> Завеса в гараже, Смежные секции гаража - с какой стороны завеса?
Водяной
сообщение 23.10.2007, 9:12
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



У меня два противопожарных отсека гаража. Разделены тремя воротами! Из каждой секции выезд наружу. По МГСН 5.01-01 п.2.24 надо делать завесы на трёх воротах между секциями.
А как их вешать, с каждой стороны от ворот или с одной стороны достаточно?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Водяной
сообщение 23.10.2007, 11:42
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Может есть у кого пример расчёта завесы?


А что занчит - размеры водяной завесы (ширинахглубина) при высоте установки оросителя 0,17м в м - 1000х250.
Она что, прямоугольником орошает чтоли))))? И что за высота 0,17м?

Это я взял из паспорта дренчера для завес...

Сообщение отредактировал Водяной - 23.10.2007, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SimSim_*
сообщение 3.11.2007, 14:43
Сообщение #3





Guest Forum






Дренчерные завесы ставятся с той стороны с какой возможно возгорание, чтобы предотвратить переход огня в другое помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.11.2007, 9:42
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1)Млин, а если у меня автоматические ворота противопожарные. Они от датчика АУПС автоматически закрываются. Сколько по времени должна работать дренчерная завеса после закрытия таких ворот. Они уже противопожарные и рассчитаны на всё всремя тушения пожара по нормам. Зачем там ещё и завесой поливать?
2) По вашему получается завесы надо вешать с каждой стороны от ворот, т.к. возгарание возможно в каждой секции гаража.
В МГСНе написано п.2.24 завесу над проёмом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.11.2007, 9:52
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вообще на какое время работы рассчитывается завеса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 7.11.2007, 17:02
Сообщение #6





Guest Forum






в случае если проезд между пожарными отсеками предназначен в т.ч. для транзитного проезда автотранспорта (выезда с автостоянки) то ставим с двух сторон в одну нитку.
т.к. дренчарная завеса является как правило составной частью спринклерной секции пожаротушения соответствующего пожарного отсека то и время ее работы
соответствует времени работы спринклерной установки для 2 группы помещений по НПБ-88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 8.11.2007, 16:43
Сообщение #7





Guest Forum






я думаю, что надо внимательнее почитать МГСН и, возможно, избежать установки дренчерной завесы вообще (Вы уверены, что Вам нужно два выезда делать например?).
В случае если она всё-же окажется необходимой, то делается она по НПБ 88-01 с автоматическим пуском от дымовых датчиков и конечно же с одной стороны, в Вашем случае - с любой.

время работы такой дренчерной завесы для расчёта составит 1 час. расход - 1л/с на погонный метр

Сообщение отредактировал goodfellow - 8.11.2007, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.11.2007, 8:50
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



завесы ставятся с обеих сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2007, 9:16
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Порошковое автоматическое пожаротушение гаража заказчик заменил на спринклерное. Две секции - два автономных контура. Поэтому думаю завесы будут с каждой стороны и подсоединены к разным контурам.
Вопрос сам разрешился))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.11.2007, 9:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 23.10.2007, 9:12) [snapback]179973[/snapback]
У меня два противопожарных отсека гаража. Разделены тремя воротами! Из каждой секции выезд наружу. По МГСН 5.01-01 п.2.24 надо делать завесы на трёх воротах между секциями.

Водяной, Вы не могли бы пояснить про два отсека и про три шт ворот и про завесу. Вот пункт МГСН, про который Вы говорили:
"п.2.24. Допускается устройство одного из двух выездов через смежный
пожарный отсек при устройстве дренчерной завесы с автоматическим
пуском при пожаре над проемом с противопожарными воротами I-го типа."
Выезд может быть один из двух, а у Вас три. Не понимаю пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 9.11.2007, 9:45
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 9.11.2007, 8:50) [snapback]187685[/snapback]
завесы ставятся с обеих сторон


Уважаемый Михаил, ябыл бы Вам очень благодарен, если бы Вы смогли аргументировать установку завес с двух сторон. На настоящий момент я не вижу никакого смысла делать завесу с двух сторон, может я конечно ошибаюсь. Хочу понять логику и если есть, то конкретная ссылка на нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2007, 13:55
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ 9.11.2007, 9:31) [snapback]187697[/snapback]
Водяной, Вы не могли бы пояснить про два отсека и про три шт ворот и про завесу. Вот пункт МГСН, про который Вы говорили:
"п.2.24. Допускается устройство одного из двух выездов через смежный
пожарный отсек при устройстве дренчерной завесы с автоматическим
пуском при пожаре над проемом с противопожарными воротами I-го типа."
Выезд может быть один из двух, а у Вас три. Не понимаю пока.


Гараж разделён на две половинки(два отсека). Каждый отсек имеет выезд на поверхность. Между собой секции сообщаются через 3 ворот(в гараже сделаны три проезда сквозных,через стену 1 типа) с автоматически закрывающимися дверьми, тоже 1-ого типа.
Так что п.2.24 выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных