Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Интенсивность орошения?????
FRANKINSHTEIN
сообщение 27.10.2007, 17:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Подскажите пожалуйста!
Как обеспечить интенсивность орошения 0,4 при установке спринклеров на высоте 15 метров, если по техническим данным при установке на высоте 2,5 м интенсивность составляет всего - 0,2 ( P=0,3 МПа) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 8:06
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 30.10.2007, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



применяйте воду со смачивателем на основе пенообразователя общего назначения. При этом требуемая интенсивность орошения снижается в 1,5 раза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 5.11.2007, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 12:06) [snapback]182775[/snapback]
Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор.

А можно эту формулу увидеть?

Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 12:06) [snapback]182775[/snapback]
Увеличивайте напор! Формула такая есть зависимости напора от интенсивности, которая позволяет точно вычислить напор.

А можно эту формулу увидеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ask_*
сообщение 6.11.2007, 17:08
Сообщение #5





Guest Forum






интенсивность на площадь орошения - получаем расход из оросителя. (Q=i*s)
Q=k*H^1/2, отсюда находим напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.11.2007, 7:33
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



по проекту интенсивность орошения im:
где Рн и iн — давление и соответствующее ему значение интен-
сивности орошения согласно ГОСТ Р 51043-94 и НПБ 87-
2000.
Значения Рн и iн зависят от диаметра выходного отверстия.

корень Рн/Рm = iн/im

Короче Рн и iн - давление и интенсивность известная (по картам орошения)
Pm - искомая величина. im - по НПБ, которое требуется.

это из умной книжки, всем рекомендую скачать из раздела книгохранилище. в формате пдф - 10 мб. Повторно найти не смог.

Сообщение отредактировал Михаил I - 7.11.2007, 7:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 8.11.2007, 6:36
Сообщение #7





Guest Forum






Эта умная книжка не Мешмана, Цариченко и др., случайно?
Формула, приведенная выше дает приемлемые результаты только если орошаемая площадь при изменении давления остается неизменной - что есть идеальный случай. Все оросители, какие я знаю, изменяют площадь орошения при изменении давления.
Еще можно посмотреть тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
По теме ветки. Я бы сократил расстояние между оросителями, например, до двух - полутора метров, интенсивность орошения каждого принял бы раза в два меньше требуемой. Нормативная интенсивность получилась бы сложением карт орошения соседних оросителей. ну, и по возможности, применил бы раствор пенообразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 7:24
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ага, Мешмана.
Оросители не будут изменять свою площадь орошения по мере удаления от насосов, если сделан верный расчет.
Для этого в НПБ и преведены 3 формулы по расчету расходов на каждый ороситель, чтобы интенсивность была одинаковой.
Данная формула, которую, я выписал из мешмана предназначена для расчета свободного напора перед последним оросителем. В книжке хорошо написано и про расстояние между оросителями. Сокращение расстояния ведет к увеличению числа оросителей, но к снижению напоров. Я предпочитаю брать максимальное расстояние, но максимальный напор. Расстояние получается 2,8 м.
Да, увеличить интенсивность можно путем применения пены - в этом случае, скорее, так и надо сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 8.11.2007, 10:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(micconen @ 8.11.2007, 7:36) [snapback]187070[/snapback]
Эта умная книжка не Мешмана, Цариченко и др., случайно?
Формула, приведенная выше дает приемлемые результаты только если орошаемая площадь при изменении давления остается неизменной - что есть идеальный случай. Все оросители, какие я знаю, изменяют площадь орошения при изменении давления.
Еще можно посмотреть тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
По теме ветки. Я бы сократил расстояние между оросителями, например, до двух - полутора метров, интенсивность орошения каждого принял бы раза в два меньше требуемой. Нормативная интенсивность получилась бы сложением карт орошения соседних оросителей. ну, и по возможности, применил бы раствор пенообразователя.


априори оросители устанавливаются не менее 2 метров друг от друга, чтобы не заливать соседние. расстояни от 1 до 2 метров используется только в спринклерных завесах.

интенивность орошения разумнее всего увеличивать за счёт увеличения рабочего диаметра оросителя, коих как известно существет великое множество, от 3 до 40 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 11:40
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 8.11.2007, 12:17) [snapback]187164[/snapback]
известно существет великое множество, от 3 до 40 мм.


не подскажете производителя, желательно, нашего с диаметрами оросителя более 15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 8.11.2007, 16:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Михаил I @ 8.11.2007, 12:40) [snapback]187248[/snapback]
не подскажете производителя, желательно, нашего с диаметрами оросителя более 15?


вашего не подскажу, по номенклатуре ни спецавтоматика ни гефест диаметры >15мм не производят.

из зарубежных, например Tyco, или Viking, их продукция сертифицирована в России.

ситуация с оборудованием АПТ напоминает отечественный автопром, когда весь мир давно уже ездит на нормальных экономичных и безопасных машинах, а тут в муках появляется лишь нечто вроде Лады-Калины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 16:06
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



жалко. У нас просят наши. Ставим спецавтоматику. 12 и 15 в основном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 8.11.2007, 16:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(FRANKINSHTEIN @ 5.11.2007, 16:22) [snapback]185646[/snapback]
А можно эту формулу увидеть?
А можно эту формулу увидеть?


не сочтите за оскорбление, но эта формула суть первое, что вы обязаны знать, если занимаетесь водоснабжением, пожаротушением и гидравликой вообще. как можно заниматься чем-то не зная самых азов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.11.2007, 7:15
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата
априори оросители устанавливаются не менее 2 метров друг от друга

см. п. 4.19 НПБ 88.
Авторы пособия (Мешман и Ко) не стесняются складывать эпюры орошения соседних оросителей (стр. 196, 197)
Цитата
Оросители не будут изменять свою площадь орошения по мере удаления от насосов, если сделан верный расчет.

Речь не о изменении площади орошения по мере приближения к насосу, а о изменении площади орошения при изменении давления перед "диктующим" оросителем (выбор расчетного давления). См. "карты орошения" http://www.sprinkler.ru/products/autosprinkler_univ.html , а также стр. 186-187, 343 пособия Мешмана
По мере удаления от насоса падает давление перед оросителем за счет потерь (при прочих равных), на площадь орошения это влияет незначительно


Сообщение отредактировал micconen - 9.11.2007, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 9.11.2007, 10:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(micconen @ 9.11.2007, 8:15) [snapback]187671[/snapback]
см. п. 4.19 НПБ 88.
Авторы пособия (Мешман и Ко) не стесняются складывать эпюры орошения соседних оросителей (стр. 196, 197)

Речь не о изменении площади орошения по мере приближения к насосу, а о изменении площади орошения при изменении давления перед "диктующим" оросителем (выбор расчетного давления). См. "карты орошения" http://www.sprinkler.ru/products/autosprinkler_univ.html , а также стр. 186-187, 343 пособия Мешмана
По мере удаления от насоса падает давление перед оросителем за счет потерь (при прочих равных), на площадь орошения это влияет незначительно


вы правы, в российских нормах минимальное расстояние не указывается. можно понатыкать хоть через 1 метр.

к сожалению "правильно рассчитанная система" нерациональна с точки зрения монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2007, 14:08
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Судя по Мешманскому рисунку IV.17 оросители расставлять нельзя на 4м. В картах орошения получаются дыры. А в НПБ в таблице стоит максм. 4м. У кого какие мнения по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.11.2007, 14:21
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я уже высказывался...чтобы дыр этих не получилось - максимальное расстояние получается - 2,8. Можно вычислить геометрически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.11.2007, 13:16
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А почему в НПБ написано 4м? Значит допускаются эти дыры при расстановке....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.11.2007, 13:46
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Водяной @ 12.11.2007, 15:16) [snapback]188716[/snapback]
А почему в НПБ написано 4м? Значит допускаются эти дыры при расстановке....


Если делать квадратом, то получается все стороны по 2,8 - тогда "дыр" не будет.
Можно делать ромбом....Получается одна сторона маленькая - около 2, вторая не более 4. Но было и 4. Больше 4х не получится. Попробуйте, порисуйте, поймете о чем я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 13.11.2007, 10:32
Сообщение #20





Guest Forum






Кроме собственно тушения, спринклерные установки выполняют роль пожарообнаружения. Причем секция может быть и побудительной, т.е. обеспечивать нормативную интенсивность не обязана, а обнаружить пожар - обязана. Вот 4м (3м) и появились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.11.2007, 15:55
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Хммм, автоматическое пожаротушение сначало(прежде всего) для пожаротушения, а потом, вернее заодно и как пожарообнаружение... Ну никак не наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 16.11.2007, 7:13
Сообщение #22





Guest Forum






2 Водяной. Читай внимательнее.
Цитата
секция может быть и побудительной
- например: основное тушение дренчерное (пена средней/высокой кратности), а запуск от спринклерной воздушной сети. При таких делах ставить спринклерные оросители часто большого резона нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.11.2007, 9:14
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А, вы считаете, что расстояние 4м для случая побудительной спринклерной системы? Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 19.11.2007, 10:47
Сообщение #24





Guest Forum






ага
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных