Клапаны огнезащитные, Кол-во клапанов |
|
|
|
22.11.2007, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Возник вопрос сколько клапанов ставить на ветке. Венткамера расположена на крыше, всего три этажа. Предполагается ставить клапана при выходе из венткамеры (первое перекрытие) и при входе в обслуживающее помещение (последнее перекрытие), а шахта между ними покрывается огнезащитой. Правильно ли этот вариант, или же достаточно один клапан.
Сообщение отредактировал Maxxxxx - 22.11.2007, 12:11
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 34)
|
22.11.2007, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4483

|
В случае, если воздуховод транзитный, он покрывается огнезащитой, а огнезадерживающие клапана ставятся при входе в венткамеру и непосредственно в перекрытии при входе в помещение. Если же воздуховод имеет ответвления на каждом этаже, то огнезадерживающие клапана устанавливаются в каждом перекрытии.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 12:27
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Maxxxxx @ 22.11.2007, 9:08) [snapback]193172[/snapback] Возник вопрос сколько клапанов ставить на ветке. Венткамера расположена на крыше, всего три этажа. Предполагается ставить клапана при выходе из венткамеры (первое перекрытие) и при входе в обслуживающее помещение (последнее перекрытие), а шахта между ними покрывается огнезащитой. Правильно ли этот вариант, или же достаточно один клапан. Два клапана и огнезащита на транзит.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
Что-то я никогда не замечал, что клапана ставятся при входе в венткамеру. Предполагается клапана поставить при выходе из венткамеры, т.е. при пересечении первого перекрытия и один клапан при входе в помещение. Просто возникла у нас тут дискусия по поводу установки клапана при пересечении первого перекрытия
|
|
|
|
|
22.11.2007, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Посмотрите, где их удобней будет обслуживать, там и ставьте. Мне кажется, что в Вашем случае обслуживание одного из клапанов проще будет производить в венткамере.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262

|
По поводу где удобнее ставить- это другой вопрос. Меня интересовало именно кол-во клапанов и надо ли транзит покрывать огнезащитой. Как я понял надо ставить два клапана, чтобы отсечь транзит и покрывать весь транзит огнезащитой. Также если я правильно понял клапана ставятся как на притоке так и на вытяжке
|
|
|
|
|
24.11.2007, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Ага, и на притоке и на вытяжке.
|
|
|
|
|
24.11.2007, 21:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 13186

|
А если установить клапана в каждом перекрытии, то может огнезащита необязательная? ну предположим, если транзитный воздуховод смонтирован на другом этаже и установление дополнительного клапана в промежуточном перекрытии гораздо дешевле, чем огнестойкое изолирование. Как вы думаете это умно делать – установить клапана вместо изоляции?
|
|
|
|
|
25.11.2007, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вам изоляция обойдется значительно дешевле клапана. Изоляцию нанес - и забыл, а у клапана привод есть... Механизм есть механизм.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 10:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(jura @ 24.11.2007, 18:24) [snapback]194140[/snapback] А если установить клапана в каждом перекрытии, то может огнезащита необязательная? ну предположим, если транзитный воздуховод смонтирован на другом этаже и установление дополнительного клапана в промежуточном перекрытии гораздо дешевле, чем огнестойкое изолирование. Как вы думаете это умно делать – установить клапана вместо изоляции? Если от клапана до клапана одно помещение, через которое идет транзитный воздуховод, то делается что то одно, либо второй клапан, либо огнезащита.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
в венкамере расположены установки обслуживающие один пож.отсек или разные? а так для чего ставить два клапана????вполне достаточно одного на выходе из шахты в обслуживающей зоне и покрытие огнезащитой до венткамеры
венткамера обслуживает разные пож.отсеки или один? если один-то для чего нужно ставить два клапана???достаточно одного при выходе из шахты в обслуживаемый этаж и покрытие от клапана до венткамеры
|
|
|
|
|
26.11.2007, 11:13
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(веселый @ 26.11.2007, 7:43) [snapback]194438[/snapback] в венкамере расположены установки обслуживающие один пож.отсек или разные? а так для чего ставить два клапана????вполне достаточно одного на выходе из шахты в обслуживающей зоне и покрытие огнезащитой до венткамеры
венткамера обслуживает разные пож.отсеки или один? если один-то для чего нужно ставить два клапана???достаточно одного при выходе из шахты в обслуживаемый этаж и покрытие от клапана до венткамеры Да правильно, однако не будет ошибкой и установка 2го клапана вместо огнезащиты. Принцип то один - нераспространение огня при возгорании в "транзитном" пом.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Не забываем П.4.118 СНиПа 2.04.05-91.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 13186

|
В итоге например вариант А в полне правильный или лучшим является вариат Б? или В?
Прикрепленные файлы
primer.pdf ( 6,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 273
primer.pdf ( 6,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
|
|
|
|
|
27.11.2007, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
если покроете огнезащитой на 2.5 часа-пожарный никчему не придереться.100%
|
|
|
|
|
27.11.2007, 17:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(jura @ 27.11.2007, 14:22) [snapback]195294[/snapback] В итоге например вариант А в полне правильный или лучшим является вариат Б? или В?  А и В - правильно. Б - перебор, но пожарник не выскажут замечания.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата если покроете огнезащитой на 2.5 часа-пожарный никчему не придереться.100% Обожаю таких проектировщиков! Понаписывают "огнезащита 3 часа", пожарникам все-равно лишь бы не меньше нормы. А потом ломаешь голову, как исправить в согласованном проекте на требуемые по СНиП 0.5 или 1 час. Попробывали бы найти сертифицированный материал для защиты воздуховодов на огнестойкость более 2 часов и почитали, какая при этом должна быть его толщина.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Цитата(Зольников Михаил @ 25.11.2007, 21:39) [snapback]194312[/snapback] Вам изоляция обойдется значительно дешевле клапана. Изоляцию нанес - и забыл, а у клапана привод есть... Механизм есть механизм. Очень сомнительное утверждение.Один договор на проведение работ по огнезащите (без стоимости самих работ и материалов) лицензионная фирма оценила в 300 долларов! Стех пор ставлю 2 клапана и не могорочу никому голову.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
Цитата(Valentin_K @ 27.11.2007, 18:48) [snapback]195337[/snapback] Обожаю таких проектировщиков! Понаписывают "огнезащита 3 часа", пожарникам все-равно лишь бы не меньше нормы. А потом ломаешь голову, как исправить в согласованном проекте на требуемые по СНиП 0.5 или 1 час. Попробывали бы найти сертифицированный материал для защиты воздуховодов на огнестойкость более 2 часов и почитали, какая при этом должна быть его толщина. )))))спасибо обожатели.главное серьезный и взвешенный подход))))))могу дать телефон)))))))интим не предлагать
|
|
|
|
|
27.11.2007, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Цитата(Valentin_K @ 27.11.2007, 19:48) [snapback]195337[/snapback] Обожаю таких проектировщиков! Понаписывают "огнезащита 3 часа", пожарникам все-равно лишь бы не меньше нормы. А потом ломаешь голову, как исправить в согласованном проекте на требуемые по СНиП 0.5 или 1 час. Попробывали бы найти сертифицированный материал для защиты воздуховодов на огнестойкость более 2 часов и почитали, какая при этом должна быть его толщина. Вот именно! А сколько будет стоить такое покрытие и сколько времени уйдет на нанесение, и сколько вони от него, а преграда оказывается из двух листов гипсокартона!
|
|
|
|
|
27.11.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
могу предложить еще ставить клоп на каждом фланцевом соединении.где обожатели???
|
|
|
|
|
27.11.2007, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Вам изоляция обойдется значительно дешевле клапана. Изоляцию нанес - и забыл, а у клапана привод есть... Механизм есть механизм. Изоляция на 1 час стоит порядка 40у.е. /м2. Клапан с электроприводом размером 300х300 - около 500у.е. + система автоматизации, тоже очень недешевая + надо обеспечить обслуживание + необходимость периодической проверки.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Так я не понял, что в итоге дешеле то имеется в виду? Воздуховод сечением 200на500 при 100 метрах и цене 40 уе/метр дает 40*100=4000уе, 1клапан 20000 +автоматика допустим 100%= 40000, в данном случае клапан дешевле получится. Цена клапана http://www.ventpromtorg.ru/price/ - на вскидку, врят ли сильный разброс.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Эх мне бы сейчас 100м прямого воздуховода 200х500 в монтаж. Была бы премия. где вы такие протяженные транзиты находите?
|
|
|
|
|
28.11.2007, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
А вот не знаю - 500 на200 я взял только для примера, а вопще если 500 на 200 то скорее всего с запотолочным пространствомплохо итут какой то сантехник пройдет трубой вперед воздуховода. Сколько хая будет! так что незнаю о премии. А магистраль такую я взял из файла прикрепленного с 14 сообщения
|
|
|
|
|
28.11.2007, 22:06
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 13186

|
Для подбора тольщины огнестойкой изоляции я пользуюсь этой таблицей.
Прикрепленные файлы
EI_mm.doc ( 51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151
|
|
|
|
|
29.11.2007, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Откуда взят этот документ, почему указана ширина, а выбираете толщину, марка материала, сертификат есть? Изготовитель ,поставщик? Просьба давать информацию более проффессионально
|
|
|
|
|
29.11.2007, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
Цитата(jura @ 28.11.2007, 22:06) [snapback]196080[/snapback] Для подбора тольщины огнестойкой изоляции я пользуюсь этой таблицей. что за метериал?что за тощины?
|
|
|
|
|
29.11.2007, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 13186

|
Цитата(ФВС @ 29.11.2007, 11:27) [snapback]196163[/snapback] Откуда взят этот документ, почему указана ширина, а выбираете толщину, марка материала, сертификат есть? Изготовитель ,поставщик? Просьба давать информацию более проффессионально Информация взята из тех. каталога изготовителя Paroc или Isover. И сертификаты и протоколы у них есть. А в документе ошибка в переводе. Прикрепляю исправленный. Возникнув сомнениям, все можно проверить
Прикрепленные файлы
EI_mm.doc ( 51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
|
|
|
|
|
29.11.2007, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 13186

|
Цитата(Valentin_K @ 28.11.2007, 0:22) [snapback]195450[/snapback] Эх мне бы сейчас 100м прямого воздуховода 200х500 в монтаж. Была бы премия. где вы такие протяженные транзиты находите? На пример, заказчик позволяет пройти с воздуховодами только на 1 этаже, а вентилируемое помещение на пример на 3 этаже, в котором высота ограничена. 2-ой этаж заказчику не принадлежит. Здание на пример 200м длины.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
29.11.2007, 17:31
|
Guest Forum

|
Или я СНиПов перечитался, или кто-то недочитал, или по тупости своей чего-то не понял? Если венткамера на кровле и воздуховод идет сначала по кровле, а потом опускается в здание,- предел огнестойкости воздуховода вне здания вообще не нормируется! По той части, которая вошла в здание - огнезащита от покрытия до перекрытия над обслуживаемым помещением 0,5 часа и транзит защищен! А вот на... здесь огнезадерживающие клапаны? Если нет огнезащиты, - тогда будьте любезны, при пересечении каждого перекрытия ОК. По-моему, так. Аркадий
|
|
|
|
|
28.12.2007, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Реконструкция системы вентиляции существующего здания. Имеется вентшахта, выложенная газобетоном. Обслуживаемое помещение - кафе на первом этаже, вентилятор на 7-м, техническом, туда же и вытяжка. Больше ничего к воздуховоду не цепляется. Надо ли ставить огнезадерживающий клапан при входе воздуховода в вентшахту, надо ли делать огнезащиту по всей длине воздуховода? Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
28.12.2007, 15:54
|
Guest Forum

|
Если по этой шахте проходит только один воздуховод и предел огнестойкости газобетона (что скорее всего есть на самом деле) не менее 0,5 часа, - покрывать воздуховод огнезащитой не надо. Если в шахте несколько воздуховодов, тогда либо огнезащита, либо внутри шахты перегородки, так, чтобы каждый воздуховод шел отдельно. Огнезадерживающий клапан, похоже, не нужен, т.к. стенки шахты защищают все вышележащие этажи от пожара. Единственный вариант, если воздуховод, обслуживающий кафе, идет транзитом через помещение категории А,Б или В и шахта начинается в этом помещении. Тогда ОК на входе в шахту и в стене между кафе и взрыво-пожароопасным помещением. Впрочем, если покрыть транзит огнезащитой,- ОК не нужны и здесь. Аркадий
|
|
|
|
|
28.12.2007, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Тут вариант забавнее. Остальные воздуховоды, проложенные в шахте покрыты огнезащитой. Можно ли оставить голым мой воздуховод? Точнее, их будет 2, оба вытяжка, на обоих только кафе висит.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
28.12.2007, 17:00
|
Guest Forum

|
Действительно, забавно! По житейской логике, вроде как можно и не защищать, т.к. при прогорании в шахте в-да из кафе, единственное, что сможет прогореть, так это второй в-д из того-же кафе (при хорошем, не дай Бог, пожаре он прогорит еще до входа в шахту!) Но есть еще странный, на первый взгляд, вариант: пожар на другом этаже и прогорает изнутри защищенный воздуховод. Огнезащита обыпается, т.к. ей неначем держаться. В отверстие выбивается пламя, а тут и незащищенные в-ды кафе. Похоже на фантастику, но лучше перебдеть и защитить. Аркадий
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|