> Автоматизация ИТП, Сорленоидный клапан
Гость_UFAKIP_*
сообщение 21.10.2007, 18:29
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет.
Срочно нужна помощь по выбору соленоидного клапана регулирования давления фирмы Данфосс или другое.
Я просто чайник в этом вопросе! sad.gif
Прикрепил файлик с расположением этого клапана.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg ( 121,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
vladun
сообщение 21.10.2007, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ДАвление регулируют Регуляторами давления или ПЕРЕПАДА давления, но никак не соленоидными клапанами, если речь о Д***се, то смотрите RP204 или RP205 (или фланцевые для больших расходов в другом каталоге, но ИМХО они у Д**са дорогие по-черному, доступней всеж Хоневелл)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.10.2007, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
ДАвление регулируют Регуляторами давления или ПЕРЕПАДА давления, но никак не соленоидными клапанами

Ты не прав Борис (с) Речь идет о подпиточном соленоидном клапане, который регулирует давление в отоплении smile.gif

По вопросу: У Вас выполнен проект АТМ1(узел коммерческого учета)? В нем расчитывается необходимый расход сетевой воды на подпитку, а дальше выбор такой же как у любого клапана - по Kvs smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.10.2007, 9:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Я прав !!! Регулирование - непрерывный процесс (только регуляторы прямого или непрямого действия, к коим клапан соленоидный никак не может относиться), а поддержание величины в определенных пределах - не обязательно непрерывный.
ХОтя в схеме не разбирался досконально, мне че то сразу показалось, что это котельная, а на котельные я ставлю автоматический клапан непрерывной подпитки сиречь регулятор давления с расширением функций.
ИМХО-ё-мое smile.gif

Сообщение отредактировал vladun - 22.10.2007, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных