напорная канализация, помогите пожалуста новичку |
|
|
Гость_beaver_*
|
9.11.2007, 12:06
|
Guest Forum

|
Прошу сильно ногами не пинать, это первый проект ВК. В подвале устраивают ресторан, нужно провести канализацию, прокладывать трубы с уклоном нельзя, есть предложение объеденить приемники в группы, каждый оснастить насосом и на выпуске в общую каналью поставить бак с клапаном. Помогите, с чего начать расчет
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
Гость_Awarija_*
|
9.11.2007, 12:13
|
Guest Forum

|
Совсем начать? Тогда с определения расходов Скажите точнее, расчет чего?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(beaver @ 9.11.2007, 12:06) [snapback]187828[/snapback] Прошу сильно ногами не пинать, это первый проект ВК. В подвале устраивают ресторан, нужно провести канализацию, прокладывать трубы с уклоном нельзя, есть предложение объеденить приемники в группы, каждый оснастить насосом и на выпуске в общую каналью поставить бак с клапаном. Помогите, с чего начать расчет Могу Вас обрадовать! Ничего считать не придется! Почитайте для начала СП 2.3.6.1079-01 п. 3.7."....Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."
|
|
|
|
|
9.11.2007, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(beaver @ 9.11.2007, 12:06) [snapback]187828[/snapback] прокладывать трубы с уклоном нельзя почему это нельзя?, какие отметки земли вокруг здания?, на сколько подвал заглублен? в любом случае схема, вам предложеная - не хорошая 1 - насосы на стоки от ресторана очень плохо реагируют, колеса у них зарастают 2 - много насосов в здании на канализации - снижается надежность системы 3 - в общую канализацию можно только на улице подключится что за бак с клапаном - не совсем поняла Цитата(OlgaO @ 9.11.2007, 12:18) [snapback]187834[/snapback] Могу Вас обрадовать! Ничего считать не придется! ну вот )), все само и разрешилось
|
|
|
|
|
9.11.2007, 12:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 9.11.2007, 14:18) [snapback]187834[/snapback] Почитайте для начала СП 2.3.6.1079-01 п. 3.7."....Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту." Тоже самое есть в СНиПе на общепит.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Сначало нуна вывести стоки самотеком на улицу (на все выпуски влепить по электрозадвижке), потом собрать их и пропустить через жироуловитель, после него поставить КНСку, прогнать напорные водотоки до городской канализации (или до места, где можно уже гнать самотеком), влепить водобойный колодец перед врезкой.. все помоему))...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
за проект можно браться и что-то думать, если верх сан приборов выше сети наружной канализации. В противном случае такой проект делать просто НЕЛЬЗЯ. Как и Ольга говорила. Согласен с ней впервые.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12662

|
по МГСН 4.14-98 "Предприятия общественного питания"
3.15. Предприятия питания допускается размещать в подземном пространстве при возможности подключения их инженерных систем к городским коммуникациям.
3.31. Проектирование предприятий питания, размещаемых в цокольных и подвальных этажах, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89*"Общественные здания и сооружения" и пункта 3.15 настоящих норм.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 9.11.2007, 14:16) [snapback]187917[/snapback] Согласен с ней впервые.  Миша, я видела эту фразу, относящуюся ко мне уже раза три в Ваших постах!
|
|
|
|
Гость_beaver_*
|
9.11.2007, 16:57
|
Guest Forum

|
Кажется я некоректно задала вопрос, вот что нашла на просторах инета:"Часто предприятие общественного питания или цех по обработке пищевых продуктов супермаркета находится в цокольном этаже. В случае, если внутриплощадочная канализация располагается на уровне первого этажа, возникают трудности с канализированием сточных вод. Согласно СП 2.3.6.1066-01, в помещениях, расположенных ниже уровня внутриплощадочной канализации, нельзя размещать сливные трапы, моечные ванны, раковины и унитазы. Эта проблема решается путем организации системы трубопроводов с применением запорных устройств (обратных клапанов) и специальных насосов – так называемая принудительная канализация. " Можно ли если у меня 26 раковин и 8 унитазов, разбить их на группы блискорасположенныхприсабачить к кждой из групп задвижку, жироуловитель(если надо), насос, все это свести в один выпуск, поднять на уровень внутриплощадочной канализации и там врезаться в существующую
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(beaver @ 9.11.2007, 16:57) [snapback]188047[/snapback] Можно ли если у меня 26 раковин и 8 унитазов, разбить их на группы блискорасположенныхприсабачить к кждой из групп задвижку, жироуловитель(если надо), насос, все это свести в один выпуск, поднять на уровень внутриплощадочной канализации и там врезаться в существующую издеваетесь что ли? вы хоть сами вчитайтесь в это... а теперь попытайтесь пояснить как это будет работать, по вашему вам же dudkas3 написал доступно и внятно как надо сделать, а ОльгаО уточнила, что насосная не поребуется, т.к. вероятнее всего ваша сеть канализации наружней на достаточной глубине, что бы подхватить стоки ресторана (либо ресторан пытаются сделать в не самом удачном месте)
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 9.11.2007, 16:12) [snapback]188016[/snapback]  Миша, я видела эту фразу, относящуюся ко мне уже раза три в Ваших постах!  Хорошая болезнь склероз. И сам лишний раз порадовался, и даме приятное сказал. Впервые
|
|
|
|
Гость_beaver_*
|
9.11.2007, 17:34
|
Guest Forum

|
нет, не издеваюсь, просто не понимаю, блондинка я, пытаюсь учиться... тогда другой вопрос, что бы доставить самотеком от приемников до выпуска мне надо проложить трубы с уклоном, а заказчик настаивает на том чтобы трасса проходила без уклона
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А почему заказчик имеет такие странные желания? И почему он вообще интересуется такими вещами? Мне это напоминает одного прапорщика, который заставлял курсантов повесить на бетонном потолке лампочки так, чтобы не штробить бетон и чтоб провода видно не было...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Нуууу... я так не играю... про то как воевать с недалекими заказчиками вы у нас не просили совета)))) ну попробуйте объяснить заказчику что КНС на цокольном этаже сделать не разрешат, тем более пососедству с общепитом....
|
|
|
|
|
10.11.2007, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(beaver @ 9.11.2007, 17:34) [snapback]188065[/snapback] нет, не издеваюсь, просто не понимаю, блондинка я, пытаюсь учиться... тогда другой вопрос, что бы доставить самотеком от приемников до выпуска мне надо проложить трубы с уклоном, а заказчик настаивает на том чтобы трасса проходила без уклона хм... хорошая отговорка... уже подумываю - может мне перекраситься?, плечиком вон уже разрешили пожимать, ибо: чего с дамы взять... без уклона у вас ничего не получится, даже для того, чтобы доставить к насосу сток - нужен уклон, т.к. жидкости глубоко наплевать на пожелания заказчика и уговорить ее течь куда надо вам не удастся. попробуйте это объяснить ему )), вдруг получится
|
|
|
|
|
12.11.2007, 8:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 9.11.2007, 19:33) [snapback]188062[/snapback] Хорошая болезнь склероз. И сам лишний раз порадовался, и даме приятное сказал. Впервые  И не третий, а четвертый, и не склероз, а шутка.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Вeaver, мне Вас жаль. Сам часто встречаю таких заказчиков. При таких требованиях говорю:"Нарисую всё, что хочешь, но подписывать будешь ты." Иногда, помогает, а если нет, то посылаю в ....Санэпид и дальше. Покажите ему СНиП о том, что приемные емкости в здании можно располагать, в исключительных случаях,только в изолированном помещении и лучше в кабинете заказчика.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)