Интенсивность орошения????? |
|
|
|
27.10.2007, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815

|
Подскажите пожалуйста! Как обеспечить интенсивность орошения 0,4 при установке спринклеров на высоте 15 метров, если по техническим данным при установке на высоте 2,5 м интенсивность составляет всего - 0,2 ( P=0,3 МПа)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
30.10.2007, 8:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786

|
применяйте воду со смачивателем на основе пенообразователя общего назначения. При этом требуемая интенсивность орошения снижается в 1,5 раза
|
|
|
|
|
5.11.2007, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815

|
Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 12:06) [snapback]182775[/snapback] Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор. А можно эту формулу увидеть? Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 12:06) [snapback]182775[/snapback] Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор. А можно эту формулу увидеть?
|
|
|
|
Гость_ask_*
|
6.11.2007, 17:08
|
Guest Forum

|
интенсивность на площадь орошения - получаем расход из оросителя. (Q=i*s) Q=k*H^1/2, отсюда находим напор.
|
|
|
|
|
7.11.2007, 7:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
по проекту интенсивность орошения im: где Рн и iн — давление и соответствующее ему значение интен- сивности орошения согласно ГОСТ Р 51043-94 и НПБ 87- 2000. Значения Рн и iн зависят от диаметра выходного отверстия.
корень Рн/Рm = iн/im
Короче Рн и iн - давление и интенсивность известная (по картам орошения) Pm - искомая величина. im - по НПБ, которое требуется.
это из умной книжки, всем рекомендую скачать из раздела книгохранилище. в формате пдф - 10 мб. Повторно найти не смог.
Сообщение отредактировал Михаил I - 7.11.2007, 7:34
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
8.11.2007, 6:36
|
Guest Forum

|
Эта умная книжка не Мешмана, Цариченко и др., случайно? Формула, приведенная выше дает приемлемые результаты только если орошаемая площадь при изменении давления остается неизменной - что есть идеальный случай. Все оросители, какие я знаю, изменяют площадь орошения при изменении давления. Еще можно посмотреть тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690По теме ветки. Я бы сократил расстояние между оросителями, например, до двух - полутора метров, интенсивность орошения каждого принял бы раза в два меньше требуемой. Нормативная интенсивность получилась бы сложением карт орошения соседних оросителей. ну, и по возможности, применил бы раствор пенообразователя.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 7:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ага, Мешмана. Оросители не будут изменять свою площадь орошения по мере удаления от насосов, если сделан верный расчет. Для этого в НПБ и преведены 3 формулы по расчету расходов на каждый ороситель, чтобы интенсивность была одинаковой. Данная формула, которую, я выписал из мешмана предназначена для расчета свободного напора перед последним оросителем. В книжке хорошо написано и про расстояние между оросителями. Сокращение расстояния ведет к увеличению числа оросителей, но к снижению напоров. Я предпочитаю брать максимальное расстояние, но максимальный напор. Расстояние получается 2,8 м. Да, увеличить интенсивность можно путем применения пены - в этом случае, скорее, так и надо сделать.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(micconen @ 8.11.2007, 7:36) [snapback]187070[/snapback] Эта умная книжка не Мешмана, Цариченко и др., случайно? Формула, приведенная выше дает приемлемые результаты только если орошаемая площадь при изменении давления остается неизменной - что есть идеальный случай. Все оросители, какие я знаю, изменяют площадь орошения при изменении давления. Еще можно посмотреть тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690По теме ветки. Я бы сократил расстояние между оросителями, например, до двух - полутора метров, интенсивность орошения каждого принял бы раза в два меньше требуемой. Нормативная интенсивность получилась бы сложением карт орошения соседних оросителей. ну, и по возможности, применил бы раствор пенообразователя. априори оросители устанавливаются не менее 2 метров друг от друга, чтобы не заливать соседние. расстояни от 1 до 2 метров используется только в спринклерных завесах. интенивность орошения разумнее всего увеличивать за счёт увеличения рабочего диаметра оросителя, коих как известно существет великое множество, от 3 до 40 мм.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 11:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(B747 @ 8.11.2007, 12:17) [snapback]187164[/snapback] известно существет великое множество, от 3 до 40 мм. не подскажете производителя, желательно, нашего с диаметрами оросителя более 15?
|
|
|
|
|
8.11.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Михаил I @ 8.11.2007, 12:40) [snapback]187248[/snapback] не подскажете производителя, желательно, нашего с диаметрами оросителя более 15? вашего не подскажу, по номенклатуре ни спецавтоматика ни гефест диаметры >15мм не производят. из зарубежных, например Tyco, или Viking, их продукция сертифицирована в России. ситуация с оборудованием АПТ напоминает отечественный автопром, когда весь мир давно уже ездит на нормальных экономичных и безопасных машинах, а тут в муках появляется лишь нечто вроде Лады-Калины.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 16:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
жалко. У нас просят наши. Ставим спецавтоматику. 12 и 15 в основном.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(FRANKINSHTEIN @ 5.11.2007, 16:22) [snapback]185646[/snapback] А можно эту формулу увидеть? А можно эту формулу увидеть? не сочтите за оскорбление, но эта формула суть первое, что вы обязаны знать, если занимаетесь водоснабжением, пожаротушением и гидравликой вообще. как можно заниматься чем-то не зная самых азов?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
9.11.2007, 7:15
|
Guest Forum

|
Цитата априори оросители устанавливаются не менее 2 метров друг от друга см. п. 4.19 НПБ 88. Авторы пособия (Мешман и Ко) не стесняются складывать эпюры орошения соседних оросителей (стр. 196, 197) Цитата Оросители не будут изменять свою площадь орошения по мере удаления от насосов, если сделан верный расчет. Речь не о изменении площади орошения по мере приближения к насосу, а о изменении площади орошения при изменении давления перед "диктующим" оросителем (выбор расчетного давления). См. "карты орошения" http://www.sprinkler.ru/products/autosprinkler_univ.html , а также стр. 186-187, 343 пособия Мешмана По мере удаления от насоса падает давление перед оросителем за счет потерь (при прочих равных), на площадь орошения это влияет незначительно
Сообщение отредактировал micconen - 9.11.2007, 7:18
|
|
|
|
|
9.11.2007, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(micconen @ 9.11.2007, 8:15) [snapback]187671[/snapback] см. п. 4.19 НПБ 88. Авторы пособия (Мешман и Ко) не стесняются складывать эпюры орошения соседних оросителей (стр. 196, 197) Речь не о изменении площади орошения по мере приближения к насосу, а о изменении площади орошения при изменении давления перед "диктующим" оросителем (выбор расчетного давления). См. "карты орошения" http://www.sprinkler.ru/products/autosprinkler_univ.html , а также стр. 186-187, 343 пособия Мешмана По мере удаления от насоса падает давление перед оросителем за счет потерь (при прочих равных), на площадь орошения это влияет незначительно вы правы, в российских нормах минимальное расстояние не указывается. можно понатыкать хоть через 1 метр. к сожалению "правильно рассчитанная система" нерациональна с точки зрения монтажа.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Судя по Мешманскому рисунку IV.17 оросители расставлять нельзя на 4м. В картах орошения получаются дыры. А в НПБ в таблице стоит максм. 4м. У кого какие мнения по этому поводу?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
я уже высказывался...чтобы дыр этих не получилось - максимальное расстояние получается - 2,8. Можно вычислить геометрически.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 13:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А почему в НПБ написано 4м? Значит допускаются эти дыры при расстановке....
|
|
|
|
|
12.11.2007, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Водяной @ 12.11.2007, 15:16) [snapback]188716[/snapback] А почему в НПБ написано 4м? Значит допускаются эти дыры при расстановке.... Если делать квадратом, то получается все стороны по 2,8 - тогда "дыр" не будет. Можно делать ромбом....Получается одна сторона маленькая - около 2, вторая не более 4. Но было и 4. Больше 4х не получится. Попробуйте, порисуйте, поймете о чем я.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
13.11.2007, 10:32
|
Guest Forum

|
Кроме собственно тушения, спринклерные установки выполняют роль пожарообнаружения. Причем секция может быть и побудительной, т.е. обеспечивать нормативную интенсивность не обязана, а обнаружить пожар - обязана. Вот 4м (3м) и появились.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 15:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Хммм, автоматическое пожаротушение сначало(прежде всего) для пожаротушения, а потом, вернее заодно и как пожарообнаружение... Ну никак не наоборот.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
16.11.2007, 7:13
|
Guest Forum

|
2 Водяной. Читай внимательнее. Цитата секция может быть и побудительной - например: основное тушение дренчерное (пена средней/высокой кратности), а запуск от спринклерной воздушной сети. При таких делах ставить спринклерные оросители часто большого резона нет.
|
|
|
|
|
16.11.2007, 9:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А, вы считаете, что расстояние 4м для случая побудительной спринклерной системы? Я правильно понял?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.11.2007, 10:47
|
Guest Forum

|
ага
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)