Vasara
сообщение 16.11.2005, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Доброго времени суток, коллеги! ^_^
Вопрос у меня в следующем: как посчитать или хотя бы прикинуть, во сколько возрастет давление, на которое должен быть подобран вентилятор, если работать будут 2 в параллель?
Схема следующая:
Есть система вентиляции (автостоянка), совмещенная с дымоудалением. Сечения есс-но по дыму. На кровле к шахте присоединяются 2 вентилятора. В режиме вентиляции работает один, в режиме дымоудаления включается второй, чтобы получить в сумме требуемый расход. По логике понимаю, что два включенных рядом вентилятора будут все же друг другу мешать, но как оценить, насколько? Оба вентилятора одинаковые, дают одинаковый расход - половину требуемого по дыму. А напор, как я понимаю, пополам уж никак не делится, либо по дыму, либо по вытяжке.
Прошу не комментировать саму схему, я прекрасно понимаю, что она спорная, rolleyes.gif но представьте на минуту что это абстрактная задача, как ее решить? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Tvister
сообщение 16.11.2005, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Вопрос конечно не новый но интересный.
если в двух словах то паралельно работающие вентиляторы напор не увеличивают только расход (расходы складываются). но с поправкой на 10-15% (отнять)
а вот последовательная работа как раз давление повышает (напорыы складываются) а расход не меняет, опять же 10-15% (отнять).
а если в трех словах то попробую присоединить файл там подробно написано.
успехов!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.____._____.doc ( 753 килобайт ) Кол-во скачиваний: 994
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 16.11.2005, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Tvister: Спасибо Вам огромное за такую грамотную и развернутую информацию! smile.gif очень помогла smile.gif А можно узнать источник (для ссылки)? Еще раз спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 17.11.2005, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



рад что помог! smile.gif
источника за давностью не помню к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 17.11.2005, 16:33
Сообщение #5





Guest Forum






При параллельно работающих вентиляторах (насосах, без разницы) суммарная характеристика получается сложением расходов при том же давлении, всё верно, но сам расход зависит и от характеристики сети, то есть если у Вас расход вырос бы вдвое то и потери выросли на сколько то, т.е. удвоение расхода мы бы получили при горизонтальной характеристике сети, но она не горизонтальная а параболическая, в общем на картинке видно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  parallel.jpg ( 22,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 17.11.2005, 17:22
Сообщение #6





Guest Forum






Для Vasara: ____.doc - это раздел из нашего руководства по привенению вентиляционного
оборудования.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 18.11.2005, 18:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для Бездомный_жив
ВАше предупреждение конечно верное. Но это же и так понятно что если в одни и теже трубы подать расход в два раза больше , как следствие скорость и потери возрастут и я вам даже скажу больше они возрастут не в два раза а в четыре, скорость ведь в квадрате!... но это естественно нужно учитывать при выборе сечений воздуховодов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 23.11.2005, 7:56
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Vasara @ Nov 16 2005, 14:27 )
Есть система вентиляции (автостоянка), совмещенная с дымоудалением. Сечения есс-но по дыму. На кровле к шахте присоединяются 2 вентилятора. В режиме вентиляции работает один, в режиме дымоудаления включается второй, чтобы получить в сумме требуемый расход.
...
Оба вентилятора одинаковые, дают одинаковый расход - половину требуемого по дыму.

Ну да приданных условиях всё верно.rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 23.11.2005, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Бездомный_жив @ Nov 23 2005, 07:57 )
Цитата(Vasara @ Nov 16 2005, 14:27 )
Есть система вентиляции (автостоянка), совмещенная с дымоудалением. Сечения есс-но по дыму. На кровле к шахте присоединяются 2 вентилятора. В режиме вентиляции работает один, в режиме дымоудаления включается второй, чтобы получить в сумме требуемый расход.
...
Оба вентилятора одинаковые, дают одинаковый расход - половину требуемого по дыму.

Ну да приданных условиях всё верно.rolleyes.gif

Ну, конечно же, не верно!!! Если два вентилятора в отдельности дают половину требуемого для дымоудаления, то требуемого дымоудаления не получится.
Два параллельных одинаковых вентилятора в сети никогда недадут удвоение расхода, смотрите выше диаграмму.
Исключение влияние неработающего вентилятора на работающий вентилятор решается достаточно просто обратным клапаном.
Спасибо за внимание, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 16:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Спасибо всем высказавшимся за живой интерес к теме smile.gif В результате, слава Богу, решили все же поставить два разных вентилятора, один на тот случай, другой на другой )))
Уважаемый Караджи В.Г. - из вашего руководства, это из какого все же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 23.11.2005, 17:09
Сообщение #11





Guest Forum






Для Vasara:
Оно называется "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования" и есть в виде книжки, а также на сайте www.innovent.ru
Это не реклама продукции, а общий взгляд на вещи.

С уважением В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 17:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Благодарю! уже заглянула на сайт, нашла много интересного =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных