> Правильно подключен чугун?
Гость_sviktor_*
сообщение 15.11.2007, 23:49
Сообщение #1





Guest Forum






Уже давно тянутся проблемы с отоплением. Теплые только верхние части батареи.

В период ремонта решили внести коррективы, подозревая, что батарея забита и неверно подключена.

Квартира на первом этаже пятиэтажного дома. В одной из комнат стояк отопления поднимается до верхних этажей, а потом спускается вниз через соседнюю комнату. Таким образом, подача на этом радиаторе происходит сверху.

После реконструкции, вход в данный радиатор – вверху, обратка – снизу, с другой стороны батареи. Батарея присоединена на американках с кранами, чтобы батарею можно было снять. На трубе стояка есть кран, который позволяет в таких случаях пустить тепло напрямую, или наоборот, перекрыть прямой ход, принуждая горячий поток проходить через мой радиатор.

После реконструкции запустили стояк, спустили через нижний кран и воздух и воду (немного воспользовались и маевским)… батареи в норме, обе комнаты стояка получили горячие радиаторы. Но через время, температура на реконструированной батарее упала, нижняя часть снова ели теплая.

Сгоняем воду шлангом с нижнего крана радиатора в канализацию. Температура батареи поднимается на глазах раза в три. Через время после окончания «процедуры», температура батарей снова падает.

Закрываю подачу. Оставляю открытым кран обратки. Включаю кран внизу батареи со шлангом в канализации. Из обратки шурует хороший напор воды.

Пообщался со знакомым, - он высказал мнение, что в доме на подаче и на обратке одинаковое давление, и подача не может задавать обратку, как следствие, система «замирает».

Меня смущает пару вещей: уклон вверх трубы обратки (увидел только на фото). Смущает и тот факт, что ко мне с подвала под давлением идет напор с обратки.

На данном стояке только три квартиры по две комнаты (пятый и третий этажи отрезались, установив автономки). В данном помещении 10 чугунных секций (были установлены строителями изначально). Помещение – восемь квадратов.

Есть мнения, замечания, идеи, предложения?
Буду рад и благодарен.


Было:


Сейчас:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 0:00
Сообщение #2





Guest Forum






Если кран на стояке открыть, будут ли какие изменения?
Может радиатор забит грязью со стороны где подключена обратка.

Сообщение отредактировал Stan - 16.11.2007, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 16.11.2007, 0:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Краны полно проходные или полу проходные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sviktor_*
сообщение 16.11.2007, 0:28
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Stan @ 16.11.2007, 1:00) [snapback]190523[/snapback]
Если кран на стояке открыть, будут ли какие изменения?
Может радиатор забит грязью со стороны где подключена обратка.



Кран попробую открыть

Батарею снимали, слегка промыли, немного прошлись тросиком в ближайших секциях. Потом была "промыка" ествественным путем, когда несколько раз минут по 15 система через мою батарею сливалась со шланга в канализацию. Постукивал по секциям прорезиненным молотком.

Цитата(synthesis @ 16.11.2007, 1:21) [snapback]190527[/snapback]
Краны полно проходные или полу проходные.



Это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 0:40
Сообщение #5





Guest Forum






Такая промывка малоэффективна, надо подключить к сливному крану компрессор и прострелить радиатор короткими воздушными импульсами, переодически сливая воду. Грязь всегда скапливается в нижних точках системы. Краны у вас полнопроходные.
Как ведут себя другие радиаторы на стояке?

Сообщение отредактировал Stan - 16.11.2007, 0:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sviktor_*
сообщение 16.11.2007, 9:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Stan @ 16.11.2007, 1:40) [snapback]190535[/snapback]
Как ведут себя другие радиаторы на стояке?


В соседней комнате, где батарея запитана от этого же стояка (стояка подачи), батареи гарячие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 16.11.2007, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Это как?

Это когда у вас проходное сечение шарового крана заужено.Такие краны встречаются.У этих кранов повышенное гидравлическое сопротивление.

Сообщение отредактировал synthesis - 16.11.2007, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.11.2007, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проверьте уклон самого радиатора. Он должен быть в сторону от стояка, т.е. подключение подающей трубы к стояку должна быть высшей точкой, чтобы воздух из радиатора выходил в стояк. Если наоборот, ваш радиатор постоянно будет собирать воздух и из системы тоже. Вы заменили подключение на перекрёстное и теперь, если раньше не грели крайние секции из-за воздушной подушки в конце, может не греть весь радиатор.
А давление из обратки будет всегда если даёте свободный выпуск - в системе высокое статическое давление.
При Вашей системе, если закрываете вентиль на стояке и радиатор не греет - должен остановится весь стояк!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 17.11.2007, 18:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Проверьте уклон самого радиатора. Он должен быть в сторону от стояка
Судя по фото - так и есть (причина). Если подоконник по уровню, то заметно меньше расстояние между прибором и под оконной доской именно слева - там может накапливаться воздух.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.11.2007, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sentr0
сообщение 19.11.2007, 20:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



Скорее всего ваш друг прав. Перепад на стояке недостаточен чтобы прокрутить через него необходимое кол-во воды. Переподключением батареи вы больше тепла с нее не получите, т.к. взяться ему негде. (особенно в пользу этого говорит то что не греет именно последний радиатор на стояке)
После отключения 3-го и 5-го этажа теплее не стало? Посмотрите у них демонтированны 3-х ходовые краны (могли остаться частично открыты на снятую батарею и создают дополнительное сопротивление по стояку)? Надо промыть дом.

Сообщение отредактировал Sentr0 - 19.11.2007, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2007, 0:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Промывка-хороший совет, особенно после начала отопительного сезона tongue.gif

Сообщение отредактировал jota - 20.11.2007, 0:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных