> Водопровод выше глубины промерзания, Как обеспечить нормальную работу в указанных условиях
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 16:27
Сообщение #1





Guest Forum






Господа профессионалы-задача:
Временный водопровод на стадионе, должен проработать до апреля 2008. Материал труб РЕХ. Длина 400м, диаметры 16-50 мм. Глубина заложения 0,5м, глубина промерзания 2м, расчетная температура наружного воздуха -25С.
Как обеспечить нормальную работу трубопровода (главное-не разморозить его)? Заказчик готов подавать на вход воду +80С, остается понять насколько интенсивной должна быть циркуляция - т.е. как будет остывать вода в рубопроводе. Конечно греть землю нехорошо - но если абстрагироваться от нерациональности такого решения и подойти с точки зрения теоретического расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 30.10.2007, 17:15
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А трубу с греющим саморегулирующимся кабелем? Нечто вроде Uponor Supra Plus?
http://uponor.ru/AllFiles/Teploizolirovann...Listovka_A4.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 17:35
Сообщение #3





Guest Forum






В том-то и дело-труба уже есть, траншея выкопана. Предложу конечно заизолировать трубу - но как расчитать необходимую толщину теплоизоляции, учитывая что это будет нечто сподручно-самодельное, никак не ППУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2007, 17:37
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SANEXT @ 30.10.2007, 17:35) [snapback]183154[/snapback]
В том-то и дело-труба уже есть, траншея выкопана.

А Вы назначены прикрывать чью то задницу? smile.gif Проще выкопать трубу, чем потом маяться весь период строительства wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 17:46
Сообщение #5





Guest Forum






Да в общем согласна плностью-но мне уже самой интересно такой расчет сделать smile.gif Естесственно, после очитски совести разговорами "Вы же понимаете, что надо делать совсем по-другому". Ответственность за чужие выдумки нести неинтересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2007, 18:03
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Теплотехники такие расчёты делают, попробуйте с ними потолковать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.10.2007, 18:24
Сообщение #7





Guest Forum






и СНиП 41-03-2003 почитайте... ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
там расчет


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mich@_*
сообщение 31.10.2007, 1:09
Сообщение #8





Guest Forum






Попробуй использовать трубки из вспененного полиэтилена (удобно для уже проложенных трубопроводов - трубки обрезные вдоль)...расчет толщины изоляции по СНиП 41-03-2003 приведен у разработчика (для Энергофлекса) www.alexd.ru. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 1:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Заказчик готов подавать на вход воду +80С, остается понять насколько интенсивной должна быть циркуляция - т.е. как будет остывать вода в трубопроводе"
А что это за вода такая, что и до 80 греть можно(есть возможность) и циркуляцию можно дать?
Исполнение самой изоляции, её сплошность могут убить все расчеты.И целостность после монтажа покровного слоя того же энергофлекса .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SANEXT_*
сообщение 31.10.2007, 13:33
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо за советы, буду изучать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 13:39
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



На лету схватывают уже все ясно после весьма невразумительных советов, значит умеет считать циркуляцию, знает теплотехнику. Восторг. Скиньте резюме возьмем проектировщиком если Вас заинтересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 15:18
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 31.10.2007, 13:39) [snapback]183603[/snapback]
На лету схватывают уже все ясно после весьма невразумительных советов, значит умеет считать циркуляцию, знает теплотехнику. Восторг.

ну да, это Вам не искать наивно в книжках вещи, которых нет и не будет, называя это творческим поиском biggrin.gif и не советы давать по расчету КНС, признаваясь параллельно, что "не копенгаген, попробую пофлудить" biggrin.gif
дайте уж вразумительный совет девушке, сделайте одолжение rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 22:02
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Баф а что Вы нашли важного в новой редакции, про уплотнение теплоизоляции или о влиянии влажности. Это значит что классика
2.04.14-88 давно освоена. Я же и восторгался от души именно этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 22:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так проясните с высоты ваших познаний про 80 гр.С и циркуляцию.Что ж это за система?Научите просто, без восторгов.
Может письмо какое теплообменнику ГВС написать?Что б он знал , что теперь до 80 греть будет?

Сообщение отредактировал инж323 - 31.10.2007, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 22:59
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Особых познаний нет , но похоже и не требуется. Меня насмешило что Баф привел самый гавенный СНИП в качестве пособия. Спутал я думаю. Но какой апломбл. Какая подача, нет чтоб сказать ошибся со всяким бывает. А может я не въехал в мудрость 41-03-2003. А по теме - подбор типа изоляции. Засыпную нельзя. Энергофлекс рассыпется обсуждалось год назад. Ольга тогда экструдированный пенополистирол советовала скорлупы. А дальше все знают кто умеет считать циркуляцию. И в итоге график толщина теплоизоляции потери напора. А экономическую эффективность сейчас в теме про мембранный бак обсуждают.


Сообщение отредактировал Сантехник - 31.10.2007, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 23:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот ведь забавно.
Энергофлекс до весны 08 не рассыпется.Более дорогое решение спорно в целесообразности.
Бафф привел правильный документ-по нему и определить необходимую степень теплоизоляции.Вид, толщину и прочее.
Ольга тож неплохой вариант посоветовала.Но уже выбрав тип изоляции.
А смешит вас не это ли?- "Особых познаний нет , но похоже и не требуется. "
А еще вот и уши с боку от головы у них(и У Баффа и у Ольги).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 0:13
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 31.10.2007, 22:02) [snapback]183877[/snapback]
Я же и восторгался от души именно этим.

а девушке совет нужен был...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ничего не понимаю
это типа нагреть В1 до 80-ти и рассчитать циркуляцию так что бы в точке водоразбора было +5?
ужос smile.gif а если температура за бортом будет отличаться от расчетной? или речь все же о теплоспутнике? тогда почему до 80-ти? и почему электрообогрев не канает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 0:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Чего тут не понятного? biggrin.gif
Траншею выкопали, труба куплена.Осталось закопать и придумать для чего и к чему подключить.Проще простого biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ну так обмотать кабелем пару датчиков поставить
но зачем греть до 80-ти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 0:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



До весны 08 г. надо только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



ну все равно не понимаю
дешевле греть до 80-ти всю зиму
или кабель + эл-во?
а кабель потом еще куда-нить использовать можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 8:49
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Страшно интересно, как греть до 80 водопровод, да ещё и циркуляцию ему обеспечить при этом, и пользоваться им без проблем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 9:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



А еще интересно, зачем все это надо? Надо согреть воздух или надо не заморозить теплую трубу? Или труба не должна быть теплой, а ее хотят таковой сделать, только бы не замерзла? Вообще, если есть всегда проток, то зачем греть до 80 градусов, если просто надо сохранить трубы за зиму.
Если проток не всегда, то кроме эл. кабеля вариантов нет. А если греть до 80 градусов, то еще и компенсаторы делать и считать надо.
Проще может сложить имеющиеся трубы на складе и подождать до лета 2008 года?

Цитата(Сантехник @ 31.10.2007, 22:02) [snapback]183877[/snapback]
Баф а что Вы нашли важного в новой редакции, про уплотнение теплоизоляции или о влиянии влажности. Это значит что классика
2.04.14-88 давно освоена. Я же и восторгался от души именно этим.

Сантехник, а Вам придет в голову пользоваться СНиПом II-30-76 вместо СНиП 2.04.01-85? Подумаешь, что отменен - классика зато!
СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (с Изменением N 1)
Дата начала действия: 01.01.1990
Дата окончания действия: 01.11.2003
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Дата начала действия: 01.11.2003

Кстати, есть еще СП 41-103-2000.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:39
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 1.11.2007, 9:35) [snapback]183974[/snapback]
пользоваться СНиПом II-30-76

Интересно, а он есть в электронном виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 9:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:39) [snapback]183977[/snapback]
Интересно, а он есть в электронном виде?

В Кодексе нет.
А Вам захотелось попользоваться сразу? smile.gif
У меня есть только несколько страниц скана, что то по расходам и по счетчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:54
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



У меня был...бумажный. Толстенький такой, сразу три наших старых СНиПа в одном флаконе. Заиграли. Ностальгия мучает... smile.gif Это ж документы были, а не нонешние Филькины грамоты... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.11.2007, 11:20
Сообщение #28


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Так эти отмененные снипы вроде как действуют до принятия кодекса. А отмена какая то мутная - сплошные слухи и сплетни об этом. Но у меня нет кодекса. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 11:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 1.11.2007, 11:20) [snapback]184021[/snapback]
Так эти отмененные снипы вроде как действуют до принятия кодекса. А отмена какая то мутная - сплошные слухи и сплетни об этом. Но у меня нет кодекса. bang.gif

Вот видите все мутно, а "кусаетесь" хорошо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 1.11.2007, 11:51
Сообщение #30


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Позвоните производителю или продавцу теплоизоляционных материалов, они вам бесплатно рассчитают толщину слоя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных