Цитата(Лена @ 30.10.2007, 11:28) [snapback]182821[/snapback]
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Недавно нашла этот форум.Очень нужная вещь!
Вопрос такой.
Делаю 19-ти этажный жилой дом с подземным гаражом (2-х уровневым) (в Москве).В стадии П,разработанной другой организацией, в пояснит.зап. написано,что для мытья полов гаража расставляются поливочные краны,хотя в принцип. схеме их нет и про канализацию от этого процесса ничего не написано. Я читала на эту тему ответы на форуме и вычитала,что не надо этого делать,а писать про сухую уборку.Это обязательно писать в пояснилке или можно умолчать вообще?
И еще заодно спрошу. Сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Внизу понятно,что соединит.головка для подкл.пож.машин.А на этажах пожарные краны обычные,но без рукавов ставят или вместо них задвижки просто?
В 19-этажном жилом доме не будет сухотруба, там более 50м...
Цитата(vod30 @ 4.8.2008, 17:25) [snapback]278936[/snapback]
Так -то можно, но как это "Один ан секцию" подтвердить.
Нонче все любят что-бы проект был согласно нормативным документам. а как сделают это уже второй вопрос.
Может архитекторы такие вопросы лучше знают?
Принимаете длину шланга. И прикидываете, удобно ли им будет поливать площадь, ходить среди машин! Нормативов конкретных нет. Не на всёж надо нормативы писать, тогда и думать отучаться)))
А ставить надо , соответственно, с учётом передвижения по проездам.....