	 |  Длина от.прибора , длина |  |  |  
	
		|  | 
				  30.10.2007, 18:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 217
 Регистрация: 24.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4434
 
 
 
  
 | 
				добрый день.В наших нормативных документах прописано,что длина от.прибора должна составлять не менее 50-75%(от типа здания) длины светого проема.Насколько вы в своих проектах этого придерживаетесь.
 Например окно имеет длину 1500мм.под ним прибор 22-500-500(его хватает с избытком).
 Как бы минусы если прибор маленький -очевидны.а вот когда он примерно попадает под эти 50%,что Вы делаете?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		| Гость_Stan_* | 
				  30.10.2007, 19:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				"Растяните"  его - поставьте 11 Тип, или по высоте меньшего размера.
				
 Сообщение отредактировал Stan - 30.10.2007, 19:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2007, 19:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Да вт том-то и дело, что иногда даже 10-го много. Хотя я стараюсь 10-ые не ставить вообще. Ну что делать если окно в 1.5 метра, а прибор 0.5 метра?.. ставлю 0.5.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 10:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 26.10.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 12341
 
 
 
  
 | 
				В СНиПе насчет этого хорошо написано:
 "3.48. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть, как правило, не менее 75 % длины светового проема в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов."
 
 Можно оставить как есть, если заказчик не против, что окно большое и радиатор с такими размерами не вписывается. Если против поставьте радиатор по длинее под размер окна, не важно что он будет мощнее его всегда можно клапаном придавить и при этом уменьшить мощность до необходимого значения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 10:34 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 242
 Регистрация: 22.11.2006
 Из: Тверь
 Пользователь №: 4854
 
 
 
  
 | 
				Какой получается такой и ставим, это раньше было, потому что другие требования к ограждающим конструкциям были, и окна другие были, а теперь это просто переписывается из СНиПа в СНиП. Зачем прибор ставить больше, это только удоражание системы и регулировать сложно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 10:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 217
 Регистрация: 24.10.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 4434
 
 
 
  
 | 
				Да вт том-то и дело, что иногда даже 10-го много. Хотя я стараюсь 10-ые не ставить вообще. Ну что делать если окно в 1.5 метра, а прибор 0.5 метра?.. ставлю 0.5.[/quote]
 
 А если отсутсвуют подоконника?
 Поясню в чем тема.Заказчик сам настоял на на 22 типе высотой 500мм.но все эта договоренность была оформлена в устной форме.Посчитал все выходит такая картина
 например 3000 окно-под ним стоит прибор 22 700х500
 1500- 22 400(500)х500
 Соответсвенно хотелсь бы узнать мнение насколько это критично ( письмо я возбму все равно, но меня больше волнуют люди(как никак детское учереждение).мнение СЭС и прочих по боку
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 10:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 26.10.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 12341
 
 
 
  
 | 
				Если заказчик говорит ставить такой то ставь, главное мощность прибора меньше не становится. Ну и что-что удорожание, заказчик ведь платит,а не проектировщик ему важно интерьер, а нам важно что бы он не замерз зимой и не стал при этом искать виноватого.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 11:24 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 242
 Регистрация: 22.11.2006
 Из: Тверь
 Пользователь №: 4854
 
 
 
  
 | 
				Не соглашусь, холодно кому-то стало открыли прибор на полную, в другом помещении не хватило. Гидравлику считаете на необходимые теплопотери.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 11:55 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Чегой-то у меня подозрение, что в теплотехнике ошибочка... Либо это детское учреждение суперутеплено и с принудительной вентиляцией с подогревом притока.
				
 Сообщение отредактировал Alex_ - 31.10.2007, 11:55
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2007, 22:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				При чем здесь подоконники? Для детей все-таки лучше "растянуть" прибор по длине - 11-й типоразмер ставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2008, 11:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 19.5.2006
 Пользователь №: 2921
 
 
 
  
 | 
				Чтобы не создавать новую тему, подниму эту...
 Применяем на объекте вентиль компакты. Такой вопрос: какая может быть максимальная длина их, чтобы они нормально работали?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2008, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Кстати, действительно интересный вопрос. Впрочем конструкционно это больше похоже не боковое одностороннее подключение. Так-что эффективность работы прибора будет наверно такая-же, как и при боково подключении.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2008, 19:55 |  
		| 
 проектировщикъ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1119
 Регистрация: 30.6.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 6
 
 
 
  
 | 
				единственно заметил, что 22 приборы работают независимо от длины хорошо, а 12 и 11 больше метра уже могут не прогреваться, если разница давлений небольшая.поэтому стараюсь везде ставить 22, касается приборов с нижним подключением
 
 Сообщение отредактировал tgv - 2.9.2008, 19:56
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2008, 22:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Что, правда? На картинах различие между 21 и 22 только в количестве стальных пластин внутри, а объём воды у них одинаков.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2008, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				А что никто однократный воздухообмен в помещении не учитывает (типа проветривание), а то ведь бывает радиаторы совсем смешный получаются.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2008, 14:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Учитываем, только ведь случаи бывают разные. Немало ситуцаий, когда есть тёплый приток и теплопотерь всего-то 300-400 Вт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2008, 21:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Giedi Prime @ 6.9.2008, 17:25) [snapback]289477[/snapback] Учитываем, только ведь случаи бывают разные. Немало ситуцаий, когда есть тёплый приток и теплопотерь всего-то 300-400 Вт. 300-400Вт этоже 2-3 секции радиатора, тут даже о 25% заполнения светового проема не идет речь. Пора переписывать СНиП.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2008, 21:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 10258
 Регистрация: 8.3.2007
 Пользователь №: 6446
 
 
 
  
 | 
				На картинах различие между 21 и 22 только в количестве стальных пластин внутри, а объём воды у них одинаков. тип 21 и 22 - первая двойка обычно число рядов.  однорядные, двух-трех-четырех рядные
 
 Как пустить воду в ряды.
 Если вода проходит ряды последовательно, то сопротивление примерно в шесть раз больше у двухрядного.
 Если параллельно - вода по трубке в два раза меньшего количества и путь в два раза меньше
 
 заполнения светового проема  давно на это внимание не обращается. Глупость. Тот кто писал, своих денег на ветер бы не бросил.
 
 Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.9.2008, 21:59
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 