> Скорость движения воздуха?, Скорость движения воздуха в вент. решет.
Гость_Step_*
сообщение 23.11.2005, 7:50
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста подскажите как нормируется скорость движения воздуха в вентиляционных решетках и по какому нормативу. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_ss.23_*
сообщение 23.11.2005, 9:47
Сообщение #2





Guest Forum






Скорость не нормируется. Нормируется шум в помещении или в прилегающем пространстве к зданию (если наружная решётка). Скорость определяется, исходя из величины шума. Другой определяющий фактор - подвижность воздуха в обслуживаемой зоне, плюс - требуемая дальность струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Светлана_1_*
сообщение 24.11.2005, 10:51
Сообщение #3





Guest Forum






Исходя из соображений аэродинамических шумов и скорости воздуха в рабочей зоне (0.2-0.4 м/сек) скорость воздуха на выходе из приточной решетки д.б. 2-3 м/сек для офисных помещений, а для жилых помещений и того меньше: 1,5-1,8 м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AlterNet_*
сообщение 3.12.2005, 16:34
Сообщение #4





Guest Forum






Светлана небольшая просьба сослаться на документ, согласно которому скорость воздуха в рабочей зоне должна составлять 0,2-0,4 м. Насколько я знаю, согласно СНиП 4101-2003, скорость не должна превышать 0,3 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Смотря где...
Если в рабочей зоне литейщика... то скорость движения воздуха должна быть около 4 м/с, у пекаря - 2 м/с, а в офисе у секретарши - 0,2 м/с, а в кабинете директора на совещении - не менее 8 м/с... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 7.12.2005, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.1002, СаНПиН 2.2.4.548
- все о параметрах воздуха в рабочей зоне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.6.2006, 11:52
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Светлана, а расстояние от решетки до РЗ значения не имеет? Или это решетки, установленные в потолке, тогда так и пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных