Здравствуйте, уважаемые коллеги-проектировщики! Подскажите,пожалуйста, как подобрать водяной калорифер на приточную установку,которая обслуживает несколько помещений, если температура подаваемого в помещения воздуха отличается. Если конкретнне,то имеются следующие помещения: зал для занятий йогой, зал для занятий этническими танцами,комната отдыха, душевые,санузлы. Согласно СниП требуемая температура вохдуха в душевых +25 градусов,а в залах для занятий +18, какую темпетатуру учитывать при расчёте воздухонагревателя? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
DvaUdara
сообщение 22.11.2007, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



есть несколько вариантов
1) для помещений с разной температурой - разные приточки
2) общая приточка
а) подбираете по максимальной температуре и учитываете перегрев в расчете системы отопления
б) подбираете по минимальной температуре и ставите калориферы доводчики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_deffochka_*
сообщение 22.11.2007, 10:02
Сообщение #3





Guest Forum






спасибо за помощь rolleyes.gif буду думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2007, 11:02
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Поучите глупого в каком нормативном документе написано подавать воздух в душевую?
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.11.2007, 12:22
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Душевые нормируются только по вытяжке. Например: МГСН 3.01-01 - Жилые здания - 5кр., чаще даются нормы на ед. оборудования. Приток не нормируется, однако материальный баланс всеравно соблюдается - ставится переточная решетка из преддушевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_deffochka_*
сообщение 22.11.2007, 14:43
Сообщение #6





Guest Forum






я знаю,что душевые нормируются только по вытяжке, 75 куб. м. в час на 1 душевую сетку. А приток для компенсации вытяжки (механической) из душевых (согласно СНиП 2.09.04-87 таблица 19) подаётся в прилегающие гардеробные, температура этого воздуха и должна быть 25 градусов. Правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2007, 15:19
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



грейте весь приток до 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2007, 15:25
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ivan-l-ing @ 22.11.2007, 14:19) [snapback]193274[/snapback]
грейте весь приток до 18

Такие советы допустимы только при соблюдении условия об отклонении температуры воздуха в струе. В противном случае, это сродни "фигануть зеленого по потолку".
Можно попробовать для залов часть воздуха пустить через регулируемый байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2007, 16:23
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Выложите проект где в раздевалку или преддушевую подавали бы 25С, а в остальные офисы или что там еще обслуживает 20. Я таких проектов не видел, но поучится не откажусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 22.11.2007, 16:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



если быть точным, то в СНиПах приводятся расчетные температуры в помещениях для холодного периода года для расчета системы отопления.

температура в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону считается по известным зависимостям и нормируется, также нормируется и скорость в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону.

В общем - вы можете и не греть приточный воздух, только посчитать воздухораспределение надо правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 22.11.2007, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



По СНиП между душевой и раздевалкой - переточные решетки на высоте не менее 2 м от пола. А так как показано на фото - сквозняк и простуды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.11.2007, 16:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если есть коллективная душевая (спортзал), то обычно в преддушевую (раздевалки) я подаю воздух от общей системы вентиляции, только на отводе в эту раздевалку ставлю канальный эл.нагреватель с Пулсером. Мощность для догрева воздуха с 18* нужно мало. Это особенно нужно тогда, когда ещё не включено отопление и тогда в раздевалках можно "околеть"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2007, 17:11
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Valentin_K @ 22.11.2007, 16:53) [snapback]193340[/snapback]
По СНиП между душевой и раздевалкой - переточные решетки на высоте не менее 2 м от пола. А так как показано на фото - сквозняк и простуды.

Номер СНиПа и пункт, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.11.2007, 17:18
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(DvaUdara @ 22.11.2007, 13:33) [snapback]193329[/snapback]
температура в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону считается по известным зависимостям и нормируется, также нормируется и скорость в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону.
В общем - вы можете и не греть приточный воздух, только посчитать воздухораспределение надо правильно.


"...температура в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону считается по известным зависимостям и нормируется, также нормируется и скорость в струе приточного воздуха на входе в рабочую зону."

Очень интересно!
Ну и как Вы это считаете?

"...В общем - вы можете и не греть приточный воздух, только посчитать воздухораспределение надо правильно."

Ну т.е. доводчики то зря придумали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 22.11.2007, 18:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



СНиП 2.09.04
4.3. Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.
В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.

На счет 2 метров приврал немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2007, 18:07
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Спасибо, был не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2007, 18:13
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для того, чтобы не греть приточный, необходим ряд условий. Разница температур и расход должны быть посчитаны на ассимиляцию теплоизбытков, т.е. теплоизбытки должны быть значительными. Необходим распределитель с интенсивным перемешиванием и высоким коэффициентом подмешивания воздуха из помещения - надо выдержать допуски по отклонению температуры и скорости в струе.
Ну и вряд ли выйдет так резвиться с отрицательными температурами.

Для вас, JJJJ, струи расчитываются либо по методикам, изложенным в Справочнике Проектировщика, либо по эпюрам, прилагаемым к характеристикам распределителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.11.2007, 18:54
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Skaramush @ 22.11.2007, 15:13) [snapback]193396[/snapback]
Для того, чтобы не греть приточный, необходим ряд условий. Разница температур и расход должны быть посчитаны на ассимиляцию теплоизбытков, т.е. теплоизбытки должны быть значительными. Необходим распределитель с интенсивным перемешиванием и высоким коэффициентом подмешивания воздуха из помещения - надо выдержать допуски по отклонению температуры и скорости в струе.
Ну и вряд ли выйдет так резвиться с отрицательными температурами.

Для вас, JJJJ, струи расчитываются либо по методикам, изложенным в Справочнике Проектировщика, либо по эпюрам, прилагаемым к характеристикам распределителей.


Рассчитать можно только скорость в струе на уровне рабочей зоны, соответственно и определить отклонение. А вот температуру смеси приточного и внутреннего воздуха на уровне рабочей зоны весьма примерно, и характеристика воздухораспределителей здесь не поможет. Та же проблема и в определении т-ры уходящего в-ха. И кроме того расчет не предполагает вычисление отклонения т-ры. Я в данных расчетах использую понятие теплонапряженности пом. и принимаю степенную характеристику температурного поля по высоте пом. Однако в этих расчетах отклонение=0 по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 23.11.2007, 0:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



параметры струи определяются на любом расстоянии от ВР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.11.2007, 12:30
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(DvaUdara @ 22.11.2007, 21:20) [snapback]193464[/snapback]
параметры струи определяются на любом расстоянии от ВР

Вот и интересно послушать КАК определяется отклонение от температуры в РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 23.11.2007, 13:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



DeltaT=Tструи - Tрз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 13:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Если есть коллективная душевая (спортзал), то обычно в преддушевую (раздевалки) я подаю воздух от общей системы вентиляции, только на отводе в эту раздевалку ставлю канальный эл.нагреватель с Пулсером. Мощность для догрева воздуха с 18* нужно мало. Это особенно нужно тогда, когда ещё не включено отопление и тогда в раздевалках можно "околеть"

По-моему, оптимальное решение в данной ситуации, если нет смысла ставить отдельную приточку. Да и с переходным периодом правильно сказано.
А считать температуру струи в помещении с переменными тепловыделениями - не тот случай, когда это необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.11.2007, 14:06
Сообщение #23


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(DvaUdara @ 23.11.2007, 10:42) [snapback]193637[/snapback]
DeltaT=Tструи - Tрз


А Tструи в РЗ как определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 24.11.2007, 1:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Отвечая на самый первый вопрос темы, я бы сделал следующим образом: посмотрел бы, в какие помещения идёт наибольший расход приточного воздуха, такую бы температуру для притока и выбрал. В душевых и раздевалке недостающую нагрузку повесил бы на отопление.
Или же, действительно, разделить на несколько отдельных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2007, 13:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А если отопление ещё не включено. Вы все наверно не занимались спортом и не знаете какой колотун в раздевалках и душевых пока не прогревается от работающих душей. Это особенно для школ - детей жалко. Я всегда вешаю доп. канальные эл.нагреватели на отводы в раздевалки

Сообщение отредактировал jota - 24.11.2007, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 24.11.2007, 22:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ну, если на период, пока не включат отопление (т.е. на переходный), то тогда только электрокалориферы дополнительные устанавливать. Таким образом они будут работать, пока горячая водичка не пойдёт, после чего их включать не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2007, 22:43
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А разве вопрос стоял о воздушном отоплении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2007, 22:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет, разговор о вентиляции. Но при, например 6 душах, кол. воздуха 300-400 м3/ч на площадь раздевалки около 12м2. И, если подавать от общей мех. вентиляции при нар.температуре +15 (отопительный сезон ещё не начат) явно холодно голому. И даже зимой при подаче 17-18*С а то и меньше (в спорт зал не выше 15-17*С). в раздевалке должно быть 22-24*С и батареи не спасают т.к. большая подвижность воздуха, поэтому ставлю эл.нагреватели - они стоят мизер, гигиена и экспертиза всегда за.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных