Выпуски напорной канализации., Можно ли их объединить? |
|
|
|
12.11.2007, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Скажите пожалуйста,кто знает можно ли объединить в одну трубу выпуски напорной канализации от дренажных насосов из приямков? В общем,ситуация такая. Для удаления воды после тушения пожара в 2-х уровневом подземном гараже на 1-м этаже я сделала трапы,а на втором уровне получилось 4 приямка. Хотелось сделать 2 приямка и в них собрать и воду с 1-го уровня,и со второго,но там идут еще ОВ и не получилось лавировать трубами под их коробами. В общем,пришлось 4 приямка сделать и в каждом из них поставлю дренажные насосы. А трубы напорные надо вывести в два выпуска из здания. Как вы думаете можно напорные трубы объединить между собой (от двух насосов в одну и от других двух - в одну)?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 26)
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 17:42
|
Guest Forum

|
Можно. После каждого насоса перед врезкой в обую напорную линию не забудьте поставить обратный клапан. Как раз сейчас делаю такой проект, по 4 дренажника объединяю.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Большое спасибо за ответ. Ну да, на напорной линии (сразу после насосов) ставлю обратный клапан и задвижку. Насосы еще не подбирала,хочу Виловские поставить,хотя обычно Грундфос ставила,но тут у меня в этом проекте и хоз-питьевые,и пожарные Вило,так что надо и дренажные к ним в компанию взять. Значит,у Вас тоже много приямков в гараже получается? А сами приямки я взяла по 2 м3 все. А вот еще вопрос такой. Если приямок посреди помещения установлен,то мы же не можем тут же напорной подняться? Я сначала в полу к стене веду,а потом поднимаюсь.Правильно?
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 17:57
|
Guest Forum

|
Конечно, правильно. В моем проекте приямков много - 16 шт. В веткамерах, в гараже, в ИТП. Где получается - веду в полу до колонны, и по ней поднимаюсь. Где не получается - до стены.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Большое спасибо за ответ,Виктор.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 8:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не понял, что вы считаете уровнем, но... из СНиПа на стоянки
5.38 В перекрытиях подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными [size="4"][/size]для каждого подземного этажа. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
А что имеется ввиду под раздельными? Может это как раз то,что не в обычную внутреннюю ливневку,а отдельным выпуском. Так у меня так и получается. С первого уровня я собираю трапами и в приямки второго уровня,а со второго уровня сразу в те же приямки. В приямках стоят насосы дренажные и они в итоге перекачивают воду из приямков напорной линией в наружную ливневку. Я спрашивала о том,что объединить напорные,например,от двух насосов можно или нет? Потому что у меня приямков в данном случае 4 в гараже,а ведь бывает и намного больше иногда.Что же тогда? Если ставить в каждом приямке по насосу,то от каждого насоса нужно вести свою линию на выпуск.Если напорных линий будет например 10,то и делать 10 выпусков что-ли? У меня,честно говоря, это первый гараж двухуровневый (под жилым домом).Поэтому простите,может это и глупые вопросы,ответы на которые всем уже известны,но все-таки прошу помощи у всех,кто имеет уже опыт такого проектирования и ужу проходил экспертизу по так им проектам.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Михаил,сейчас посмотрела п.5.38 СНиП 21-02-99 (Стоянки автомоб).К этому пункту было изменение,в котором сказано,что следует исключить из этого пункта второе предложение. О том,что трубопроводы для отвода должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
13.11.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
Лена, все правильно. Описанная Вами схема вполне вписывается в требования СНиПов. И изменение, о котором Вы говорите, действительно есть.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Спасибо,Виктор за участие в моем вопросе. А можно еще я вас поспрашиваю на эту тему? Вот,если ,как я уже и писала ранее,мы сразу не можем подняться из приямка напорной,то надо сначала в полу пройти,а потом у колонны или стены подняться,то обратный клапан и задвижку на подъме у стены и ставим? Ведь в приямке они уже не поместятся? Вы так делаете?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
дренажные насосы одного этажа объединять можно и нужно. скажите, а что за изменения СНиПа? где их можно посмотреть? Цитата(Лена @ 13.11.2007, 13:23) [snapback]189024[/snapback] то надо сначала в полу пройти,а потом у колонны или стены подняться,то обратный клапан и задвижку на подъме у стены и ставим? да, именно так
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
13.11.2007, 11:31
|
Guest Forum

|
Не за что  . Ставлю арматуру на вертикальном участке в удобном для обслуживания месте. Вы все правильно понимаете.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Спасибо всем еще раз. Что касается изменения в СНиПе. То,что оно есть знаю точно,потому что раньше работала в проектном институте и у нас был там техотдел,который собирал у нас в случае необходимости нормативные документы и возвращал нам их с вклееными изменениями. Вот как раз у меня такой экземпляр этого СНиПа и есть. На обратной стороне этой вклейки написано БСТ 9-03 (может эта надпись кому-то о чем-то говорит).
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Спасибо. Поищу.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Нашла дату изменений в СНиП. Изм.№1 БСТ 9-03 от 30.09.03г.
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
13.11.2007, 11:51
|
Guest Forum

|
Дамы и господа! В продолжении дискуссии: Точно такая же ситуевина - объект жилье - внизу 2 этажа парковки в подвале. А ставите вы перед выпуском в приямок (на нижнем этаже - от лотка) песколовку? Есть тема, что насосы в приямке забъются грязью и поэтому установка песколовки необходима. В нормах к песколовке требований нет, но объективно вроде надо...
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vladius @ 13.11.2007, 13:51) [snapback]189044[/snapback] Дамы и господа! Есть тема, что насосы в приямке забъются грязью Смотря какие насосы. Вопрос интересный.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Да,по СНиПу сказано,что выпуски от гаража без устройства локальных очистных сооружений делаются. Для верхнего уровня гаража я подобрала трапы HL специально гаражные (они же могут быть дворовые) с песколовками,а вот с нижнего уровня в приямки будет собираться вода уж какая есть. А дренажный насос выбирается ведь для загрязненных вод с мелкими включениями. Что еще можно придумать в смысле очистки воды для данного случая не знаю.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 12:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Лена @ 13.11.2007, 13:57) [snapback]189049[/snapback] Что еще можно придумать в смысле очистки воды для данного случая не знаю. Может быть небольшие углубления типа лотков перед приямками, где задержится основная грязи
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
13.11.2007, 12:23
|
Guest Forum

|
Если насос типа AP Grundfos - не забъется. Если воткнут дренажники обычные не по проекту как всегда - тагда вопрос. В любом случае сложно чистить сам приямок. Под насосами грязища - подлезть под них и почистить - проблема. Приямок 1000х1500 глубина 1200. Песколовку проще чистить. Пожара может и не быть никогда - фактически стоки с авто с колес вместе с грязищей с пола в лоток идут. Про эксплуатацию думаю...а песколовка Ако-дрейн 500х500х140 всего - можно и воткнуть...
Небольшие углубления перед приямками и есть пескоуловители...
|
|
|
|
|
13.11.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
[quote name='Vladius' date='13.11.2007, 12:23' post='189072'] Под насосами грязища - подлезть под них и почистить - проблема. Приямок 1000х1500 глубина 1200. Песколовку проще чистить. А разве насосы трудно достать из приямка на время чистки его? Ведь дренажные насосы небольшие.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 12:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Нашел СНиП с изменением. у меня он был без звездочки.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Михаилу. Ну и хорошо.
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
13.11.2007, 13:12
|
Guest Forum

|
тип SV Grundfos - фланцы надо откручивать - потом вбок двигать и поднисать..даже цепь специальная в комплекте есть...просто так не вытащишь...да и назад потом монтировать...простые дренажники - это да.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
А если простые ставить?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 13:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
насосы AP KP DP - однотипные. KP даже стояки приемном резервуаре по мойке автомашин. За 3 года работы в этом иле ни разу не встал. Было один раз, когда поплавок за эл. кабель зацепился. А так робит и качает всю муть.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Ну вот их и надо ставить!
|
|
|
|
|
  |