Внутренний блок прецизионика, что то засомневался. |
|
|
|
30.11.2007, 15:20
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Уважаемы коллеги, у меня вот такой вопрос.... Сделали проект кондиционирование двух серверных, в каждом помещении по три прецизионника (два рабочих один резервный), конденсаторные блоки установленны на кровле здания. Высота установки 77 метров от земли, то есть уровень 22 этажа. Все конденсаторные блоки снабжены зимним комплектом (до -40С). Сейчас позвонили те кто это всё монтировать будут и высказали слудующее, что там сильный ветер (высота большая) и блоки могут встать по давлению. Как Вы думаете такое в принципе возможно? вот из чего состоит низкотемпературный комплект 3) Жидкостный ресивер 4) 2-х ходовой регулировочный клапан 5) Обратный дифференциальный клапан 6) Предохранительный клапан (встроенный) 7) Запорный клапан (встроенный)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
30.11.2007, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
В принципе сильные ветер может "запереть" вентилятор обдува конденсатора. Тогда машинка встанет.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 15:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Похожую задачу сейчас решаю с помощью промежуточного теплообменника пропилен-вода, сухих градирен и мультисплитов. Суммарные круглогодичные теплоизбытки 0,5 мВт. В общем не верю я в зимний комплект. Будет срабатывать защита по давлению конденсации при низких температурах нар. в-ха и отсутствии каких либо укрытий. А сервера дорогого стоят. В вашем случае похоже надо укрытие продумывать.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Расстояние 77м ???? Может лучше чиллер? Прецизионные есть и на воде 7/12*С и с калорифером на отопление и с резервным электро...
|
|
|
|
|
30.11.2007, 17:01
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Чиллер нельзя... воду в серверную гнать не хотелось бы... 77 метров уровень установки конденсаторов, а внутренние блоки на уровне 45 метров.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 10:28
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
2 kornkorn Цитата(Vik @ 30.11.2007, 15:32) [snapback]196920[/snapback] В принципе сильные ветер может "запереть" вентилятор обдува конденсатора. Тогда машинка встанет. Сделайте экран из поворотных жалюзи. Идея о закрывающихся жалюзях не нова (см. вложение) - это как вариант уменьшения ветрового давления на вентилятор наружного блока по ветровому датчику; например электропотенциометрического анемометра или датчика давления "0-10 V". Или попробуйте рассмотреть возможность изменения направления ветрового потока (при помощи опять же экранов) по флюгеру Вобщем пахнет ювелирной работой...
|
|
|
|
|
3.12.2007, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
А если поставить конденсаторы с вертикальным выдувом? тогда вентиляторам будет вреден только воздух, который направлен сверху вниз, а это не так часто происходит по идее.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 11:30
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Volander @ 3.12.2007, 10:54) [snapback]197581[/snapback] ...конденсаторы с вертикальным выдувом? Наверняка такие и стоят, но всё-равно...на кровле 22-го этажного здания и расчетной скорости ветра 30 м/с давление будет 1,85 кг/м2...скорее всего турбулентность сведет вентилятор с ума по-любому А, вот заставить эту турбулентность начаться раньше, так сказать до наружного блока и скажем повыше за счет экранов - думаю, выход...
Сообщение отредактировал tuguzak - 3.12.2007, 11:31
|
|
|
|
|
3.12.2007, 11:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 18:20) [snapback]196908[/snapback] вот из чего состоит низкотемпературный комплект 3) Жидкостный ресивер 4) 2-х ходовой регулировочный клапан 5) Обратный дифференциальный клапан 6) Предохранительный клапан (встроенный) 7) Запорный клапан (встроенный) лучше схему выложите.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 17:01) [snapback]196984[/snapback] Чиллер нельзя... воду в серверную гнать не хотелось бы... 77 метров уровень установки конденсаторов, а внутренние блоки на уровне 45 метров. Судя по "бы" пока еще возможность все спасти есть. И перепад высот огромный, и ветер задувать будет, и никакой низкотемпературный комплект не спасет. На этом фоне "вода в серверной" это то, о чем вы мечтали.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Поставьте тогда водоохлаждаемые прецизионники в соседнем помещении, а воздух направьте по воздуховодам. И места в серверной будет навалом, и воды не будет в серверной, если какая протечка. А вообще, для сильно загруженных маш. залов(0,2-1Мвт) воду уже применяют во всю.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 15:32
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Проект выпустили, монтируют уже, прецизионники должны придти уже, так что изменить, что либо уже не получится. Вот схема из чего зимний комплект состоит, то что жирным выделено это, что мы заказали.. BW OPTION: 1) Испаритель 2) Конденсатор 3) Жидкостный ресивер 4) 2-х ходовой регулировочный клапан 5) Обратный дифференциальный клапан 6) Предохранительный клапан (встроенный) 7) Запорный клапан (встроенный)8) Сифон в начале вертикального участка подающей линии 9) Петля через каждые 5 метров 10) Уклон 1 см на 1 м горизонтального участка подающей линии 11) Обратный клапан(1) (Устанавливается на нагнетании компрессора) 12) Саморегулирующийся нагревательный кабель(1) (Устанавливается вокруг жидкостного ресивера) 13) Предохранительный термостат (1) 14) Теплоизоляция ресивера (1) 15) Вариатор скорости вращения вентилятора (установлен во внутреннем блоке) (1) Материалы устанавливающиеся при наружной температуре от –30°C до –60°C или при длительной остановке Блоку будут установлены с горизонтальным выбросом над наружной решеткой...(см. фото).
Сообщение отредактировал kornkorn - 4.12.2007, 16:52
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Вспомнил. У нас ребята на севере где-то заносили всю эту прелесть, а главное линию перепуска (кроме конденсатора), в помещение, тогда шансы появляются. Можно спать спокойно.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата схема из чего зимний комплект состоит, то что жирным выделено это, что мы заказали. не вижу выделенного. всё одинаковое. а где подписи функциональных узлов? что такое 4, 5, 12, 13, 14? и где конструктивно всё находится - на крыше, в корпусе конденсатора?
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:53
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Я редактировал сообщение, ошибся сначала не на ту кнопку нажал. Планируется устанавливать на улице, но когда всё это придёт можно и в помещении, просто размеров ресирверов никто не знает и я не уверен, что они под фальшпол или фальшпотолок поместятся.
Сообщение отредактировал kornkorn - 4.12.2007, 17:03
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
что такое 4, 5, 12, 13, 14?
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:33
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
4) 2-х ходовой регулировочный клапан 5) Обратный дифференциальный клапан 12) Саморегулирующийся нагревательный кабель(1) (Устанавливается вокруг жидкостного ресивера) 13) Предохранительный термостат (1) 14) Теплоизоляция ресивера (1)
я там на верху ещё своё сообщение отредактировал... там фото ещё прикрепил.
Сообщение отредактировал kornkorn - 4.12.2007, 17:34
|
|
|
|
|
4.12.2007, 18:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
при правильной настройке 4, 5, 15 все будет работать корректно. ветер особо мешать не будет. но если возможность разместить все, за исключением конденсатора, вблизи и на одном уровне с внутренними блоками в помещении - тогда можно смело выкинуть п.15 и включить вент на постоянную работу. всё будет ок и настроить будет проще.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 9:35
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Большое спасибо всем кто откликнулся, особенно LordN. С утра хоть одна хорошая новость))))
|
|
|
|
|
5.12.2007, 10:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а вообще, Mark-off как-то выкладывал реальную схему обвязки, коя будет пахать всегда и при любых условиях на улице.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 10:48
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Сейчас поищу...
|
|
|
|
|
31.12.2007, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Перепад 32 метра... После запуска не помешает измерить температуру на выходе ресивера и входе в ТРВ
|
|
|
|
|
  |