> Тёплый пол от общей гребёнки, Можно ли
Асинус
сообщение 3.11.2007, 20:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Никогда не делал тёплый пол, а тут в небольшой котеджик в предбанник ( где басейн да сауна) заказчик хочет бонусом к радиаторному отоплению тёплый пол чтоб включать-отключать.
Я как начал с этим полом разбираться, а тут так всё сложно: температуры, смесительные узлы.
Неужели нельзя подключить контур просто к гребёнке, вентиль поприжать, температуру гасить толщиной бетона, всё-равно ж на подаче никогда не бывает 90 градусов?
У знакомого одного именно так всё и сделано, всё отлично работает
Вобщем какие соображения на этот счёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_Stan_*
сообщение 3.11.2007, 23:30
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 3.11.2007, 20:42) [snapback]185377[/snapback]
температуру гасить толщиной бетона

Дешевле - проложить в изоляции biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2007, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



До 6м2 контур можно, на обратку подключив термостатный ограничитель температуры, н.п. FJVR Danfoss
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 4.11.2007, 12:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Можно подключить к гребенке
Установите обычный терморегулятор для электрического теплого пола только включать он должен не кабель а электрический клапан.
Так Вы температуру пола поддержите требуемую. Но к высокотемпературному теплоносителю все таки есть вопросы о его влиянии на бетон. так что я бы еще трубы проложил с теповой изоляцией 5 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.11.2007, 16:04
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ТТГВ @ 4.11.2007, 12:54) [snapback]185443[/snapback]
я бы еще трубы проложил с теповой изоляцией 5 мм.

Многовато будет... Гофра - то, что доктор прописал в данном случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 5.11.2007, 14:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Какая гофра - пластиковая? Поясните пожалуйста
И поповоду электрических клапанов и термостатов:
понимаете, в помещении будет радиаторное отопление, а тёплый пол бонусом.
Термостат просто будет отключать пол тогда.

нельзя ли просто регулировать температуру пола вентилями гребёнки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.11.2007, 15:19
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 14:19) [snapback]185630[/snapback]
нельзя ли просто регулировать температуру пола вентилями гребёнки?

Вентилями можно регулировать расход, а не температуру. Прокладка в гофре очень сомнительный вариант - непонятно как в ней уляжется труба после расширения. Очень инертная система с учетом бетонной заливки получится. Для регулирования проблематично. Ставьте нормальный узел смешения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 5.11.2007, 17:03
Сообщение #8





Guest Forum






разрешите и мне поучавствовать. мое мнение - есть у овентропа (например) такая штука Unibox называется - термостат для контуров теплого пола, подключаемого в систему общего отопления здания. штука эта применяется в случаях когда к системе отопления 90-70С нужно подключить небольшой контур теплого пола (как у вас). темрмостат этот вешется на стену в штробу на уровне около метра от пола. вид имеет как комнатный термостат. для котеджей с небольшой площадью теплых полов - оч хорошее решение. применял, работает нормально. регулирование теплоотдачи - количественное. насчет инертности - несогласен, разогревается очень быстро, только в бетон пластификатор надо, тк температура может быть 90С. пирожок такой же как и при обычном ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.11.2007, 17:51
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback]
только в бетон пластификатор надо, тк температура может быть 90С. пирожок такой же как и при обычном ТП.

И какая при этом будет температура на поверхности пола???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.11.2007, 18:06
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback]
только в бетон пластификатор надо

Какой и для чего?

Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback]
насчет инертности - несогласен

Вы, тоже в гофре ТП прокладываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 5.11.2007, 18:09
Сообщение #11





Guest Forum






ну вот какой я вам не скажу. тк температура теплоносителя при первом открытии клапана 90С, то для бетона это не зер гут,правильно? а дальше он будет остывать. регулирование тут пропусками. т.е. температура теплоносителя постоянно меняется, а теплоотдача постоянна. на поверзности пола температура та на которую вы считали ( скажем 28С). нужен пластификатор, чтоб бетон не трескался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2007, 18:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Пластификатор в бетон добавляется в любом случае, и нужен он, чтобы бетон плотно прилегал к греющей трубе и затёк во все щели. Ложить в греющий пол трубу в изоляции - для меня это новость. Нигде не встречал таких рекомендаций. Unibox - это термостатный регулятор температуры прямого действия. С его помощью можно установить температуру обратной воды и он автоматически будет её поддерживать. (аналогично работает и FJVR Danfoss) - писал в предыдущем посте. Установка регулятора производится по желаемой температуре пола, которую можно этим регулятором и менять.
Регуляторы такого типа применяются на небольших площадях - преимущественно санузлы.
Что касается первого пуска греющего пола (чтобы не потрескался) есть ограничения по времени - начиная с 20*С поднимать температуру пола 5*С в сутки - это только при первом пуске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 5.11.2007, 19:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать, если температура в помещении уже обеспечена радиаторами, они ж просто закроются и всё. ?
И вот по поводу пластификаторов: Это как-то надо в проекте отражать, и если да, то где о них можно поглядеть информацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.11.2007, 19:43
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) [snapback]185712[/snapback]
Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать, если температура в помещении уже обеспечена радиаторами, они ж просто закроются и всё. ?
И вот по поводу пластификаторов: Это как-то надо в проекте отражать, и если да, то где о них можно поглядеть информацию?

Ставьте трехходовой термостатический вентиль с регулировкой по температуре на подаче и насос на контур ТП.
Добавки в стяжку можно оговорить в общих данных или просто указать в спецификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.11.2007, 19:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" нужен пластификатор, чтоб бетон не трескался"
И при больших площадях проработать вопрос температурных швов(деформационных для пола как такового) более детально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 5.11.2007, 20:51
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) [snapback]185712[/snapback]
Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать,

Два вида регулировки- в этом случае нужно применить RLT-термостатирование по обратке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  the_complete_set_for_warm_floor_unibox.pdf ( 306,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.11.2007, 21:45
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Майкл @ 5.11.2007, 20:51) [snapback]185759[/snapback]
Два вида регулировки- в этом случае нужно применить RLT-термостатирование по обратке.

Если температурный график 70/55 тогда можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 6.11.2007, 3:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ради этих 20м2 ставить насос, как-будто котёл и так их непрокачает.
И всё-таки не понимаю как будет работать термостат, если температура в помещении уже достигнута радиаторами, они ж просто закроются, т.е отключат пол.
Я думаю что хозяева сами должны регулировать температуру пола расходом воды при помощи вентиля на коллекторе, благо он даёт плавный ход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 8:31
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) [snapback]185849[/snapback]
Я думаю что хозяева сами должны регулировать температуру пола расходом воды при помощи вентиля на коллекторе, благо он даёт плавный ход

Что за беда - прикупить "коттеджик" и экономить по полной на оборудовании? Аргумент про плавный ход не оставляет никаких сомнений в работоспособности ТП. К черту расчеты, проекты. Вентиль- вот это сила!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 8:40
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) [snapback]185849[/snapback]
И всё-таки не понимаю как будет работать термостат, если температура в помещении уже достигнута радиаторами, они ж просто закроются, т.е отключат пол.

ТП поднимет температуру в помещении еще выше. Надо будет прижимать радиаторы. А лучше расчитать мощность ТП, остальные теплопотери компенсировать радиаторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 6.11.2007, 11:24
Сообщение #21





Guest Forum






"ТП поднимет температуру в помещении еще выше. Надо будет прижимать радиаторы. А лучше расчитать мощность ТП, остальные теплопотери компенсировать радиаторами. " - действительно, надо ведь теплопотери помещений компенсировать как приборами отоп, так и ТП, в тех количествах, которые полуучились по расчету. а если все теплопотери уже скомпенсированы приборами, то надо предлагаемый мной и jota клапан просто вручную открывать, пако ножкам не станет тепло. но тогда температура в помещении превысит расчетную...кажется так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 6.11.2007, 11:58
Сообщение #22


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Не ясна проблема, - хотите чтобы теплый пол был всегда теплым вне зависимости от температуры в помещении? Ну так и завяжите регулировку пола на отдельный температурный датчик - датчик температуры кабельного типа, найдите ему место в бетоне, укажите требуемую температуру с расчетом чтобы на поверхности пола было 28 - 33 град С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 6.11.2007, 12:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



дело в том, что заказчик хочет чтоб радиаторы топили помещение. А тёплый пол он мог включать, только когда ему вздумается. То есть вся нагрузка должна лечь на радиаторы.
Насчёт вентиля как нестранно это работает на практике и очень неплохо ( пример в первом моём первом сообщении), это ж не шаровой кран,
а ведь и их вовсю используют в качестве регулирующей арматуры, хоть это и запрещено СНиПом.
Насчёт того, что к чёрту расчёты, к сожилению наверное, от них в действительности уже нет никакого проку когда в дело идут термостаты, от расчёт гидравлики ничего не остаётся, и приходится использовать балансировачные клапаны.
Поэтому иногда хорошие монтажники делают и без проетка такие системы, которые лучше работают выполненых по проекту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.11.2007, 12:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ставьте термостат в стяжке, как Вам советовал Волжанин. Сразу оговаривайте с Заказчиком несколько моментов, которые могут потом проявиться, если не ставить смесительный узел:
1. Большая неравномерность температуры теплого пола.
2. Весной и осенью недостаточная температура ТП.
3. Возможно разрушение стяжки на первых метрах ТП.
4. Возможны проблемы, связанные с тепловым расширением металлопластиковой трубы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.11.2007, 13:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) [snapback]185964[/snapback]
Насчёт вентиля как нестранно это работает на практике и очень неплохо ( пример в первом моём первом сообщении), это ж не шаровой кран,

Вы нас прям как девочек уговариваете, ей богу. Если бы это работало как положено, то никакие смесительные узлы никто и придумывать бы не стал. Как правило такая копеечная экономия выливается потом в большие претензии от Заказчика. Нормальному проектировщику и монтажнику это просто не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 6.11.2007, 13:10
Сообщение #26


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) [snapback]185964[/snapback]
..Поэтому иногда хорошие монтажники делают и без проетка такие системы, которые лучше работают выполненых по проекту


Флуд конечно, но не мог сдержаться - без проекта "монтажник" не может ничего сделать, без проекта может строить работающие системы только "высококвалифицированный инженер/инженер проекта", который может по недоразумению называться "монтажником". А говоря "проект", а подразумеваю "строительную проектную документацию", а не те писульки которые выпускают без нормоконтроля шабашники.

"Насчёт того, что к чёрту расчёты, к сожилению наверное, от них в действительности уже нет никакого проку когда в дело идут термостаты, от расчёт гидравлики ничего не остаётся, и приходится использовать балансировачные клапаны." (с)
Дело в расчетах гидравлики не только в том чтобы насос "продавил" систему, дело в эффективности и целесообразности пере_размеривать насос - регулировка баласником - это траты денег на электричество, и в настоящем "проекте" должны быть "экономическое обоснование технических решений"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 6.11.2007, 14:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 13:10) [snapback]185992[/snapback]
те писульки которые выпускают без нормоконтроля шабашники.

Признаюсь, что именно этим и приходится заниматься.
А за неимением специального образования и должного опыта во многих вещах не разбираюсь.
В частности с тёплым полом сталкиваюсь первый раз и ничего не знаю про эти смесительные узлы.
Пойду читать справочник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 6.11.2007, 15:45
Сообщение #28


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 14:41) [snapback]186038[/snapback]
..А за неимением специального образования и должного опыта во многих вещах не разбираюсь. Пойду читать справочник


Отходим от темы - но зачем вам это? Вы кто сами - проектировщик?, руководитель проекта?, заказчик? Если вы не уверенны в том, что сами можете справиться - наймите специалиста, - пусть он отвечает за техническую часть проекта, а вы контролируйте сроки и увязку с другими частями строительства. Стройка - это не лотерея, и "клятва ГИПа" - не должна быть пустым звуком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 16:58
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 15:45) [snapback]186068[/snapback]
Вы кто сами - проектировщик?, руководитель проекта?, заказчик? Если вы не уверенны в том, что сами можете справиться - наймите специалиста, - пусть он отвечает за техническую часть проекта

Просто некоторым делиться не хочется. Денег срубил и сбежал на другой коттеджик - "опытным специалистом". smile.gif

Сообщение отредактировал Stan - 6.11.2007, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 6.11.2007, 17:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ну зачем вы так?
Я - проектировщик как и полагается раздела ОВ. Просто опыт рабоы у меня всего два года после института ( и то как и писал несовсем по специальности работаю). Насчёт "нанять, контролировать", вы мне льстите. Я - мелкий шабашник. За два года я сделал две жилых многоэтажки и несколько по мелочи с абсолютно традиционными системами со стальными трубами и последнее разве что ТВЦ.
Котедж попал в руки первый раз. А справиться придётся - надо как-то существавать. У нас так многие работают.
Тем более что ничего тут трудного нет, кроме этого злополучного пола, который так захотелось иметь заказчику в
в предбаннике на этих 20 кв.м, а весь домик-то двух.эт с мансардой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 6.11.2007, 19:24
Сообщение #31


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 17:37) [snapback]186175[/snapback]
...Я - проектировщик как и полагается раздела ОВ. Просто опыт рабоы у меня всего два года после института ( и то как и писал несовсем по специальности работаю). Насчёт "нанять, контролировать", вы мне льстите. Я - мелкий шабашник. За два года я сделал две жилых многоэтажки и несколько по мелочи с абсолютно традиционными системами со стальными трубами и последнее разве что ТВЦ...


Я нехочу сказать ничего плохого о вас лично, "шабашники" бывают разные и зазорного абсолютно ничего нету в том, чтобы получать деньги за свою работу. Просто это основные грабли проектировищка - вначале под давлением обстоятельств берешься за "теплый пол" и после подписания договора разбираешься и строишь, потом за систему сбора-возврата конденсата...договор...разобрался...сделал. Потом вроде как бы лестное к тебе отношение - "инженер_всего_на_свете"... и берешься за проектирование технологической линии гемоглобинопровода, или рафинированного масла... тут то и наступает "северный пушистый зверек"... построить то построишь - нету предела возможностям человека загнанного в угол обстоятельствами, но блин, всё же мы не железные...
Вот, я и спросил - можно ли "нанять и контролировать" rolleyes.gif , а самому в свободное время учиться...учиться...учиться bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 20:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Учиться всю хизнь нам ещё Ильич завещал. Но не об этом разговор. Человек договорился на работу, сказал наверно цену, а тут сложности. Хочет подешевле, но не уверен и ищет дешёвый рецепт, а не морали....
Так вот ДЕШЁВЫЙ РЕЦЕПТ.
20м2 без смесителя отопить нельзя. Значит надо разбить на 2-3 контура. Ставите коллекторный ящик на 2- 3 контура. На обратку каждого контура на коллекторе клапан FJVR Dn15 10*-50*С(он не слишком дорогой). Предварительно устанавливаете на 25-30*С
- потом можно менять. Прогреваете пол и уменьшаете или увеличиваете установку клапанов. Таким образом, температура пола будет постоянной, независимо от температуры от котла. В Вами предложенном варианте с ручным регулированием температура пола будет всё время меняться в зависимости от температуры СО.
Тёплый пол в Вашем случае не отопление, а элемент комфорта. Проблема будет если радиаторы отопления без термостатов - возможен перегрев. Если с термостатами, проблемы нет вообще - термостаты учтут дополнительное тепло и, соответственно, уменьшат проток через радиаторы.
Следует учесть, что тёплые полы обладают большой инерцией и досnигают нужной температуры в течение 3 - 5 часов, поэтому вариант: захочет-включит не очень подходит. Полы обычно включаются напостоянно
Описание FJVR посмотрите на сайте Danfoss
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 20:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И ещё, при таком варианте контур укладывать лабиринтом а не змейкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 6.11.2007, 20:42
Сообщение #34





Guest Forum






есть еще вариант, обратку с радиатора заведите на гребеночку т/п, только если на радиаторе не стоит автоматический термовентиль, мое мнение - в коридоре он не нужен, пол будет приемлимой температуры и регулировать ничего не надо, а выключать зак его незахочет, правда решенице надо еще просчитать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 20:49
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(losь @ 6.11.2007, 20:42) [snapback]186294[/snapback]
есть еще вариант, обратку с радиатора заведите на гребеночку т/п

Летом как быть? ТП пол будет зависим от СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 20:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Первичный вопрос был: как подключить к отоплению. На круглый год варианты спрашивающему видно не подойдут по цене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 6.11.2007, 20:59
Сообщение #37





Guest Forum






ды полюбому от СО подключать собираются, не очень понял притензию, вопрос изначально стоял как дешевле сделать аля теплый пол от СО, можно регулятором, а можно сбить температуру радиатором, так в порядке бреда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 21:06
Сообщение #38





Guest Forum






В предбаннике на 20 квадратов можно положить электрокабель - меньше 2 кВт надо. Хозяину нужен ТП, а куда его подключать я думаю по барабану - в СО или в розетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.11.2007, 22:41
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(losь @ 6.11.2007, 20:59) [snapback]186306[/snapback]
не очень понял притензию,

"прИтензия" правильная, при подключении ТП от гребенки отключить радиаторы можно, а если он сидит на обратке - то нельзя.
И вообще считаю, что мы свою благотворную роль сыграли - человек пошел читать справочник. Дальше советовать - толко вредить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 7.11.2007, 1:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Большое спасибо за такое активное участие.
Но я слегка наврал насчёт 20 кв.м. Точнее упростил: там два так-то помещения, просто одно выходит в другое, поэтому я их и объеденил автоматически. Комната отдыха, а из неё выходит предбанник с сауной, надеюсь сауну топить не надо, она крохотная, и вся в дереве, хоть и у наружной стены. И вместе чуть по менее 20.
И почему б их на общий контур не посадить?
Насчёт посадки ТП на обратку от радиаторов, этот вариант я сразу как-то отмёл, так как для независимой работы пришлось бы нечто вроде байпасса делать, тем более что в доме двух трубка и я хочу на все радиаторы термостаты вешать.
А вот насчёт инертности ТП я точно этот момент упустил, больше по незнанию, поэтому вариант вкл/выкл, как хочет зак-чик ведь действительно будет проблематичен
Как работать термостаты на ТП будут дошло: вобщем надо будет температуру выше требуемой выводить значит, только какой тогда от них будет прок, как предохранители от высокой тем-ры разве что...

И справочник я проштудировал по-диагонали так. Расчёт понял. Но возникают вопросы:
Как ни странно для меня, там нет ни слова об этих самых узлах смешения.
Как мне расчитывать его если вся нагрузка на радиаторах? Дублировать, дробить не могу, накидывать сколько-то процентов, или просто проложить ТП в соответствии с рекомендациями: д-р 20, шаг 300, глубина 30-70. ?
непонятно...
И как вообще может при графике 95-70 получиться 40 хоть при любом побмешивании, только с участием вентиля, тогда смыл от этого подмешивания...?
Вобщем раз есть официальный вариант с термостатом на обратке, буду на него ориетироваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 9:00
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 7.11.2007, 1:26) [snapback]186385[/snapback]
Большое спасибо за такое активное участие.
или просто проложить ТП в соответствии с рекомендациями: д-р 20, шаг 300, глубина 30-70. ?
непонятно...

Для равномерного прогрева пола диаметр 16,шаг 150-200мм, не менее 45мм от верха трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 11:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Самый лучший вариант в Вашем случае поставить коллекторный ящик с насосом и термостатным смесителем - есть комплектные ящики. Пол надо считать не на теплопотери, а на температуру пола. В вашем случае 29* - 31*С. Эту теплоту не надо учитывать в общие теплопотери т.к. тёплые полы в этом случае дополнительный комфорт и , если радиаторы с термостатами всё будет в порядке. Расчёт контура отопления ведите на температуру воды 45/35*С (чтобы иметь запас в сторону увеличения) при шаге 15см. - температура пола 31,3*С (70Вт/м2). Общая длина контура 133 м + подводка - слишком длинный - значит делить на 2. Расчёт пола выполняется весьма приблизительно т.к. имеется возможность увеличивать или уменьшать температуру смесителем.
Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 12:13
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(jota @ 7.11.2007, 11:52) [snapback]186529[/snapback]
Самый лучший вариант в Вашем случае поставить коллекторный ящик с насосом и термостатным смесителем - есть комплектные ящики.

При этом он самый дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 12:20
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(jota @ 7.11.2007, 11:52) [snapback]186529[/snapback]
если радиаторы с термостатами всё будет в порядке.

А теперь прикиньте, что может быть, если в одном помещении термостаты закроются. В других помещенниях будет перегрев - тоже придется прижимать. Так можно разбалансировать СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 7.11.2007, 12:51
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



На пред. странице вроде бы уже обозначились, что можно обойтись и без насоса и смешения, используя uniboxы.

"поставить коллекторный ящик с насосом и термостатным смесителем - есть комплектные ящики"

И как их подбирать? Я ж говорю в справочнике ни слова об этих узлах смешивания.
И повторюсь: мне непонятно как может получиться 40 градусов при смешивании теплоносителя с параметрами 95-70? Регулированием расхода? Тогда зачем это смешивание, и термостата достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 13:30
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 7.11.2007, 12:51) [snapback]186585[/snapback]
И повторюсь: мне непонятно как может получиться 40 градусов при смешивании теплоносителя с параметрами 95-70?

Подача перекрывается, а вода гоняется по контуру пока не остынет до 40 или до комнатной температуры. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 14:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если читаете справочники 20 летней давности там ничего не найдёте. Ищите информацию в Инете. 2 Юнибокса по цене будут близки к коллекторному ящику с насосом - проверьте по ценникам фирм, потом принимайте решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 14:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То Stan
Если на всех радиаторах термостаты-перегрева не будет, расбалансировки при 2-х трубной системе тоже не будет. И вообще, не зная системы, мы занимаемся гаданием на кофейной гуще.
Монтаж системы без проекта (хотя бы эскизного, хотя бы в голове, но правильного) - неизбежные ошибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 15:16
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(jota @ 7.11.2007, 14:19) [snapback]186673[/snapback]
расбалансировки при 2-х трубной системе тоже не будет.

Разбалансировка может быть и при 2-х трубной системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishutka
сообщение 7.11.2007, 15:58
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11551



Этот вопрос решается очень просто, с помощью трехходового с сервоприводом, подключенного к накладному датчику температуры на 50гр. на подаче, в случае повышения температуры, он дает команду на сервопривод, тот переключает трехходовой и теплоноситель подмешивается с обратки. Делов то..... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 16:01
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В работе, как и в жизни всякое может может быть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishutka
сообщение 7.11.2007, 16:04
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11551



Так что JOTA, нечего париться и "гадать на кофейной гуще", у коллеги простейший коттедж, с коллекторной схемой, где на теплые полы, при элементарной автоматике, устанавливаеться именно такая схема, причем очень даже эффективная!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2007, 16:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(mishutka @ 7.11.2007, 15:58) [snapback]186781[/snapback]
Этот вопрос решается очень просто, с помощью трехходового с сервоприводом, подключенного к накладному датчику температуры на 50гр. на подаче, в случае повышения температуры, он дает команду на сервопривод, тот переключает трехходовой и теплоноситель подмешивается с обратки. Делов то..... rolleyes.gif

У датчика какой гистерезис?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 16:19
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То mishutka
Подмешивать кто будет, хозяин? - значит нужен насос, возвращаемся к ранее предложенной мною схеме с 3х клапаном и насосом в коллекторном ящике. Если Вы изобрели новую систему выложите схему и, если Вы правы, я первый Вас поздравлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishutka
сообщение 7.11.2007, 16:30
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11551



прошу прощения, я не очень внимательно читал ваши предложения, но насколько я понимаю, то насос в любом случае предусматривается на контур теплых полов в предложенном мной варианте, иначе то как??? Скорее всего мы с вами говорим об одном и том же, только не очень понятно про какой такой коллекторный ящик вы говорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 16:51
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть комплектные коллекторные ящики для полового отопления укомплектованные смесительным клапаном и насосом, воздушниками, спускниками, термометрами и т.д. Есть и комбинированные ящики - коллекторы на обычное отопление и рядом коллекторы с 3х клапаном и насосом.
А что, вы лепите по месту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 16:59
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



вот такую штуку если очень надо...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 7,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishutka
сообщение 7.11.2007, 17:03
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11551



а есть так же коллекторные группы....., это все я прекрасно понимаю, только вот по-моему человек говорил чуточку не про это, он имел ввиду общую гребенку или, как его называют еще, основной распределительный коллектор, иначе зачем так "выражаться", который стоит в этой маленькой котельной этого маленького коттеджика, и он просто не понимает, как ему грамотно выпустить контур на теплые полы, когда у него температура в этой гребенки 90, и насос я предлагал, ставить именно там, а не на каждом этаже в коллекторном шкафу, тем более. Суть в принципе у нас одна эта же, только на мой взгляд, у меня по проще будет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 17:16
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У каждого свои принципы и вкусы. Можно всё монтировать в котельной и тащить 4 трубы (2 - СО, 2 - ТП), а можно только 2-СО.
Если своя котельная, то вообще принимать Т 90*С бессмысленно. Во-первых не все котлы могут выдать. В своих котельных максимум надо брать 80/60*С или 70/55*С. Когда процент ТП больше 30% я вообще предлагаю систему на 55*/40, тогда ТП подключаются напрямую и используется конденсатный котёл с КПД 110-114%. Радиаторы, конечно получаются больше, но система окупается за счёт своей простоты и уменьшения потребления газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 17:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



или вот так и к ней насос вот так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishutka
сообщение 7.11.2007, 17:22
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11551



Полностью согласен на счет температуры теплоносителя, но на счет труб конечно можно и поспорить, но это просто на просто незачем, а вот с КПД вы маху дали:)smile.gifsmile.gif В паспорте прочитали?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 17:27
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а вот насос
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 8,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 17:30
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



КПД котлов считается не абсолютное значение (которое не может быть больше 100%) а по использованию теплоты сгорания топлива - относительное значение без учёта скрытой теплоты фазового перехода. При добавлении этой скрытой теплоты к обычному КПД (90-94%) получается значение больше 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 17:47
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а можно посчитать...

можно потом получить вот такую штуку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aqua120_2_0.00.dwg ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 243
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 30,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 7.11.2007, 18:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Что для вас так просто, то я первый раз вижу.
Справочник у меня не 20летней давности, а Wirsbo в пдф формате, который я кстати скачал отсюда. ( Я ж не просто тупо спрашивать стал, а по топикам сначала полазил)
Нет там ни слова не про какое смешивание и насосы.
Я так и понял что в конечном итоге температура будет регулироваться расходом ( т.е термостат регулировать будет), но тогда не понятно на кой нужен насос и смешивание?
А если так нужен, так хоть подскажите как мне эти ящики с насосами подобрать и где их поглядеть/выбрать можно.
Насчё дома тоже повторюсь.
Дом двух этажный двух секционный с мансардой, в одном из помещиний подвала - два котла по 24 кВт работают в паре,
там же и гребёнку я установить собрался, общую на весь дом.
А ТП нужен только на первом этаже. И давайте чтоли я картинку выложу
ТП нужен только в помщениях 9 и 10, при том у окон там радиаторы будут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  чертёжик.dwg ( 90,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 18:14
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



нет проблем сам в Wirsbo работаю давайте план первого этажа. Или если есть желание можете получить спецификацию. вот сдесь http://uponor.ru/page.php?pageId=218
правда если насосно смесительный блок будете делать сами то чертежа его не будет а будет схема.


пардон чертеж скачал счас прикину . "качество соответствует скорости smile.gif"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 18:53
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



вот получилось очень дорого наверное можно дешевле...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дом_Лист_рабочий_1.jpg ( 105,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Прикрепленный файл  ПЗ.xls ( 42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 19:03
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



согласен кривовато получилось если немного поупражняться можно через бассейн транзитом и все на унибокс повесить. а шаг укладки в бассейне сделать "погуще" только вот если через унибокс то температура возврата в радиаторном отоплении может быть низковата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 19:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для унибокса слишком большой контур, по-моему.
Первый раз вижу, что унибокс в наружной стене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.11.2007, 20:44
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а может и не слишком можно 2 - а унибокса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 7.11.2007, 21:13
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ewgen
Большое спасибо. Пойду изучать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 8.11.2007, 1:19
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Я прошу прощения, но я мало чего понял, так что придётся опять спрашивать.
Это вы в програме какой-то посчитали?
Тогда поясните плиз ключевые цифры, я запутался в этих сокращениях и таблицах: диаметры не то 16 не то 20, шаг, глубину не видно - качество плохое.
Потом, почему нельзя сделать единый контур на оба помещения, ведь одно из другого выходит?
Почему вы именно в виде спирали сделали ТП, в справочнике рекомендуют змеевиком?
И зачем всё-таки нужен этот насос, если в подвале стоит два котла со встроенными насосами?
Если все-таки подсоеденить контур ТП к общей гебёнке, а на обратке термостат поставить?
И там где вы шкаф расположили, у меня проходят трубы к радиаторам что под окнами, и тоже в полу. Как им разойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 8.11.2007, 10:18
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



можно и через терморегулятор типа унибокса это первая фотография. но я думаю (не считал). что одного будет маловато. надо 2. в любом случае возможно значительное падение температуры на обратке этом случае возможна заниженная температура в обратном трубопроводе. а спиралью потому что так было в программе установлено.
воще грубо говоря с баллансировочниками даже лучше. знакомый один воще из китайского металопласта делает а баллансировку китайскими же шаровыми кранами. если на кухне ноги жжет значит нужно одевать тапочки.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 8.11.2007, 12:21
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Как по мне так либо 2 Unibox`a с регулировкой по температуре воды, либо И ЭТО БУДЕТ ЛУЧШЕ смесительный блок в этом помещении на 2 выхода. Кстати такие естьу Wirsbo
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 46,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 8.11.2007, 17:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Так никто мне и неответил нафига нужны смесительные узлы, если всё равно всё регулируется расходом при помощи термостатов, и зачем насосы специально на контур ТП, если у меня в подвале котлы со встроенными насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2007, 17:35
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насосы нужны для смешивания обратки с подачей для снижения температуры подаваемой в ТП. Степень смешивания т.е. температуру регулирует 3ходовой клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2007, 17:37
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если унибокс, насоса не надо, но прикиньте прогонит ли насос через ТП контур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 8.11.2007, 17:43
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



с первого раза не получилось вот сегодня было пол часа нарисовал что то.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дом1_Лист_рабочий_1.rar ( 446,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1267
Прикрепленный файл  ПЗ.xls ( 117 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 8.11.2007, 19:17
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а воще говоря если бабосы есть то лучше отдельный контур. если нет то можно унибоксом. или чем то похожим главное чтоб 20 градусов обратно не пришло smile.gif котел этого не любит smile.gif

это рекомендую воспользоваться smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 180,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 9.11.2007, 0:58
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ewgen
Вы мне прямо так помагаете! Спасибо.
Цитата(Ewgen @ 8.11.2007, 19:17) [snapback]187578[/snapback]
главное чтоб 20 градусов обратно не пришло smile.gif котел этого не любит smile.gif

Так уж не придёт 20 никак коли смешается в гребёнке с обраткой 70 С.О от всех этажей.
Пойду погляжу.

А так я сегодня посчитал по этому Упоноровскому справочнику как они рекомендуют при шаге 300 и трубе 20 получается для т-ры пола 29 вода в системе получилась около 33 градусов. При том я так понял тут совершенно не важно для расчёта, на глубине в 30 или 70 мм лежат трубы, а длинна труб в контуре влияет только на потери давления в системе, в то время как каждый метр трубы в помещении ( в С.О ) даёт лишние ватты тепла. Вообщем какой-то несерьёзный расчёт. Такое впечатление, что я проложу 20ку с шагом 300, что 16 с шагом 200, разницы никакой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 9.11.2007, 10:30
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Цитата(Асинус @ 9.11.2007, 1:58) [snapback]187659[/snapback]
я так понял тут совершенно не важно для расчёта, на глубине в 30 или 70 мм лежат трубы,


Важно, важно там даже график есть зависимости коэф. умножаемого на температуру воды от глубины укладки. Просто Упонор по простоте душевной считает, что если рекомендованная глубина укладки 70 мм то и делать все будут 70мм.

Цитата(Асинус @ 9.11.2007, 1:58) [snapback]187659[/snapback]
а длинна труб в контуре влияет только на потери давления в системе, в то время как каждый метр трубы в помещении ( в С.О ) даёт лишние ватты тепла. Такое впечатление, что я проложу 20ку с шагом 300, что 16 с шагом 200, разницы никакой


Разница будет и весьма серьезная особенно по сопротивлению системы. Что касается теплоотдачи Т.П. то ее считают не с погонного метра трубы спрятаной в полу, а с квадратного метра пола. И зависит теплоотдача от температуры пола. А вот как вы получите нужную температуру зависит от таких факторов как покрытие пола, глубина укладки трубы и диаметр трубы (приблизительно в таком порядке), причем изменение диаметра трубы с 20 на 16 измнит температуру пола max. на 1 градус.
Кстати опять же в методичке есть график отображающий зависимость коэф. умножаемого на температуру воды от диаметра трубы.

Цитата(Асинус @ 9.11.2007, 1:58) [snapback]187659[/snapback]
Вообщем какой-то несерьёзный расчёт.


И последнее у Упонора есть 2 методички. Она действительно весьма менеджеровского характера и серьезного расчета в ней нет, но есть еще одна (она выложена на российском сайте Упонопа), так вот там очень хорошо представленный расчет. Более серьезный чем у многих других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 9.11.2007, 11:16
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



График этот распространяется на высоту выходящюю за пределы 30...70.
Потом, действительно уменьшив д-р с 20 до 16, я увеличиваю т-ру на 2% smile.gif на 0.7 градуса, а затем уменьшаю шаг с 300 до 200мм и эти же 2% убираю по другому графику.
Разница в десятые доли градуса - от того и несерьёзно. Вон у меня дома в панельной пятине с П-образным стояком, в одной комнате батарея горячая, в моей - еле дыши, и ничего, живём. А тут градус дробим smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 9.11.2007, 11:55
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



А я и не говорил, что разница по градусам получается серьезная biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 9.11.2007, 17:31
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



А вощемто все условно. Но домик маленький поэтому думаю теплый пол свою лепту в общую картину все таки вносит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RPool_*
сообщение 14.11.2007, 1:35
Сообщение #85





Guest Forum






Цитата(jota @ 8.11.2007, 17:35) [snapback]187536[/snapback]
Насосы нужны для смешивания обратки с подачей для снижения температуры подаваемой в ТП. Степень смешивания т.е. температуру регулирует 3ходовой клапан

Со встроенными в котёл насосами трёхходовик и насос не попрёт. возможно "зависание" по малому кругу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.11.2007, 14:04
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To RPool
Вы сформулировали новый, неизвестный науке доселе, закон "зависания". Попробуйте опубликовать в журнале, а вдруг?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 14.11.2007, 21:20
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Вот и я не пойму зачем отдельный насос, если в котлах встроеные есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 14.11.2007, 21:46
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 14.11.2007, 21:20) [snapback]189961[/snapback]
Вот и я не пойму зачем отдельный насос, если в котлах встроеные есть?

Встроенный гоняет по котловому контуру, остальные по отопительным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 15.11.2007, 19:49
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Что значит тепловой контур?
Тьфу ты... котловой, то есть

Сообщение отредактировал Асинус - 16.11.2007, 1:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 15.11.2007, 19:58
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 15.11.2007, 19:49) [snapback]190455[/snapback]
Что значит тепловой контур?

Какой тепловой? Я про это ничего не писал. Насос на котловом контуре нужен для увеличения температуры в обратной трубе, находится до распределительной гребенки. Насосы на отдельные ветви системы отопления, теплого пола, ставятся после гребенки и узла смешения для циркуляции теплоносителя по каждой ветке в отдельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 15.11.2007, 20:09
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 15.11.2007, 19:49) [snapback]190455[/snapback]
Что значит тепловой контур?

Тепловой контур = источник + потребитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.11.2007, 21:08
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota)
Пол надо считать не на теплопотери, а на температуру пола. В вашем случае 29* - 31*С. Эту теплоту не надо учитывать в общие теплопотери т.к. тёплые полы в этом случае дополнительный комфорт и , если радиаторы с термостатами всё будет в порядке. Расчёт контура отопления ведите на температуру воды 45/35*С (чтобы иметь запас в сторону увеличения) при шаге 15см. - температура пола 31,3*С (70Вт/м2). Общая длина контура 133 м + подводка - слишком длинный - значит делить на 2. Расчёт пола выполняется весьма приблизительно т.к. имеется возможность увеличивать или уменьшать температуру смесителем.

Чуть добавлю:
Прикрепленный файл  Pol_aw.JPG ( 36,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187



Тепловому потоку необходимо преодолеть путь из трубы через слои с термическим сопротивлением.
Режим работы очень не стационарный (первичный запуск, воздухоудаление, прогрев площади - > стабилизация).
Дополнительно учитывать, что температура пола зависит много больше не от диаметра, а от шага укладки:
- максимальная температура на поверхности по оси трубы;
- минимальная - по оси межтрубья;
- имеем отправную точку - в помещении температуру в рабочей зоне и есть всегда градиент ее изменения.
- по площади пола она разная и также зависит от способа укладки (остывание при движении всё же происходит)
Выгоднее принять за расчётный расход теплоносителя значение по скорости с учётом выноса возможных пузырьков воздуха (w>0,15 m/sek) и определить потери на (насосное давление) подмешивающее устройство как потери по контуру.

При небольших площадях - всякими "петлями-змеевиками" пределах длины бухты (слишком длинный - значит делить на 2.).
Большие площади (типа в храмах) проще перейти на "катково-ледовое" исполнение (с петлёй Тихельмана).

Эту теплоту не надо учитывать в общие теплопотери - её получаем как остывание не равномерно нагретой поверхности и при малом температурном напоре пол-помещение (в бассейнах иногда получается он почти как "отрицательный" после стабилизации)

Что означает комментарий в скобках (70Вт/м2) при 31,3 °С - не понял! температура пола 31,3*С (70Вт/м2).

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.11.2007, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.11.2007, 21:56
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Kult_Ra
Вы как всегда академичны. Для человека, который первым задал вопрос (если читали всю тему) Ваш ответ почище "Китайской грамоты". Лично Вам поясняю 70 Вт/м2 при температуре пов.пола Т=31,3*С дала экспресс программка от KAN-therm. Значение весьма приблизительное и привязано к нормативной конструкции пола (изоляция, труба 16х2 РЕХ, слой бетона с пластификатором и керам. плитка)
В данном случае, греющий пол - не основное отопление и я задался температурой поверхности, а не требуемой мощностью отопления. Насчёт точности расчётов и скурпулёзности их выполнения я имею особое мнение, но публично не хотел бы его высказывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 2:10
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Kult_Ra
Да, читать вас тяжелее, чем советский справочник проектировщика smile.gif Ничего не понял

По поводу насосов. Схема ясна:" Насос на котловом контуре нужен для увеличения температуры в обратной трубе, находится до распределительной гребенки. Насосы на отдельные ветви системы отопления, теплого пола, ставятся после гребенки и узла смешения для циркуляции теплоносителя по каждой ветке в отдельности."
Но в моём случае нет нескольких веток тёплых полов, вернее есть только одна, и не думаю что гидрвлическое сопротивление там превысит, в радиаторных ветках, а следовательно насоса должно хватить и того что в котле, тем более что пример такого подсоединения c использованием унибоксов есть.

Вот вопрос у меня ещё такой. Мне сказали что параметры воды 83\63. Это нормально? Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 8:17
Сообщение #95





Guest Forum






Параметры нормальные. Насос можете и потом установить , если возникнет такая необходимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 13:04
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ну хорошо, что нормальные.
А "Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 13:17
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 16.11.2007, 13:04) [snapback]190718[/snapback]
Ну хорошо, что нормальные.
А "Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?"

Считайте и указывайте 80/60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2007, 14:08
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То Асинус
Стало Вас немного и жаль, поэтому на скорую набросал схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 19:51
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Не надо жалеть, буду чуствовать себя жалким.
За любые советы всем спасибо. Kult_Ra что случилось? Вы подавлены, меня жалеют, прямо какой-то сентиментальный топик получился smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SILVER_*
сообщение 24.5.2008, 10:42
Сообщение #100





Guest Forum






Возвращусь к нераскрытой теме импульсного регулирования заполнения трубы полов. Если загнать 80С и ждать охлаждения пола до 25С, бетон защитим добавками и теплоизоляцией трубы, при этом разумно увеличить теплоинерционность пола путем увеличения толщины стяжки. Потребуется более сложная автоматика, у кого какие мнения? Стоит извращаться или применить 3х-ходовой с доп нососом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных