> Врезка вытяжки
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.11.2005, 9:46
Сообщение #1





Guest Forum






Глубокоуважаемые коллеги!

Вопрос к умным людям. Вытяжка от технологического оборудования врезана через обычный (не огнестойкий) клапан в систему дымоудаления коридора. Один из западных ГИПов (воплотивший в жизнь данный проект) "парит" меня, что это не противоречит СНиП 2.04.05-91. Рассудите нас люди добрые. Или он чудак на букву "М" или я. СНиП пунктом 5.4 глаголет: "Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением."
Каковы Ваши мнения? Ясно, что проект уже менятся не будет. Хочется выяснить только на счет того, кто из нас чудак! tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
kolik
сообщение 14.11.2005, 11:46
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969



Порекамендуйте ентому ГИПу сходить и защитить проект у пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.11.2005, 13:02
Сообщение #3





Guest Forum






Дык, самое смешное, что хоть он и забугорный, но хитропопый как змей! В проекте этого и не было! Лишь только тогда, когда начали подключать вытяжки от технологии (уже после сдачи завода инспекциям) обнаружили отсутствие дырок в крыше для них. Естессно - он дал указание своим монтажникам врезаться в дымоудаление. Четких изменений в проект не внося! Я это обнаружил, когда стал искать причину вращения вентилятора дымоудаления на крыше.

Общее резюме: неправ всётаки он!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 15.11.2005, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Ну вообще-то, СНиП гласит еще следующее: "п.5.14 Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп.5.3-5.13".
Тут вопрос скорее в том, что это за вытяжка, с которой хотят объединить? Если это общеобменка, то в принципе, может и пройти, согласовывают же объединение вытяжки и дымоудаления в стоянках, например. Только, конечно, вентилятор должен быть для дымоудаления! И клапан должен быть огнестойким обязательно(п.5.11в)! Можно поставить клапан дымоудаления, но нормально открытый.
А вот если туда хотят подключить местные отсосы от оборудования, то это уже отдельный вопрос.
Например, "п.4.28 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует проектировать отдельными от смстемы общеобменной вентиляции, соблюдая требования п.4.14"; "п.4.35 Системы местных отсосов гоюрючих веществ, оседаемых или конденсирующихся в воздуховодах или вентиляционном оборудовании, следует проектировать отдельными для каждого помещения или каждой единицы оборудования.";"п.4.32 Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусмтривать отдлеьными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные или вредные вещества."
Так что, может и не стоит так переживать. Но вообще все эти иностранные гипы со своими повадками очень достают!!! dry.gif

ЗЫ звиняйте за очепятки и бьющуюся в агонии грамматику biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 16.11.2005, 10:38
Сообщение #5





Guest Forum






Дык, вытяжка от технологии городилась то не просто так. Вредности там от сгорания пропана (большего сказать не могу - ком. тайна). Если получится неплотность в противопожарном клапане-все поидет в коридор (в вытяжке достаточно мощные вентиляторы). И наоборот, при пожаре через неогнестойкий клапан будет подсасывать воздух из вытяжки (крышник Air France штука мощная) - распространение пожара налицо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных