвантиксы 4000 серию на местах и по 485-му перегоняйте в скаду. Из "ящика" в диспетчерской будет лишь малюсенькая коробочка - преобразователь RS232 в RS485.
На счет скады забыл сказать.... тут выбор за вами - есть как бесплатные (KVision), так и профессиональные, признанные во всем мире (Genesis32).
В аттаче мой проектик на котельные одного из заводов (мастерскада). есть у Вас огрехи. давление, если уж Вы его выражаете в несистемных единицах, должно хоть соответствоать им. Имею ввиду Ваши единицы измерения силы давления (ведь давление есть частное силы, а не массы на площадь, к которой эта сила прикладывается), т.о. писать нужно не кг/см2, а кгс/см2. ЗЫ: еслиб не увидел в проекте паровой котел, то и не стал бы замечание делать, а так сурьезное дело у Вас. Лучше пишите "бар" (хотя большинство наших сантехников понимают только очко  ) ЗЫ2: а че за "бодяга" с двухконтурным водогрейным котлом ? Разве такие бывают ? А то меня "удивило" сильно. Просвятите плиз, интересно однако.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Цитата(Mars @ 19.10.2007, 10:29) [snapback]178802[/snapback] Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть. Хорошо, если использовать Контар, то контроллер будет являтся тупо преобразователем сигналов с датчиков в SCADA. А можно использовать КОНТАР АРМ с ADAM-4000?
|
|
|
|
|
19.10.2007, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481

|
Цитата(Домосед @ 19.10.2007, 17:17) [snapback]179018[/snapback] Хорошо, если использовать Контар, то контроллер будет являтся тупо преобразователем сигналов с датчиков в SCADA. Контроллер будет являть модулем ввода сигналов и передачи данных. КОНТАР АРМ напрямую может работать только с контроллерами МС5 и МС8, при необходимости модули ADAM могут быть подключены к АРМу через МС5 или МС8.
Сообщение отредактировал ProjectM - 19.10.2007, 16:41
|
|
|
|
|
19.10.2007, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 13:47) [snapback]178464[/snapback] Жесть  На шкуфу живого места нет. Да ладно, на верхней планке еще один контроллер поставить можно.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745

|
Цитата(ProjectM @ 19.10.2007, 17:39) [snapback]179024[/snapback] КОНТАР АРМ напрямую может работать только с контроллерами МС5 и МС8, при необходимости модули ADAM могут быть подключены к АРМу через МС5 или МС8. Не через МС 5 не получится, путаете. И только ADAM7000 получится подключить.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(vladun @ 19.10.2007, 9:15) [snapback]178891[/snapback] есть у Вас огрехи. давление, если уж Вы его выражаете в несистемных единицах, должно хоть соответствоать им. Имею ввиду Ваши единицы измерения силы давления (ведь давление есть частное силы, а не массы на площадь, к которой эта сила прикладывается), т.о. писать нужно не кг/см2, а кгс/см2. ЗЫ: еслиб не увидел в проекте паровой котел, то и не стал бы замечание делать, а так сурьезное дело у Вас. Лучше пишите "бар" (хотя большинство наших сантехников понимают только очко  ) ЗЫ2: а че за "бодяга" с двухконтурным водогрейным котлом ? Разве такие бывают ? А то меня "удивило" сильно. Просвятите плиз, интересно однако. Про единицы - дак так заказчик захотел, мне-то не трудно, за 5 минут в любую систему измерений переведу =) Про водогрейный котел - видимо Вас смущает то, что холодная вода заходит сверху, а горячая выходит снизу. Честно - меня тоже удивила такая просьба. Я, честно, раза 3 переспросил, точно ли заку такое надо.... И вы кстати не первый, кто такой вопрос задает =) На самом деле это не совсем проект.... а лишь мнемосхема одного из участков, коих около 10, разнотипных и пока не реализованных.
|
|
|
|
|
19.10.2007, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Про водогрейный котел - ТАМ ЖЕ ДВА КОНТУРА нарисовано !!!
|
|
|
|
|
19.10.2007, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Цитата(Mars @ 19.10.2007, 8:59) [snapback]178802[/snapback] Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть. мы не смогли спт961 подключить
|
|
|
|
|
20.10.2007, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Кузнецов Д А @ 19.10.2007, 22:38) [snapback]179109[/snapback] мы не смогли спт961 подключить  Конграф 1.8.5. Его еще на сайте не выложили. Если тебе очень надо, то я тебе вышлю.
|
|
|
|
|
20.10.2007, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
дело в том что блок спТ961 есть и в версии 1.8.2.2, видимо в 1.8.5 ещё и спГ761 добавили. Просто не удалось подключить. Наверно руки кривые, но пока не смогли. Поколдуем ещё, по результатам отпишусь. За новую версию спасибо, если не сложно на tt@sky.ru
|
|
|
|
|
21.10.2007, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Кузнецов Д А @ 21.10.2007, 0:06) [snapback]179234[/snapback] За новую версию спасибо, если не сложно на tt@sky.ru " tt@sky.ru SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<virutin@mail.ru> SIZE=16875799: host mail.sky.ru [217.114.0.53]: 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ ------ The body of the message is 16657789 characters long; only the first ------ 1024 or so are included here. " В твой ящик не лезет. Давай такой, куда 12 Мег влезет.
|
|
|
|
|
21.10.2007, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(vladun @ 19.10.2007, 18:26) [snapback]179107[/snapback] Про водогрейный котел - ТАМ ЖЕ ДВА КОНТУРА нарисовано !!! Да, на самом деле - так и есть, там действительно два контура. Вам такие не встречались?
|
|
|
|