Напорная канализация, зимой да по фасаду |
|
|
|
14.11.2007, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Господа!!! как быть? Очень сложная ситуация у меня тут нарисовалась со временными сетями.. Объект - вынос наружных сетей канализации из зоны строительства, условия крайне стесненные ( ибо самый центр).. Из всего выходит, что собрав сток в КНСку один путь - протягивать напорные нитки по фасаду, соответственно зимой.. Пугает, что придется там налепить пару зигзагов к этому всему... Собсно нужен совет, если кто такое уже ваял, что сделать с изоляцией ? перед глазами маячит Ecoflex Supra Plus 2d80 ( ктонить работал ей??), все это дело местами смогу протащить вкупе со спутником (т.е. думаю протащить 2е 80ки вместе с байпасом, закатать их всей пачкой стекловатой) Еще явный минус: напорка выходит с большим числом поворотов, в некоторых местах придется идти через здание, т.е. кто если знает, каков энтот экофлекс по надежности?? Ситуевина архисрочная, в понедельник я уж должон получить штамп "в производство"..
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
Гость_Cus_*
|
14.11.2007, 17:00
|
Guest Forum

|
Байпас водопровода на улице утепляют в 2 слоя стеклоизола по 5 см сверху два слоя стеклоткани.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759

|
Добрый день. В рекоминдациях по применению Ecoflex Supra Plus запрещают эксплуатацию при температуре ниже -15С. А так же просят учесть температурное расширение. Не до конца понятно, как вы хотите проложить - Ecoflex Supra Plus совместно со спутником электрическим или водяным? Если имеется ввиду кабель в составе Ecoflex Supra Plus, тогда зачем еще и стекловата? Стоимость Ecoflex Supra Plus порядка 2т.р. за метр, кажется сборная из отдельных компонентов будет дешевле, особенно для времянки.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 14.11.2007, 16:52) [snapback]189807[/snapback] вынос наружных сетей канализации Цитата(Cus @ 14.11.2007, 17:00) [snapback]189819[/snapback] Байпас водопровода на улице утепляют в 2 слоя стеклоизола по 5 см сверху два слоя стеклоткани. Cus, тут за каналью базар...  Делал один раз упоноровской трубой с кабелем. Согласовали. Построили. Полтора года висела, проблем не было.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 17:15) [snapback]189837[/snapback] Cus, тут за каналью базар...  Делал один раз упоноровской трубой с кабелем. Согласовали. Построили. Полтора года висела, проблем не было. Т.е. все реально? вселяет надежду, по крайней мере.. мне только до следующей осени бы провисеть..))
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
14.11.2007, 17:20
|
Guest Forum

|
Водопровод с температурой 5-8 гр не замерзает, а каналья градусов на 20 теплее  собсно просто как пример
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 14.11.2007, 17:20) [snapback]189840[/snapback] Т.е. все реально? Я ж говорю, висела. Только прошлая зима тёплая была. Если вдарит градусов тридцать мороза - я не знаю, что с ней будет.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(grafskiy Ivan @ 14.11.2007, 17:13) [snapback]189835[/snapback] Добрый день. В рекоминдациях по применению Ecoflex Supra Plus запрещают эксплуатацию при температуре ниже -15С. А так же просят учесть температурное расширение. Не до конца понятно, как вы хотите проложить - Ecoflex Supra Plus совместно со спутником электрическим или водяным? Если имеется ввиду кабель в составе Ecoflex Supra Plus, тогда зачем еще и стекловата? Стоимость Ecoflex Supra Plus порядка 2т.р. за метр, кажется сборная из отдельных компонентов будет дешевле, особенно для времянки. к сожалению других вариантов на горизонте не вижу.. значит будет работать при -30, куда ей дется)) в дополнение к собственному кабелю экофлекса, приблиз 70% трассы смогу протянусть вместе с байпасной линией ТС..
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 17:28
|
Guest Forum

|
Я б все равно кабель туда замуровала.. на случай если упадет ниже -10.... хоть и напорная. а все равно... вдруг примерзнет.... г*на не оберешься во всех смыслах этого выражения
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 17:23) [snapback]189843[/snapback] Я ж говорю, висела. Только прошлая зима тёплая была. Если вдарит градусов тридцать мороза - я не знаю, что с ней будет. Больше ничем не утепляли?? только внутр кабель да?? вот прям радость у меня теперь))) Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 17:28) [snapback]189846[/snapback] Я б все равно кабель туда замуровала.. на случай если упадет ниже -10.... хоть и напорная. а все равно... вдруг примерзнет.... г*на не оберешься во всех смыслах этого выражения он там есть уже))
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 14.11.2007, 17:29) [snapback]189848[/snapback] Больше ничем не утепляли?? Не-а...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 17:31) [snapback]189849[/snapback] Не-а...  Спасибо за помощь, проч все страхи))..
|
|
|
|
|
14.11.2007, 18:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я из такой трубы уже лет восемь делаю самотечные выпуски канажки с нарушением глубины заложения. Ни разу проблем не было. Не в Москве, разумеется. А страхи? Ну, дайте 100% с теплоспутником отопления - не будет страхов. Прошлая зима всё таки не характерная была.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дудкас. Приписку сделайте о необходимости защитного укрытия трубы в зоне проведения строительных работ.Угробят трактором, краном да и чем угодно смогут.А вы застрахуйтесь предупреждающей записью.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 18:08
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 18:01) [snapback]189869[/snapback] Я из такой трубы уже лет восемь делаю самотечные выпуски канажки с нарушением глубины заложения. . все, Андрей Анатольевич... Чичас за Вами придут...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 18:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хто?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(dudkas3 @ 14.11.2007, 17:26) [snapback]189845[/snapback] к сожалению других вариантов на горизонте не вижу.. значит будет работать при -30, куда ей дется)) в дополнение к собственному кабелю экофлекса, приблиз 70% трассы смогу протянусть вместе с байпасной линией ТС.. dudkas3, эта труба рассчитывается чуть. Там есть разная толщина изоляции. В каталоге есть таблица, там в зависимости от температуры наружного воздуха выбирается труба с изоляцией. У меня есть электронный каталог для этой трубы, но на работе. Если интересно, то киньте мне свой эл. адрес в личку, завтра я Вам его вышлю.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 19:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 14.11.2007, 19:47) [snapback]189934[/snapback] завтра я Вам его вышлю. Я тоже хочу
|
|
|
|
|
14.11.2007, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 19:56) [snapback]189937[/snapback] Я тоже хочу   Конечно. Завтра
|
|
|
|
|
14.11.2007, 20:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Уря-а-а
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 20:02
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 18:09) [snapback]189880[/snapback] Хто?  Двое с носилками, один с топором...
|
|
|
|
|
15.11.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(инж323 @ 14.11.2007, 18:07) [snapback]189877[/snapback] Дудкас. Приписку сделайте о необходимости защитного укрытия трубы в зоне проведения строительных работ.Угробят трактором, краном да и чем угодно смогут.А вы застрахуйтесь предупреждающей записью. Спасиб, все, будем надеятся, будет тип-топ.. КНСку ужо навоял))) завтра поеду проводить ревизию соседних подвалов, может там проскачу чтоб на фассад не лезть..
|
|
|
|
|
15.11.2007, 10:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, удачи!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|