> Подземный гараж под жилым домом, Уборка подземного гаража
Лена
сообщение 30.10.2007, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Недавно нашла этот форум.Очень нужная вещь!
Вопрос такой.
Делаю 19-ти этажный жилой дом с подземным гаражом (2-х уровневым) (в Москве).В стадии П,разработанной другой организацией, в пояснит.зап. написано,что для мытья полов гаража расставляются поливочные краны,хотя в принцип. схеме их нет и про канализацию от этого процесса ничего не написано. Я читала на эту тему ответы на форуме и вычитала,что не надо этого делать,а писать про сухую уборку.Это обязательно писать в пояснилке или можно умолчать вообще?
И еще заодно спрошу. Сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Внизу понятно,что соединит.головка для подкл.пож.машин.А на этажах пожарные краны обычные,но без рукавов ставят или вместо них задвижки просто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В пояснительной про поливочные не пишу и не делаю вообще.
В паркинге должны быть приямки для отвода стоков после пожара. Можно использовать их. Мыть пол можно передвижной техникой.
Пожарные шкафы ставятся с краном, с рукавом, со всеми головками и огнетушителями в шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 30.10.2007, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Спасибо большое за ответ,Михаил!
А разве в жилом доме надо еще огнетушители в пожарных шкафах ставить?
По СНиПу только для обществ.зданий огнетушители нужны вроде. Или на этот счет есть какие-то особые указания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 12:11
Сообщение #4





Guest Forum






Я, например, огнетушители никогда в ж/домах не ставил. Обычный шкаф. Ничего, эксперты пропускают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:14
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не надо огнетушителей в жилье. Только в производстве и в обществе.
Я так перечислил в общем что может входить в шкаф. А не просто закончить задвижкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 30.10.2007, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Спасибо вам за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 4.8.2008, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



А как насчет этого пункт снипа, что установка поливочных кранов требуется где нужна уборка мокрых полов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 11:54
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В паркингах обычно пишут - сухая уборка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 4.8.2008, 12:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



То есть выходит, если писать "сухая уборка" то можно не ставить, но по Нормам ставить нужно?
если нужно, то выходя их какого расчета (на м2 площади, на машино-место и т.д.) если паркинг 40000 м2?

Сообщение отредактировал vod30 - 4.8.2008, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 13:17
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы же сами написали - ставится кран, где нужна мокрая уборка. Если она не нужна и краны не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 4.8.2008, 14:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Меня как раз интересует если я ставлю. (то есть заказчик хочет)
То из какого расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 15:37
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ставьте один на секцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 4.8.2008, 16:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Так -то можно, но как это "Один ан секцию" подтвердить.
Нонче все любят что-бы проект был согласно нормативным документам. а как сделают это уже второй вопрос.
Может архитекторы такие вопросы лучше знают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.8.2008, 16:42
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Лена @ 30.10.2007, 11:28) [snapback]182821[/snapback]
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Недавно нашла этот форум.Очень нужная вещь!
Вопрос такой.
Делаю 19-ти этажный жилой дом с подземным гаражом (2-х уровневым) (в Москве).В стадии П,разработанной другой организацией, в пояснит.зап. написано,что для мытья полов гаража расставляются поливочные краны,хотя в принцип. схеме их нет и про канализацию от этого процесса ничего не написано. Я читала на эту тему ответы на форуме и вычитала,что не надо этого делать,а писать про сухую уборку.Это обязательно писать в пояснилке или можно умолчать вообще?
И еще заодно спрошу. Сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Внизу понятно,что соединит.головка для подкл.пож.машин.А на этажах пожарные краны обычные,но без рукавов ставят или вместо них задвижки просто?


В 19-этажном жилом доме не будет сухотруба, там более 50м...



Цитата(vod30 @ 4.8.2008, 17:25) [snapback]278936[/snapback]
Так -то можно, но как это "Один ан секцию" подтвердить.
Нонче все любят что-бы проект был согласно нормативным документам. а как сделают это уже второй вопрос.
Может архитекторы такие вопросы лучше знают?

Принимаете длину шланга. И прикидываете, удобно ли им будет поливать площадь, ходить среди машин! Нормативов конкретных нет. Не на всёж надо нормативы писать, тогда и думать отучаться)))
А ставить надо , соответственно, с учётом передвижения по проездам.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 4.8.2008, 16:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 8.8.2008, 10:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



[quote name='Водяной' date='4.8.2008, 17:42' post='278939']
В 19-этажном жилом доме не будет сухотруба, там более 50м.

По ТУ пожарников в этом доме нужен сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Это помимо водяного пожаротушения в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.8.2008, 13:05
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Лена @ 8.8.2008, 11:20) [snapback]280207[/snapback]
По ТУ пожарников в этом доме нужен сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Это помимо водяного пожаротушения в здании.


Тогда поддержу Михаила I, пожарный шкаф со всем добром надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных